رفتن به مطلب

حریم خطوط انتقال برق جدول و شکل کامل


ارسال های توصیه شده

snv67vx5ueowsial7eu1.jpg

 

yzc9vbfz8ir1xpmdpsth.jpg

41napmn7b6uqhs3a0haw.jpg

 

0dnghj94820dpscw8hk8.jpg

 

15fo1dokfvjv0x53k4.jpg

 

nvjd7gyc1p4xy1zxplh.jpg

 

حریم خطوط انتقال نیروی برق و انواع آنالف ) حریم درجه یک : دو نوار است در طرفین مسیر خط و متصل به آن که عرض هر یک از این دو نوار در سطح افقی در جدول ذیل ذکر شده است.ب) حریم درجه دو : دو نوار است در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن . فواصل افقی حد خارجی حریم درجه دو از محور خط در هر طرف در ذیل آمده است.

جدول حریم خطوط انتقال نیرو

[TABLE=width: 439]

[TR]

[TD]

ردیف

[/TD]

[TD=width: 192, bgcolor: #FFFF99]

ولتاژ

[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: #FFFF99]

حریم درجه یک (متر)

[/TD]

[TD=width: 163, bgcolor: #FFFF99]

حریم درجه دو (متر)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57, bgcolor: transparent]

1

[/TD]

[TD=width: 192, bgcolor: aqua]

1 تا 20 کیلوولت

[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]

3

[/TD]

[TD=width: 163, bgcolor: transparent]

5

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57, bgcolor: transparent]

2

[/TD]

[TD=width: 192, bgcolor: aqua]

33 کیلوولت

[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]

5

[/TD]

[TD=width: 163, bgcolor: transparent]

15

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57, bgcolor: transparent]

3

[/TD]

[TD=width: 192, bgcolor: aqua]

63 کیلوولت

[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]

13

[/TD]

[TD=width: 163, bgcolor: transparent]

20

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57, bgcolor: transparent]

4

[/TD]

[TD=width: 192, bgcolor: aqua]

132 کیلوولت

[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]

15

[/TD]

[TD=width: 163, bgcolor: transparent]

30

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57, bgcolor: transparent]

5

[/TD]

[TD=width: 192, bgcolor: aqua]

230 کیلوولت

[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]

17

[/TD]

[TD=width: 163, bgcolor: transparent]

40

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57, bgcolor: transparent]

6

[/TD]

[TD=width: 192, bgcolor: aqua]

400 و 500 کیلوولت

[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]

20

[/TD]

[TD=width: 163, bgcolor: transparent]

50

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

با توجه به اینکه عبور خطوط انتقال نیرو در هر منطقه ای متناسب با ولتاژ خود دارای آثار و تشعشعات متفاوت است ، از این رو برای حفظ سلامت انسانها و جلوگیری از خسارات جانی و مالی و رشد و نمو نباتات طبعاً دارای حریمهایی هستند که رعایت این حریم ها قانوناً الزامی است. دستورالعمل نحوه اجرای طرح خط انتقال به طور کلی و از همان ابتدا در ماده 18 قانون سازمان برق ایران قید شده و به موجب آن وزارت نیرو و شرکت های تابعه مجاز شده اند که در اماکن و مستغلات و املاک ، تأسیسات انتقال نیروی برق را نصب کنند

 

0.220991001281762870_pixnaz_ir.jpg

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...