مجیدرحیمی 1695 ارسال شده در 12 آبان، 2012 نمای از سیستم لوله کشی هیدرانت برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام میزان ابدهی سر لوله متصل به انشعاب 4/3 اینچ نباید کمتر از 14 گالن در دقیقه باشه (55 لیتر در دقیقه ) .ابدهی در فشار 4 اتمسفر محاسبه گرددمیزان ابدهی سر لوله متصل به انشعاب 2/11 اینچ نباید کمتر از 57 گالن در دقیقه ( 220 لیتر در دقیقه باشد ). ابدهی تو فشار 4 اتمسفر محاسبه گردددرمورد سوال اسپرینکلر ملاک اینه که باید 15 دقیقه کار کنه اسپرینکلر باتوجه به مساحتی که میخواد پوشش بدید برای اطفا و دانسیته اب طبق نمودار NFPA 13 حساب میکنید دبی معمولا 15 gpm الف) دبی : دبی یک جعبه آتش نشانی در حال کار معادل 50gpm می باشد و با توجه به تعداد جعبه های موجود در ساختمان دبی پمپ برابر است با : gpm = 50 × n که در رابطه بالا n برابر تعداد جعبه های آتش نشانی است. ب ) هد : برای محاسبه هد بوستر پمپ آتش نشانی از رابطه زیر استفاده می کنیم : Pt = P1 + P2 + P3 افت مسیر P1= 1.5 × L × 0.04 L :طول مسیر رفت از دهانه بوستر پمپ تا بالاترین جعبه آتش نشانی بر حسب متر فشار مورد نیاز در سر شلنگ بالاترین جعبه P2 = 42 m.H2O P3 ارتفاع عمودی بالاترین جعبه از دهانه بوستر پمپ بر حسب متر. برای محاسبه حجم مخزن ذخیره آب آتش نشانی کافیست عدد دبی بدست آمده برای پمپ را در عدد 30 ضرب کنیم تا حجم منبع بر حسب گالن بدست آید. 2
Mr. Specific 43573 ارسال شده در 21 آبان، 2012 مهندس در مورد ضریب 0.04 در رابطه p1 توضیح میدی که از کجا اومده؟
مجیدرحیمی 1695 مالک ارسال شده در 22 آبان، 2012 مهندس در مورد ضریب 0.04 در رابطه p1 توضیح میدی که از کجا اومده؟ مهندس جان 0.04 ضریب افت فشاره -که بطور معمولا ما چه تو رمایش وچه اب رسانی اگه از لوله های غیر از پنج لایه و غیر پلاستیکی استفاده کنیم بهتره این ضریبو برای افت فشار در نظر بگیریم 2
ارسال های توصیه شده