برخی از نقاط ساختمان وجود دارد که نیاز به تأمین هوا در حد اتاق هاو فضاهای داخلی ندارند( مانند راهرو، انباری، زیر زمین و موارد مشابه)ولی بدلیل اختلاف دمای این قسمتها با فضای داخلی، پرت حرارتی وجود خواهد داشت که باید تلفات حرارتی آنرا محاسبه کرد.
معمولا بصورت تقریب، می توان دمای این نقاط را میانگین دمای طرح داخل و خارج در نظر گرفت.
مثال: برای یک ساختمان اداری در تهران، دمای این نقاط تقریبا" 10 درجه سانتیگراد است.
دمای طرح خارج زمستانی: 24 درجه فارنهایت
دمای طرح داخل زمستانی: 76 درجه فارنهایت
دمای راهرو:
50=2/(76+24) درجه فارنهایت که برابر با 10 درجه سانتیگراد می باشد.