  1. samyar

    جزوه ایمنی دربرق

    دانلودکنید
  2. سلام به همگی با اجازتون منم یه سوال داشتم که خودمم واقعا برام سوال هستش وخیلی هم درموردش بررسی کردم ولی برام قانع کننده نبود درزمان انجام تست بی باری ترانس های قدرت برای سمت فشارقوی: دراتصال ستاره:دوجریان برابروبزرگتر از جریان سوم(جریان کمتردرفازمیانی ونسبت جریانهاتقریبا1:0/8:1) ودراتصال مثلث وزیگزاگ:دوجریان برابر وکوچکترازجریان سوم(جریان بیشتر درفازهای بیرونی ونسبت جریانها تقریبا1:1:1/3) میباشد. منتظر نظرات کارشناسی تون هستم دوستان عزیز
  3. همانطور که گفتم اگراین جریان که ایجاد میشودوموجب بروز نویز شده ومعمولاً در سايـت های ابزار دقيق و کامپيوتری از کابل های سيگنال شيلددار استفاده می شود که شيلد نقش محافظ نويز را برای هسته اصلی کابل بازی می کند که در اين حالت معمولاً شيلد زمين خواهد شد. نکته مهم در اين‌جا اين است که تنها يک طرف (ابتدا يا انتها) کابل شيلددار زمين شود، زيرا اگر دو طرف کابل زمين شود، یک حلقه جريان داخلی با زمين تشکيل می‌شود و جريان ناخواسته‌ای از شيلد عبور می‌کند که باعث گرم شدن و آسيب به کابل می گردد. در ضمن شيلد کابل‌ها را در جعبه های اتصال که هادي‌های کابل‌ها جدا می شوند نبايستی از هم جدا نمود ودر صورت ناچاری حتم
  4. نه دلیلی که هست اینه که چون این کابلها درمحدوده ولتاژبالا قرار دارند دراثرمیدان والقاء،جریانی در آن بوجود می آید که اگر از دوطرف ارت شود باعث میشود جریان گردشی در کابل ایجاد شده ودر نهایت هم آسیب به تجهیزات کنترلی.
  5. سلام حالا من یه سوال دارم که بچه های مخابرات وکنترل بهتر میتونن جواب بدن... علت اینکه کابلهای کنترلی شیلد دار باید از یک سمت ارت شوند چیه؟؟؟؟؟
  6. انرژی زمین گرمایی یا ژئوترمال و کاربرد های آن انرژی زمین گرمایی، کاربردها ومزیت های ژئوترمال از کلمه ی یونانی"ژئو" به معنی زمین، و (ترمال) به معنی گرما و گرمایی گرفته شده است. بنابراین، انرژی ژئوترمال به معنای (انرژی زمین گرمایی) یا انرژی با منشا درونی زمین است. این انرژی، به شکل گرمای محسوس، از بخش درونی زمین است. این انرژی، به شکل گرمای محسوس، از بخش درونی زمین منشا می گیرد و این انرژی در سنگ ها و آب های موجود در شکاف ها و منافذ داخل سنگ در پوسته ی زمین وجود دارد. مشاهدات به عمل آمده از معادن عمیق و چاه های حفاری شده نشان می دهد که درجه ی حرارت سنگ ها به طور پیوسته با عمق زمین اف
  7. samyar

    رله رطوبت سنج

    [PDF] [h=3]رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی... [/h]
  8. طراحي مبدل قدرت به دلايل زير از لحاظ فني، امكان استفاده از يك مبدل قدرت معمول تجاري سه فاز حتي در سيستم توزيع وجود ندارد : 1. ولتاژ فاز شبكه توزيع (در محدوده تا 20 كيلوولت) از حد ظرفيت بلوكه كردن نيمه هاديهاي قدرت معمول ، بيشتر است . 2. كل سيستم مذكور ، شامل مبدل قدرت ، بايستي در شرايط وقوع اتصال كوتاه ترانس در مدار باقي بمانند ( مثلا براي جريان نامي 22 آمپر اوليه ، جريان اتصال كوتاه تا 550 آمپر را تحمل كند) . 3. با برقدار كردن ترانس، جرياني در حدود چهار برابر جريان نامي برقرار ميشود كه در نتيجه ثانويه ترانس، تا لحظاتي قادر نيست برق 400 ولت مورد نياز دستگاههاي كنترلي فو
  9. رله آنتی پمپینگ (antipumping relay ) این رله در اغلب بریکرها ی قدرت نصب میشود و با توجه به ساختار ساده و قیمت ارزان آن عملکردی بسیار خوب و مثمر ثمر دارد . در واقع این رله با وصل شدن بریکر وارد مدار می شود و عملکرد دقیق آن بدین صورت است که وقتی بوبین وصل بریکر عمل می کند و بریکر در حال وصل است اگر اپراتور یا رله ریکلوزر فرمان مثبت برای تحریک بوبین وصل را بصورت پیوسته به سمت بوبین وصل ارسال دارد و از طرفی هم اگر بعلت وجود فالتی رله های حفاظتی فرمان تریپ به این بریکر اعمال کنند و بریکر به سرعت قطع کند اما به دلیل جاری بودن پالس مثبت به سمت بوبین وصل ، بریکر فرمان وصل خواهد گرفت که می تو
  10. پیمان عزیز خسته نباشید میگم منم اگه کمکی از دستم بربیاد در خدمتم وامیدوارم که موفق باشید....
  11. جدول مشخصات رله ثانویه PNA 442R: [TABLE=width: 500] [TR] [TD]مقایسه عملکرد [/TD] [TD]رله ثانویهPNA 442R [/TD] [TD]رله پرایمریWIP [/TD] [/TR] [TR] [TD]دقت (ـخطای مجاز) [/TD] [TD]حداکثر 3 تا 5 درصد [/TD] [TD] بیش از 20 درصد [/TD] [/TR] [TR] [TD]نوع منحنی [/TD] [TD]7 منحنیIDMT و زمان ثابت [/TD] [TD]زمان ثابت [/TD] [/TR] [TR] [TD]محدوده تنظیم عملکرد تاخیری لحظه ای [/TD] [TD] از 0.1In تا 2.5 In از 2In تا30 In [/TD] [TD] از1In تا 2In از 2In تا 9In [/TD] [/TR] [TR] [TD]امکان هماهنگی با سایر تجهیزات (COORDINATION) [/TD] [TD]دارد [/TD]
  12. [table=align: Right] [tr] [td]رديف [/td] [td]نام فارسي و لايتن رله‌هاي حفاظتي[/td] [td=align: Center]كداستانداردansi [/td] [td] توضيح مختصر نحوه عملكرد [/td] [/tr] [tr] [td]1 [/td] [td]رله راه‌انداز تأخيري و يا رله وصل كنندهtime delay starting orclosing relay [/td] [td]2 [/td] [td]يكي از رله‌هاي كمكي بوده كه با تأخير عمل كرده و باعث ارسال فرمان وصل ديگر رله‌ها مي‌شود. [/td] [/tr] [tr] [td]2 [/td] [td]رله اينترلاكchecking or interlocking relay [/td] [td]3 [/td] [td]اين رله شرايط لازم جهت تغيير وضعيت كليد را كنترل نموده در صورت برقراري شرايط، ديژنكتور يا سكسيونر قادر ب
  13. [h=3]رله ه ترکیبی اضافه جریان سه فاز و خطای زمین[/h][h=3] [/h][h=3]Combined over current & Earth fault relay[/h] [h=3]ویژگی های رله :[/h][h=3] [/h] [h=3]رله جریان میکروپروسسوری نیومریکال با نشان دهنده ی دیجیتالی LCD[/h] [h=3]حفاظت خطای زمین و اضافه جریان فازها (حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط هوایی)[/h] [h=3]دارای خروجی Recloser و با قابلیت کشویی بودن رله[/h] [h=3]دارای قفل نرم افزاری قابل برنامه ریزی[/h] [h=3]دارای تنظیمات Low set و High set[/h] [h=3]قابلیت رویت مقدار واقعی جریان های اولیه سه فاز و ارت بدون واردشدن به منوی اصلی[/h] [h=3]قابلیت ثبت زمان و تاریخ و مقدار جریان تر
×
×
  • اضافه کردن...