Mr. Specific 43573 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۸۹ در سیستم های تهویه مطبوع آب به عنوان یك سیال مهم در انتقال گرما یا سرما به فضای مورد نظر شناخته می شود بنابراین تعیین دبی آب ( حجم آب گذرنده در واحد زمان ) یكی از پارامترهای مهم در طراحی سیستم های گرمایش و سرمایش می باشد. الف ) تعیین دبی آبگرم سیستم گرمایشی : 1- روش علمی : در این روش برای تعیین حجم آب گذرنده در كل سیستم گرمایش كافی است با محاسبه بار حرارتی سیستم از فرمول زیر استفاده كنیم : GPM = Q / (8.33*60*dT) GMP : دبی آبگرم در حال گردش بر حسب گالن در دقیقه Q : بار گرمایی بر حسب BTU / HR 8.33 : وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن 60 : تبدیل یك ساعت به دقیقه dT : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم گرمایش. 2- روش كاربردی : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم گرمایش معمولاً برابر 20 درجه است، بنابراین : GPM = Q / 10000 ب ) تعیین دبی آب سرد سیستم سرمایشی : 1- روش علمی : GPM = Q / (8.33*60*dT) Q : بار سرمایی بر حسب BTU / HR dT : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم سرمایش. 2- روش كاربردی : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی به سیستم سرمایش معمولاً برابر 10 درجه است، بنابراین : GPM = Q / 5000 3 لینک به دیدگاه