  1. ارتفاع عمودی خروجی دودكش پكیج ، باید حداقل به اندازه دو برابر قطر دودكش باشد. دقیقا پس از پکیج شوفاژ دیواری با دودکش به قطر خارجی "d" ، الزاما باید دودکش بلندتر از 2xd وجود داشته باشد. پس از دودکش عمودی به ارتفاع "2xd" و یک زانو ، الزاما باید یک لوله رابط افقی با شیب مثبت 3 درصد با طول حداکثر 1 متر در داخل اتاق وجود داشته باشد. در این شرایط نصب حداکثر 2 تغییر زاویه مجاز است. ( 3 تغییر زاویه مجاز برای پکیج با محفظه احتراق بسته با داکت ساختمانی عمودی). منبع: [Hidden Content]
×
×