به نام خدا

دو روش ارتباط با من

1- در همین تاپیک مطرح کنید

2- ارسال پیام خصوصی

 

 

 

فصل اول

 

برای یادگیری برنامه نویسی plc باید تمام مواردی که میگم بلد باشید( این یک حقیقت غیرقابل انکار هستش)

1-مدار فرمان 2-رله ها 3-کنتاکتورها 4-شیرهاي برقی 5-لیمیت سوئیچ 6-سنسور و ....

موارد دیگر که به آن اشاره نمیکنم و اگر در مورد هر یک از مواردی که ذکر نکردم سوال داشتید بپرسید

 

1- بطور کلی مدار فرمان عبارت است از مداري که فرامین کنترلی را براي مدار قدرت صادر می کند . این مدارات با توجه به ورودي مطلوب از طرفاپراتور ، خروجی را براي مدار قدرت ارسال می کنند . مدارات فرمان بدلیل پیچیدگی زیادي که دارند باید یکبار و بطور صحیح پیاده سازي شوند

زیرا در صورت نقص ، عیب یابی آن مشکل بوده در طراحی مدارات فرمان قطعات مختلفی سهیم هستند که مدار فرمان به کمک این قطعات مدار قدرت را کنترل می کند . مهمترین قطعات استفاده شده در مدارات

فرمان کنتاکتورها ، رله ها هستند .

 

2- رله یک کلید الکتریکی است که با جریان کمی عمل می کند و کنتاکت هاي آن می تواند جریان زیادي را عبور دهند . رله در قرن نوزدهم براي

استفاده در تلگراف اختراع شد و در قرن بیستم از رله در سیستم هاي کنترل استفاده گردید . در مقایسه با سایر ادوات الکتریکی رله ها بخاطر

داشتن قسمت هاي فیزیکی متحرك ، سرعت و عمر محدودي دارند . رله هاي الکتریکی از نظر سرعت ، جریان عبوري ، اندازه ، قابلیت اطمینان و

عمر مفید بر رله هاي الکترومکانیکی ارجحیت دارند

 

3- کنتاکتور یک کلید مغناطیسی می باشد که یکی از اجزاي مهم در مدارات فرمان الکتریکی بحساب می آید . کنتاکتور با استفاده از خاصیتالکترومغناطیس ، مانند رله ها تعدادي کنتاکت را به یکدیگر وصل و یا از یکدیگر جدا می کند ، از این خاصیت جهت قطع و وصل و یا تغییر اتصال

در مدارات استفاده می شود . استفاده از کنتاکتور بجاي کلیدهاي دستی داراي مزایایی می باشد که بشرح زیر است :

A- کنترل و راه اندازي مصرف کننده یا سیستم از راه دور و چندین نقطه بطور همزمان

b- سرعت بالاي قطع و وصل کنتاکتور و طول عمر بالاي قطعات

c- امکان طراحی مدارات فرمان خودکار جهت کنترل سیستم هاي پیچیده

d- کنتاکتور داراي ضریب ایمنی بالا جهت بهره بردار یا اپراتور است

e- در هنگام قطع جریان برق و اتصال مجدد آن ، مصرف کننده یا سیستم خود بخود راه اندازي نمی شود و باید مجددا سیستم را استارت نمود

 

 

4- از یک سیم پیچ مغناطیسی به اضافه یک میله متحرك تشکیل شده اند . هنگامیکه سیم پیچ برقدار می گردد ، میله را بطرف خود می کشد و بدینترتیب مسیر شیر باز می گردد و راه براي روان شدن و گردش مایع فراهم می شود . زمانیکه سیم پیچ از تحریک می افتد نیروي کشش فنر میله را

به حالت اولیه خود برمی گرداند و راه گردش مایع مسدود می شود .

5- یک قطعه مکانیکی می باشد که از کنتاکت فیزیکی براي آشکارسازي حضور یا عدم حضور یک جسم استفاده می کند . هنگامیکه جسم هدف بامحرك کنتاکت فیزیکی پیدا می کند ، محرك از موقعیت عادي خود به موقعیت کاري تغییر مکان می دهد این عمل مکانیکی کنتاکت هاي بدنه

سوئیچ را فعال می کند و خروجی صادر می شود .

6- یک نوع مبدل سیگنال می باشد که سیگنال غیرالکتریکی ورودي را به سیگنال الکتریکی براي خروجی تبدیل می کند . سنسورها پارامترهاي

مختلف نظیر سرعت ، دما ، رطوبت ، جابجایی و غیره را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کنند . در صنعت طیف وسیعی از سنسورها استفاده می شود

که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت .

 

فصل اول تمام شد

ان شاالله فصل دوم آموزش به زودی شروع میکنیم

موفق باشید.

  • Like 12
لینک به دیدگاه

سلام و خسته نباشید خدمت تمام دوستان عزیزم فصل دوم آموزش شروع میکنیم

 

فصل دوم: دروازه منطقی

در مدار منطقی دیجیتال از المان هاي الکترونیکی نظیر دیود و ترانزیستور استفاده می شود . از ترکیب چند المان توابع منطقی ایجاد شده که هرکدام منطق خاصی را پیروي می کنند . در این مدارها از دو اصطلاح صفر و یک بسیار استفاده می کنند ، مفهوم این دو اصطلاح بدین شرح است : در یک سیستم تنها چیزي که براي المان هاي الکتریکی قابل فهم است ، بود یا نبود ولتاژ است چون منطق دیجیتال از این خاصیت تبعیت می کند پس باید دو سطح از ولتاژ را براي درك سیستم تعریف نمود مثل 0 ولت و 24 ولت . در این سیستم سطح ولتاژ 24 ولت ، یک و سطح ولتاژ 0 ولت ، صفر تلقی می شود .

 

توابع منطقی دیجیتال داراي یک یا چند ورودي و یک خروجی می باشند که وضعیت خروجی متناسب با وضعیت ورودي می باشد . در مدارهاي می گویند . هفت گیت منطقی ( Gate ) منطقی یا دیجیتال عناصري وجود دارد که توانایی انجام عملیات بر روي صفر و یکها را دارند که به آنها گیت XNOR ، XOR ، NOR ، OR ، NAND ، NOT ، AND : دیجیتال موجود می باشد

8kkvhpdcs8knn7lhtcz2.jpg

مفهوم بیت :

با ترکیب چند تابع منطقی سلول حافظه تشکیل می شود ، این بدان معنی است که وضعیت صفر و یا یک بودن ورودي یا خروجی را در خود حفظ

می کند ، به این سلول حافظه یک بیت گفته می شود .

اعداد را می توان در مبناهاي عددي مختلف نمایش داد . آشناترین مبناي اعداد ، مبناي ده می باشد . در مبناي ده کلیه اعداد با ترکیبی از اعداد 0

تا 9 حاصل می گردند . از دیگر مبناهاي عددي رایج می توان به مبناي دو اشاره نمود ، همانند اعداد مبناي ده هر رقم یک عدد در مبناي دو داراي

ارزش خاصی می باشد . در این مبنا تنها اعداد صفر و یک موجود می باشند ، مثلا عدد 01101 یک عدد پنج رقمی در مبناي دو می باشد . هر رقم

در مبناي دو را یک بیت و هر هشت بیت را یک بایت و هر دو بایت را یک کلمه می نامند .

 

 

به هر 1024 بایت ، یک کیلوبایت می گویند .

به هر 1024 کیلوبایت ، یک مگابایت می گویند .

به هر 1024 مگابایت ، یک گیگابایت می گویند .

به هر 1024 گیگابایت ، یک ترابایت می گویند .

اعداد صحیح 32 بیتی در حافظه dword ذخیره می شود

اعداد اعشاري 32 بیتی در حافظه real ذخیره می شود

جهت بدست آوردن معادل مبناي دو یک عدد دهدهی این عدد را بطور متناوب بر دو تقسیم می کنیم تا جاییکه خارج قسمت نهایی بر دو قابل

تقسیم نباشد ، باقیمانده هاي بدست آمده را از انتها به ابتدا به ترتیب از چپ به راست بعد از آخرین خارج قسمت می نویسیم و اینگونه معادل

دودویی اعداد بدست می آید :

ootylzqie02kk2keqeie.jpg

از دیگر مبناهاي عددي پرکاربرد مبناي 16 می باشد . یک عدد در مبناي 16 معادل یک عدد دودویی چهار رقمی است . جدول زیر مبناي شانزده و معادل دهدهی و دودویی آن را نشان می دهد .

xny1ud9ui8shcx4ins9u.jpg

کد BCD: در BCD هر رقم در مبناي دهدهی بطور جداگانه به شکل دودویی کد می شود . هر رقم در چهار بیت کد می شود ، چون بزرگترین رقم دسیمال یعنی 9 در باینري چهار رقمی است .

 

کد INT : Integer عدد صحیح شانزده بیتی می باشد ، بیت پانزدهم نشان دهنده علامت عدد است. . اگر صفر باشد عدد مثبت و اگر یک باشد عدد منفی می باشد بازه این اعداد بین 32768 – تا 32767 + می باشد

فلیپ فلاپ :

کوچکترین عنصر حافظه در یک مدار ترتیبی را فلیپ فلاپ می نامند . یک فلیپ فلاپ قادر است مادامیکه ورودیهاش تغییر نکرده و جریان تغذیه آن نیز قطع نشده باشد ، یک مقدار را بمدت نامحدود حفظ نماید . انواع مختلفی از فلیپ فلاپ وجود دارد که عبارتند از : فلیپ فلاپ نوع D فلیپ فلاب نوع JK فلیپ فلاپ نوع RS فلیپ فلاپ نوع Tاز آنجا که فلیپ فلاپ کاربردي در PLC فلیپ فلاپ RS می باشد ، به بررسی این فلیپ فلاپ خواهیم پرداخت .

فلیپ فلاپ RS:

جدول درستی و نماي شماتیکی این فلیپ فلاپ بصورت زیر است :

sl2vpfe7lfggmtiawwka.jpg

پایان فصل دوم

در صورت وجود اشکال یا کم و کسری به آقای یا خانومی خودتون ببخشید و در ضمن بهم اطلاع بدید

موفق باشید

  • Like 12
لینک به دیدگاه

به نام خدا

امروز بعد از دو جلسه آموزش پایه به آموزش تخصصی mini plc logo میپردازیم

مقدمه :

امروزه در رقابت هاي جهاني ، يك سازمان جهت ادامه حيات خود ، بايد به توليد محصولات انبوه ، متنوع ، با بالاترين كيفيت، كاهش هزينه و در نهايت قيمت تمام شده پايين تر بينديشيد . از اين رو صاحبان صنايع همواره ميكوشند تا فرآيند توليد خود را تا حد امكان خودكار نمايند . علاوه بر اين ، تنوع محصولات سازندگان را مرتبا به تغيير خطوط توليد وادار مي سازد . لذا انعطاف پذيري خطوط توليد نيز بايد از اهداف هر سازمان موفق باشد . منظور از اتوماسيون ، استفاده از سيستم هاي الكترومكانيكي جهت انجام خود كارها و حذف يا كاهش دخالت انسان است . امروزه در اتوماسيون صنعتي در پروسه هاي كوچك و بزرگ از سيستم هاي كنترل كننده مختلف با قابليت هاي متفاوتي استفاده ميشود . اين سيستم ها داراي گستردگي فراواني ميباشند .

در پروسه هايي كه تعداد I/O های محدود بوده و نياز به برنامه نويسي پيچيده ندارد ، ميتوان از MINI PLC استفاده کرد.

كرد .

مزايا و كاربرد ها :

• كاهش هزينه : حذف بسياري از وسايل قطع و وصل ، نياز به فضاي كمتر در كابينت كنترل و لوازم جانبي كمتر

• كاهش زمان نصب ، سيم كشي و برنامه نويسي

• سازگاري با تمامي شبكه هاي كنترلي

• دارا بودن صفحه نمايش بدون نياز به لوازم جانبي ( در برخي مدلها )

• افزايش ضريب اطمينان

• سازگاري با انواع شرايط آب و هوايي

• مناسب براي نواحي حساس به نويز ( مثل بيمارستان )

• راه اندازي ساده

• قابليت Password گذاری

 

چند نمونه از كاربرد هاي خاص :

• امكان و تسهيلات حمل و نقل از جمله نوار نقاله ، سكوهاي پرتاب ، بالا بر ها ، سيلوها

• مديريت تاسيسات ساختماني ( BMS )

• تهويه هوا و مديريت انرژي

• كنترل ماشين ها ، پمپ ها و ...

 

انواع mini plc :

1- LOGO ساخت شرکت زیمنس آلمان

2- Zelio ساخت شرکت تله مکانیک فرانسه

3- مولر آلمان

4- LG کره

5- omron ژاپن

6- و ... که دیگه نام نمیبرم

 

که بحث ما روی زیمنس آلمان میباشد و با شرکت های دیگه و برنامه نویسی مربوط به اون شرکت کاری نداریم (در صورتی که مایل بودید mini plc شرکت دیگر کار کنید میتونم کمکتون کنم) و ( از این سایت هم جدیدترین قیمت plc بگیرید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
)

 

بخش اول : سخت افزار

 

سخت افزار LOGO شامل:ماژول اصلي ، كارت هاي گسترش دهنده ، ماژول تغذيه و لوازم جانبي آنها ميباشد

ماژول اصلي

وظيفه پردازش مركزي سيگنالها و كنترل خروجي هاي متصل به قطعات ديگر را بعهده دارد . شامل تعدادي ورودي و خروجي و در بعضي مدلها داراي صفحه نمايش و كليدهاي محلي نيز ميباشند كه با ولتاژ هاي مختلفي كار ميكند .

در LOGO يكسري ورودي و خروجي به صورت On board مشاهده ميشود . اين ورودي ها ميتوانند به صورت ديجيتالي و يا آنالوگي باشند . كه واحد پايه حداكثر 12 ورودي و خروجي را پشتيباني ميكند . ورودي شامل : سنسورها ، كليدها ، ميكروسويچها خروجيها داراي انواع رله اي و يا ترانزيستوري ميباشد و شامل : موتورها ،رله ها ، شير برقي ها و ... . ماكزيمم جريان كليد زني در خروجي ها 10A ميباشد .

در برخي مدلهاي LOGO كه قابليت Expansion را دارا هستند ، ميتوان ورودي و خروجي هاي مورد نظر را Expand کرد. حداکثر 24DI/16DO/8AI/2AO را ميتوان براي نسل پنجم در نظر گرفت

LOGOهايي كه داراي صفحه نمايش هستند شامل توانمنديهاي ذيل ميباشند :

• قابليت نمايش وضعيت ورودي و خروجي و تست برنامه

• برنامه ريزي LOGO با استفاده از كليد هاي موجود

• استفاده از كليد ها بعنوان ورودي

LOGO!هايي كه بدون صفحه نمايش هستند نيز شامل مزاياي زير ميباشند :

• سادگي

• صرفه اقتصادي

• اشغال فضاي كمتر

به طور كلي سه نوع LOGO وجود دارد:

1- STANDARD

2- LONG

3- BUS

 

پایان فصل سوم

معرفی سه نوع LOGO در فصل بعدی ...

موفق باشید

  • Like 13
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

به نام خدا

بعد مدتی وقفه بین آموزش، فصل چهارم شروع میکنیم

معرفی انواع LOGO

مدل STANDARD: داراي مدل هاي مختلفي مي باشد . در نسلهاي BA0 ،0BA1،0BA تعداد 6 ورودي ديجيتال و 4 خروجي استاندارد مشاهده مي شود . ( در اين مدل ها قابليت افزايش ورودي وخروجي دي ده نمي شود .) در نسلهاي 0BA3،0BA4،0BA فقط مدل استاندارد مشاهده مي شود.

در نسل 0BA3 ماكزيمم 24 ورودي ديجيتال، 16 خروجي ديجيتال ، 8 خروجي ورودي آنالوگي ديده مي شود.

درنسلهاي 0BA4،0BA5 ماكزيمم 24 ورودي ديجيتال ، 16 خروجي ديجيتالي ، 8 ورودي آنالوگي و 2 خروجي آنالوگي ديده مي شود.

مدل LONG: داراي 12 ورودي ديجيتالي ، 8خروجي ديجيتالي مي باشد . اين مدل ها قابليت افزايش ورودي وخروجي را ندارند ودرنسلهاي BA0 ، 0BA1 ، 0BA2 ديده مي شود .( اين مدل بامشخصه L نمايش داده مي شود .) و داراي مدل هاي 24L ،12/24 RCL ،230RCL ،24RCL

مدل BUS: جهت اتصال به شبكه AS-INTERFACE مي توان از اين مدل استفاده كرد.

LOGO در شبكه AS-INTERFACE به عنوان SLAVE قرار مي گيرد كه بايستي توسط BUS MASTER شناخته شود وآدرس دهي گردند كه هنگام اتصال LOGO اين كار به صورت اتوماتيك انجام مي شود . لازم به ذكر است كه مي توان چند LOGO را روي BUS سوار كرد اين مدل ها در نسلهاي 0BA0،0BA1،0BA2 ديده مي شوند .(اين مدل با مشخصه LB 11 نمايش داده مي شود.)

 

درنسلهاي 0BA3،0BA4،0BA5 ازكارت CM جهت شبكه شدن سيستم ها به صورت AS-INTERFACE استفاده مي شود .بسته به نوع خروجي (رله اي/ ترانزيستوري) ، دارابودن صفحه نمايشي يا ساعت داخلي ، انواع LOGO داراي تقسيمات ريزتري ميباشند كه با حروف ذيل نمايش داده مي شود.

R: نوع خوجي رله اي (بدون R خرجي ترانزيستوري)

C: داراي ساعت داخلي

O: فاقد صفحه نمايش گر

B11: قابليت اتصال به شبكه

 

- فضاي كابينت زني

LOGO هايي كه داراي SIPLUS LOGO!MODULAR BASIC VARIATS مي باشند . تمام خصوصيات LOGO هاي با صفحه نمايشي وبدون صفحه نمايشي است.

كارت هاي افزايشي شامل دو مدل زير مي باشد.

• كارت هاي ورودي / خروجي

• كارت هاي شبكه

 

 

كارت هاي ورودي / خروجي

الف) كارتهاي ديجيتال

ب) كارت هاي آنالوگي

الف- 1) كارت ديجيتال داراي دو مدل مي باشند.

مدل : DM8 كارتهاي داراي چهار ورودي وچهار خروجي

مدل : DM16 تهاي داراي هشت خروجي وهشت ورودي

60244318199967908819.jpg

ب- 1) كارت هاي آنالوگ به سه دسته AM2PT100 ، AM2 ، AM2AQ تقسیم می شود.

كارت AM2 , AM2PT100 با 12/24V DC وكارت AM2AQ با 24V DC تغذيه مي شود وهر سه مدل، داراي 2 كانال ( ورودي يا خروجي) با دقت 10Bit مي باشند.

- AM2PT100

براي اندازه گيري حرارتي سنسور هاي PT100 مورد استفاده قرار مي گيرد . محدوده اندازه گيري اين سنسورها بين 50 -58F…+392 F ويا C…+ 200 C مي باشد كه اتصال ترموكوپل به دوسر آن توسط دو سيم يا سه سيم صورت مي گيرد

 

-AM2 ..............

دوستان شرمنده زیادی خسته ام اگه اجازه بدید ادامه آموزش بمونه برای بعد به بزرگی خودتون ببخشید

موفق باشید

  • Like 13
لینک به دیدگاه

- AM2

سنسورها باخروجي 10-0 ولت و یا 20-0 میلی آمپر را مي توان به ورودي LOGO نصب كرد . در صورتيكه ورودي از نوع جريان باشد از پايه هاي M1 (منفی)، L1 (مثبت) ، M2,L2 استفاده مي شود ودر ص ورتيكه ورودي از نوع ولتاژ باشد از پايه هاي M1 (منفی)، U1 (مثبت) ، M2,U2 استفاده مي شود..

 

- AM2AQ

دراري دوخروجي با ولتاژ 10-0 ولت مي باشد از پايه هاي M1 (منفی)، U1 (مثبت) براي اتصال استفاده مي شود.

 

كارت هاي شبكه

1-2 ماژول هاي ارتباطي:

1-2-1 ماژولINSTABIS EUROPEAN INDUSTRIAL BUS EIB/KNX

براي اتصال LOGO به شبكه EIB مي توان از ماژول EIB/KNX استفاده نمود . اين كارت به راحتي به ماژول اصلي LOGO متصل مي شود. ولتاژ تقذيه ماژول ارتباطي 24V DC است. اين ماژول با تغير فرمت اطلاعات EIB امكانارتباط LOGO را براي سيستم به عنوان يك نود را امكان پذير مي باشد.

1-2-2 ماژول AS-INTERFACE

اين ماژول داراي 4 ورودي و 4 خروجي ديجيتالي مي باشد وبراي اتصال LOGO به شبكه AS-INTRFACE مورد استفاده قرار مي گيرد . دراين حالت LOGO به عنوان يك SLAVE هوشمند در شبكه AS-I قرار مي گيرد اين شبكه در سطح قطعات فيلد (شير ها سنسورها) بكار مي رود.

 

LOGO! CONTACT 1-2-3

ماژول كليد زني براي اتصال مستقيم به بارهاي مقاومتي تا 4KW استفاده مي شوند . نويز ناخواسته ندارد ونصب و سيم بندي آن ساده مي باشد ولتاژ تغزيه اين ماژول 24V DC یا 230V AC مي باشد.

 

1-3 ماژول تغذيه74112731892002688547.jpg

1-4 قطعات جانبي:

كارت حافظه:

كارت حافظه آبي : كارت حافظه آبي رنگ ، قابل خواندن ونوشتن در نسل 0BA0 مي باشد.

كارت حافظه زرد: كارت حافظه زرد رنگ، قابل خواندن ونوشتن در نسلهاي 0BA1,0BA2,0BA3 مي باشد.

كارت حافظه قهوه اي: كارت حافظه قهوه اي ، قابل خواندن ونوشتن در نسلهاي 0BA4,0BA5 مي باشد.

براي اطلا عات بيشتر در مورد كارت هاي حافظه مي توان به جدول زير مراجعه كرد.

96561299875429730084.jpg

نكته: از كارت حافظه آبي رنگ مي توان در نسلهاي 0BA1,0BA2,0BA3 فقط جهت خواندن داده ها استفاده كرد.

كابل PC: براي اتصال LOGO به PC وجهت انتقال برنامه از LOGO به PC يا برعكس مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

بخش اول : نصب و سیم بندی

 

2-1 نصب

ابعاد نصب LOGO با استاندارد DIN43880 سازگار مي باشد. نصب LOGO به دوصورت امكان پذير است.

1- نصب ديواري

2- نصب روي ريل

 

در نصب LOGO بايد دقت شود ، كه ماژولهاي Expand شده به ماژول اصلي ، داراي ولتاژ يكسان باشند. تنها استثنائي كه وجود دارد در مورد ماژول هايي است كه در سمت چپ ماژولهاي اصلي قرار مي گيرند كه از نظر پتانسيل جدا مي باشند به اين معنا كه اين ماژولها مي توانند به ماژولهايي با ولتاژ هاي متفاوت متصل شوند . براي نصب با ولتاژهاي متفاوت وبه منظور بر قراري بهينه بين LOGO وديگر ماژول ها پيشنهاد مي شود كه ابتدا ماژولهاي آنالوگ نصب گردند.

 

2-1-1 نصب ديواري

قبل از نصب مي بايست SLID گيره كه در قسمت عقبي LOGO وجود دارد خارج مي شود وبا استفاده از پيچ هاي 4mm با گشتاور81745618569805876630.jpg رابه ديوار نصب كرد.

 

در فصل بعدی به 2-1-2 نصب روي DIN RAIL میپردازیم

 

پایان فصل پنج

موفق باشید

  • Like 11
لینک به دیدگاه

به نام خدا

سلام خدمت تمام دوستای گلم

 

2-1-2 نصب روي DIN RAIL

براي نصب روي DIN RAIL 35mm مي بايست مراحل زير طي شود.

LOGO راروي RAIL قرار دهيد

1) سپس دور ريل بچرخانيد تازبانه در پشت LOGO جا بيفتد

2) ماژول هاي Expansion نيز به همين صورت از طرف راست LOGO به آن متصل مي شوند، براي اتصال ماژولها بايد COVER موجود در سمت چپ CPU برداشته شود

3) پس از چسباندن آن به ماژول مورد نظر زبانه را طبق مرحله 6 با استفاده از يك دو سو به سمت پايين وبه سمت چپ فشار دهيد.

 

80816339320877805386.jpg

 

2-2 سيم بندي

- در هنگام سيم بندي LOGO مي بايست استانداردها وموارد زير رعايت شوند

مي بايست قطر سيم مصرفي 1.5mm یا 2.5mm باشد.

I max=0.5N/M (ماكزيمم گشتاور)

-كوتاهترين مسير براي سيم بندي در نظر گرفته شود و در صورت نياز به سيم بلند ترلازم است از سيم روكش دار استفاده شود.

- مدارهاي High Voltage AC با سيكلهي كليد زني سريع و سيم هاي سگنال Low Voltage از هم ايزوله شوند.

- در صورت استفاده از برق سه فاز هر گروه از ورودي ها به يك فاز خاص متصل مي شوند

براي يك گروه نمي توان از دوفاز استفاده كرد.

- براي ورودي هاي آنالوگ از سيم هاي تابيده شده و حتي المقدور كوتاه استفاده شود.

- از اتصال فلزهاي مختلف به ورودي هاي LOGO پرهيز شود.

- مدل 12/24 را به دليل نداشتن ايزولاسيون بايستي به زمين متصل نمود.

در LOGO! 12/24 و 24 LOGO دو ورودي آنالوگ به صورت On board روي سيستم قرار دارند . كه وروديهاي 17,18 ي باشند از اين وروديها هم ميتوان به عنوان ورودي آنالوگ وديجيتال استفاده نمود

كارت هاي آنالوگ بايد زمين شوند

وروديهاي I11,I12 براي ورودي هاي سريع بكار مي روند

براي اتصال منبع تغذيه بايد به نقشه موجود در قطعه براي سيم بندي توجه شود از اتصال موازي منبع تغذيه و خروجي DC به علت وجود جريان معكوس پرهيز شود

مدل 230 تغذيه مناسب براي ولتاژهاي نامي VAC/DC 115 و VAC/DC240 مي باشند ومدل هاي 24V & 12V آن مناسب با ولتاژ هاي تغذيه 24VAC/DC و 12V DC میباشد.

در تغذيه DC استفاده از فيوز براي حفاظت لازم مي باشد.

12/24RC 0.8A

24 2.0A

EIB/KNX 0.08A

بخش سوم برنامه نويسي LOGO

ماژول LOGO بر اساس قوانين مدارات منطقي كار مي كند ودر شرايط برنامه ريزي آن به ورودي هاي يك برنامه مداري برميگردد وبرنامه ريزي از دو طريق امكان پذير است .

LOCAL -1

از طريق صفحه كليد روي دستگاه ( در LOGO هايي كه داراي صفحه كليد هستند.) امكان پذير است

 

2- از طريق نرم افزار

بعد از نوشتن برنامه در محيط نرم افزار لازم است برنامه از طريق كابل رابط LOGO – PC به ماژول اصلي انتقال داده ميشود.

 

با اجراي SETUP برنامه (LOGO! SOFT COMFORT) از روي CD نرم افزار به سادگي نصب مي شود وبه دو زبان LAD,FBD برنامه نويسي مي شود.

در برنامه نويسي FBD توابع به سه Constants , Basic function , Special function تقسيم بندي شده است

 

Constants :

شامل همه اتصالات ديجيتالي وآنالوگي مانند وروديها،خروجي ها FLAGS، حافظه ها، كليد مكان نما ( Cursor key) سطوح ثابت ولتاژ (Low , High) و Shift Register Bit در LOGO میباشد.

 

Basic function :

توابع منطقي هستند كه اطلاعات ورودي را به اطلا عات خروجي تبديل ميکنند (NOR,NOT,XOR AND,NAND,OR).

 

Special function : توابع خواصي هستند كه مي توان با استفاده از آنها خروجي مورد نظر را براساس اطلاعات ورودي كنترل كرد

(TIMER, COUNTER, PULSE RELAY, MESSAGE TEXT,…)

 

CONNECTORS 3-1

 

3-1-1 وروديها:

 

پایان فصل ششم

معرفی ورودی ها در فصل بعد

موفق باشید

  • Like 10
لینک به دیدگاه

به نام خدا

CONNECTORS 3-1:

3-1-1 وروديها:

وروديهاي ديجيتالي: داراي مقدار صفر و يا يك هستند.

وروديهاي آنالوگ: داراي مقدار 32767 - تا 32767 بازاي ورودي 0تا 10 ولت ويا 0تا 20 ميلي آمپر مي باشد

وروديهاي AS-I وروديهاي Ia1 تا Ia4 براي ارتباط از طريق شبكه AS-I در LOGOهای كه قابليت اتصال به شبكه AS-I را دارند مورد استفاده قرار ميگيرند . چهار وروديهاي Ia1 تا Ia4مجازي هستند و براي فرمان گرفتن از Master موجود در شبكه AS-I مورد استفاده قرار ميگيرند .

3-1-2 خروجيها

خروجيهاي LOGO از نوع ديجيتالي ، آنالوگي و از نوع شبكه AS-I ميباشند . چهار خروجي Qa1 تا Qa4 مجازي هستند و براي ارسال اطلاعات به Master شبكه بكار ميرود .

3-1-3 پرچمه:

مقدار ورودي را خود نگه ميدارد و با حرف M مشخص ميشود و حداكثر 24 پرچم ديجيتالي و 6 پرچم آنالوگي در اين نسل از LOGO ديده ميشود

Shift Register Bit 3-1-4

در اين سيستمها ماكزيمم 8 عدد Shift Register Bit تعبيه شده است كه مقدار آن فقط توسط قابل دسترسي ميباشد .

Basic function -3-2: آمورش Basic function فصل بعد...

 

پایان فصل هفتم

موفق باشید

  • Like 9
لینک به دیدگاه

به نام خدا

سلام خدمت تمام دوستان از این به بعد بخش برنامه نویسی mini PLC LOGO میگیم و اصل و تمام کار ما با این بخش میباشد

 

Basic function -3-2

توابع منطقي ميباشند كه با منطق بولي ورودي/ خروجي ها را به هم ارتباط ميدهند .

1.jpg

دياگرام مداري AND & داراي چهار ورودي و معادل Normally Open است ، يعني خروجي زماني فعال ميشود كه

تمامي ورودي ها يك باشند. در جدول زير وضعيت خروجي با توجه به وضعيت وروديها نشان داده ميشود .

2.jpg

AND with edge evaluation

3.jpg

در اين تابع خروجي در صورتي يك ميشود كه آخرين ورودي با تحريك بالارونده تحريك ميشود . يعني در سيكل قبلي صفر شد و در اين سيكل به تغيير وضعيت دهد . ( هنگامي كه آ خرين ورودي فعال ميشود . خروجي براي يك سيكل فعال و سپس غير فعال ميگردد . )

 

4.jpg

(NAND (Not And

5.jpg

دياگرام مداري اين تابع داراي چهار ورودي و معادل اتصال موازي كليدهاي Normally close ميباشد و خروجي زماني صفر ميشود كه تمام ورودي ها يك شوند.

6.jpg

NAND with edge evaluation

7.jpg

خروجي اين تابع در صورتي يك ميشود ( براي يك سيكل ) كه حداقل يك ورودي از حالت به صفر رسيده باشد و بقيه ورووديها در سيكل قبلي يك باشند . ( با تحريك پايين رونده )

8.jpg

OR

9.jpg

دياگرام مداري OR داراي چهار ورودي است و معادل ارتباط موازي كليدها Normally Open است و خروجي زماني فعال ميشود كه يك يا چند ورودي فعال شده باشد .

10.jpg

 

معرفی XOR در فصل بعدی

پایان فصل هشتم

موفق باشید

 

  • Like 9
لینک به دیدگاه

به نام خدا

 

 

XOR

17832593069561204077.jpg

اتصال سريال دو كنتاكت Change Over ميباشد و خروجي زماني يك ميشود كه وروديها حالت متفاوتي داشته باشند

99411937489039719063.jpg

(Nor ( Not Or

34305404797915335651.jpg

اتصال سريال تعدادي كنتاكت Normally Close ميباشد و خروجي زماني يك ميشود كه تمام وروديها صفر باشد .

21092214420761519189.jpg

(Not (Negation , Inverter

79554362713970486549.jpg

يك كنتاكت Normally Close است ، كه خروجي آن زماني فعال است كه ورودي صفر باشد

54550856584207281198.jpg

Special Function 3-3

On Delay Timer

14965720243644221820.jpg

با فعال كردن ورودي Trg تايمر شروع بكار ميكند و پس از گذشت زمان مشخص شده Ta خروجي فعال ميشود . در صورتي كه ورودي Trg غيرفعال گردد ، خروجي صفر ميشود .

Retentivit: با قطع شدن Power در صورت فعال بودن اين گزينه ، زمان تاخير حفظ ميشود .

Protection Active : با غير فعال بودن اين گزينه، اين اجازه به اپراتور داده مي شود تا مقدار داده مورد نظر را تغيير دهد.

80579975977512777664.jpg

Off Delay Time

38922750027237585099.jpg

با فعال كردن ورودي Trg خروجي يك مي شود وبا قطع Trgپس از زمان مشخص شده Ta خروجي صفر مي شود وبا فعال نمودن پايه R خروجي صفر مي شود.

50635178184526180501.jpg

On/Off Delay Timer

15121044791374136750.jpg

اين بلاك تركيبي از ON DELAY TIMER و OFF DELAY TIMER مي باشد .با فعال كردن ورودي Trg خروجي اين تابع بعد از سپري نمودن زمان TH فعال مي شود وبا قطع ورودي Trg خروجي اين تابع تا بد از سپري نمودن زمان TL غير فعال مي شود.

70507075085556878963.jpg

Retentive On Delay timer

81975401669482921515.jpg

با فعال كردن ورود ي Trg پس از گذشت زمان مشخس شده Ta خروجي فعال مي شود وفعال باقي مي ماند با تحريك پايه Reset خروجي صفر مي شود.

75984493495645187678.jpg

(Wiping relay (pulse out put

51020032664453631923.jpg

با اعمال Trg خروجي فوراً يك مي شود . وپس از گذشت زمان مشخص شده Ta خروجي صفر مي شود و يك پالس در سيستم ايجاد مي كند. درصورتي كه قبل از سپري شدن زمان مشخص شده ، ورودي به حلت صفر برگردد خروجي سريعاً صفر مي شود.

75719033347909392266.jpg

Edge Triggered Wiping relay

55437973209743983057.jpg

با اعمال Trg دو وضعيت براي خروجي پيش مي آيد.

الف) به شرط 0> TL باشد خروجي پس گذشت زمان مشخص شده TH صفر مي شود ويك پالس در سيس تم ايجاد ميکند

ب) به شرط 0

86701540016451556583.jpg

Asynchronous pulse generator

95270227181730770049.jpg

با يك شدن ورودي EN خروجي يك مي شود وپس از گذشت زمان (TH) تعين شده خروجي صفر مي شود وبعد ازگذشت زمان (TL) دوباره يك مي شود. با اعمال ورودي INV مقدار زمان TH,TL عكس مي شوند.

12720671642045082754.jpg

Random Generator

42157040687942823752.jpg

با فعال شدن پايه ورودي En يك زمان تصادفي بين صفر تا TH توسط کاربر تعیین میشود. خروجي فعال خواهد بود وسپس غير فعال مي شود.

48910585894405040683.jpg

Stairway Lighting Switch

81281399802711517585.jpg

با اعمال يك پالس به ورودي Trg خروجي تا زمان مشخص شده فعال مي شود وبعد از آن غير فعال مي شود مقادير LT.T جهت نمايش اعلام هشدار در سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد زمان هشدار : تايمر قبل از خاموش شدن كامل به مدت TL غير فعال مي شود ودوباره به مدت T. TL فعال مي شود و پساز سپري كردن زمان مورد نظر غير فعال مي شود.

13323049448319566114.jpg

MULTIPLE FUNCTION SWITCH

08604107187744635757.jpg

اين تايمر داراي دو وضعيت ميباشد :

- Pulse switch off delay

- Permanent lighting

 

Pulse switch off delay : هنگامي كه Trg فعال گردد و زودتر از TL خاموش گردد ، در اين حالت تايمر همانند تايمر Off Delay عمل ميكند .

 

Permanent lighting: هنگامي كه Trg فعال گردد و ديرتر از TL خاموش گردد ، در اين حالت تايمر به صورت Switch Pulse Relay فعال ميشود ، يعني خروجي همچنان فعال ميماند تا با لبه بالارونده در ورودي Trg غير فعال میشود

37179872058352000092.jpg

پایان فصل نهم

دوستان همان طور که میبینید به علت اینکه باید با تصویر توضیح داده بشه سرعت کار یکم پایینه بابت همین کار از همتون عذر میخوام.

موفق باشید.

  • Like 9
لینک به دیدگاه
ممنون از مطالبتون...

 

اگه ممکن در مورد td یه توضیح بدین؟

آقای seyed mehdi hoseyni بعد اینکه آموزش خود mini plc logo تموم شد در مورد logo td هم اگر وقت شد حتما توضیح میدم

موفق باشید

  • Like 8
لینک به دیدگاه

به نام خدا

 

Weekly Timer

48232764580839083587.jpg

خروجي اين تايمر توسط روزهاي هفته و ساعات مورد نظر در وضعيت On/Off قرار ميگيرد .

49960883237801414781.jpg

Yearly Timer

31012015435221053039.jpg

خروجي توسط يك زمان On/Off كنترل ميگردد . اگر دكمه Every month را فعال كنيم براي همه ماهها فعال ميگردد

26946499152317403041.jpg

Up/Down Counter

54602339314907673514.jpg

به ازاي يك لبه بالا رونده در ورودي Cnt مقدار شمارنده بر حسب ورودي ، Din افزايش و يا كاهش مي يابد . جهت شمارش توسط ورودي Din مشخص ميگردد . هنگاميكه مقدار Din=1 باشد ، شمارنده به صورت نزولي عمل ميكند و اگر مقدار Din=0 باشد ، شمارنده به صورت صعودي عمل ميكند . در صورتي كه بخواهيم مقدار شمارنده را صفر كنيم تنها بايد ورودي Reset را فعال كنيم . هنگامي كه مقدار شمارنده برابر با مقدار حد آستانه بالا باشد خروجي فعال و زماني كه مقدار شمارنده به حد آستانه پايين قرار گيرد ، خروجي غيرفعال ميشود .

56380644261031188737.jpg

Threshold Trigger

34236443241291631083.jpg

فركانس پالس وارد شده را ضبط مينمايد .

اگر Threshold On > Threshold Off تنظيم شده باشد Q=1 ميگردد ، اگر fa>=On و Q=0 ميگردد ، اگر fa

اگر Threshold On > Threshold Off تنظيم شده باشد Q=1 ميگردد On=

34868645204713817614.jpg

Analog Comparator

63969216789599921269.jpg

اين بلاك فقط تفاوت وروديهاي آنالوگي پايه هاي Ay,Ax را اندازه گيري ميكند . اگر در محدوده آستانه قرار گيرد ، در اين صورت خروجي طبق رابطه زير فعال ميشود .

Ax-Ay>= Threshold On باشد سي ستم فعال ميشود و هنگامي كه Ax-Ay>= Threshold Off باشد و خروجي غير فعال ميگردد.

40057971710476278696.jpg

Analog Threshold Trigger

51425392820149534197.jpg

اين بلاك يك سيستم آنالوگي دريافت مي كند .اگر مقدار سيگنال ورودي از مقدار آستانه بيشتر باشد خروجي فعال مي شود واگر مقدارسيگنال ورودي كاهش يافته وكمتر از مقدار آستانه پايين باشد خروجي غير فعال مي شود.

18224174965694265747.jpg

Analog Amplifier

68343571111977433832.jpg

مقدار سيگنال آنالوگي دريافتي را تقويت كرده و مقدارواقعي را نمايش مي دهد . مقدار واقعي AX طبق رابطه بدست مي آيد ( AX×GAIN )+ OFFSET= ACOAL VALUE AX ودر خروجي آنالوگي نمايش داده مي شود

AnalogWatchdog

08414720523261225225.jpg

با فعال شدن پايه EN وبا توجه به مقدار [Threshold[(Difference)Δ بلاك مربوط فعال مي شود. باقطع ووصل شدن Power مربوطه مقدار آنالوگ قبلي هر اندازه كه باشد به مقدار Δ اضافه شده و خروجي فعال مي شود. در قسمت Decimals In Message Text مي توان مقادير آنالوگي را تا سه رقم اعشار نمايش داد

59001289725251503979.jpg

Analog Differential Trigger

12647597560606576921.jpg

اين بلاك با توجه به مقادير On و (Differential(Δ داراي دو وضعيت مي باشد

الف ) اگر مقدار Differential ،مثبت باشد. سيگنال آنالوگ طبق بازه On تا On + Differential فعال مي باشد

ب) اگر مقدار Differential منفي باشد. سيگنال آنالوگ از مقدار On به بالا فعال مي باشد وكمتر از مقدار On- Differential نيز غير فعال مي شود. در قسمت Decimals In Message Text مي توان مقادير آنالوگي را تاحداكثر تا سه رقم اعشار نمايش داد

Analog Multiplexer

10206081146160451657.jpg

براي تعين مقدار اوليه آنالوگي مي توان از Analog Multiplexer استفاده نمود.در اين بلاك چهار نوع Set Point مي توان تعريف كرد با فعال نمودن پايه En مقدار خروجي آنالوگي با توجه به وضعيت S1,S2 فعال مي شود .(تعريف اين Set Pointها از طريق S1,S2 صورت مي گيرد.)

07734045357365310791.jpg

PI Controller

 

معرفی PI Controller در فصل بعد

پایان فصل دهم

موفق باشید

  • Like 7
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

با سلام به دلیل استقبال کم مجبور شدم پست دیرتر آپدیت کنم اگه استقبال بره بالاتر زمان آپدیت میارم پایین ولی با این شرایط فعلا نمیتونم

موفق باشید

  • Like 7
لینک به دیدگاه
با سلام به دلیل استقبال کم مجبور شدم پست دیرتر آپدیت کنم اگه استقبال بره بالاتر زمان آپدیت میارم پایین ولی با این شرایط فعلا نمیتونم

موفق باشید

 

سلام داداش

اقا شما به اموزشت ادامه بده حداقل اینه که من یاد میگیرم

دستت درد نکنه

  • Like 5
لینک به دیدگاه

×
×
  • اضافه کردن...