رفتن به مطلب

طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانھا


ارسال های توصیه شده

استاندارد شماره ١٩٣٧ - « آییننامه تأسیسات الکتریکی ساختمانھا » ١اسا س این مقررات بر -٠-١٣

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبتنی است که پایه آن مدارک گروه ٣٦٤ کمیسیون بین المللی

است. Iec الکتروتکنیک

در حال تکوین است و ممکن است شامل مواردی که لازم اند نباشد، تا iec نظر به اینکه مدارک گروه ٣٦٤

می توان از مقررات و استانداردھای دیگر نیز استفاده کرد، با ،iec انتشار آیین نامهھا و مقررات معتبر ملی یا

بر مدارک دیگر ارجحیت خواھد داشت. Iec این توضیح که جدیدترین چاپ استانداردھای ملی و

٢لوازم و تجھیزات و دستگاھھایی در تأسیسات برقی ساختمانھا قابل نصب و استفاده خواھد بود که -٠-١٣

طبق مشخصات یک یا چند استاندارد ساخته و موفق به اخذ گواھی لازم نیز شده باشند، استفاده از ھر نوع

مصنوعات غیر استاندارد اکیداً ممنوع خواھد بود.

،٢-٠- ١و ١٣ -٠- ٣لیست مقررات و استانداردھای قابل استناد و استفاده، باتوجه به مفاد ردیفھای ١٣ -٠-١٣

به قرار مندرج در پیوست شماره ٥است.

آییننامه ایمنی » ٤برای آشنایی با سیستمھای متداول توزیع نیرو و رعایت مقررات ایمنی طبق -٠-١٣

در پیوست ،tn خلاصهای از شرح سیستمھا و مقررات ایمنی سی ستم ،« تأسیسات الکتریکی ساختمانھا

شماره ١، ارائه شده است.مفاد و مقررات این پیوست باید مانند بقیه موارد مراعات و طبق آن عمل شود.

tn-s یا tn-c-s از نوع tn ١ سیستم الکتریکی منتخب برای کلیه ساختمانھا عموماً سیستم -٤-٠-١٣

( پیوست شماره ١)خواھدبود.

٢در ھمه یا جزئی از ساختمانھایی که به علت کار انجام شده یا به دلایل موجه دیگر، در آنھا از -٤-٠-١٣

پیوست شماره ١)یا روشھای ایمنی دیگر، مانند ولتاژ ایمن –محیطھای ایمن ) tt وit سیستمھای نوع

بدون اتصال زمین و غیره استفاده می شود، باید ضمن رعایت کلیات این مقررات، از مقررات و آیین نامه ھای

٣ذکر شده است استفاده شود .دلایل انتخاب اینگونه سیستمھا یا روشھا باید -٠- معتبر دیگر که در ردیف ١٣

قبلاً به اطلاع مجری این مقررات یا نماینده مجاز او برسد و مجوز لازم کسب شود .درھرحال، مسئولیت ایمنی

و صحت کار در تأسیسات کلاً بهعھده مھند س ذیصلاح خواھد بود.

طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانھا

٥در تھیه طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانھا، شدتھای روشنایی مصنوعی برای ھر نوع محیط -٠-١٣

انتخاب شود. « استاندارد شدت روشنایی داخلی » کار باید براسا س مقادیر ذکرشده در

را مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تھیه کرده است و عیناً در « استاندارد روشنایی داخلی »

پیوست شماره ٢این مقررات نقل میشود.

٦در تھیه طرح تأسیسات برقی ساختمانھا، یکی از شرایط مھم، پی ش بینی و برآورد ھرچه دقیق تر -٠-١٣

راھنمای استفاده از ضرایب » درخواست ( تقاضا یا دیماند )یا حداکثر توان مصرفی آن است .پیوست شماره ٣

اقتبا س شده است، ھمراه با مفاد بخ ش « آییننامه ایمنی تأسیسات الکتریکی ساختمانھا » که از « ھمزمانی

٣و سایر قسمتھای مقررات، راھنمای مفیدی برای حصول این مقصود خواھد بود. -١٣

٧لزوم رعایت نشانهھای ترسیمی استاندارد در کلیه نقشهھا و مدارک الزامی است. -٠-١٣

است. Iec اسا س نشانه ھای انتخاب شده در این مقررات، نشانه ھای ارائه شده در گروه مدارک ٦١٧

نشانهھای موجود در پیوست شماره ٤این مقررات تنھا آن بخ ش از کل نشانه ھای یادشده اند که پی ش بینی

میشود در طرحھای تأسیسات برقی بهکار میآیند.

استفاده از نشانهھای ترسیمی متفرقه بهطور کلی ممنوع خواھد بود.

٨در کلیه مراحل، به خصو ص مراحل اولیه طرح و اجرای کارھای ساختمانی و تأسیساتی، لازم ا ست -٠-١٣

ھمکاری نزدیکی بین ھمه دست اندرکاران، اعم از طراحان و اجراکنندگان ساختمان و تأسیسات آن، وجود

داشته باشد تا تبادل اطلاعات بهموقع انجام شود.

٩برای اطلاع از نظرات، مقررات و دستورالعملھای مقامات تأمین کننده سرویسھای ساختمان نظیر برق، -٠-١٣

تلفن و غیره، باید به موقع اقدام شود و تما س و ھمکاری لازم تا خاتمه کار ادامه یابد .رعایت مقررات ھرکدام از

سازمانھا مخصوصاً رعایت قانون حریم برق اجباریست.

لینک به دیدگاه

tn ١تأسیسات برقی بناھای ذکرشده در زیر، که از سیستم -١-١-١٣

٣اجرا شوند: -٠- باید با رعایت مفاد این مقررات و نیز آییننامهھا و استانداردھای ذکرشده در ردیف ١٣

الف) ساختمانھای مسکونی؛

ب) ساختمانھای تجاری؛

ج) ساختمانھای اداری؛

د) ساختمانھای درمانی؛

ھ) ساختمانھای آموزشی؛

و) ساختمانھای عمومی؛

ز) ساختمانھای صنعتی؛

ح)نمایشگاھھای دائمی و موقت، پارکھای تفریحات، کارگاھھای ساختمانی؛

ط)ھرگونه ساختمانی که مقررات مخصوصی برای تأسیسات الکتریکی آن وضع نشده باشد.

ی) ساختمانھای کشاورزی و دامداری

٢این مقررات موارد زیر را دربرمیگیرد: -١-١-١٣

الف)تأسیسات سیمکشی سیستمھای جریان متناوب با ولتاژ تا ١٠٠٠ ولت مؤثر؛

ب)تأسیسات سیمکشی سیستمھای جریان متناوب با ولتاژ بی ش از ١٠٠٠ ولت مؤثر ( بهجز سیم کشی داخلی

دستگاھھا) ، که از سیستمھای فشار ضعیت تا ١٠٠٠ ولت تغدیه می کنند، مانند چراغھای تخلیه الکتریکی در

گازھا ( نئون) ؛

ج)تأسیسات سیم کشی کلیه سیستمھای مربوط به لوازم و دستگاھھایی که مقررات خاصی برای آنھا وضع

نشده باشد؛

د)تأسیسات سیم کشی ثابت وسائل ارتباطی –انتقال علائم و فرمان و مشابه آنھا –به استثنای

سیمکشیھای داخلی دستگاھھا.

٣این مقررات موارد زیر را دربرنمیگیرد: -١-١-١٣

الف)وسائل جریه الکتریکی( لوکوموتیوالکتریکی)

دامنھ کاربرد-ھدف- تعریفھا

ب)وسائل الکتریکی خودروھا؛

ج)تأسیسات الکتریکی کشتیھا؛

د)تأسیسات الکتریکی ھواپیماھا؛

ھ)تأسیسات الکتریکی روشنایی معابر عمومی؛

و)تأسیسات الکتریکی معادن؛

ز)تأسیسات برقگیر (صاعقهگیر) ساختمانھا.

لینک به دیدگاه

تجھیزات الکتریکی -٣-١-١٣

وسائل، تجھیزات، لوازم، دستگاھھا و مصالحی اند که برای تولید، انتقال، توزیع یا مصرف انرژی الکتریکی به کار

میروند مانند مولدھا، لوازم و اسبابھا و دستگاھھای برقی، وسائل اندازه گیری، وسائل حفاظتی، تجھیزات و

مصالح سیستمھای سیمکشی و لوازم مصرفکننده انرژی الکتریکی.

٢تأ سی سات الکتریکی -٣-١-١٣

مجموعهای است از تجھیزات الکتریکی بهھم پیوسته برای انجام ھدف یا اھداف معین که دارای مشخصه ھای

ھماھنگ و مرتبط باشند.

٣مدار (مدار الکتریکی در تأسی سات) -٣-١-١٣

مجموعهای از تجھیزات الکتریکی در یک تأسیسات است که از منبع واحدی تغدیه نموده و به کمک وسائل

حفاظتی واحدی در برابر اضافه جریانھا حفاظت شده باشد.

۴تجھیزات دستی -٣-١-١٣

تجھیزاتی ھستند قابل حمل که در ھنگام استفاده عادی در دست گرفته می شوند و در آنھا، موتور، در صورتیکه

وجود داشته باشد قسمتی جدانشدنی از تجھیزات را تشکیل میدھد.

۵تجھیزات نصب ثابت -٣-١-١٣

تجھیزاتی است که به نگھدارھایی محکم شده باشند یا به نحوی دیگر در محل معینی محکم و ثابت شده

باشند.

۶ق سمت برقدار -٣-١-١٣

ھر سیم یا ھادی دیگری که با نیت برقدارشدن آن در بھره برداری عادی مورد استفاده قرار می گیرد و شامل

را شامل نمیشود. (PEN) ھادی خنثی نیز میباشد ولی بطور قراردادی ھادی مشترک حفاظتی/خنثی

دامنھ کاربرد-ھدف- تعریفھا

یادآوری –این اصطلاح الزاماً خطر برقگرفتگی را اطلاق نمیکند.

Live part ٧بدنه ھادی -٣-١-١٣

بدنهھای ھادی (فلزی)و اجزای دیگر تجھیزات الکتریکی که ھادی می باشند و می توان آنھا را لم س نمود و بطور

عادی برقدار نیستند اما در حالت وجود اتصالی، ممکن است برقدار شوند.

٨ق سمت ھادی بیگانه -٣-١-١٣

بدنه ھادی ای است که جزء تأسیسات الکتریکی نمی باشد ولی قادر است پتانسیلی را که معمولاً پتانسیل

زمین است در معرض تما س قرار دھد.

یادآوری-قسمتھای ھادی بیگانه برای مثال عبارتند از:

-اسکلت فلزی و قسمتھای فلزی ساختمانھا

-لولهھای فلزی گاز، آب و حرارت مرکزی و غیره و کلید بخشھای دیگر دستگاھھای غیربرقی که از نظر الکتریکی

به آنھا متصل باشند (مانند رادیاتورھا، اجاقھای خوراکپزی گازی و ذغالی، طشتکھای فلزی ظرفشوییھا و غیره)

-کفھا و دیوارھای غیرعایق

٩ھادی حفاظتی -٣-١-١٣

ھادی ای است که برای حفاظت در برابر برق گرفتگی لازم می باشد و ھریک از اجزای زیر را از نظر الکتریکی به

ھم وصل میکند:

-بدنهھای ھادی؛

-قسمتھای ھادی بیگانه؛

-ترمینال اصلی اتصال به زمین؛

-الکترود زمین؛

-نقطه زمینشده منبع تغذیه؛

-نقطه خنثی مصنوعی.

١٠ ھادی خنثی -٣-١-١٣

ھادی ای است که به نقطه خنثی سیستم وصل بوده و میتواند در انتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده کرد.

١١ ھادی مشترک حفاظتی/خنثی -٣-١-١٣

را انجام دھد. (N) و خنثی ( (PE ھادیی است زمین شده که بهصورت اشتراکی ھر دو وظیفه ھادیھای حفاظتی

١٢ زمین (جرم کلی زمین) -٣-١-١٣

جرم ھادی زمین است که پتانسیل ھمه نقاط آن بهطور قراردادی برابر صفر انتخاب میشود.

توضیح:جرم کلی زمین را می توان دارای خواص زیر دانست:

-آن را مانند شینه ای با مقطع بزرگ فرض کرد که مقاومت بین ھر دو نقطه آن عملا نزدیک به صفر است؛

-وصل شدن به جرم کلی زمین تنھا از راه الکترود زمین امکانپذیر است؛

-اتصال الکترود زمین به جرم کلی زمین ھمیشه ھمراه با مقاومتی است که ھمان مقاومت اتصال به زمین با

مقاومت الکترود زمین یا به طور خلاصه مقاومت زمین است.

١٣ الکترود زمین -٣-١-١٣

یک قطعه یا قسمت ھادی یا گروھی متشکل از قطعات ھادی که در تما س بسیار نزدیکی با زمین بوده و با آن

اتصال الکتریکی برقرار میکند.

١۴ الکترودھای زمین مستقل -٣-١-١٣

دامنھ کاربرد-ھدف- تعریفھا

از نظر الکتریکی ( الکترود زمین مستقل )الکترودھایی ھستند که فاصله آنھا از ھمدیگر به قدری است که در

صورت عبور حداکثر ممکن جریان از یکی ازآنھا، پتانسیل سایر الکترودھا به نحوی قابل ملاحظه تغییر نکنند.

١۵ مقاومت کل اتصال زمین (مقاومت کل زمین): -٣-١-١٣

مقاومت بین ترمینال اصلی اتصال زمین است و جرم کلی زمین.

١۶ تما س غیرمستقیم -٣-١-١٣

تما س اشخاص و حیوانات اھلی (دام)با بدنهھای ھادی ای است که در شرایط بروز اتصالی، برقدار شدهاند.

١٧ جریان مجاز -٣-١-١٣

(جریان مجاز حرارتی یا جریان اسمی یک ھادی )حداکثر جریانی است که بطور مداوم در شرایطی تعیین شده،

بدون اینکه دمای وضعیت تعادل یک ھادی از میزان معینی تجاوز نماید، می تواند از آن عبور کند .در مورد ھادیھا

(سیم و کابل)جریان اسمی ھمان جریان مجاز حرارتی است.

١٨ اضافه جریان -٣-١-١٣

ھر جریانی که بی ش از جریان اسمی باشد.

١٩ جریان اضافهبار ( یک مدار) -٣-١-١٣

اضافه جریانی است که در مداری برقرار میشود که از نظر الکتریکی آسیب ندیده باشد.

٢٠ جریان اتصال کوتاه (فلزی) -٣-١-١٣

اضافه جریانی است که در نتیجه بروز اتصالی با امپدانسی ب سیار کوچک بین ھادیھای برقداری که در شرایط

عادی دارای اختلاف پتانسیل میباشند، ایجاد شود.

٢١ برقگرفتگی -٣-١-١٣

پدیدهای استپاتوفیزیولوژیکی که در نتیجه عبور جریان الکتریکی از بدن انسان یا حیوان بهوجود میآید.

٢٢ جریان برقگرفتگی -٣-١-١٣

جریانی است که از بدن انسان یا حیوان عبور کند و مشخصه ھای آن به نحوی باشد که احتمالاً موجب

برقگرفتگی شود.

٢٣ جریان ن شت (در یک تأسیسات) -٣-١-١٣

جریانی است که بین مداری که از نظر الکتریکی آسیبندیده است و زمین یا بدنهھای ھادی بیگانه، برقرار شود.

یادآوری- این جریان ممکن است دارای مؤلفه ای خازنی باشد که شامل جریانھای مربوط به خازنھایی است که

دانسته مورد استفاده قرار میگیرند.

٢۴ جریان باقیمانده -٣-١-١٣

جمع جبری مقادیر آنی جریانھایی (منتجه جریانھای آنی )است که از ھمه ھادیھای برقدار یک مدار معین، در یک

نقطعه از تأسیسات الکتریکی، عبور میکند.

نیز خواندهاند. « جریان اتصال به زمین » یادآوری- این جریان را گاھی به غلط

Touch Voltage – ٢۵ ولتاژ تما س -٣-١-١٣

ولتاژی است که به ھنگام بروز خرابی درعایق بندی، بین ق سمتھایی که ھمزمان قابل لم س می باشند، ظاھر

شود.

یادآوری ١-طبق قرار، از این اصطلاح فقط در ارتباط با حفاظت در برابر تما س غیرمستقیم استفاده میشود.

یادآوری ٢-در بعضی موارد، مقدار ولتاژ تما س ممکن است به وسیله امپدان س شخصی که در تما س با این

قسمتھا است، به مقداری قابل ملاحظه، تحت تأثیر قرار گیرد.

دامنھ کاربرد-ھدف- تعریفھا

٢۶ قطعاتی که در آن واحد درد ستر ساند -٣-١-١٣

ھادیھا یا اجزای ھادیاند که ھمزمان توسط یک شخ ص، یا یک حیوان اھلی، قابل لم س باشند.

یادآوری:قطعات زیر ممکن است در آن واحد در دستر س باشند:

-قسمتھای برقدار؛

-بدنهھای ھادی؛

-قسمتھای ھادی بیگانه؛

-ھادیھای حفاظتی؛

-الکترودھای زمین.

٢٧ دستر س -٣-١-١٣

منطقهای است که حدود آن از سطح محل فعالیت یا رفت و آمد عادی افراد بدون ھرگونه کمک، قابل لم س

( باشد.

 

٢٨ ترمینال اصلی زمین -٣-١-١٣

(شینه اصلی زمین)

ترمینال یا شینه ای است که برای اتصال ھادیھای حفاظتی شامل ھادیھای ھمبندی برای ھم ولتاژ کردن و

ھادیھای اتصال زمین عملیاتی (در صورت وجود) ، پی شبینی و نصب میشود.

٢٩ ھمبندی برای ھمولتاژ کردن -٣-١-١٣

اتصالات الکتریکی است که پتانسیل بدنه ھای ھادی و قسمتھای ھادی بیگانه مختلف را اساساً به یک سطح

دامنھ کاربرد-ھدف- تعریفھا

٣٠ ھادی ھمبندی برای ھمولتاژ کردن -٣-١-١٣

ھادی حفاظتیای است که ھمبندی برای ھمولتاژ کردن را تضمین میکند.

٣١ اتصال زمین عملیاتی -٣-١-١٣

( اتصال زمین برای ھدفھای عملیاتی)

اتصال به زمینی است که برای کار صحیح تجھیزات لازم می باشد و یا شرایطی را فراھم می آورد که کار قابل

اطمینان تأسیسات تضمین شود.

٣٢ کلید جداکننده ( ایزولاتور –مجزاکننده) -٣-١-١٣

یک وسیله مکانیکی قطع و وصل است که در حالت قطع، فاصله جدایی لازم را طبق مشخصات تعیین شده،

بهوجود میآورد.

یادآوری –کلید جداکننده قادر است فقط ھنگامی یک مدار را قطع یا وصل کند که جریانھای قابل اغما ض برقرار

شده یا قطع شوند و یا تغییر قابل ملاحظهای بین ولتاژ دو سر ھریک از قطبھای کلید جداکننده ایجاد نشود.

ھمچنین کلید جداکننده می تواند جریانھایی را در شرایط عادی از مدار عبور دھد و برای زمانی مشخ ص

جریانھایی را در شرایط غیرعادی مانند اتصال کوتاه تحمل کند.

٣٣ کلید قطع بار -٣-١-١٣

یک وسیله مکانیکی قطع و وصل است که قادر به وصل، عبوردادن و قطع جریان برق مدار در شرایط عادی

میباشد. شرایط عادی ممکن است شامل وضعیتی با اضافه بارھای مشخ ص باشد و ھمینطور برای زمانی

مشخ ص جریانھایی را در شرایط غیرعادی مدار مانند اتصال کوتاه تحمل کند.

٣۴ کلیدجداکننده زیربار -٣-١-١٣

(کلید ایزولاتور زیربار)

کلیدی است که ھر دو خاصیت مربوط به کلیدھای جداکننده و قطع بار را دارا باشد.

٣۵ کلید خودکار (کلید اتوماتیک) -٣-١-١٣

وسیله مکانیکی قطع و وصل خودکار جریان است که قادراست در شرایط عادی مدار، جریانھایی را وصل یا قطع

کند و یا از خود عبور دھد و در شرایط مشخ ص ولی غیرعادی مدار مانند اتصال کوتاه، جریانھایی را وصل و قطع

کند یا به مدتی کوتاه از خود عبور دھد . این نوع کلید مجھز به وسایلی است که جریانھای غیرعادی ( اضافه بار،

اتصال کوتاه)را به طور خودکار قطع کند.

٣۶ فیوز -٣-١-١٣

وسیلهای است که از طریق ذوب یک یا چند المان خود که به نحوی مخصوص طراحی و تناسب یافته اند، با قطع

جریان برق اگر شدت آن از مقداری تعیین شده به مدت کافی بیشتر شود، مداری را که در آن قرار گرفته است،

باز میکند.

٣٧ کلید فیوز جداکننده -٣-١-١٣

کلید جداکننده ای است که در آن فشنگ فیوز و یا نگھدار فیوز ھمراه با فشنگ فیوز کنتاکتھای متحرک کلید

جداکننده را تشکیل میدھد.

Fuse – Switch ٣٨ کلید فیوز قطع بار -٣-١-١٣

کلید قطع باری است که در آن فشنگ فیوز ویا نگھدار فیوز ھمراه با فشنگ فیوز کنتاکتھای متحرک کلید قطع بار

را تشکیل میدھد.

دامنھ کاربرد-ھدف- تعریفھا

Fuse – Switch – Disconnector ٣٩ کلید فیوز جداکننده و قطع بار -٣-١-١٣

کلید فیوزی است که ھر دو خاصیت مربوط به کلید فیوزھای جداکننده و قطع بار را دارا باشد.

Electric Traction ۴٠ جریه الکتریکی -٣-١-١٣

کلیه اجزای سیستمی که در آن وسایط نقلیه با برداشت نیروی برق از خطوط نصب شده در طول راه آھن یا

خیابانھا، نیروی محرکه اصلی را برای حرکت قطارھا یا وسایل حمل و نقل شھری، فراھم می کنند ی کنند

( لوکوموتیو یا تراموا یا اتوبو س برقی و مشابه آنھا)

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی