بطور خلاصه اولين كار اينه كه بار حرارتي ساختمان رو حساب كنيد( كه خودش بحث گسترده اي داره كه اگه در اين زمينه مشكلي هست ميتونه جدا مطرح بشه)
پكيج يا ديگ آب گرم را ميتونيد از كاتالوگ شركت هاي سازنده انتخاب كنيد.
اين كار(بار حرارتي) بايد براي هر اتاق يا هر زون بطور جداگانه حساب بشه.
با داشتن بار حرارتي مورد نياز و دانستن اينكه هر متر طول لوله با توجه به اختلاف درجه حرارت و دبي چه مقدار حرارت به محيط مورد نظر ما وارد ميكند،مي توان طراحي را انجام داد.
كه اين طراحي ميتواند در:
نحوه آرايش لوله ها(اهميت زيادي داره)
فاصله بين لوله ها (كه نبايد كمتر 100mmو بيشتر 300mm باشد)
دبي
سايز خطوط و جدا كردن زون هاي باشد.
از نكات مهم اينكه نبايد طول هر مسير بيشتر 100m شود.
تمامي خطوط بايد از مانيفول جدا شود،كه امكان كنترل دبي در آنها وجود داشته باشد
هر خط مجهز به شير برقي باشد كه از ترموستات محيطي آن منطقه دستور ميگيرد.
دماي كاركرد سيستم به نوع كاربري محيط و نوع پوشش افراد(با جوراب،با كفش و ...) بستگي داره،
نبايد دما در اين سيستم بيشتر 29 درجه سانتيگراد باشه، و حداكثر اختلاف دما 9 درجه است.
لازم به ذكر است كه گرمايش از كف از روش هاي الكتريكي و هواي گرم نيز انجام ميشه.
منبع