برای تعیین و تخمین بار گرمایی ساختمان دو روش وجو دارد :
روش اول :
به طو رکلی بار گرمایی برای اغلب ساختمان ها بین 20 تا 60 BTU / HR به ازای هر فوت مربع یا 200 تا 600 BTU / HR به ازای هر متر مربع تخمین زده می شود که میانگین 25 تا 40 به ازای هر فوت مربع و میانگین 250 تا 400 برای هر متر مربع بنا به شرایط اقلیمی گرم با سرد برای تخمین و برآورد کلی بیشتر به کار می آید.
برای ساختمان های خاص با صد در صد هوای تازه مانند بیمارستان ها و آزمایشگاه ها دامنه تخمین بار گرمایی بین 40 تا 120 BTU / HR به ازای هر فوت مربع یا 400 تا 1200 BTU / HR به ازای هر متر مربع است.
روش دوم :
روش دیگر برای تخمین بارهای گرمایی با جزئیات بیشتر تخمین انتقال حرارت از طریق جدار ها و جمع آن با بار گرمایی ناشی از هوای نفوذی است. در این روش می توان مطابق زیر بار گرمایی جدارها و هوای نفوذی را برآورد و سپس با هم جمع نمود :
تخمین بار گرمایی به ازای هر فوت مربع جدار خارجی با مصالح بنایی بدون عایق :
Q = 0.4 dT
تخمین بار گرمایی به ازای هر فوت مربع جدار خارجی با مصالح بنایی با عایق :
Q = 0.06dT
تخمین بار گرمایی به ازای هر فوت مربع مشرف به خارج :
Q = 0.9dT
تخمین بار گرمایی ناشی از نفوذ هوا به ازای هر فوت مکعب از حجم فضا :
Q = 0.027 dT
تخمین بار گرمایی ناشی از تعویض مکانیکی هوا :
Q = 1.08*CFM*dT
در تمامی روابط محاسبات تخمینی و تقریبی فوق dT بیانگر اختلاف دمای داخل و خارج بر حسب فارنهایت و Q بیانگر مقدار اتلاف گرما بر حسب BTU / HR است . CFM نیز بیانگر مقدار تعویض هوای مکانیکی بر حسب فوت مکعب در دقیقه است.