bahba 26 ارسال شده در 29 مرداد، 2015 سلام اقا مهدی فایل یادت نره بذاری.و یک سوال من وقتی station addres پی ال سی تغیر میدم یعنی چیزی غیر از 1 باشه برنامه پروگرام نمیشه . مشکل چیه؟ 11 بذار ببین حل میشه 4
rasool1370 1777 ارسال شده در 29 مرداد، 2015 11 بذار ببین حل میشه 11 گذاشتم ولی حل نشد و موقعی که میزنم تا پروگرام بشه کادر زیر میاد و بعد چند دقیقه پیامtime out program میاد http://www.noandishaan.com/upload/images/6pglnhrzw5763c4kh9z5.png تنظیمات communication seting هم عکس زیر . بیبین درسته؟ http://www.noandishaan.com/upload/images/zt6nnzqytrv9a8snd65a.png 3
rasool1370 1777 ارسال شده در 1 شهریور، 2015 سلام به همگی و اقا مهدی اقا مهدی من فهمیدم که وقتی شماره استیشن پی ال سی عوض کنی برنامه اصلا سخت افزار نمیشناسه و مثل اینکه اصلا کابل پروگرام به پی ال سی وصل نباشه . من از تو چنتا فایل اموزشی که داشتم دست گیرم شد که باید چنتا از m های خاص خامو ش یا روشن باشن و مقدار چنتا از حافظه های خاص(d) مقدار خاصی باشه حالا نمیدونم که این مال وقتیه که پی ال سی مستر هست یا اسلو و اصلا نمیدونم که درست گفتم یا نه. 3
rasool1370 1777 ارسال شده در 1 شهریور، 2015 سلام دوست عزیز گزینه rut تغییر بده ASCII رو مد acii هست ولی نمیدونم چشه این عکس communication seting هست http://www.noandishaan.com/upload/images/bmq8ng2aqakmxpk0v91q.png 2
reza_12345 402 ارسال شده در 2 شهریور، 2015 رو مد acii هست ولی نمیدونم چشهاین عکس communication seting هست http://www.noandishaan.com/upload/images/bmq8ng2aqakmxpk0v91q.png رسول جان من چیزی که از عکست فهمیدم تو اگه لب تابه پورتی بهش وصل نیست تو قسمت com port اگه چیزی وصل بود مثلا مینوشت com3 2
rasool1370 1777 ارسال شده در 4 شهریور، 2015 رسول جان من چیزی که از عکست فهمیدم تو اگه لب تابه پورتی بهش وصل نیست تو قسمت com port اگه چیزی وصل بود مثلا مینوشت com3 بله اون موقع که عکس گرفتم کابل وصل نبود و اگر هم وصل باشه فقط با استیشن 1 پروگرام میشه 2
axman 271 ارسال شده در 9 شهریور، 2015 سلام سید خسته نباشی اگه ممکنه یه مقدار در مورد دستورات انالوگ توضیح بدید ممنون میشم در مورد حوه اتصال ورودی و خروجی انالوگ به plc دلتا مدل 10sx هم اگه امکان داره راهنمایی کنید 3
rasool1370 1777 ارسال شده در 10 شهریور، 2015 سلام سید خسته نباشی اگه ممکنه یه مقدار در مورد دستورات انالوگ توضیح بدید ممنون میشم در مورد حوه اتصال ورودی و خروجی انالوگ به plc دلتا مدل 10sx هم اگه امکان داره راهنمایی کنید منم با همین موضوع مشکل دارم . وقتی از دستور from یا to استفاده میکنی ، وقتی میخوایی به پی ال سی بگی که از کدوم ماژول بخون اگه شماره ماژول صفر بدی یعنی ماژول شماره 1 که به پی ال سی وصل کردی و من نمیدونم که واسه آدرس دهی ورودی و خروجی های روی خود cpu باید آدرس چی داد. البته تو مدلی که شما میگی d1056 مقدار لحظه ای ورودی 0 و d1057 مقدار لحظه ای ورودی1 نشون میده و لی عدد ثابتی نیست و پرش داره 3
rasool1370 1777 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 سلام دوستان اینجا کسی با قسمت ماکرو hmi دلتا کار نکرده؟ من دو تا مشکل دارم 1 وقتی HMI به یک PLC وصله تو قسمت ماکرو نویسی فقط میشه از M0 استفاده کرد و اگه شماره M بیشتر شد مثل 1،2و... ارور میده 2 وقتی HMI تو شبکه مد باس قرار میگیره تو قسمت ماکرو نویسی نمیشه متغیرر بیتی معرفی کرد . 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 11 گذاشتم ولی حل نشد و موقعی که میزنم تا پروگرام بشه کادر زیر میاد و بعد چند دقیقه پیامtime out program میادhttp://www.noandishaan.com/upload/images/6pglnhrzw5763c4kh9z5.png تنظیمات communication seting هم عکس زیر . بیبین درسته؟ http://www.noandishaan.com/upload/images/zt6nnzqytrv9a8snd65a.png سلام به همگی و اقا مهدیاقا مهدی من فهمیدم که وقتی شماره استیشن پی ال سی عوض کنی برنامه اصلا سخت افزار نمیشناسه و مثل اینکه اصلا کابل پروگرام به پی ال سی وصل نباشه . من از تو چنتا فایل اموزشی که داشتم دست گیرم شد که باید چنتا از m های خاص خامو ش یا روشن باشن و مقدار چنتا از حافظه های خاص(d) مقدار خاصی باشه حالا نمیدونم که این مال وقتیه که پی ال سی مستر هست یا اسلو و اصلا نمیدونم که درست گفتم یا نه. رو مد acii هست ولی نمیدونم چشهاین عکس communication seting هست http://www.noandishaan.com/upload/images/bmq8ng2aqakmxpk0v91q.png روسول جان امتحانن کردم و فقط روی یک جواب داد بر منم.... اما بستگی به شرایط داره که استیشنو تغییر بدی.... مثلا میتونی مسترتو 20 بزاری ولی باید بیای تو برنامه از رجیسترای خاص استفاده کنی.... تو یه سری شرایطم میشه 10 ژذاشت که اونم رجیسترای خاص داره حالا چه نیازی داری که استیشن 1 رو تغییر بدی؟؟ 4
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 سلام سید خسته نباشی اگه ممکنه یه مقدار در مورد دستورات انالوگ توضیح بدید ممنون میشم در مورد حوه اتصال ورودی و خروجی انالوگ به plc دلتا مدل 10sx هم اگه امکان داره راهنمایی کنید منم با همین موضوع مشکل دارم . وقتی از دستور from یا to استفاده میکنی ، وقتی میخوایی به پی ال سی بگی که از کدوم ماژول بخون اگه شماره ماژول صفر بدی یعنی ماژول شماره 1 که به پی ال سی وصل کردی و من نمیدونم که واسه آدرس دهی ورودی و خروجی های روی خود cpu باید آدرس چی داد.البته تو مدلی که شما میگی d1056 مقدار لحظه ای ورودی 0 و d1057 مقدار لحظه ای ورودی1 نشون میده و لی عدد ثابتی نیست و پرش داره سلام... تو صفحه های قبلی که توضیح دادم 3
ghader feyzi 21 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 سلام و عرض ادب من یه اینورتر دلتا رو با کابل rs485 به پی ال سی دلتا وصل کردم میشه راه نماییم کنید که چطوری میتونم از داخل پی ال سی فرکانس اینورتر و عدد بدم 4
ghader feyzi 21 ارسال شده در 25 شهریور، 2015 فراموش کردم بگم من hmi و plc . اینورترم همزمان به هم دیگه و بعد به pc وصله الان به راحتی hmi و plc رو تحت کنترل دارم فقط نمیدونم چطوری باید به اینورتر از داخل plc فرکانس بدم 5
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 26 شهریور، 2015 سلام و عرض ادبمن یه اینورتر دلتا رو با کابل rs485 به پی ال سی دلتا وصل کردم میشه راه نماییم کنید که چطوری میتونم از داخل پی ال سی فرکانس اینورتر و عدد بدم درود... از تو منوال اینورتر باید پیدا کند کامندشو...... بر سرعتشو تو سری m میدونم 2000 ولی فرکانسو حفظ نیستم.... اگه منوالشو پیدا کردم براتون در میارم... 4
rasool1370 1777 ارسال شده در 26 شهریور، 2015 روسول جان امتحانن کردم و فقط روی یک جواب داد بر منم.... اما بستگی به شرایط داره که استیشنو تغییر بدی.... مثلا میتونی مسترتو 20 بزاری ولی باید بیای تو برنامه از رجیسترای خاص استفاده کنی.... تو یه سری شرایطم میشه 10 ژذاشت که اونم رجیسترای خاص داره حالا چه نیازی داری که استیشن 1 رو تغییر بدی؟؟ اقا مهدی واسه استفاده از شبکه مدباس میخواستم . بعد کلی ور رفتن و پرس و جو کردن فهمیدم که شماره استیشن هر چی میخوای باشه باید بریزی تو d1121 3
rasool1370 1777 ارسال شده در 26 شهریور، 2015 فراموش کردم بگم من hmi و plc . اینورترم همزمان به هم دیگه و بعد به pc وصله الان به راحتی hmi و plc رو تحت کنترل دارم فقط نمیدونم چطوری باید به اینورتر از داخل plc فرکانس بدم یعنی از شبکه مد باس استفاده کردی؟ شما باید مقدار فرکانس توسط مستر مدباس به رجیستر فرکانس اینورتر بفرستی 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 26 شهریور، 2015 اقا مهدی واسه استفاده از شبکه مدباس میخواستم . بعد کلی ور رفتن و پرس و جو کردن فهمیدم که شماره استیشن هر چی میخوای باشه باید بریزی تو d1121 d1121برای موقعیه که چند تا plc رو بخوای شبکه کنی ولی اگه بخوای با اینورتر و کارت pid و چیزای دیگه مدباس کنی باید بریزی تو d1120 .... و مجددا هر کدوم یه سری شرایط خاص دارند 3
ghader feyzi 21 ارسال شده در 27 شهریور، 2015 سلام یه سوال داشتم من استیشن plc رو 1 گزاشتم و استیشن hmi رو هم 0 و الان توسط rs485 با هم کانکت هستن حالا یه dtc1000 دارم که توسط rs485 به plc و hmi وصل شده و میخوام از طریق plc درجه حرارت رو کنترل کنم و روی hmi ببینم . نحوه دیدن رو hmi رو بلدم فقط نمیدونم تو plc چیکار باید بکنم مثلا چطور باید شماره الارم رو انتخاب کنم ممنون میشم کمکم کنید . در ضمن میتونم جداگانه hmi و dtc رو وصل کنم و حتی حرارت ترموکوبل رو ببینم اما میخوام از طریق plc این کارو بکنم 2
ارسال های توصیه شده