Mr. Specific 43573 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۸۹ در حالت کلی می توان بار ناشی از تجهیزات الکتریکی را از طریق روابط زیر بدست آورد : وات × 3.4 = BTU وات × آمپر × 3.4 = BTU در روابط بالا مقدار نوانی که به صورت حرارت تلف می شود برابر توان دستگاه فرض شده است. گرمای ناشی از وسایل ارتباطی و کامپیوترها که در ساختمان های اداری به وفور به کار گرفته می شوند به ازای هر فوت مربع 85-34 BTU و به ازای هر متر مربع 10-25 W برآورد می شود. فضاهای اداری و تجاری : 5-0.5 وات به ازای هر فوت مربع اتاق های کامپیوتر و سرور : 300-2 وات به ازای هر فوت مربع مراکز مخابرات : 120-50 وات به ازای هر فوت مربع گرمای ناشی از روشنایی: در مورد روشنایی ها نیز مانند سایر تجهیزات الکتریکی می توان از طریق ضرب نمودن 3.4 در توان چراغ گرما را محاسبه نمود. در مورد چراغ های فلورسنت که دارای ترانس الکترومغناطیسی هستند باید 25 درصد به گرمای محاسبه شده افزود. بار گرمایی چراغ های فلورسنت با ترانس الکترونیکی مشابه لامپ های رشته ای محاسبه می شود : گرمای حاصل از لامپ رشته ای : W×3.4 =BTU / HR گرمای حاصل از لامپ فلورسنت با ترانس معمولی : W×3.4×1.25=BTU / HR به طور تقریبی برای اغلب اماکن روشنایی با لامپ فلورسنت 15 تا 20 وات بر متر مربع و برای لامپ های رشته ای 25 تا 30 وات بر متر مربع در نظر گرفته می شود. لینک به دیدگاه