Mr. Specific 43573 ارسال شده در 26 شهریور، 2010 در سیستم های تهویه مطبوع آب به عنوان یك سیال مهم در انتقال گرما یا سرما به فضای مورد نظر شناخته می شود بنابراین تعیین دبی آب ( حجم آب گذرنده در واحد زمان ) یكی از پارامترهای مهم در طراحی سیستم های گرمایش و سرمایش می باشد. الف ) تعیین دبی آبگرم سیستم گرمایشی : 1- روش علمی : در این روش برای تعیین حجم آب گذرنده در كل سیستم گرمایش كافی است با محاسبه بار حرارتی سیستم از فرمول زیر استفاده كنیم : GPM = Q / (8.33*60*dT) GMP : دبی آبگرم در حال گردش بر حسب گالن در دقیقه Q : بار گرمایی بر حسب BTU / HR 8.33 : وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن 60 : تبدیل یك ساعت به دقیقه dT : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم گرمایش. 2- روش كاربردی : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم گرمایش معمولاً برابر 20 درجه است، بنابراین : GPM = Q / 10000 ب ) تعیین دبی آب سرد سیستم سرمایشی : 1- روش علمی : GPM = Q / (8.33*60*dT) Q : بار سرمایی بر حسب BTU / HR dT : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم سرمایش. 2- روش كاربردی : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم سرمایش معمولاً برابر 10 درجه است، بنابراین : GPM = Q / 5000 3