سلام دوستان

 

 

میخواستم ببینم تپ چنچر تو کدوم قسمت از ترانس استفاده میشه؟اولیه یا ثانویه؟چرا؟

  • Like 1
  • پاسخ 227
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

ارسال شده در

سلام دوستان

 

میخواستم ببینم تپ چنجر تو کدوم قسمت از ترانس استفاده میشه؟اولیه یا ثانویه؟چرا؟

  • Like 3
ارسال شده در

سلام م م م م

 

نمیدونم اما اون چیزی که یادم یاددددددددددددددددددددددددددد

 

قسمت ثانویه رو تغییررررر میده

 

مثلا در ترانس 20 کیلو به 400

 

مثلا خروجی ما به جای 400 شده 360 میتوان ن نن با چرخاندن تب چنجرررررررررررررررررررررررررررررر میزان ولتاز ثانویه رو زیاد کرد

 

 

:w16:

  • Like 3
ارسال شده در
سلام م م م م

 

نمیدونم اما اون چیزی که یادم یاددددددددددددددددددددددددددد

 

قسمت ثانویه رو تغییررررر میده

 

مثلا در ترانس 20 کیلو به 400

 

مثلا خروجی ما به جای 400 شده 360 میتوان ن نن با چرخاندن تب چنجرررررررررررررررررررررررررررررر میزان ولتاز ثانویه رو زیاد کرد

 

 

:w16:

 

 

ینی کجا قرار میگیره تپ چنجر؟فشار قوی یا ضعیف؟

  • Like 3
ارسال شده در
ینی کجا قرار میگیره تپ چنجر؟فشار قوی یا ضعیف؟

 

 

تو چیکار داری مگه فضولی :vahidrk:

 

:ws3:

 

میشه گفت ولتاژ فشار ضعیف رو تغییر میده

 

5 تا پله داره ه ه

 

که روی تب چنجر هم م م نوشته از 1 تا 5

 

 

دو نوع هم ترانس داریم

 

ترانسی که میشه وقتی بار روشه ه ه تبش رو تغییر بدیم م م

 

و ترانسی که حتما باید برقش قطع بشه

 

بعددددددددددددددددددد تب رو تغییر بدیم :ws3:

  • Like 3
ارسال شده در
تو چیکار داری مگه فضولی :vahidrk:

 

:ws3:

 

میشه گفت ولتاژ فشار ضعیف رو تغییر میده

 

5 تا پله داره ه ه

 

که روی تب چنجر هم م م نوشته از 1 تا 5

 

 

دو نوع هم ترانس داریم

 

ترانسی که میشه وقتی بار روشه ه ه تبش رو تغییر بدیم م م

 

و ترانسی که حتما باید برقش قطع بشه

 

بعددددددددددددددددددد تب رو تغییر بدیم :ws3:

 

:ws3:

 

ولی من شنیدم تو فشار قوی قرار میگیره...حالا نمیدونم کدوم درسته!

 

یکی از دلایلشم اینه که تو قسمت فشار قوی با جریان کمی سر و کار داره و باعث کمتر شدن مساله قوس میشه و هزینه تجهیزات هم کمتر میشه...

  • Like 3
ارسال شده در
:ws3:

 

ولی من شنیدم تو فشار قوی قرار میگیره...حالا نمیدونم کدوم درسته!

 

یکی از دلایلشم اینه که تو قسمت فشار قوی با جریان کمی سر و کار داره و باعث کمتر شدن مساله قوس میشه و هزینه تجهیزات هم کمتر میشه...

 

 

شنیدن کی بود مانند دیدن :ws3:

 

یه کم تو یه قسمت شک دارم م م مم

 

جواب دقیقه رو بهت میگم

 

حالا اگر شددددددددد میرم م م یه فیلم هم از تغییر تب میگیرم مم

 

اگر ترانس هامون بیکار بودددن:ws3:

  • Like 3
ارسال شده در
شنیدن کی بود مانند دیدن :ws3:

 

یه کم تو یه قسمت شک دارم م م مم

 

جواب دقیقه رو بهت میگم

 

حالا اگر شددددددددد میرم م م یه فیلم هم از تغییر تب میگیرم مم

 

اگر ترانس هامون بیکار بودددن:ws3:

 

 

منم فردا پس فردا میرم از داییم میپرسم ببینم قضیه چیه:ws3:

 

 

حالا یه سوال دیگه:

 

چرا قسمت فشار ضعیف ترانسا به صورت زیگزاگ بسته شده؟

  • Like 3
ارسال شده در

تپ چنجر ها توی قسمت فشار قوی استفاده میشن چون تعداد حلقه ها بیشتره ومیتونیم به نسبت آرام تری تغییر تپ ایجاد کنیم و انتخابای بیشتری داشته باشیم دلیل دیگشم مسئله عایقیه چون فشار قوی روی فشار ضعیف بسته میشه وهر چه از هسته دور تر باشد بهتر است

  • Like 3
ارسال شده در

 

چرا قسمت فشار ضعیف ترانسا به صورت زیگزاگ بسته شده؟

فکر کنم چون توی اتصال زیگزاگ جریان فاز با جریان خط زیگزاگ برابره:ws52:

  • Like 3
ارسال شده در
فکر کنم چون توی اتصال زیگزاگ جریان فاز با جریان خط زیگزاگ برابره:ws52:

 

 

یکی دیگه از دلیلاش اینه که اگه از طریق یه فاز از خروجی زیر بار بره جریان گردشی در داخل دو سیم پیچ فازهای دیگه ایجاد نمیشه و ترانس داغ نمیکنه...که یکی از دلایل اصلی استفاده زیگزاگ فک کنم همین باشه...

  • Like 2
ارسال شده در
یکی دیگه از دلیلاش اینه که اگه از طریق یه فاز از خروجی زیر بار بره جریان گردشی در داخل دو سیم پیچ فازهای دیگه ایجاد نمیشه و ترانس داغ نمیکنه...که یکی از دلایل اصلی استفاده زیگزاگ فک کنم همین باشه...

مطمئنی؟ :w58:اگه دو فاز دیگه نباشه که...؟من میدونم ما یه اتصال مثلث باز داریم که اگه یکی از فازا معیوب باشه تا برطرف شدن مشکل میتونیم به صورت دوفاز استفاده کنیم وتقریبا 58% بار نامی رو هم میتونیم به کار ببریم

  • Like 2
ارسال شده در
مطمئنی؟ :w58:اگه دو فاز دیگه نباشه که...؟من میدونم ما یه اتصال مثلث باز داریم که اگه یکی از فازا معیوب باشه تا برطرف شدن مشکل میتونیم به صورت دوفاز استفاده کنیم وتقریبا 58% بار نامی رو هم میتونیم به کار ببریم

 

 

صد در صد مطمئنم...

 

اگه قرار باشه هر دو طرف ستاره باشند:اونوقت اگر ثانویه از طریق یکفاز زیر بار بره باعث میشه که از بازویی که زیر بار رفته جریان زیادی عبور کنه در قسمت اولیه...و برگشت این جریان از طریق سیم پیچ هایی خواهد بود که ثانویه اونها بی بار باشه...به همین خاطر از زیگزاگ استفاده میکنن

 

حالا سوالم اینه:آیا حرفم درسته که اکثر ترانسا ثانویشون به صورت زیگزاگ وصل میشه؟

  • Like 2
ارسال شده در

 

حالا سوالم اینه:آیا حرفم درسته که اکثر ترانسا ثانویشون به صورت زیگزاگ وصل میشه؟

توی ترانسای توزیع تا قدرت 250 به صورت yz(ستاره زیگزاگ ) بسته میشه ولی برا قدرت بالای 250 از اتصال dy (مثلث ستاره) بسته میشه و در ترانسای فوق توزیع به صورت yd (ستاره مثلث) بسته میشه

  • Like 3
ارسال شده در
توی ترانسای توزیع تا قدرت 250 به صورت yz(ستاره زیگزاگ ) بسته میشه ولی برا قدرت بالای 250 از اتصال dy (مثلث ستاره) بسته میشه و در ترانسای فوق توزیع به صورت yd (ستاره مثلث) بسته میشه

 

منظورت اینکه اولیه ستاره و ثانویه زیگزاگ؟

  • Like 2
ارسال شده در
منظورت اینکه اولیه ستاره و ثانویه زیگزاگ؟

بله میدونی که وقتی میخوان یه ترانسو معرفی کنند یکی از چیزایی که میگن نوع اتصالشه مثلاdyn5 یعنی اولیه مثلث ثانویه ستاره دارای نول و گروه برداری 5

  • Like 2
ارسال شده در

آخه معمولا اولیه رو با حرف بزرگ نشون میدن رو اون حساب رسیدم...

 

عدد 5 ینی چی؟نشون دهنده چیه؟من 11 هم دیدم؟

  • Like 2
ارسال شده در

گروه برداریه واسه پارالل کردن یکی از چیزایی که باید برابر باشه گروه برداریه 7و11و9و... میتونه باشه

طرف فشار ضعیفو با حروف کوچیک نشون میدن

  • Like 2
ارسال شده در
گروه برداریه واسه پارالل کردن یکی از چیزایی که باید برابر باشه گروه برداریه 7و11و9و... میتونه باشه

طرف فشار ضعیفو با حروف کوچیک نشون میدن

 

با چی برابر باشه؟

 

شرمنده انقد سوال میپرسما:icon_redface:

  • Like 2
ارسال شده در
با چی برابر باشه؟

 

شرمنده انقد سوال میپرسما:icon_redface:

خواهش میکنم :icon_redface:

باید گروه برداری (ترتیب قرار گرفتن فاز ها) شبکه وترانس یا هر دو چیزی که میخوایم پارالل کنیم برابر باشه

  • Like 2

×
×