رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

سلام برنامت دیدم .

باید روش فکر کنم . ولی به نظرم بهترین راه اینکه هر موتور واسه خودش یک انکدر داشته باشه و با pid کنترل بشه چون هر موتور واسه خودش یک لغزش جدا داره وممکنه گریبکس ها هم ضریب متفاوت داشته باشه و یا اگه هم ضریب باشن باز هم خطا دارن و حدود دهم یا صدم تو ضریبهاشون فرق باشه یا اصلا بعد از مدتی کار کردن لقی و خلصی پیدا کنه.

پس هر موتور باید واسه خودش جداگونه انکدر داشته باشه حالا یا به plc وصل بشه یا به اینورتر خودش.

البته اگه کارت خیلی دقیق نیست و حدود یک یا دو دور تلرانس داشته باشه مشکلی نداری این کارا نمیخواد.

بازم میگم این نظر منه وشاید دوستان نظر بهتر وراحتر داشته باشن.

اقا مهدی بیا کمک

لینک به دیدگاه
سلام برنامت دیدم .

باید روش فکر کنم . ولی به نظرم بهترین راه اینکه هر موتور واسه خودش یک انکدر داشته باشه و با pid کنترل بشه چون هر موتور واسه خودش یک لغزش جدا داره وممکنه گریبکس ها هم ضریب متفاوت داشته باشه و یا اگه هم ضریب باشن باز هم خطا دارن و حدود دهم یا صدم تو ضریبهاشون فرق باشه یا اصلا بعد از مدتی کار کردن لقی و خلصی پیدا کنه.

پس هر موتور باید واسه خودش جداگونه انکدر داشته باشه حالا یا به plc وصل بشه یا به اینورتر خودش.

البته اگه کارت خیلی دقیق نیست و حدود یک یا دو دور تلرانس داشته باشه مشکلی نداری این کارا نمیخواد.

بازم میگم این نظر منه وشاید دوستان نظر بهتر وراحتر داشته باشن.

اقا مهدی بیا کمک

 

سلام آقا رسول خیلی مخلصیم

ممنونم که نظرتو گفتی...این برنامه مربوط به دستگاه استنتره که مربوط به صنعت نساجی و تکمیل پاچست..و باید پارچه از روی یک سری غلطکها (که همون overfeed های تو برنامست )عبور کنه و لبه های پارچه بعد از عبور از اورفییدها توسط همون برسها(left/right brush) روی سوزنهای زنجیر فرو برده بشه و توسط زنجیر به سمت اتاقکهای حرارت جهت فیکس شدن هدایت بشه....گاهی اوقات لازمه که غلطکهای اورفیید خوراک بیشتریا کمتری نسبت به سرعت زنجیر بده که من +/-30% براش در نظر گرفتم.....

انکدر خوبه برای این کار که اصولا فقط برای موتور زنجیر میذارن و بقیه تو برنامه نویسی انجام میشه.

یک مشکل بزرگی که هست اینه که من نمیدونم چه جوری باید از انکدر تو برنامه استفاده کنم.که با چه برنامه نویسی بشه به کانال خروجی موتور اصلی و در نهایت به ورودی اینورتر داد.

برای همین مجبور شدم از این برنامه استفاده کنم که نوشتم.در ضمن من برای اولین باره که با دلتا کار میکنم.

بازم اگه فکری به ذهنتون رسید.خیلی خوشحال میشم .منتظر نظر استادان هستم :icon_gol:

  • Like 1
لینک به دیدگاه

حالا علاوه بر مورد بالا که گفتم یک سوال دیگه هم برام پیش اومده:

ما اگر تو دلتا از چند ماژول آنالوگ مختلف استفاده کنیم مثلا مازول اول که میشه k0 مدل xa04da باشه و ماژول دوم k1 مدل 06xa باشه..این مدلا رو پی ال سی از کجامیفهمه که k0 یاk1 کدوم مدله.؟؟؟؟

لینک به دیدگاه
سلام برنامت دیدم .

باید روش فکر کنم . ولی به نظرم بهترین راه اینکه هر موتور واسه خودش یک انکدر داشته باشه و با pid کنترل بشه چون هر موتور واسه خودش یک لغزش جدا داره وممکنه گریبکس ها هم ضریب متفاوت داشته باشه و یا اگه هم ضریب باشن باز هم خطا دارن و حدود دهم یا صدم تو ضریبهاشون فرق باشه یا اصلا بعد از مدتی کار کردن لقی و خلصی پیدا کنه.

پس هر موتور باید واسه خودش جداگونه انکدر داشته باشه حالا یا به plc وصل بشه یا به اینورتر خودش.

البته اگه کارت خیلی دقیق نیست و حدود یک یا دو دور تلرانس داشته باشه مشکلی نداری این کارا نمیخواد.

بازم میگم این نظر منه وشاید دوستان نظر بهتر وراحتر داشته باشن.

اقا مهدی بیا کمک

 

سلام آقا رسول این پیغام communication time-out error که موقع دانلود کردن برنامه میاد برای چیه؟

  • Like 1
لینک به دیدگاه
سلام آقا رسول خیلی مخلصیم

ممنونم که نظرتو گفتی...این برنامه مربوط به دستگاه استنتره که مربوط به صنعت نساجی و تکمیل پاچست..و باید پارچه از روی یک سری غلطکها (که همون overfeed های تو برنامست )عبور کنه و لبه های پارچه بعد از عبور از اورفییدها توسط همون برسها(left/right brush) روی سوزنهای زنجیر فرو برده بشه و توسط زنجیر به سمت اتاقکهای حرارت جهت فیکس شدن هدایت بشه....گاهی اوقات لازمه که غلطکهای اورفیید خوراک بیشتریا کمتری نسبت به سرعت زنجیر بده که من +/-30% براش در نظر گرفتم.....

انکدر خوبه برای این کار که اصولا فقط برای موتور زنجیر میذارن و بقیه تو برنامه نویسی انجام میشه.

یک مشکل بزرگی که هست اینه که من نمیدونم چه جوری باید از انکدر تو برنامه استفاده کنم.که با چه برنامه نویسی بشه به کانال خروجی موتور اصلی و در نهایت به ورودی اینورتر داد.

برای همین مجبور شدم از این برنامه استفاده کنم که نوشتم.در ضمن من برای اولین باره که با دلتا کار میکنم.

بازم اگه فکری به ذهنتون رسید.خیلی خوشحال میشم .منتظر نظر استادان هستم :icon_gol:

 

:banel_smiley_4:

لینک به دیدگاه
سلام آقا رسول این پیغام communication time-out error که موقع دانلود کردن برنامه میاد برای چیه؟

 

سلام یه مشکلی تو پروگرم کردن هست

1 کابلت مشکل داره یا کامپیوترت کابل نمیشناسه که باید واسش درایور نصب کنی

2 ادرس استیشن plc اشتباه دادی به برنامه به طور پیش فرض همه پیش فرض همه plc های دلتا ادرسشون 1 هست

3مد اسکی یا rtu اشتباه هست باز هم به طور پیش فرض پیش فرض مد ارتباطی دلتا اسکی هست

 

یه مشکلی هم که تو برنامت دیدم استفاده از رله m1002 بود این رله فقط یک بار اون هم هموم لحظه اول برنامه فعاله و شما این رله با رله system read سری کردی که یعنی تا کنارل فاز وصل نشه رله اماده بودن سیستم هم وصل نیست و رله1002 هم همون ائل ابرنامه قطع شده و یعنی کلی از دستورات شما اجرا نخواهد شد

لینک به دیدگاه
سلام یه مشکلی تو پروگرم کردن هست

1 کابلت مشکل داره یا کامپیوترت کابل نمیشناسه که باید واسش درایور نصب کنی

2 ادرس استیشن plc اشتباه دادی به برنامه به طور پیش فرض همه پیش فرض همه plc های دلتا ادرسشون 1 هست

3مد اسکی یا rtu اشتباه هست باز هم به طور پیش فرض پیش فرض مد ارتباطی دلتا اسکی هست

 

یه مشکلی هم که تو برنامت دیدم استفاده از رله m1002 بود این رله فقط یک بار اون هم هموم لحظه اول برنامه فعاله و شما این رله با رله system read سری کردی که یعنی تا کنارل فاز وصل نشه رله اماده بودن سیستم هم وصل نیست و رله1002 هم همون ائل ابرنامه قطع شده و یعنی کلی از دستورات شما اجرا نخواهد شد

 

درسته کاملا حق با شماست...ممنون

در مورد مشکلات دیگه ای که داشتم فکر کردید؟

  • Like 1
لینک به دیدگاه

سلام من باز اومدم با سوال:w16:

1-میخواستم بدونم وقتی ما یک ماژول آنالوگ به cpu اضافه میکنیم تغذیهشو باید به تغذیه cpu متصل کنیم یا نمیخواد

چون بدون اینکه تغذیشو وصل کنم چراغ پاورش روشنه.

2-دلیل روشن موندن چراغ error به خاطر متصل نبودن ورودیه آنالوگه یا همون تغذیه؟

 

مرسی از شما:icon_gol:

  • Like 1
لینک به دیدگاه

سلام

اگر برای برنامه نوشته شده در wplsoft پسورد گذاشته بشه و بعد از مدتی پسوردو فراموش کنیم...میشه پسوردو پاک کرد و به برنامه داخی دسترسی پیدا کرد؟؟

ترفندی هست؟

تشکر

  • Like 1
لینک به دیدگاه

سلام بر دوستان و اساتید محترم

اول جا داره تشکر کنم بابت آموزش های مفیدتون خیر ببینید :)

و بعد از اون هم خواستم بگم بنده با زبان ladder و plc اشنا هستم و الان یه دلتای مدل VFD-B خریدم و قصد کنترل دور موتور و دمای محیط به همراه نمایش این موارد روی hmi رو دارم ولی نمیدونم از کجا شروع کنم.. برنامه نویسیشو اوکیم منتها یکم گیج شدم. مثلا اینکه چه برنامه ای بدم تا بشه از طریق hmi اینورتر دلتا سری B رو کنترل کنم :ws38: اتصالات به چه نحوی انجام میشه...؟؟؟

  • Like 2
لینک به دیدگاه
سلام بر دوستان و اساتید محترم

اول جا داره تشکر کنم بابت آموزش های مفیدتون خیر ببینید :)

و بعد از اون هم خواستم بگم بنده با زبان ladder و plc اشنا هستم و الان یه دلتای مدل VFD-B خریدم و قصد کنترل دور موتور و دمای محیط به همراه نمایش این موارد روی hmi رو دارم ولی نمیدونم از کجا شروع کنم.. برنامه نویسیشو اوکیم منتها یکم گیج شدم. مثلا اینکه چه برنامه ای بدم تا بشه از طریق hmi اینورتر دلتا سری B رو کنترل کنم :ws38: اتصالات به چه نحوی انجام میشه...؟؟؟

 

 

درود دوست عزیز....

 

فایل هارو مشاهده کنید اگر باز سوالی بود در خدمتم....موفق باشید

 

  • :a030:
     

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

  • Like 3
لینک به دیدگاه
درود دوست عزیز....

 

فایل هارو مشاهده کنید اگر باز سوالی بود در خدمتم....موفق باشید

 

  • :a030:

 

اقا مهدی شما با pid کنرل کار کردی.

ضرایب چطور تععین میکنی ؟ واسه سیستم های غیر از دما میخوام .:icon_gol:

  • Like 3
لینک به دیدگاه
اقا مهدی شما با pid کنرل کار کردی.

ضرایب چطور تععین میکنی ؟ واسه سیستم های غیر از دما میخوام .:icon_gol:

 

با دلتا pid نکردم ن ولی با فتک اینکارو کردم

 

 

خیلی راحته....یه فانکشن داره ازش استفاده میکنی و با صحیح و خطا به اعداد مورد نظر میرسی

 

چون هر سیستم ضرایب خودشو داره

 

مثلا سروو موتورایی که اونور عکسشو گذاشتم رو هم pid هاشو تنظیم کردم تا حرکت درستی داشته باشم

  • Like 3
لینک به دیدگاه
با دلتا pid نکردم ن ولی با فتک اینکارو کردم

 

 

خیلی راحته....یه فانکشن داره ازش استفاده میکنی و با صحیح و خطا به اعداد مورد نظر میرسی

 

چون هر سیستم ضرایب خودشو داره

 

مثلا سروو موتورایی که اونور عکسشو گذاشتم رو هم pid هاشو تنظیم کردم تا حرکت درستی داشته باشم

 

یعنی هر بار یک ضریبی میدی و امتحان میکنی که درست کار میکنه یا نه؟

ضرایب طبق قانونی که تو فایل اموزشی pid دلتا گفته میدی؟

  • Like 2
لینک به دیدگاه
سلام

بعد از خسته نباشید به دوستان

چطور میشه توسط یک انکدر (200 پالس) سرعت یک شفت رو خوند و به ورودیه اینورتر داد ....بدون استفاده از شبکه کردن...یعنی با برنامه نویسی تو دلتا

مرسی از راهنماییاتون عزیزان

دستور spd امتحان کردی؟ برای گرفتن سرعت

  • Like 2
لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...