یکی از کلیدهای برق صنعتی که در تابلوهای فرمان موتوری به وفور مورد استفاده قرار می گیرد کلید MPCB است..نام کامل این کلید motor protection circuit breaker است. البته باید عنوان کنیم که برخی برندهای سازنده اسامی دیگری برای این کلید در نظر گرفته اند ولی اسم اصلی به همین شکل است. این کلید برای حفاظت در برابر اضافه بارو اتصال کوتاه موتور استفاده می شود و از وسایلی مثل رله کنترل بار مطمئن تر است زیرا هم می توان با آن مدار را به صورت دستی قطع و وصل کرد و در ضمن مدارهای داخلی مطمئن تری نیز دارد. شکل زیر یک نمونه از این کلید را که اتفاقا زیاد هم در ایران و در تابلوهای برق استفاده می شود نشان می دهد. سه فاز از یک طرف وارد کلید شده و از طرف دیگر خارج می شود شمای فنی این کلید هم به این شکل است: امکانات این کلید عبارتند از: دارای کنتاکتهای کمکی Auxiliary Contact : استفاده از این کنتاکتها در سیگنالینگ و مدار فرمان میباشد و با باز و بسته شدن کلید و کنتاکتهای اصلی ، کنتاکتهای کمکی تغییر وضعیت میدهند.مثلا می توان از این کنتاکتها برای روشن و خاموش شدن یک لامپ سیگنال که نشان دهنده عملکرد موتور است استفاده کرد. می توانیم یک تک فاز به ترمینالهای 13 و 21 متصل کرده و از ترمینال 14 برای لامپ سیگنال سبز رنگ(روشن بودن موتور) و از ترمینال 22 برای لامپ سیگنال قرمز رنگ( خاموش بودن موتور) سیم کشی نمود. از این ترمینالها برای اتصال 24 ولت DC به ورودی های PLC جهت مانیتورینگ صنعتی هم می توان استفاده کرد. امکان دیگر این کلیدها کنتاکتهای خطا Fault Contact هستند. هدف استفاده از این کنتاکتها، در صورت عملکرد المان اضافه بار(Thermal) در کلید و یا اتصال کوتاه (Magnetic ) است. این کنتاکتها تغییر وضعییت داده و بیانگر نوعی خطا در پایین دست کلید یعنی همان موتور میباشد. نکته :در صورت باز شدن کلید در حالت عادی(Normal Operation) این کنتاکتها تغییر وضعیت نمیدهند.این کنتاکتها را می توان برای اعلام خطا استفاده کرد مثلا برای روشن کردن لامپهای سیگنال نشان دهنده خطای موتور یا روشن کردن stack light ها در محیط صنعتی. از این کنتاکتها هم می توان برای رساندن 24 ولت به ورودی های PLC جهت مانیتورینگ و ثبت خطاهای موتورها استفاده کرد.
-
دانلود یک مجموعه جالب فارسی درزمینه حفاظت ماشین های الکتریکی وحفاظت تجهیزات الکتریکی مقدمه اي بر حفاظت حفاظت اضافه جريان خطوط انتقال حفاظت ديفرانسيل حفاظت ترانسفورمر حفاظت باسبار حفاظت ديستانس خطوط انتقال حفاظت خطوط انتقال با کمک حامل حفاظت ژنراتور حفاظت موتور القائي مقدمه اي بر حفاظت حفاظت اضافه جريان خطوط انتقال حفاظت ديفرانسيل حفاظت ترانسفورمر حفاظت باسبار حفاظت ديستانس خطوط انتقال حفاظت خطوط انتقال با کمک حامل حفاظت ژنراتور حفاظت موتور القائي
- 2 پاسخ
-
- 2
-
-
- مقدمه اي بر حفاظت
- حفاظت موتور القائي
- (و 10 مورد دیگر)
-
بانكهاي خازني (capacitor bank) كم كردن تلفات انرژي الكتريكي و افت ولتاژ در يك سيستم انتقال و توزيع همواره مطلوب است . يكي از نشانه هاي بالا بودن تلفات انرژي يك سيستم الكتريكي كم بودن ضريب توان آن است . براي استفاده بهينه از سيستم ضريب توان كه با نسبت توان حقيقي به توان ظاهري مورد لزوم تعريف مي شود بايد نزديك به عدد يك باشد . اكثر ماشينهاي الكتريكي داراي ضريب توان كم هستند . جبران توان رآكتيو از طريق خازن موازي جهت كم كردن بار عبوري كاذب از شبكه ، جلوگيري از تلفات بيشتر ، بالا بردن ظرفيت انتقال و در نهايت بهبود ضريب قدرت از خازنهاي موازي استفاده مي شود بحث نحوه محاسبه و لزوم تعبيه خازن و مقادير آن از محاسبات شبكه بدست مي آيد كه خارج از چارچوب موضوع اين مقال مي باشد . فرض براين است كه اين محاسبات قبلاً انجام بر شده و مشخصات فني و ظرفيت خازنها توسط طراح پروژه اعلام و در اسناد مناقصه درج گرديده است . مزاياي خازن مزاياي خازن نسبت به ساير جبران كننده ها از قرار زيرند : - قيمت كمتر - نصب و تعمير و نگهداري و عملكرد ساده تر - سطح آلودگي صوتي بسيار پائين تر - تلفات انرژي كمتر - جابجايي با امكان تغيير ظرفيت ساده تر - امكان نصب در فضاي بيروني و داخلي ( حتي داخل تابلو ) بطوركلي جهت بهبود ضريب قدرت اقتصادي ترين راه استفاده از خازنهاي موازي مي باشد . آرايش خازنها جهت رسيدن به بار رآكتيو مورد نظر خازنها معمولاً به صورت موازي و سري نصب مي گردند . دليل اين كار محدوديت بالا بردن ظرفيت kvar در واحدهاي توليدي خازن است . ظرفيتهاي استاندارد بين 100 الي 200 كيلووار مي باشد گرچه تا 900 كيلووار هم ساخته شده اند . علاوه بر محدوديت توليد ، تعيين ظرفيت بهينه مي تواند با در نظر گرفتن : - امكان توليد - جابجايي آسان - افزايش و كاهش نيز انجام پذيرد . ظرفيت كل سيستم از تركيبهاي مختلف بلوك خازنها بدست مي آيد . تركيب اين بلوكها را با همديگر بانك خازني مي نامند . بانك خازني از تركيب مجموعه واحدهاي خازني به صورت سري و موازي ايجاد مي شود . محل نصب خازنهاي موازي معمولاً نزديك به نقاط مصرف و يا ايستگاههاي طرف مصرف كننده نصب مي شوند . در سيستمهاي فشار قوي خازنها در طرف 20 ، 33 و يا 11 كيلوولت نصب مي گردند در مجتمع هاي صنعتي خازنها بسته به مورد در طرف 6/6 كيلوولت و يا 400 ولت نصب مي شوند . اين امر باعث مي شود كه جريمه سنگين توان رآكتيو ناشي از مصرف كننده هاي صنعتي به ميزان زيادي كاهش يابد . در هر حال لزوم نصب خازن بايستي طي محاسبات اقتصادي – فني و با توجه به مساله تنظيم ولتاژ بهينه مشخص گردد . بنابراين نصب خازن يك سرمايه گذاري است كه درآمد آن صرفه جويي در مصرف توان حقيقي است . تجهيزات جنبي در پستهاي انتقال جهت كار بهينه خازنها علاوه بر خود بانكهاي خازني تجهيزات زير نيز بايد مدنظر قرار گيرند : - رآكتور سري جهت حفاظت بانكهاي خازني سري از جريان هجومي - ترانس جريان بين بانكهاي سري - رله هاي حفاظتي ( كه در بحث حفاظت بحث خواهد شد ) - وسايل كنترل ( قطع و وصل دستي ) و اتوماسيون ( افزايش يا كاهش بانكها با تغييرات ولتاژ و جريان ) - فيوزهاي حفاظتي ( داخلي و يا خارجي ) قطع و وصل خازنها كليدخانه اي كه قطع و وصل خازن را انجام مي دهد بايستي علاوه بر تطبيق با مشخصات عمومي شبكه ، هماهنگ مشخصات خازن نيز باشد . در طراحيهاي بسيار مدرن مي توان جهت كاهش و يا افزايش بار خازني روي شبكه و قطع و وصل خازنها از scr و يا svc استفاده نمود . در طرح كليدخانه معمولي ، كليد بايد قادر به قطع و وصل جريانهاي هجومي ، جريانهاي پس ماند و جريانهاي اتصال كوتاه خازني باشد . علاوه بر آن اگر كنترل توان رآكتيو به صورت اتوماتيك طراحي شده باشد اين كليدها بسته به تغييرات ولتاژ قطع و وصل هاي متعددي را در پيش رو خواهند داشت . حفاظت خازن ارزيابي حفاظت پستها در گزارش جداگانه اي آمده است . در اينجا به صورت اختصار بايد به حفاظتهاي لازم زير اشاره نمود : - حفاظت اضافه جريان - حفاظت اضافه ولتاژ - حفاظت قطع ولتاژ - حفاظت عدم تعادل بانك خازني - حفاظت عدم تعادل در فازها ملاكهاي ارزيابي ملاكهاي ارزيابي خازني را مي توان به صورت زير خلاصه نموده و جزئيات آن را در جدول ارزيابي پيوست مشاهده نمود : الف – اطلاعات ورودي در مشخصات فني : (اجباري بوده و امتيازي ندارند) - كيلووار خروجي - ولتاژ نامي و ماكزيمم سيستم - فركانس نامي - تعداد فازها - شرايط محيطي - كلاس خازن ( محوطه و يا فضاي بسته ) - نحوه اتصال به شبكه - لزوم تعبيه برق گير - نوع طرح حفاظتي - نوع قطع و وصل - نوع فيوز ( داخلي يا خارجي ) - نوع تركيب مقره ها - مشخصات ترانس جريان و يا ولتاژ - مشخصات رآكتور سري ب- اطلاعات خروجي ( گارانتي شده ) پيمانكار جهت هر واحد خازن : - نام سازنده - كشور سازنده - ساختار بانكها و اجزا آنها - نوع عايق مورد استفاده - نوع روغن داخل خازن - مشخصات روغن از نقطه نظر محيط زيست - داشتن فيوز ، داخلي و يا خارجي بودن آن - نشان دهنده وضعيت فيوز - تلفات الكتريكي برحسب وات و يا وار ( يا نسبت آنها ) - حداكثر افزايش دما - افزايش دما در داغ ترين نقطه - وزن هر واحد خازن - ابعاد هر واحد خازن - وزن و ابعاد با بوشينگهاي سوار شده ج – اطلاعات گارانتي بانك : - ابعاد كلي بانك خازني - ابعاد و مشخصات مقره هاي پايه ( در صورت لزوم ) - مشخصات تراسهاي جريان و رآكتورها - مشخصات ترانس هاي ولتاژ در صورت لزوم - نحوه تخليه خازن در حالت بي برقي و تعميرات - سوالات متفرقه در مورد نحوه اتصالات و عايق بندي و وصل به باسبار و تهيه آنها از طرف پيمانكار 10- نتيجه گيري : بر اساس آمار بدست آمده از پستهاي اجرا شده در سطح كشور ، نسبت ارزش قيمتي بانكهاي خازني به قيمت كل پست در محدوده 1-5 درصد ميباشد ، كه در پستهاي 63 و 132 كيلولت اين ميزان بيشتر بوده و در سطوح ولتاژي بالاتر اين نسبت كاهش مي يابد. از لحاظ اهميت نيز ، اين بخش در همه انواع پستها داراي اهميت متوسطي مي باشد.
-
- 3
-
-
- مقالات مهندسی برق
- کنترل توان اکتیو
- (و 10 مورد دیگر)