  1. سنسورهای اندازه گیری فلو در نیروگاهها اندازه گیری فلو موفق باشید
  2. سنسور های اندازه گیری فشار در نیروگاهها اندازه گیری فشار موفق باشید
  3. مهندس خوشحال میشیم از اطلاعاتتون استفاده کنیم.
  4. یک فایل کامل در مورد ترانسفورماتور که از زمان ساخت تا بهره برداری را همراه با نمایش تصاویر مربوطه را در بر میگیرد حتما دانلود کنید! آشنایی با ساختمان ترانسفورماتور موفق باشید
  5. بچه ها یه فایل در مورد سیستم راه انداز ژنراتور sfcگذاشتم حتما دانلود کنید! خیلی مفیده [Hidden Content] فایل زیر هم در مورد ترانسفورماتور هاست که اونم خیلی کامله!حتما دانلود کنید! [Hidden Content]
  6. دوستان فایل زیر در مورد سیتم راه انداز ژنراتور نیروگاهها می باشد که از اصلی ترین سیستمهای نیروگاهی هستش! سیستم راه انداز ژنراتور موفق باشید
  7. رله ديستانس يك رله حفاظتي است كه زمان قطع آن تابع مقاومت طول سيم مي‌باشد. در اغلب اوقات بايد زمان قطع رله تابع محل اتصال كوتاه نسبت به رله باشد و از اين جهت بايد زمان قطع رله، تابع جهت يعني از انرژي اتصال كوتاه نيز گردد. لذا هر چه محل اتصالي از رله دورتر باشد، مقاومت ظاهري قطعه سيم بين محل اتصال تا رله بزرگتر شده و در نتيجه مقاومت اهمي و غير اهمي آن نيز بزرگتر مي‌گردد. عامل مؤثر در رلة ديستانس مي‌تواند يكي از عوامل : 1. مقاومت ظاهري ( امپرانس) 2. هدايت ظاهري ( ادميتانس) 3. مقاومت اهمي ( دزيستانس) 4. هدايت اهمي ( كندوكتانس) 5. مقاومت غيراهمي ( راكتانس) 6. امپدانس اختلاط 7. هدايت غيراهمي ( سوسپتانس ) باشد. حال : رله‌اي كه كميت Z را مي‌سنجد رلة امپدانس است و رله‌اي كه كميت X را مي‌سنجد رلة راكتانس مي‌نامند. رله ديستانس را مي‌توان جهت حفاظت هر نوع شبكه‌اي با هر فشار الكتريكي بكار برد. براي حفاظت شبكه‌هاي با ولتاژ بالاتر از kg60 امروز فقط از رلة ديستانس استفاده مي‌شود در ضمن مي‌توان به كمك رله ديستانس ترانسفورماتورها و ژنراتورها را نيز حفاظت نمود. در شبكه‌هاي بزرگ اگر براي حفاظت در مقابل جريان‌هاي زياد خارجي از رله جريان زياد زماني استفاده شود، زمان قطع رله در صورتيكه يك اتصالي حتي اورشين ، بلافاصله بعد از ژانراتور نيز اتفاق افتد، در حدود 8-7 ثانيه طول خواهد كشيد و چنانچه ديده مي‌شود، زمان عبور جريان اتصال كوتاه از ژنراتور بقدري طولاني مي‌شود كه ممكن است سبب خراب شدن ايزولاسيون سيم‌پيچي ژنراتور و ايجاد اتصال داخلي شود، لذا از اينجهت است كه در شبكه‌هاي بزرگ براي كوتاه كردن اين زمان از رلة ديستانس ، امپدانس استفاده مي‌شود. زمان قطع رلة ديستانس معمولاً در حدود 0.1 ثانيه است، استفاده از رلة امپدانس نيز اين برتري را دارد كه در موقع اتصالي‌اش ، رلة امپدانس بطور سريع در زمان خيلي كوتاه (0.1 ثانيه) ژنراتور را قطع مي‌كند. رله ديستانس براي حفاظت ترانسفورماتور در موقع اتصال خارجي، بخصوص در موقع اتصال يش ، بكار برده شده و در طرفي از ترانسفورماتور كه به ليش وصل است نصب مي‌شود. در صورتيكه ترانسفورماتور بين دو شبكة فرعي نصب شده باشد، (ترانسفورماتور كوپلاژ) چون اتصالي در هر يك از شبكه‌ها، سبب عبور انرژي اتصال كوتاه از ترانسفورماتور كوپلاژ مي‌شود، بايد در هر دو طرف ترانسفورماتور رلة ديستانس نصب گردد. براي حفاظت ترانسفورماتور مي‌توان از رلة ديستانس جهت‌دار كه جهت آن بطرف يشن است و يا از رلة ديستانس معمولي بدون عضو جهت‌ياب استفاده نمود. براي حفاظت سلكيتو و تصحيح شبكه‌هاي خطي كه از دو طرف تغذيه مي‌شود و يا شبكه حلقه‌اي كه از يك محل تغذيه مي‌شود، علاوه بر شدت جريان و زمان از عامل ديگري مثل جهت جريان اتصال كوتاه نيز استفاده مي‌شود، و حفاظت شبكه‌هاي تار عنكبوتي و شبكه‌هايي كه از چند نقطه تغذيه مي‌شوند بوسيلة رلة جريان زياد كه داراي درجه‌بندي زماني ثابت و معيني مي‌باشد ممكن نيست، بلكه بايستي از رله‌اي كه زمان قطع آن متناسب با امپدانس يا فاصلة محل اتصالي از مولد باشد استفاده شود كه براي اين منظور از رلة ديستانس استفاده مي‌شود. اين رله اتصال كوتاه نزديك به مولد را سريعتر و اتصال كوتاه در فاصلة دورتر را ديرتر قطع مي‌كند ، عامل موثر مقاومت پس محل اتصالي و مولد مي‌باشد. زمان قطع در رله‌ها مدرن امروزي متناسب با فاصلة محل اتصالي از مولد، بطور يكنواخت زياد نمي‌شود بلكه اين تغييرات جهشي و پله‌اي شكل انجام مي‌شود و فاصلة محل خطا توسط سنجش مقاومت سيم لين محل خطا و محل نصب رله معين مي‌شود. رلة ديستانس داراي اين مزيت است كه اولاً شبكه اتصال شده را در كوتاهترين مدت ممكنه بطور سلكيتو مشخص و از شبكه جدا مي‌كند و ثانياً اگر نزديكترين را به محل اتصال عمل نكرد، رله بلافاصله بعد آن عمل مي‌كند و بطور خودكار شبكه شامل يك يا چند رلة رزرو نيز مي‌شود بدون اينكه حقيقتاً رلة رزروي در شبكه نصب شده باشد. رلة ديستانس بهترين رله براي حفاظت شبكه‌هاي انتقال انرژي مي‌باشد. زيرا فقط بوسيلة چنين دستگاهي هر نوع اتصال در هر كجاي شبكه در كمترين مدت قطع مي‌شود و بهمين جهت براي حفاظت شبكه‌هاي فشار قوي و فشار متوسط از رلة ديستانس استفاده مي‌شود. براي حفاظت سيمهاي كوتاه ، مثلاً در داخل نيروگاه و يا پست ترانسفورماتورها بعلت كوچك بودن امپدانس آن نمي‌توان از رلة ديستانس استفاده كرد لذا در اينگونه مواقع بيشتر از رلة ديفرنسيال استفاده مي‌شود. رلة ديفرنسيال براساس مقايسة جريانها ( تراز جرياني) كار مي‌كند و بدينوسيله جريان در ابتدا و انتهاي وسيله‌اي كه بايد حفاظت شود سنجيده شده و با هم مقايسه مي‌شود اين تفاوت جريان در دو طرف محدودة حفاظت شده اغلب در اثر اتصال كوتاه يا اتصال زمين و غيره بوجود مي‌آيد. در صورتيكه قبل از اتصال شدن مسلماً جريانهاي دو طرف با هم برابر هستند. رلة ديفرانسيل فقط محدودة داخل خود را حفاظت مي كند و از اين جهت از آن بيشتر براي حفاظت ترانسفورماتورها، ژنراتورها و موتورهاي فشارقوي و شين‌ها استفاده مي‌شود و چون از اول واشهاي محدودة حفاظت شده بايد سيم‌هاي سنجش به محل رله كشيده شود. براي رله ديفرنسيال معمولاً از يك رله جرياني ( رله آمپريك) ساده استفاده مي‌شود و جرياني كه رله را بكار مي‌اندازد. برابر با تفاوت جريانهاي زكوندر ترانسفورماتور مي‌باشد. براي نشان دادن اتصال زمين در ژنراتور مي‌توان از مدار رله ديفرنسيال استفاده كرد بطوريكه رلة اتصال زمين سين نقطة صفر رلة ديفرنسيال و نقطة اتصال ستاره ترانسفورماتور جريان بسته مي شود و بدينوسيله از بكار بردن ترانسفورماتور جريان اضافي جهت رلة اتصال زمين صرفنظر مي‌شود. اگر يك اتصال بدنه در ژنراتور يا اتصال زمين در كابل رابط پس ژنراتور تا ترانسفورماتور جريان اتفاق افتد از هر سه فاز، جريان اتصال زمين عبور مي‌كند كه از نظر قدر مطلق و فاز با هم برابر هستند لذا اين سه جريان در سيم پيچي زكوند ترانسفورماتورها القاء شده و مجموع آنها از رلة اتصال زمين مي‌گذرد و با زمين مدارش بسته مي‌شود. در صورتيكه اتصال زمين بعد از ترانسفورماتور جريان ( در شبكه يا در سيم‌هاي هوائي) باشد باز هم جريان اتصال زمين از محل اتصال شده عبور مي‌كند ولي نتيجة جريانها در طرف زكوندر ترانسفورماتورها جريان صفر يا نزديك صفر خواهد بود، لذا رلة اتصال زمين بدون جريان مي‌ماند. رلة ديفرنسيال جريانهاي دو طرف ترانسفورماتور را با در نظر گرفتن نسبت تبديل و نوع اتصال مي‌سنجد و مقايسه مي‌كند. همانطور كه مي‌دانيم مجموع جريانهاي ورودي و خروجي ترانسفورماتور بدون عيب با در نظر گرفتن نسبت تبديل آن بايد برابر صفر باشد. ولي بعلت جريان مغناطيسي كننده و متفاوت بودن منحني مشخصات ترانسفورماتورها و جريان و غيره نتيجة جريانها در دو طرف قدري بزرگتر از صفر خواهد بود. از آنجا كه جريانهاي دو طرف ترانسفورماتور توسط رلة ديفرنسيال با هم مقايسه مي‌شوند بايد ترانسفورماتورهاي جرياني كه در دو طرف فشار قوي و ضعيف‌ ترانسفورماتور بسته مي‌شوند، بطريق انتخاب شوند كه جريانهاي زكوندر ترانسفورماتورها جريان دو طرف ترانسفورماتور از نظر قدر مطلق و فاز با هم كاملاً برابر باشد. جريانها از نظر قدر مطلق موقعي با هم برابر مي‌شوند كه نسبت ضريب تبديل ترانسفورماتورهاي جريان دو طرف فشار قوي و ضعيف برابر با عكس ضريب تبديل ترانسفورماتور قدرت باشد. رله ديفرنسيال كه براي حفاظت ترانسفورماتور بكار برده مي‌شود نبايد داراي حساسيت زياد باشد زيرا در ترانسفورماتورهاي سالم نيز اغلب تفاوت جرياني در دو طرف سيم‌پيچي زكوندر (ثانيه) ترانسفورماتور جريان ظاهر مي‌شود. اين جريان ( تفاوت جريان) اولاً توسط جريان مغناطيسي ( جريان بدون بار) و در ثاني توسط برابر نبودن منحني مغناطيسي ترانسفورماتورهاي جرياني كه در دو طرف ترانسفورماتور نصب شده است مخصوصاً در جريان خيلي زياد ايجاد مي‌شود. حفاظت يش توسط رلة ديفرنسيال ، در حالت عادي و نرمال، مجموع جريانهايي كه از يش گرفته مي‌شود برابر جريانهايي است كه به سيش وارد مي‌شود. يا بعبارت ديگر مجموع برداري جريانهاي كلية انشعابهاي شيي صفر است. در موقع بروز خطا درسيش، مجموع جريانها صفر نمي‌شود، بلكه جريان باقيمانده‌اي بوجود مي‌آيد كه مي‌توان از آن جهت حفاظت شي استفاده كرد. از رلة ساده ديفرنسيال بعلت ناپايدار بودن آن در مقابل خطاهاي ترانسفورماتور جريان در موقع عبور جريان اتصال كوتاه نمي‌توان در حفاظت استفاده كرد از اينجهت براي حفاظت شي از رلة ديفرنسيال پايدار مخصوصي استفاده مي‌شود. براي پايدار كردن رله، مجموع قدرمطلق تمام جريانها تشكيل داده مي‌شود. كه اين عمل توسط يكسو كردن يكايك جريانها و جمع كردن آنها بوسيله مدار جمع ‌كننده انجام مي‌گيرد. در حفاظت شي‌هاي چندتايي بايد نحوة حفاظت طوري باشد كه هر كدام از شي ها داراي وسيلة حفاظتي مخصوص بخود باشد از اين جهت براي حفاظت شيني‌هاي چندتايي به تعداد سيش‌هاي رلة ديفرنسيال لازم است و هر كدام از اين رله‌ها با يك رله فرعي كه از سيش مخصوص خود ( توسط سكسيونر همان شي) فرمان مي‌گيرد مرتبط است. حفاظت شبكة فشارقوي توسط رله ديفرنسيال (روش مقايسه) بدو دسته طول، براي سيمهاي موازي ( سيش دوبل) تقسيم مي‌شود. اين طريقه حفاظت به جهت اينكه فقط خطاي موجود در محدودة خود را تعيين مي‌كند و نمي‌تواند حتي بعنوان رزرو، حفاظت قسمتهاي ديگر شبكه را بعهده بگيرد نسبت به رله‌هاي ديگر مثل رلة جريان زياد زماني و رلة ديستانس در درجة دوم اهميت قرار دارد. لذا از اينجهت هيچگاه سيمي را فقط با روش مقايسه حفاظت نمي‌كنند. بلكه هميشه اين روش حفاظتي در كنار رلة جريان زياد زماني و يا رلة ديستانس در شبكه بكار برده مي‌شود. كليد‌هاي فشار قوي برحسب وظايفي كه بعهده دارند به دسته‌هاي 1. كليد بدون بار يا سكسيونر 2. كليد قابل قطع زير بار يا سكسيونر قابل قطع زيربار 3. كليد قدرت يا ديژنكتور Circuit Breaker انواع كليدهاي قدرت C.B : 1. كليد روغني كه از متداولترين كليدهاي فشارقوي با قدرت قطع بالا مي‌باشد. در كليد روغني در درجة اول از روغن بعنوان عايق استفاده مي‌شود و بدين جهت هر چه فشار الكتريكي شبكه بيشتر باشد حجم روغن داخل كليد نيز زيادتر مي‌گردد. بطوريكه وزن روغن در كليد روغني KV 220 نزديك به 20 تن مي‌رسد و همين حجم زياد روغن يكي از بزرگترين معايب اين كليد بخصوص در مواقع آتش‌سوزي است. كليد قدرت علاوه بر اينكه جريان اتصال كوتاه را قطع مي‌كند، بايد قادر باشد مدار اتصال كوتاه شده را نيز به شبكه برق وصل كند يا بعبارت ديگر در زير اتصال كوتاه وصل شود. از آنجا كه در اين حالت در لحظة وصل جريان اتصال كوتاه ضربه‌اي شديد از كليد مي‌گذرد. در اطراف كليد حوزة الكترومغناطيسي شديدي ايجاد مي‌شود كه سبب لرزش كشاكتها و كم شدن سطح تماس كشاكتها مي‌شود كه نتيجة آن بوجود آمدن نقطه جوشهايي در سطح كشاكتها و از كار افتادن كليد مي‌شود. براي جلوگيري از اين ارتعاشات بخصوص در كليدهاي فشارقوي هر قطب كليد داراي محفظة احتراق مخصوص بخود مي‌باشد. الف ـ لاية بخار مرطوب روغن 2. كليد كم روغن ، در موقع جدا شدن دو كشاكت كليد زير بار دو محفظة روغني جرياني كه از آخرين نقطة تماس فلزي كشاكت مي‌گذرد باعث گداخته شدن و تبخير فلز ( مس) مي‌شود و با آن پايه و اساس جرقه يا قوس الكتريكي بين دو كشاكت جدا شده گذاشته مي‌شود. حرارت زياد جرقه روغن اطراف قوس را تبخير و ايجاد يك حباب گازي يا فشار زياد مي‌كند اين حباب گازي از لايه‌هاي مختلفي تشكيل شده كه از ديدگاه روغني به طرف مركز قوس عبارتند از : ب ـ لاية بخار داغ و خشك ج ـ لاية اطراف قوس مركب از C2H2 و H2 و H با حرارتي در حدود 1000 تا 5000 درجه كلوين . كه كليد كم روغن بدو صورت قطع جريان كم و قطع جريان زياد بكار مي‌رود، كه اكثر كليدهاي كم روغن بر پايه قطع جريان زياد ساخته مي‌شوند بدين جهت كه ايجاد فشار و به جريان انداختن گاز در يك زمان معين و حساب شده شما راه حل صحيح قطع جرقه در روغن است . لذا قطع سريع جرقه در زمان يك نيمه پريود علاوه بر اينكه براي تأسيساتي برق بسيار مهم و با ارزش است، در ساختمان خود كليد نيز بسيار مؤثر است. زيرا بعلت قطع فوري جرقه اثرات حرارتي و مكانيكي آن نيز بر روي كشاكتها و محفظة احتراق كوچكتر مي‌شود و علاوه بر اينكه دوام كليد را بالا مي‌برد خود كليد نيز ارزان تهيه مي‌شود. هر قطب كليد داراي يك محفظة احتراق مخصوص خود است كه با مقداري آب و ماده ضريح پر شده است. محفظة احتراق كليد توسط دو رينگ الاستيكي ثابت نگهداشته مي‌شود و در صورتيكه فشار داخل محفظه بعلت تراكم گاز از حد معيني تجاوز كرد محفظة احتراق قدري بطرف بالا كشيده مي‌شود. و مقداري از گاز داخل محفظه به بيرون راه پيدا مي‌كند و در آب سرد محفظة ديگر تقطير مي‌شود. در كليدهاي اكسپانزيون با ولتاژ زياد بجاي آب از روغن مخصوص كه نقطة اشتعال آن خيلي بالاست استفاده مي‌شود. در كليدهاي هوائي بخصوص در فشار كم و متوسط ، كشاكت ثابت معمولاً بصورت قيف ساخته مي‌شود كه در داخل آن كشاكت ميله‌اي متحرك جاي مي‌گيرد و با تماس با آن كليد بسته مي‌شود. در موقع قطع كليد، كشاكت ميله‌اي از كشاكت ثابت جدا مي‌شود و اين دو كشاكت ابتدا در هواي ساكن موجود در محفظه جرقه حاصل مي‌گردد، طول اين قوس را كوتاه نگه مي‌دارند تا كار كليد كوچك شود. در ضمن بايد فاصلة دو كشاكت بحدّي باشد كه پس از خاموش شدن جرقه اين فاصله بتواند فشار برگشت شده‌ روي دو كشاكت را حفظ كند. بعبارت ديگر بايد فاصلة هوائي دو كشاكت استقامت الكتريكي كافي براي ولتاژ شبكه را داشته باشد. كليد گاز جامد جريان خيلي زياد را در اولين نيم پريود بمحض عبور جريان از عنصر و درست در همان موقعي كه لوله كشاكت دهندة مجراي خروجي گاز را باز مي‌كند قطع مي‌نمايد در صورتيكه جرقه جريانهاي كم و در فاصله بيشتر دو كشاكت و در زمان دومين نيمه موج قطع مي‌شود. اين كوتاه بودن زمان جرقه بعلت گاز شديدي است كه از عايق‌ها متصاعد مي‌شود و بهمين جهت سطوح ميله و لولة جرقه‌گير عايق نيز خيلي زود فرسوده و و مستحمل نمي‌شود. معمولاً پس از هر چند صدبار قطع احتياج به تعويض پيدا مي‌كنند. اين كليدها براي اختلاف سطح تا kg20 و قدرت قطع تا muA 200 ساخته مي‌شوند. 3. كليد اكسپانزيون:كليد راست كه در آن از آب بعنوان مادة خاموش ‌كنندة جرقه استفاده شده است و بهمين جهت اغلب كليد آبي ناميده مي‌شود. يكي از بهترين خواص اين كليد اين است كه چون آب داخل محفظة احتراق قابل اشتعال نيست هيچگونه انفجاري كليد را تهديد نمي‌كند و مانند كليدهاي روغني باعث آتش‌سوزي نمي‌شود. 4. كليد هوائي : در كليدهاي قبلي مادة اولية خاموش كنندة جرقه مايع است و چون در اين نوع كليدها عواملي كه در خاموش كردن جرقه مؤثر هستند در اثر انرژي خود جرقه از تجزية روغن تهيه و آماده مي‌شوند، همه آنها كم و پيش تابع شدت جريان زمان قطع هستند. بعباردت ديگر قدرت جرقه تابع شدت جريان است. ولي در كليد هوائي اولاً براي خاموش كردن جرقه و خارج كردن يونها و خنك كردن جرقه از هواي سرد تحت فشار استفاده مي‌شود و در ثاني اين تنها كليدست كه قدرت خاموش كنندگي آن مستقل از جريان است و فقط تابع هواي كمپرس شده ايست كه قبلاً در يك منبع ذخيره شده و با فشار ثابت و مقدار ثابت براي هر شدت جرياني بداخل محفظة احتراق هدايت مي‌شود. 5. كليد گاز سخت ( جامد) در پستها و شبكه‌هاي برق كوچك كه داراي تأسيساتي محدود و فاقد دستگاه كمپرسور و تهيه هواي فشرده مي‌باشند نصب كليدهاي هوائي اطراف اهوار فشرده) مقرون به صرفه نيست و بدين جهت اغلب از كليه اكسپانزيون (آبي) و يا از كليد گاز جامد نيز مانند كليدهاي روغن و كم روغن، گازي كه باعث خاموش كردن و برنگشتن جرقه مي‌شود، توسط خود جرقه بوجود مي‌آيد. لذا قدرت قطع اين كليد نيز تابع شدت جريان قطع است. اين كليد داراي يك كمپرسور و محفظة احتراق مي‌باشد در اين كليد از يك كشاكت ثابت و يك كشاكت متحرك استفاده نشده است بلكه قسمت اصلي كليد تشكيل شده از دو لولة ثابت كه به فاصلة معيني متناسب با ولتاژ نامي كليد در مقابل هم قرار گرفته‌اند. ارتباط اين دو لوله در حالت وصل كليد توسط موف انگشتانه مانند فلزي بنام موف اتصالي انجام مي‌گيرد. كمپرسور تشكيل شده از يك سيلندر عايق پر از گاز كه بوسيلة ميلة فرمان مخصوصي بطرف پايين و بالا حركت مي‌كند و در ضمن باعث قطع و وصل كليد نيز مي‌شود. در قسمت تحتاني اين سيلندر عايق يك پيستون رينگ مانند بطور ثابت نصب شده است. اين مجموعه در موقع قطع كليد مانند يك كمپرسور و انژكتور عمل مي‌كند. با اين تفاوت كه گاز داخل كمپرسور با فشردن پيستون متراكم نمي‌شود، بلكه با پايين آمدن لولة سيلندري فشرده و متراكم مي‌شود . در موقع قطع كليد، كمپرسور كه در حقيقت بعنوان دستگاه تراكم كننده و دمنده گاز عمل مي‌كند بوسيلة اهرمي كه فرمان قطع را اجرا مي‌كند بطرف پايين كشيده مي‌شود. در اين حالت گاز SF6 داخل كمپرسور متراكم مي‌شود و موقعي كه گاز تراكم لازم براي مجراي ورود گاز از دو طرف جرقه باز مي‌شود و كمپرسور تبديل به انژكتور مي‌گردد. گاز تحت فشار بطور عمودي بر قوس وارد شده و در امتداد طول قوس در داخل لوله‌ها جريان پيدا مي‌كند و باعث قطع سريع جرقه در زمان عبور جريان از صفر مي‌شود. سپس از قطع كامل جريان سيلندر عايق كمپرسور در محل معين بطور ثابت قرار مي‌گيرد. در موقع وصل كليد سيلندري عايق مجدداً بالا مي‌رود و فضاي فال آن از گاز SF6 پر مي‌شود و كليد آماده براي قطع مجدد مي‌گردد. براي ولتاژهاي 130 k و 230k فرمان قطع و وصل كليد هيدروكيل است. 6. كليد SF6 : در اين نوع كليد از گاز SF6 بعنوان مادة خاموش كنندة جرقه و عايق بين دو كشاكت و نگهدارندة ولتاژ استفاده شده است. گاز SF6 الكترونهاي آزاد را جذب مي‌كند و ايجاد يون منفي بودن تحرك مي‌كند در شچه مانع ايجاد ابربهمني الكترونها كه باعث شكست عايق و ايجاد جرقه مي‌شود مي‌گردد. بطوريكه استقامت الكتريكي گاز SF6 به 2 تا 3 برابر استقامت الكتريكي هوا مي‌رسد. گاز SF6 از نظر شيميايي كاملاً با ثبات است وصل تركيبي آن خيلي كم و غير رسمي مي‌باشد و تقريباً 5 برابر هوا وزن دارد و در مقابل حرارت زياد نيز پايدار و غيرقابل اشتعال است. کشاکتهای اتصال دهنده این کلید در یک کپسول فلزی خلاء شده قرار دارند و عمل قطع و وصل کلید در این کپسول و در خلاء کامل انجام می گیرد. بعلت فشار خیلی کم داخل کپسول ( در حدود Bar ) فاصل] دو کشاکت کلید خلاء در حالت قطع برای فشار تا 30kv خیلی کم و در حدود 20 mm است در نتیجه بعلت کوچک بودن طول جرقه (20 mm) و هدایت خوب پلاسما و کوتاه بودن زمان جرقه که ماکزیمم از 6 ms تجاوز نمی کند. انرژی قوس الکتریکی در این کلید خیلی کوچکتر از کلیدهای مشابه دیگر می باشد. با توجه به اینکه اغلب قوس قبل از رسیدن جریان به صفر قطع می شود، می توان کلید را با وسیله قطع و وصل سریع مجهز کرد. 7. كليد خلاء : اصولاً الكترونهاي آزاد باعث هدايت جريان در فلزات و ايجاد قوس الكتريكي در عايق‌ها مي‌شوند. لذا در خلاء كامل چون هيچ عنصري وجود ندارد كه حاصل الكترونها باشد، بايد جدا شدن دوكشاكت فلزي جريان دار به احتمال قوي بدون ايجاد جرقه انجام بگيرد. لذا كليدهاي فشار قوي كه كشاكتهاي آن در خلاء از هم جدا شوند ساخته و از سه قسمت اصل زير تشكيل شده است : 1. كپسول خلاء از فولا و كرم نيكل با كشاكتورها 2. نگهدارند] کشاکتورها و ایزولاتورها 3. وسایل مکاکنیل رسانای فرمان قطع و وصل. منبع: بانك اطلاعات مهندسي برق
  8. رله ديستانس يك رله حفاظتي است كه زمان قطع آن تابع مقاومت طول سيم مي‌باشد. در اغلب اوقات بايد زمان قطع رله تابع محل اتصال كوتاه نسبت به رله باشد و از اين جهت بايد زمان قطع رله، تابع جهت يعني از انرژي اتصال كوتاه نيز گردد. لذا هر چه محل اتصالي از رله دورتر باشد، مقاومت ظاهري قطعه سيم بين محل اتصال تا رله بزرگتر شده و در نتيجه مقاومت اهمي و غير اهمي آن نيز بزرگتر مي‌گردد.
  9. خب درست ولی لونی که من دیدم اتق بزرگی هم نداشت که توش دیزل جا بشه! نمیشه گفت که اون چیزای طبلی شکل که روی دکل هستند واسمشم نمیدونم چیه،از انرژی خورشیدی استفاده میکنن جهت تغدیه؟
  10. ماژولهاي نرم افزار CYME درطراحي و تحليل شبكه هاي انتقال، توليد و صنعتي نرم افزار PSAF - POWER SYSTEM ANALYSIS FRAMEWORK نرم افزار PSAF داراي ماژولهاي محاسباتي پخش بار، ‌اتصال كوتاه, پايداري گذرا، ‌مطالعات هارمونيكي وراه اندازي موتور بوده و داراي ويژگي هاي منحصر بفردي ميباشد.اين نرم افزار داراي يك ويرايشگر جامع براي همه اجزاء‌تشكيل دهنده سيستم قدرت مانند عناصر لازم جهت مدل كردن نيروگاه، پست و خط و تعدادي از ادوات Facts مي باشد. بخش ارتباط گرافيكي اين نرم افزار با كاربر بسيار قوي مي باشد. اين بخش امكان ايجاد دياگرام تك خطي ، جا به جايي عناصر بر روي دياگرام تك خطي ، تبديل مستقيم اطلاعات دياگرام تك خطي به منحني ها و دياگرام ها را فراهم مي مي سازد. ورود اطلاعات با قابليت انعطاف پذيري بسياربالا هم به صورت گرافيكي و تحت DOS انجام مي پذيرد. پايگاه اطلاعاتي اين نرم افزار بسيار كامل بوده و براي هرعنصرسيستم قدرت چندين مدل پيشنهادي بر اساس اطلاعات سازندگان ارائه مي نمايد. همچنين قابليت ساخت و تعريف يك مدل جديد از طريق كاربر نيز براي آن وجود دارد. گزارش هاي خروجي اين نرم افزار تحت كنترل كاربر بوده و با فرمتهاي منحني، ‌جدول و يا گرافيكي ارائه مي شوند. قابليت مدلسازي تقريباً تمامي تجهيزات شبکه از جمله ترانسهای زمين( Grounding Transformer ) خازنهاي قابل کنترل و قابل سوئچ( Switchable Shunt ) و انواع ادوات Facts و MCC و ... از ديگر توانمنديهاي اين نرم افزار مي باشند. همچنين اين نرم افزار قابليت اضافه نمودن مدلهاي جديد با معادلات و فرمولهاي مشخص به نرم افزار را دارا مي باشد. PSAF-FLOW - Power Flow Analysis اينماژول ‌عمليات پخش بار را با انواع روش هاي موجود انجام داده و امكان تحليل شبكه هاي بسيار بزرگ و ‌شبكه هاي فشار قوي جريان مستقيم را دارا مي باشد. دراين ماژول امكان مدلسازي بار و كنترل توان راكتيو با تغيير تپ ترانسفورماتور و خازن گذاري و راكتور گذاري در حالات عادي و اضطراري وجود دارد. در اين مدل تمامي پارامترهاي شبكه شامل تلفات، ولتاژها، جريانها و توانهاي عبوري از خطوط و ترانسفورماتورها را محاسبه كرده و با توجه به تعريف محدوديتهاي تعريف شده براي ولتاژ شين ها و حداكثر توان عبوري از خطوط و ترانسفورماتورها، شرايط غير عادي را با تخصيص رنگ متفاوت با رنگ شرايط عادي، در دياگرام تك خطي مشخص مي نمايد. در اين ماژول تأثير Inrush ترانسفورماتور در مطالعات در نظر گرفته مي گردد. همچنين اين ماژول داراي قابليت Interchange بين نواحي مختلف با کنترل توان انتقالي بين اين نواحي و در نظر گرفتن شين مادر( Slack ) توزيع شده را نيز دارا مي باشد. PSAF-MOTORSTART - Motor Starting Analysis Module اينماژول براي شبيه سازي و راه اندازي موتورهاي القايي و سنکرون با توان زياد و يا کم در شبكه هاي قدرت سه فاز بطور مستقيم و بدون استفاده از راه انداز و يا با استفاده از راه اندازهاي مختلف ( راه اندازي با استفاده از مقاومت و يا راكتانس سري، راه اندازي با استفاده از ترانسفورماتور و يا اتو ترانسفورماتور ، راه اندازي با استفاده از خازنهاي موازي، راه انداز ستاره مثلث، راه انداز فرکانس متغيير و تمامي انواع Soft Starters) بکار مي رود. همچنين اين ماژول يك ابزار قابل اعتماد و ساده براي ارزيابي افت ولتاژهاي شبكه در زمان راه اندازي موتورهاي القايي با روش هاي مختلف مي باشد. همچنين اين ماژول قابليت تحليل راه اندازي موتورها و نمايش منحني هاي مختلف موتور القايي در زمان راه اندازي را دارا ميباشد. يكي از مزاياي اين ماژول، دريافت اطلاعات ورودي موتورها هم بصورت تقريبي و هم بصورت دقيق بوده و ماژولي براي تقريب زدن اطلاعات موتورهاي القايي با توجه به دريافت مقادير نامي موتور دارد. محاسبه پارامترهاي موتور بر اساس نتايج تست بی باری و روتور قفل شده و با استفاده از 4 روش استاندارد IEEE و نيز 4 روش تخميني ديگر از ديگر ويژگيهاي اين ماژول مي باشد. PSAF-FAULT - Fault Analysis Calculation اينماژول شرايط وقوع اتصال كوتاه را در شبكه هاي قدرت شبيه سازي مي كند. ورود آسان اطلاعات به برنامه، ‌جامع بودن گزارش ها و قابليت انعطاف آنها براي كاربردهاي مختلف مطابق با استانداردهاي صنعتي، ‌خصوصياتي هستند كه اين ماژول را براي مطالعات سيستم قدرت بسيار جذاب مي كنند. در اين ماژول براي تحليل اتصال كوتاه از استانداردهاي ANSI و IEC استفاده كرده و امكان تحليل انواع اتصال كوتاه ها همراه با مقاومت خطا و بدون مقاومت را فراهم مي كند. براي كاهش حجم محاسبات، ‌اين مدل عمليات جداسازي و كاهش مرتبه شبكه را براساس نسبت هاي X/R برطبق استاندارد ANSI انجام داده و امكان لحاظ كردن القاي متقابل را در شبكه توالي صفر نيز فراهم مي كند. اين ماژول قابليت انجام اتصال كوتاه در يك شين، در تمامي شين ها و در هر نقطه اي از يك خط را دارا بوده و نتايج را هم بر روي دياگرام تك خطي نمايش داده و هم در فايل بصورت Text و يا بصورت بانك اطلاعاتي ذخيره مي نمايد. PSAF-LINE - One-Line Diagram اين ماژولنقش يك برنامه واسط را بين برنامه هاي تحليلي PSAF و اتوكد ايفا مي كند. اين ماژول امكان بررسي گرافيكي دياگرام تك خطي شبكه و نتايج را ايجاد نموده و در حقيقت تمامي اقدامات گرافيكي ورودي و خروجي از طريق اين ماژول انجام مي شود. اين ماژول علاوه براينكه از تمام امكانات اتوكد استفاده كرده امكان ايجاد علائم هشدار دهنده با كدهاي رنگي بر روي دياگرام تك خطي را ايجاد كرده بصورتيكه قابليت تفكيك شرايط نرمال با شرايط غير نرمال از طريق تغيير رنگ باسها، خطوط و ترانسفورماتورها امكانپذير ميباشد. PSAF-STAB - Transient Stability Analysis اينماژول به بررسي حوادث گذراي الكترومكانيكي در شبكه هاي قدرت سه فاز مي پردازد. داشتن يك فايل كتابخانه گسترده از مدل هاي تجهيزات، ‌كنترل كننده ها، امكان مدل كردن كنترل كننده هاي جديد توسط كاربر و داشتن يك واسط گرافيكي بسيار قوي اين ماژول را به ابزاري تبديل كرده است كه به مهندسان درتحليل حالتهاي گذراي الكترومكانيكي شبكه قدرت بسيار كمك مي كند. استفاده از مدل هاي ژنراتور، ‌سيستم تحريك، ‌موتورهاي القايي، مدل هاي بار، رله هاي كاهش ولتاژ ، كاهش فركانس ، افت فرکانس ، Power Swing Relay ، رله هاي امپدانسي و سيستم هاي HVDC براساس استاندارد IEEE امكان مانورهاي فراواني نظيرمدل كردن اتصال كوتاه و رفع آن، بار زدايي، ‌كنترل توان راكتيو ديناميكي و بهبود پايداري گذرا و ... را فراهم مي كند بصورتيكه با وقوع يكي از انواع خطاها در شبكه و يا قطعي در تجهيزات، با توجه به عملكرد رله ها و ژنراتورها وضعيت شبكه ( اندازه و زاويه ولتاژ ژنراتورها، انرژي انتقالي از خطوط، امپدانس ديده شده و .. ) را پس از وقوع خطا و بعد از بر طرف شدن خطا تحليل مي نمايد. اين ماژول امكان تحليل حالات گذراي راه اندازي موتورهاي با توان بالا را نيز دارا بوده و قابليت ايجاد مدلهاي جديد براي تجهيزات سيستم كنترل را نيز براي كاربر فراهم مينمايد. PSAF-STAB_WECS - Wind Energy Conversion System در اين ماژول سه نوع از سيستمهاي توربين هاي بادي همراه با سيستم تبديل انرژي باد به انرژي الكتريكي، قابل مدلسازي مي باشند. اين مدلها بطور كامل در مطالعات پايداري گذرا ي برنامه Stab قابل شبيه سازي بوده و تمامي قابليتهاي برنامه Stab در اين ماژول با توجه به لينك با اين برنامه قابل اجرا ميباشند. PSAF-HARMO - Harmonic Analysis اينماژول براي انجام محاسبات هارمونيكي در شبكه هاي قدرت طراحي شده است. اين ماژول قابليت مدلسازي شبكه هاي تك فاز و سه فاز را دارا بوده و قابل استفاده در صنايع مختلف مي باشد بصورتيكه قابليت مدلسازي چندين نوع بار در محيط هارمونيكي را دارا بوده و *****هاي هارمونيكي و انواع تجهيزات توليد كننده هارمونيك در شبكه را مدلسازي مينمايد. با انتخاب اين ماژول در نرم افزار امكان تحليل و بررسي اعوجاج هارمونيكي ولتاژ و جريان، شاخص هاي اعوجاج سيگنال هاي تلفن،‌ مدلسازي هارمونيكي شبكه قدرت ، پخش بار هارمونيكي، مدلسازي اثر پوستي، ‌منابع جريان و مبدل هاي الكترونيك قدرت و *****هاي شنت و اكتيو و ساير عناصر سيستم قدرت در محيط هارمونيكي وجود دارد. با استفاده از اين ماژول امكان ترسيم دياگرام هاي امپدانس و فاز و منحني هاي R-X و نمودارهاي ميله اي THD ،‌ TDD و TIF وجود دارد. در اين ماژول محاسبات حساسيت تغيير ولتاژهاي هارمونيکي به ادميتانس عناصر شبکه به تغيير فرکانس، محاسبات اندازه و زاويه ولتاژها و جريانهاي هارمونيکي و محاسبات و رسم منحني هاي تغييرات اندازه و زاويه امپدانس شبکه به تغيير فرکانس، به راحتي و با قيود مختلف انجام پذير مي باشد. دارا بودن مدلهاي انواع *****هاي هارمونيکي تنظيمي، مدلهاي هارمونيکي تجهيزات، منابع هارمونيکي و غيره از قابليتهاي بالاي اين نرم افزار مي باشند. PSAF-CYMOPF - Optimal Power Flow Analysis در اين ماژول امكان طراحي بهينه به كاربر داده مي شود. بصورتيكه آلترناتيوهاي مختلف را از نظر تاثير هر آلترناتيو بر تلفات و هزينه را بررسي نموده، استراتژي هاي كنترل سيستم و طريقه بهره برداري منطقي و عقلاني از تجهيزات را با هم تلفيق كرده و بهترين سيستم از نظر كنترل و مديريت را ايجاد مينمايد. در اين برنامه اهرمهاي كنترل شبكه شامل برنامه هاي توليدي ژنراتورها، كنترل تپ هاي ترانسفورماتورهاي كنترل ولتاژ و كنترل فاز، به منظور ايجاد شرايط بهينه بكار برده مي شود. همچنين اين برنامه تمامي قيود شبكه شامل محدوديتهاي اندازه ولتاژ، محدوديتهاي حداكثر توانها و جريانهاي عبوري از خطوط ، محدوديت قابليت جذب و يا توليد توان راكتيو توسط ژنراتورها ، محدوديت توليد توان اكتيو توسط ژنراتور، محدويدت ارائه شده براي راكتانس هر شاخه و محدوديتهاي تعيين شده براي بار را رعايت نموده و با توجه به قيود بالا توابع ذيل را بهينه مينمايد 1) حداقل نمودن هزينه سوخت نيروگاههاي حرارتي و گازي ( با استفاده از توابع خطي، تكه اي و توابع مجذور ) 2) حداقل نمودن توان توليدي شين Slack 3) حداقل نمودن تلفات توان اكتيو و تلفات توان راكتيو 4) حداقل نمودن راكتانس شاخه هاي قابل تغيير 5)حداقل نمودن تغيير و جابجايي سيستمهاي كنترل 6) حداقل نمودن نقاط پيك در پروفيل ولتاژ خطوط 7) ماكزيمم نمودن شاخصهاي امنيت ولتاژ و جريان شاخه ها PSAF- CYMVSTAB - Voltage Stability Analysis اين ماژول به ارزيابي امنيت ولتاژ شبکه قدرت و تعيين محدوده و قابليت شبکه در ادامه داشتن پايداري ولتاژ (که متأثر از توان راکتيو مي باشد)در شرايط اضطراري و با بارهاي متفاوت، اختصاص دارد. اين برنامه پايداري ولتاژ شبکه را با استفاده از دو روش معمول و تکنيک آناليز استاتيک پايداري ولتاژ آناليز PV ( منحني هاي P-V ) و آناليز V-Q ( منحني هاي V-Q ) تحليل مي نمايد. در روش آناليز P-V اين ماژول امکان تنظيم اتوماتيک افزايش و کاهش بارها در پله هاي مشخص شده را به کاربر مي دهد. در اين ماژول برنامه با افزايش بار، افزايش توليد ژنراتور شبکه را به سه روش افزايش توليد يکنواخت، پخش توان خود کار و تغيير مطابق پاسخ گاورنر ديکته مي نمايد. در اين ماژول براي هر پروفيل بار، برنامه پخش بار انجام شده و امکان مشاهده مقادير تمامي پارامترهاي شبکه نيز براي کاربر ميسر مي گردد. روش آناليز V-Q يک ابزار مطالعه حالت دائم شبکه مي باشد به صورتيکه منحني هاي مربوط به ولتاژ در يک شين و توان راکتيو کشيده شده از يک شين مشخص که اصولاً يک شين بحراني در شبکه است را تحليل نموده و نمايش مي دهد. در واقع اين برنامه ماکزيمم توان راکتيو کشيده شده قبل از فروپاشي ولتاژ را مشخص مي نمايد. اين ماژول در آناليز مودال خود مواردي از قبيل پيش بيني فروپاشي ولتاژ در شبکه هاي پيچيده، تعيين دقيق محدوده پايداري ولتاژ شبکه، محدوديتهاي انتقال توان و تعيين نقاط ضعيف شبکه و آسيب پذيری مناطق به ناپايداري ولتاژ را مشخص مي نمايد. PSAF- CYM-AC Contingency - AC Contingeny Analysis اين ماژول با توجه به اينکه در مطالعات نيازمند به اين مسأله مي باشيم که آلترناتيو هاي مختلف را بررسي کنيم، با استفاده از برنامه پخش بار آلترناتيو ها را به صورت همزمان انتخاب نموده و برنامه را اجرا مي نماييم. در اين حالت پس از اجراي برنامه نتايج تمامي آلترناتيوهاي انتخاب شده با يکديگر مقايسه مي شوند. در اين برنامه سناريوهاي ذيل قابل اجرا مي باشند. 1) تغيير بارها به صورت عمومي ، منطقه اي و داخل يک زون مشخص 2) تغيير توليد به صورت عمومي ، منطقه اي و داخل يک زون مشخص 3) اتصال و يا قطع شاخه ها 4) اضافه نمودن و يا از مدار خارج نمودن موتورهاي سنکرون و آسنکرون 5) اتصال و قطع اتصال شين ها. همچنين مي توان مطالعات را براي گروه هاي دو و يا سه تايي از خرابي ها و قطعي در شبکه انجام داد و شاخص هايي از قبيل اضافه بار تجهيزات و يا فروپاشي ولتاژ براي گزارش خروجي برنامه قرار داد. PSAF- CYMBreak - Circuit Breaker Rating اين ماژول به شبيه سازی خرابی و از مدار خارج شدن شاخه ها در پست ها جهت انجام اتوما تيک محاسبات ماکزيمم جريان اتصال کوتاه گذرنده از بريکر ها اختصاص دارد. اين نرم افزار نسبتهای X/R استاندارد ANSI را محاسبه کرده و جريان اتصال کوتاه را مطابق با آن تغيير مي دهد. نتيجه و حاصل کلي اين مطلب مي باشد که اين برنامه جريانهاي عبوری از بريکر های سايز شده را مقايسه کرده و نتايج را در فرمت هاي مختلف گزارش مي نمايد. CYM - ARC Flash Hazard - Arc Flash Hazard ARC Flash Hazard ماژولی مي باشد که قابليت اضافه شدن به نرم افزارهای PSAF, CYMDIST and CYMTCC را داشته و برای طراحی و آناليز و کمک به امنيت الکتريکي کارکنانی که در نزديک تجهيزات الکتريکی کار مي کنند به کار مي رود.با افزايش آگاهی و دانش از ريسک ها، قادر خواهيم بود که ريسک آسيب به اشخاص در محل هايي که حفاظت وجود ندارد را کاهش داده و از آسيب به اشخاص و کارگران جلوگيري نماييم. اين ماژول پارامترهاي لازم برای ارزيابی سطح خطا را محاسبه نموده و روشها و برنامه های ويزه برای تأمين Safety و امنيت کافی را ارائه مي نمايد. محاسبات ARC Flash Hazard بر اساس استانداردهاي شناخته شده ذيل انجام مي شود. - The Electrical Safety Requirements for Employee Workplaces (NFPA-70E-2004) - Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE-1584-2002) اين نرم افزار به اطلاعات شين ها در نرم افزار هاي PSAF, CYMDIST and CYMTCC ، پارامترهايي مانند فاصله کاری، فاصله شين ها، تجهيزات متصل شده و مدارات حفاظت نشده در درون تابلوها و يا در هوا را اضافه و تکميل مي نمايد. همچنين ماکزيمم جريان اتصال کوتاه سه فاز شين ها نيز توسط رابط اين ماژول با ماژولهاي اتصال کوتاه نرم افزار هاي PSAF, CYMDIST محاسبه مي گردد. اين ماژول با استفاده از رابط با نرم افزار CYMVIEW نمودارهاي ذيل را نيز هم به صورت جدول و هم به صورت گرافيکی نمايش مي دهد. 1) منحني انرژی حادثه(حوادث اتصال کوتاه) بر اساس فاصله و بر اساس زمان ثابت رفع خطا 2)منحني انرژی حادثه ( حوادث اتصال کوتاه) بر اساس فاصله و بر اساس زمان دلخواه کاربر 3) منحني محدوده هاي مجاز خطا جرقه بر اساس زمان اين نرم افزار در نهايت گزارشها و آلارمهای ذيل را صادر مي نمايد که به صورت مستقيم قابل پرينت و نصب بر روی تجهيزات جهت آگاهي کارکنان از محدوده ها و فواصل مجاز مي باشد. 1) محدوده هاي خطر برای ARC Flash 2) چگالي انرژی 3) تجهيزات حفاظت شده از پرسنل 4) سطح و پتانسيل خطر شوک 5) حاشيه هاي محدود شده و قدغن شده 6) مشخصات تجهيزات
      • 2
      • Like
  11. خب سوال من مربوط به بچه های مخابرات میشه! درمناطقی چون بالای کوههای بلند که اصلا از دکل و برق و...خبری نیست پس این دکل های مخابراتی چطور تغذیه می شند؟
  12. یا برای کنترل جریان میتوان در ثانویه ct فیوز به کار برد؟؟؟؟ چرا؟؟؟؟؟ خیر در ترانس جریان از فیوز استفاده نمی شود چون درصورت سوختن فیوز وعمل نکردن آن موجب ایجاد خسارات بسیار زیادی می شود!
  13. مدونید که این سیستم مربوط به گاورنر نیروگاههای بخاری هستش ویکی از وظایف گاورنر هم تنظیم توان اکتیو وفرکانس شبکه با بازو بسته شدن وایجاد تغییرات در دبی بخار ورودی می باشد. در نتیجه اگردریچه گاورنر بسته شود موجب ورود کمتر دبی بخار به توربین شده ودر نتیجه توان اکتیو تولیدی توسط توربین کاهش پیدا می کند. خواهشا دوست عزیز اگه ممکنه خودتون تکمیلترش کنید.
  14. اين سوال باشه برامن جوابشو ميخام دقيق توضيح بدم،اول مطمئن ميشم وبعدش ميگم، اگه امين جان اجازه بده يه سوال ديگه مطرح بشه؟
  15. سویچگر: تشکیل شده از مجموعه ای از تجهیزات که فیدرهای مختلف را به باسبار و یا باسبار ها را در نقاط مختلف به یکدیگر با ولتاژ معینی ارتباط می دهند . در پستهای مبدل ولتاژ ممکن است از دو یا سه سویچگر با ولتاژهای مختلف استفاده شود .
  16. مانور:قدرت قطع يا وصل تجهيزات الكتريكي فشارقوي مراحل مانور: 1- مراحل بی برق نمودن یک بی خط kv63 ونحوهً زمین : قطع بریکر خط , آرزمایش توسط سلکتور سویچ آمپرمتر , باز نمودن ###یونرهای طرفین بریکر , آ زمایش خط توسط فازمتر , سلکتور ولتمتر خط , بستن ###یونر زمین , نصب تابلوهای ایمنی روی تابلوی فرمان وکشیدن نوار حفاظتی در محدوده کار گروه . 2- مراحل بی برق نمودن یک خط kv 20 و نحوه زمین : قطع بریکر خط , آرزمایش توسط سلکتور سویچ آمپرمتر, بیرون آوردن بریکر کشویی از داخل فیدر, آزمایش سر کابل خط توسط فازمتر, بستن کابل ارت به قسمت زمین فیدروتخلیه فازها با استفاده ازفازوسط , نصب تابلو ایمنی وهشدار دهنده روی فیدر وتابلوی فرمان بغل کلید مربوطه . 3ـ مراحل بی برق نمودن یک ترانس قدرت : ـــ جابجایی تغذیه ولتاژ v400 کمکی در صورت نیاز . ـــ جابجایی تپ چنجرترانس ها ـــ کنترل مقدار بار ترانس ها و امکان مانور بدون خاموشی . ـــ قطع بریکر kv20 , قطع بریکر kv63 , خارج نمودن بریکر کشویی ورودی kv20 , بازنمودن ###یونر kv63 ترانس یاد شده , قطع کلید پاپییونیv400 بیرونی, زمین نمودن سرکابلkv20 ازطریق اتصال زمین سرکابل ورودی,بستن کابل ارت سمتkv63ترانس قدرت و جدا نمودن قسمتهای برق دار از قسمتهای بی برق با علائم ایمنی . 4ـ مراحل بی برق نمودن باس بار kv20 جهت کارگروه : قطع کلید بریکر و فیوز تغذیه بریکر , ثبت بار وثبت زمان قطع بریکر در دفتر روزانه
  17. حفاظت: یک سیستم حفاظتی کامل شامل : 1- ترانسهای جریان و ولتاژ 2- رله های حفاظتی (تصمیم گیرنده وصدور فرمان ) 3- کلید های قدرت ـــ حفاظت های یک پست 63 کیلو ولت ASEA شامل: 1ـ حفاظت های خط 63 کیلو ولت : دیستانس بعنوان حفاظت اصلی و اورکارنت پشتیبان 2ـ حفاظت های یک 63 کیلو ولت ترانس : اورکانت و REF (حفاظت های خارجی ) 3ـ حفاظت های یک 20 کیلوولت ورودی ترانس : دایر کشنال اورکانت – ارت فالت – REF و اندرولتاژ 4ـ حفاظت های داخلی ترانس قدرت : رله بوخلس – شاخص سطح روغن – شاخص حرارت روغن – شاخص حرارت سیم پیچ – دریچه تنفسی – فشار زیاد داخل تپ چنجر که ناشی از ازدیاد گازها در اثر اتصالی بوجود میایند. 5ـ حفاظت های یک 20کیلوولت خروجی: اورکانت – ارت فالت 6ـ حفاظت باس کوپلر 20 کیلوولت:اورکانت-ارت فالت – دایرکشنال 7ـ حفاظت های ترانس کمکی: شاخص حرارت روغن ورله بوخهلتز 8ـ حفاظت های بریکر400 ولت AC : جریان زیاد ـــ رلهً حرارتی 9ـ رله سوپرویژن جهت کنترل و مراقبت مدارات قطع بریکرهای 63 ورودی و ترانس وهمچنین ورودی KV20 ترانس قدرت . رله های 63kv , 20kv REF در صورت به هم خوردن تعادل جریانی فازهای سیم پیچ واختلاف زاویهً 120 درجه بین فازها و در نتیجه جریان دار شدن نقطه صفر سیم پیچ , عملکرد رله REF را بدنبال خواهد داشت .
  18. روشهای زمین کردن: ـــ روش مستقیم : مثل وصل مستقیم نقطه صفر ترانس یا نقطه ای از سیم رابط بین ژنراتور جریان دائم به زمین . ـــ روش غیر مستقیم : مثل وصل نقطه صفر ژنراتور توسط یک مقاومت بزرگ به زمین یا اتصال نقطه صفر ستاره ترانس توسط سلف پترزن (پیچک محدود کننده جریان زمین) ـــ زمین کردن بار: باید نقطه صفریااصولاً هرنقطه از شبکه که پتانسیل نسبت به زمین دارد توسط یک فیوز فشارقوی (الکترود جرقه گیر) به زمین وصل می شود.
  19. این چنتام مربوط به مطالب بالاست: [Hidden Content] [Hidden Content]
×
×