جستجو در تالارهای گفتگو
در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'انتقال الکتریسیته'.
5 نتیجه پیدا شد
-
ذخیرهكنندههای مغناطیسی انرژی با استفاده از ابررساناها (SMES) و كاربرد آنها برای تعدیل منحنی پیكبار و پایداری شبكه در سیستمهای قدرت استفاده از سیستمهای ذخیرهكننده مغناطیسی انرژی نیرومند در شبكه قدرت از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به قابلیت ذخیرهسازی بسیار زیاد انرژی سیمپیچهای ابررسانا در میدان اطراف خود و امكان تحمل جریانهای بالا به علت مقاومت تقریباً صفر آنها و همچنین پیشرفتهای شایان توجه اخیر در ساخت سیستمهای ابررسانای دمای پایین و دمای بالا، امید تازهای در استفاده از آنها در شبكههای قدرت به منظورهای گوناگون پیدا شده است. با یك بررسی اجمالی میتوان دید كه عدم وجود یك سیستم ذخیرهكننده انرژی هنگام ناپایداری شبكه قدرت و در نتیجه قطعی برق آن تا چه حد میتواند هزینهبردار و مخرب باشد به عنوان مثال هزینه هر بار قطع شدن برق در یك كارخانه اتومبیلسازی ماهانه ۰۰۰/۲۵۰ دلار بوده و این ضرر تا زمانی كه تعمیرات كلی در سطح كارخانه صورت نگیرد ادامه خواهد داشت. ذخیرهكنندههای مغناطیسی انرژی با استفاده از ابررسانا (SMES) دارای مزایایی چون: تعدیل منحنی پیكبار، حفاظت از ژنراتورها و نگهداری و پایداری شبكه در هنگام وقوع خطا در نقاط مختلف شبكه، استفاده به عنوان سیستم برق اضطراری با توان بالا، تثبیت ولتاژ و فركانس در شبكه و غیره است كه باعث شده تا كار تحقیقات بر روی سیستمهای SMES با شدت و سرعت بیشتری توسط كشورهای پیشرفته و شركتهای بزرگ تولید و انتقال برق در دنیا دنبال شود. در این مقاله ضمن بررسی موارد بالا، تاثیر SMES در یك شبكه قدرت بررسی شده و همچنین این سیستم با سیستمهای ذخیرهكننده انرژی دیگر مقایسه میشود. همچنین سیستمهای SMES از نظر اقتصادی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. اصولاً یك سیستم قدرت در ساعات مختلف شبانهروز دارای مصارف مختلفی است،بنابراین میزان تولید انرژی باید متناسب با نیاز مصرفكننده تغییر كند. همچنین در یك شبكه وسیع، مشكل تثبیت ولتاژ، تاثیرات هارمونیكها، نامتعادل شدن ناگهانی شبكه در هنگام بروز خطا و در نتیجه از كارافتادن ژنراتورها و در نهایت از سرویس خارج شدن كل شبكه وجود دارد. برای رفع این مشكل تاكنون راهحلهای گوناگونی ارایه شده كه به همراه مزایا و معایب سیستم SMES در مقایسه با سیستمهای معرفی شده دیگر در قسمتهای بعد آورده میشود. با توجه به اینكه عیوب فوقالذكر تاثیرات بسیار نامطلوبی بر ژنراتور نیروگاهها و تاسیسات شبكه داشته و بسیار پرهزینه و مضرند، یك سیستم SMES قوی با طراحی صحیح و جایگذاری دقیق در شبكه میتواند به طور موثر باعث كاهش هزینه جاری و تعمیر و نگهداری كل شبكه شود. كشورهایی چون كانادا، ژاپن، سوئیس و آمریكا به طور وسیعی بر روی SMES كار میكنند و تاكنون بیش از ۲۰ نمونه از این سیستم با قابلیتها و ظرفیتهای مختلف ساختهاند. در ابتدا معرفی مختصری از سیتم SMES خواهد شد و سپس نقش و تاثیرات عملی آن در یك شبكه قدرت نمونه آورده میشود. ● چگونگی ساختار یك سیستم SMES جزء اصلی یا هسته اساسی یك سیستم SMES، سیستم ابررسانایی آن است. به طور كلی تاكنون دو نوع ابررسانا ساخته شده است. نوع اول ابررساناهای دمای پاییناند كه هادی ابررسانا معمولاً یك فلز خالص مانند مس یا آلومینیوم بوده و دمای كار آن در حدود ۲/۴ K است. با وجود مقاومت در حد صفر سیم ابررسانا، میزان تحمل جریان میدان مغناطیسی در سیم با داشتن یك سیستم تبرید خوب، بالاست،به حدی كه فنآوری جدید، جریانهایی در حدود صدها هزار آمپر را در سطح مقطعهای در حدود سانتیمتر مطرح میكند. برای رسیدن به چنین دمای پایینی، محققان تاكنون چندین روش پیشنهاد كرده و وسایل و سردكنندههای متنوعی ساختهاند. در خنك كردن ابررسانا از هلیم مایع استفاده میشود كه این هلیم توسط لوله مخصوصی كه چند جداره بوده و دارای دیواره خلا است به یك یخچال سیكل بسته فرستاده میشود. روش دیگر، مایع كردن گاز تبخیر شده از مخزن هلیم حاوی سیمپیچهای ابررساناست. برای جلوگیری از انتقال گرما از بیرون به مخزن درونی، از دو یا چند لایه خلا استفاده میشود. به جای دو یا چند لایه خلا میتوان از یك لایه نیتروژن مایع نیز استفاده كرد.اخیراً محققان از مواد ابر عایق نیز در این مورد بهره جستهاند. سیمپیچ ذكر شده فوق دارای امپدانس بسیار زیادی بوده و مانند یك منبع جریان DC عمل میكند. نكته قابل توجه این است كه جهت جریان هیچگاه در سیمپیچ ابررسانا عوض نمیشود بلكه در هنگام دشارژ سیمپیچ، ولتاژ دو سر آن معكوس میشود بنابراین سیستم SMES در واقع یك واحد DC است كه بیشتر كاربردها با یك سیستم AC تركیب میشود. معمولاً این تركیب توسط یك كانورتور دو طرفه AC به DC و DC به AC امكانپذیر است كه میتواند برای شارژ و دشارژ سیمپیچ ابررسانا و همچنین تنظیم و كنترل توان ارسالی یا دریافتی به كار برده شود. به عبارت دیگر این كانورتور باید قادر باشد كه ولتاژ و جریان DC متغیر را از سیمپیچ ابررسانا گرفته و به یك ولتاژ AC ثابت و جریان بار با مقادیر و اختلاف فازهای متفاوت تبدیل كند. نمونهای از نمودار بلوكی ساده شده یك سیستم SMES كه به صورت موازی به سیستم قدرت متصل شده است. ▪ مدار شامل یك سیستم كنترلكننده است كه دارای سه وظیفه اصلی است: كنترل سوئیچهای نمیههادی ایزوله، مشخص كردن و آشكار ساختن ولتاژها و جریانهای منبع توان و مصرفكنندهها و كنترل ولتاژ تنظیمكننده، میزان و جهت توان DC گرفته شده یا داده شده به سیم پیچ ابررسانای سیستم SMES. نمودار بلوكی، بیشتر برای سیستمهای كوچك مناسب بوده و تا حدی شبیه به یك سیستم برق اضطراری و تثبیتكننده ولتاژ عمل میكند. همچنین از دیگر مزایای این سیستم میتوان اصلاح ضریب قدرت را نام برد. نمونه دیگری از اجزای تشكیلدهنده یك سیستم SMES را نشان میدهد كه جزئی از سیستم قدرت پرسكآیزل واقع در میلواكی آمریكا در سال ۱۹۹۱ بوده كه در بخشهای بعدی به آن پرداخته خواهد شد. توان مورد نظر برای سیستم مزبور ۱۰۰ مگاوات با ضریب توان ۹/۰ است. ● نحوه كار سیستم SMES سیمپیچ ابررسانا توسط یك یكسوساز AC به DC كه در منبع تغذیه سیمپیچ ابررسانا قرار دارد شارژ میشود، شارژكننده سیمپیچ به منظور غلبه بر تلفات اهمی آن قسمت از مدار كه در دمای محیط قرار دارد، ولتاژ كوچكی در دو سر سیمپیچ ایجاد میكند. این مساله باعث میشود كه جریان ثابتی در سیمپیچ ابررسانا جاری شود. در حالت آماده به كار یعنی زمانی كه هیچ تبادل توانی با سیمپیچ انجام نمیشود جریان ذخیره شده سیم پیچ توسط یك سوئیچ كه دو سر سیمپیچ را اتصال كوتاه میكند دوباره به خود سیمپیچ ابررسانا بازگردانده شده و حالت گردشی پیدا میكند. در نتیجه انرژی سیم پیچ ابررسانا حفظ میشود. در بعضی از مدلهای SMES این سوئیچ به داخل مخزن حاوی سیمپیچ انتقال پیدا كرده كه با طرق مختلف از بیرون مخزن به آن فرمان داده میشود. بدون قرار دادن این سوئیچ اتصال كوتاه كننده میزان تلفات سیمپیچ در حالت آماده به كار زیاد خواهد بود. مانند قبل منبع تغذیه سیم پیچ به منظور جبران تلفات اهمی قسمتی از مدار كه در گرمای محیط قرار دارد ولتاژ كوچك را در دو سر سیمپیچ ابررسانا تولید میكند. اگر سیستم كنترلكننده حس كند كه ولتاژ خط سیستم قدرت به خاطر تضعیف و یا خطای اتفاق افتاده در شبكه كاهش پیدا كرده، كلید اتصال كوتاهكننده ظرف مدت ۲۰۰ تا ۵۰۰ میكروثانیه قطع خواهد شد. به دنبال این امر ابتدا جریان سیمپیچ ابررسانا به یك بانك خازنی قوی منتقل شده و سطح ولتاژ آن را بالا میبرد. سپس سوئیچ دوباره بسته میشود. بانك خازنی یك اینورتر ۱۲ پالسه را كه تامینكننده توان AC مورد نیاز بار است تغذیه میكند. بار مورد نظر باعث كاهش توان و افت ولتاژ بانك خازنی میشود تا حدی كه این ولتاژ به یك حداقل میرسد در این حالت مجدداً كلید اتصال كوتاه باز شده و بانك خازنی شارژ میشود. این فرایند آن قدر ادامه مییابد تا افت ولتاژ خط تامین شده و ولتاژ خط به حالت عادی باز گردد و یا اینكه انرژی ذخیره شده در سیمپیچ ابررسانا پایان یابد. ابعاد و ظرفیت سیستم طوری طراحی میشود كه انرژی ذخیرهشده در سیمپیچ بتواند تا بازگرداندن ولتاژ خط تغذیهكننده به حالت عادی تداوم پیدا كرده و كافی باشد. سیستم به نحوی طراحی شده كه میتواند قدرت چندین مگاوات را برای جبرانسازی توان از دست رفته در اثر خطا در مدتی كمتر از ۲۳ میلیثانیه به خط تزریق كند. بدین ترتیب هیچگونه افت ولتاژ یا قطعی انرژی از طرف بار مشاهده نمیشود. شارژ شدن دوباره سیمپیچ ابررسانا طی چند دقیقه انجام میشود و تعداد شارژ و دشارژ میتواند بارها تكرار شود. همچنین برای برآوردن بعضی از نیازها امكان شارژ سریع در حد چند ثانیه نیز امكانپذیر است. البته باید شبكه قدرت، قادر به تامین این میزان توان بوده و شارژ سریع سیم پیچ ابررسانا باعث افت ناگهانی در ولتاژ شبكه نشود. از خصوصیات سیستم این است كه در زمان افت ولتاژ خط، حداكثر ظرف مدت ۵/۰ میلیثانیه این ولتاژ باید تامین شود. ● نقش و تاثیرات سیستم SMES در یك شبكه قدرت نمونه در این قسمت نقش و تاثیر نصب یك سیستم SMES در یك شبكه قدرت آورده شده است. این تحقیق در منطقه پرسكآیزل میلواكی آمریكا انجام شده است. شركت تولید برق ویسكانسین (WE) با بیش از ۰۰۰/۹۰۰ مشترك و حداكثر بار ۵۳۵ مگاوات وظیفه تامین انرژی الكتریكی این منطقه را بر عهده دارد. پرسكآیزل از ۹ واحد تولیدی با سوخت ذغال با حداكثر ظرفیت ۵۹۴ مگاوات تشكیل شده است كه شامل ۵ واحد بزرگ (هر كدام ۸۰ تا ۸۵ مگاوات) دو واحد متوسط (۷۵ تا ۵۸ مگاوات) و دو واحد كوچك با حداكثر ظرفیت كلی ۶۲ مگاوات است. این سیستم قرار است در سال ۱۹۹۹ از پرسكآیزل به زیرمجموعه پلینز و ویسكانسین مركزی تقسیم شود كه از دو خط ۱۳۸ كیلوولت و یك خط ۳۴۵ كیلوولت تشكیل میشود. در سطح حداكثر بار، سیستم توزیع اقتصادی تعیین میكند كه حدود ۵۰۰ مگاوات از پرسكآیزل برای جنوب به سوی پلینز فرستاده شود و ۴۱۵ مگاوات از ایستگاه دوم پلینز به جنوب انتقال یابد. پیك بار سیستم بنا به تعریف آن زمانی است كه بار سیستم حداقل به ۹۰ درصد مقدار حداكثر آن برسد و مدت زمان آن ۱۰۰ ساعت در سال است. بررسیهای پایداری نشان دادهاند كه قطع برق در نقاط مختلف سیستم انتقال در حد ۵۰۰ مگاوات منجر به ناپایداری نوسان اول در پرسكآیزل یا منجر به اضافه بارهای سیستم میشود. به خاطر فشارهای شدید اعمال شده بر واحد تولید، ناشی از عمل تریپ در هنگامی كه واحد با توان زیاد كار میكند لازم است كه مقدار تریپ تولیدی برای انواع خطاهای احتمالی كاهش داده شود. انتخابهای انجام شده زیر، اصلاحاتی برای سیستم در بر دارند كه در هر مورد سطح تریپ تولید را كاهش میدهند. انتخاب اول نصب یك سیستم SMES در سال ۱۹۹۹ در پرسكآیزل است. SMES برای بهبود پایداری نوسان اول و فراهم كردن میرایی به كار برده میشود. در حقیقت SMES منتقلكننده توان لحظهای است یعنی توان اكتیو را طی دورههای سرعت بالا در واحد پرسكآیزل ذخیره كرده و در زمان پایین بودن سرعت، آن را آزاد میكند. سیستم احساس و ردیابی اغتشاشات باس ۱۳۸ كیلوولت در پرسكآیزل طراحی شده و به همراه سیستم برای اطمینان از پاسخ دینامیكی مناسب سیستم كار خواهد كرد. انتخاب دوم نصب یك سیستم SMES همراه یك مقاومت ترمزی در پرسكآیزل در سال ۱۹۹۹ است. SMES پایداری نوسان اول ومیرایی را بهبود بخشیده و مقاومت ترمزی نیز نقش SMES را تقویت كرده و باعث كوچكتر شدن اندازه آن میشود. مقاومت ترمزی مذكور به صورت یك بار مقاومتی مدلسازی شده كه میتواند به طور لحظهای قطع و وصل شود. این مقاومت بعد از عملكرد بحرانی كلید خط، وصل شده و بعد از زمان مشخصی قطع میشود. انتخاب سوم افزودن یك پایداركننده سیستم قدرت (Pss) در هر كدام از ۵ واحد بزرگ تولید نیرو در پرسكآیزل است. این سیستمها برای تطبیق تحریك هر ژنراتور و ایجاد یك پاسخ میرا شونده در هنگام اغتشاشات سیستم تنظیم شدهاند. البته مشكلی كه این وسایل دارند این است كه در بهبود پایداری نوسان اول نقشی ندارند. ● استفاده از SMES در سیستم قدرت پرسكآیزل سطح انتقال توان ۵۰۰ مگاوات بوده و ۱۵۲مگاوات از توان مجموعه تریپ میشود تا اضافه بارهای سیستم برطرف شود. در حالی كه پاسخ سیستم بدون حضور SMES منجر به ناپایداری نوسان اول در پرسكآیزل میشود، سیستم SMES علاوه بر فراهم كردن میرایی بعد از خطا، بر مشكل ناپایداری نوسان اول نیز غلبه میكند. در شبیهسازی این آزمایش با توان انتقالی ۵۰۰ مگاوات از روش سعی و خطا استفاده شده و مشخص شده است كه SMES برای ارسال یا جذب ۵۰۰ مگاوات توان، مدت ۲/۰ ثانیه لازم دارد تا پاسخ را به حالت پایدار برساند. ● استفاده از SMES و مقاومت ترمزی با استفاده از مقاومت ترمزی ۱۰۰ مگاواتی در پرسكآیزل در طول دوره بحرانی، بعد از نوسان اول، توان راكتیو جذب شده و بعد از قطع شدن مقاومت به SMES امكان فراهم كردن میرایی در پرسكآیزل را میدهد. مدل شبیهسازی مقاومت ترمزی شامل كلیدها و مقاومت در حال كار، به مدت دو سیكل بعد از عملكرد كلید است كه پاسخ زمانی، مشابه حالت تریپ ژنراتورهای پرسكآیزل است. مقاومت بعد از نصب برای ۱۲ سیكل قبل از قطع شدن روی خط باقی میماند. این ۱۲ سیكل زمانی، از شبیهسازیهای دینامیكی به دست میآیند و نشاندهنده زمانی هستند كه به طور تقریبی برای رسیدن به حداكثر دامنه نوسان اول در پرسكآیزل لازم است. برای تعیین اندازه SMES و زمان مرحلهبندی روش سعی و خطا مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این روش مشخص شد كه SMES برای این انتخاب باید ۳۵ مگاوات توان جذب یا ارسال را برای مدت ۲/۰ ثانیه تولید كند. بنابراین مقاومت ترمزی ۱۰۰ مگاوات ماكزیمم توان اكتیو مورد نیاز SMES را ۱۵ مگاوات كاهش میدهد. شبیهسازیهای مربوط به SMES همراه با مقاومت ترمزی شبیه SMES اولی، منجر به پایداری سیستم برای حالتهای بحرانی با تریپ تولیدی برابر با مقدار لازم برای حذف اضافه بارها میشود. این عمل باعث میشود كه یك واحد كمتر از واحدهای نیروگاه پرسكآیزل (در طی تریپ نیرو) از مدار خارج شود. سطح انتقال در این مقایسه ۵۰۰ مگاوات بوده و خطا در زمان ۴ سیكل برطرف میشود. از مجموعه پرسكآیزل، ۱۵۲ مگاوات توان تریپ شده تا اضافه بارهای سیستم حذف شوند. شبیهسازیها نشان دادهاند كه با وجودی كه حالات احتمالی باعث ناپایداری نوسان اول در شرایط عدم حضور تجهیزات اضافی میشوند، اضافه كردن SMES و مقاومت ترمزی باعث پایداری پاسخ سیستم میشوند. ● استفاده از سیستم قدرت پایداركننده (PSS) فنآوری نقطه مقابل این روش، استفاده از پایداركنندههای سیستم قدرت (PSS) در هر كدام از ۵ واحد بزرگ در سال ۱۹۹۹ است. این تجهیزات میراكنندگی لازم را در هنگام خطاها فراهم كرده و تریپ تولید را در هنگام قطعی خطوط كاهش میدهند. دستورالعمل تنظیم PSS از مشخصات پاسخ توانی ژنراتورها، شبیهسازی شده و برای هر كدام از ماشینها از پارامترهای مربوطه استفاده میشود. شبیهسازیها با پایداركنندههای نصب شده در پرسكآیزل نشان میدهد كه روش PSS مانند SMES تریپ مورد نیاز را كاهش میدهد. خارج شدن خط ۳۴۵ كیلوولت و دِدریورپرسك آیزل به تنهایی به ۱۵۲مگاوات تریپ توان نیاز دارد تا اضافه بارها و نیز ناپایداریها مرتفع شوند. اما قطع شدن خط ۱۳۸ كیلوولت در پرسكآیزل نیاز به تریپ انرژی به مقدار ۱۳ مگاوات بیشتر از مقدار لازم برا حذف اضافه بارها دارد. اگر چه این مقدار باعث تریپ یك واحد اضافه نسبت به حالتی كه از SMES استفاده شده نمیشود ولی باید یك واحد بزرگتر نسبت به حالت قبل، قطع شود. سطح انتقال توان ۵۰۰ مگاوات بوده و ۱۵۲ مگاوات از توان تولیدی پرسكآیزل بعد از قطع شدن خط تریپ میكند تا اضافه بارهای سیستم حذف شوند. ● مقایسه SMES با دیگر ذخیرهكنندههای انرژی تاكنون به غیر از SMESها، UPSهای گوناگونی با استفاده از باتری، خازن، چرخگردان و دیگر فنآوریهای ذخیرهسازی انرژی ساخته شده است. هر كدام از این فنآوریها از نظر ویژگیهایی مانند: میزان انرژی قابل ذخیره، بازده سیكل شارژ و دشارژ سیستم، تاثیرات محیطی، قابلیت اطمینان، سادگی استفاده و سرعت آماده به كار شدن، امكان استفاده در شبكه به عنوان بار راكتیو، یا تثبیتكننده فركانس و پایداركننده شبكه و تعدیل منحنی پیكبار و مدت زمانی كه میتوانند قسمت اعظمی از انرژی را در خود نگه دارند، با یكدیگر تفاوت دارند. بعضی در تعداد مرتبههای شارژ و دشارژ، بعضی در سادگی و راحتی استفاده و بعضی در قیمت بر بقیه ارجحیت دارند. مسلم است كه در سطوح انتقال توان مساله میزان توان قابل ذخیره كه معمولاً در حد چند مگاوات است در درجه اهمیت بیشتری قرار دارد. خوشبختانه سیستم SMES دارای تمام خصوصیات مذكور بوده و به راحتی میتواند در هنگام وقوع خطا میزان انرژی زیادی را در اختیار شبكه قرار دهد (تا چندین مگاوات در ثانیه)، در حالی كه سیستمهای چرخگردان و باتریها فاقد این خصوصیتاند. همچنین SMES در مقایسه با دیگر وسایل دخیرهكننده انرژی دارای بازده سیكل شارژ و دشارژ بهتری است كه این بازده حتی به بیش از ۹۵ درصد میرسد. مدت زمان نگهداری انرژی در SMES میتواند زیاد باشد در حالی كه سیستمهای چرخگردان و خازنها فاقد این خصوصیات هستند.. تعداد دفعات شارژ و دشارژ در SMES نامحدود بوده كه بمعنی طولانی بودن عمر آن است. عمر یك SMES به بیش از ۳۰ سال میرسد كه این مدت از عمر بهترین سیستمهای دارای چرخگردان و باتری بیشتر است. حجم و وزن اشغال شده برای ذخیره میزان زیادی از انرژی در سیستمهای SMES از كلیه سیستمهایی كه تاكنون پیشنهاد شده به مراتب كمتر است. یكی از مشكلات سیستم SMES قیمت زیاد آن است كه در قسمت بعدی به آن پرداخته خواهد شد. از دیگر مشكلات SMES میتوان به میدان مغناطیسی قوی اطراف آن اشاره كرد كه احتیاج به لایههای محافظ مغناطیسی تا فاصله ۵ متری سلول SMES دارد، ولی خوشبختانه این میدان در حدی نیست كه برای سلامتی انسان مضر باشد. ● براورد هزینهها و مزایای استفاده از SMES به صرفه بودن نصب سیستم SMES در یك شبكه، زمانی قابل بررسی و ارزیابی دقیق است كه به بارهای تغذیه شونده و اهمیت پیوسته بودن برق آنها توجه شود. به عنوان مثال طی یك بررسی، هزینه قطعی برق در یك كارخانه اتومبیلسازی ماهانه ۰۰۰/۲۵۰ دلار بوده و این ضرر تا زمانی كه تعمیرات كلی در سطح كارخانه صورت گیرد ادامه خواهد داشت. همچنین هر قطع برق در یك كارخانه ساخت نیمه هادیها بین ۰۰۰/۳۰ تا یك میلیون دلار ضرر در بر خواهد داشت. همچنین قطع برق به مدت ۱۵ دقیقه هزینهای برابر با ۲۴/۲۰ دلار به ازای میزان مصرف هر كیلووات ساعت برق بر كلیه كاربران كامپیوتر تحمیل خواهد كرد. قطع برق برای صنایع كوچك نیز هزینههایی در بر دارد كه میتوان مقادیر آن را از كتاب استانداردهای IEEE ۱۹۸۷-۴۶۶ استخراج كرد. همچنین تریپ دادن ناگهانی ژنراتور هم میتواند بسیار هزینهبردار باشد، به عنوان مثال خرابی یك ژنراتور بعد از ۲۰ بار تریپ كردن حتمی خواهد بود. طی یك بررسی اجمالی در شبكه قدرت آمریكا مشخص شده است كه با پرداخت ۵/۱ تا ۳ سنت برای خرید هر دلار توان الكتریكی به شركتهای برق میتوان كلیه بهینهسازیهای مربوط به شبكه قدرت را انجام داد. به عنوان مثال میزان خرید برق سالیانه توسط مشتریان در آمریكا در سال ۱۹۸۷، ۶/۸۵۳ میلیارد دلار بوده است. بنابراین میزان پرداخت هزینه برای نصب سیستم SMES و بهینهسازی شبكه ۶/۲۵ میلیارد دلار در سال خواهد بود. برای به دست آوردن دید بهتر نسبت به هزینه یك سیستم SMES بررسی در مورد نصب یك سیستم SMES و همچنین نصب یك سیستم SMES به اضافه مقاومت ترمزی در محل پرسكآیزل انجام میشود. سرمایهگذاری مربوط به SMES، شامل تجهیزات SMES، پایداركننده فركانس و نیز هزینه نصب ایستگاه فرعی است. هزینههای همچنین شامل دستمزد كارگران، طراحی و مهندسی و سودی است كه میتواند از عدم نصب مولدهای جدید به خاطر نصب سیستم SMES بدست آید. برای سیستم SMES با مقاومت ترمزی، هزینه مقاومت ترمزی و هزینه نصب آن نیز اضافه می شود. البته همان طور كه قبلاً هم ذكر شد به صرفهبودن نصب یك سیستم SMES به عوامل مهمی چون اهمیت مصرفكنندهها، اهمیت میزان حساسیت و هزینه تعمیرات ژنراتور تولیدكنندهها، گستردگی شبكه و عوامل دیگر بستگی دارد كه باید بادقت و توجه بیشتری مورد بازبینی قرار گیرد. ● نتیجهگیری و پیشنهادات قطع برق و مشكلات ناشی از نوسانات و اغتشاشات در شبكه قدرت در بردارنده عوارض و هزینههایی هم برای تولیدكننده و هم برای مصرفكننده است. از جمله تریپ دادن ناگهانی ژنراتور میتواند بسیار هزینه بردار باشد. به عنوان مثال خرابی یك ژنراتور بعد از ۲۰ مرتبه تریپ كردن حتمی خواهد بود. همچنین قطع برق به مدت ۱۵ دقیقه هزینهای برابر با ۲۴/۲۰ دلار به ازای میزان مصرف هر كیلووات ساعت برق بر كلیه كاربران كامپیوتر تحمیل خواهد كرد. با توجه به پیشرفت روزافزون استفاده از ابررساناها و مزایای استفاده از سیستم SMES در شبكههای قدرت و همچنین در شبكههای فشار ضعیف كه پیش از این بیان شد، لازم است كه تحقیقات جدیتری در مورد ابررساناها و فنآوری ساخت SMES انجام شود. ساخت و نصب نسیستم SMES گرچه پرهزینه بوده و احتیاج به استفاده از فنآوریهای جدید در زمینه ابررساناها دارد ولی نصب آن در شبكه بسیار به صرفه است همچنین با توجه به گستردگی و یكپارچه بودن شبكه قدرت در ایران، نصب یك سیستم ذخیرهكننده انرژی SMES در این شبكه از اهمیت خاصی برخوردار است. منحنی پیكبار در ایران حالت عادی نداشته و تفاوت سطح مصرف در ساعات حداكثر بار با دیگر اوقات بسیار زیاد است كه این مساله ایجاب میكند كه نیروگاههای جدیدی تنها برای ساعات حداكثر بار ساخته شده و به شبكه اضافه شوند. مزایای گسترش فنآوری SMES علاوه بر حل مشكل فوق باعث نفوذ و گسترش و پیشرفت فنآوری استفاده از ابررساناها در دیگر صنایع كشور همچون ساخت وسایل مدرن پزشكی، ساخت كابلهای ابررسانا، قطارهای معلق مغناطیسی (Maglev)، توپها و لانچرهای الكترومغناطیسی پرسهای مافوق سنگین، ساخت ماهوارهها، ساخت ابركامپیوترها و دیگر صنایع خواهد شد و میتواند كشور ما را از نظر علمی و صنعتی در سطح كشورهای پیشرفته دنیا قرار دهد.
- 27 پاسخ
-
- 4
-
- smes
- كانورتور دو طرفه ac به dc
-
(و 27 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
- smes
- كانورتور دو طرفه ac به dc
- مهندسی الکترونیک
- مهندسی برق
- مواد ابر عایق
- نمودار بلوكی ساده شده
- چگونگی ساختار یك سیستم smes
- ناپایداری شبكه قدرت
- هادی برق
- یك یخچال سیكل بسته
- یكسوساز ac به dc
- آشنایی با رساناها
- امكان تحمل جریانهای بالا
- انتقال الکتریسیته
- ابر رسانا
- ابر رسانا چیست
- تنظیمكننده، میزان و جهت توان dc
- تکنولوژی ابر رسانا
- تعمیرات كلی در سطح كارخانه
- خنك كردن ابررسانا
- خواص ابر رسانا
- ذخیرهكنندههای مغناطیسی انرژی
- رسانا چیست
- رسانای برق
- رسانایی الکتریکی
- سیستم ذخیرهكننده انرژی
- ساختار ابر رسانا
- شبكه قدرت
- ضریب توان
-
پروفسور نابویوکی کایا Nobuyuki kaya از دانشگاه کوبه Kobe به همراه جمعی از دانشمندان آمریکایی موفق به انجام طرح انتقال انرژی الکتریسیته بدون استفاده از کابل و خطوط انتقال در فاصله ۱۴۸ کیلومتری بین دو جزیره از مجمعالجزایر هاوایی شدند. این موفقیت در امتداد آزمایشات انجام گرفته در این زمینه توسط جمع کثیری از دانشمندان قرار میگیرد… به گزارش سرویس علم و فناوری پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از بولتن بین الملل ، پیگیری این تحقیقات منجر به کاوشهای گستردهای در زمینه مراکز خورشیدی در مدار زمین خواهد شد. اوایل ماه سپتامبر در فاصله دو جزیره موئی maui و هاوایی Hawai (حدود ۱۴۸ کیلومتر) الکتریسیته بدون کابل انتقال یافت. این فاصله صدبرابر فاصلهای است که در سالهای دهه هفتاد در بیابان موجاو Mojave در کالیفرنیای ایالات متحده، مورد آزمایش قرار گرفت. در میان دانشمندان آغازگر این اقدام متهورانه تکنولوژیکی، پروفسور نابویوکی کایا از دانشگاه کوبه ژاپن علاقمند به انتقال انرژی برق بدون کابل و شهروند افتخاری Tampon نیز حضور دارد. دانشمندانی از ناسا Nasa، دانشگاه Aandm تگزاس Texas، انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا و انجمنهای علمی علاقمند به تحقیقات استفاده از انرژی در فضا، از دیگر شرکتکنندگان در این پروژه تحقیقاتی بودند. سال ۲۰۰۳ در جلسهای که به منظور تشریح وضعیت تحقیقات درباره مراکز خورشیدی فضایی در پاریس تشکیل شده بود، پروفسور نابویوکی کایا در دفاع از این طرح ابراز داشت: ”ما معتقدیم که مراکز خورشیدی فضایی یکی از منابع بسیار امیدوارکننده تامین انرژی در آینده هستند. این مراکز قادر به تولید الکتریستهای پاک، خارج از بعد زمان خواهند بود.“ مرکز خورشیدی فضایی پروفسور نابویوکی کایا تصریح کرد: ”تصور یک مرکز خورشیدی ساده است؛ صفحات فتولتائیک، پروژکتورهای میکرواُند و بازتابانندههای بزرگ مستقر در مدار زمین. الکتریسته تولیدی به وسیله صفحات فتولتائیک مستقر در مدار زمین به امواج میکرواُند (امواج رادیویی) تبدیل میشوند و سپس به سوی آنتن جمعآوری فرستاده میشوند، در آنجا دوباره برای استفادهکنندگان در زمین تغییر مییابد. یک مرکز خورشیدی فضایی خواهد توانست بیش از یک گیگاوات برق مورد نیاز زمین را تأمین کند. (برابر با واحدی از یک مرکز اتمی) تنها مشکل موجود انتقال این انرژی به زمین است.“ انتقال انرژی بدون کابل و بوسیله امواج میکرواُند، تکنولوژی لازم برای تحقق و به اجرا رساندن مراکز خورشیدی فضایی است که ما به بسیاری از تجریبات و تئوریها جهت گسترش و پیشرفت این تکنولوژی دست یافتهایم. اولین اقدام انجام گرفته؛ تغذیه یک هواپیمای مدل کوچک توسط امواج میکرواُندی با توان یک کیلووات از سقف یک ماشین در مسیر حرکت هواپیما بود. با استفاده از تکنولوژی شبکههای فازه جهت شعاعهای میکرواُند تعیین میشود. این هواپیما با تامین انرژی خود به وسیله امواج میکرواُند توانست به مدت ۲۰ ثانیه پرواز کند. دومین تجربه از این نوع، ارسال شعاع میکرواُندی با توان ۱۰ کیلووات از زمین به یک بانس (کشتی هوایی) کوچک بود. این کشتی هوایی مجهز به دو مجموعه پیشراننده بود که به آن امکان بالا و پایین رفتن و تغییر جهت را میدادند. آنتن پرتوافکن در این پروژه قطری ۳ متری داشت. پروفسور کایا تاکید کرد: موفقیت پروژه هاوایی، قدم تعیینکنندهای در این راه بود. با جابجایی انرژی توسط امواج میکرواُند در فاصله ۱۴۸ کیلومتری (یک چهارم فاصله بین زمین و کوچکترین مدار آن) اقدامی را انجام دادیم که برای تحقیقات آینده در زمینه انتقال انرژی الکتریسیته بدون خطوط انتقال در فضا، بسیار کارساز خواهد بود. گای پیگنولت درباره آغاز این گونه فعالیتها چنین گفت: ”از سال ۱۹۹۱ طرحهایی جهت انتقال برق بدون خطوط انتقال در دست بررسی بود، اما در واقع از اواخر سال ۱۹۹۴ با ساخت آزمایشگاهی تحقیقاتی و تخصصی، اقدامات جدی در این زمینه آغاز شد.“ این آزمایشگاه LGI Actes نام دارد که در حال حاضر در زمینه این گونه تحقیقات در اروپا پیشرو است. ۱۶ می ۲۰۰۱،این لابراتوار اقدامی تکنولوژیک درباره انتقال برق بدون کابل در یک سالن ورزشی در فاصله ۵۰ متری انجام داد. در اداه کاوشها سرانجام در سال ۲۰۰۴ این آزمایشگاه بر تمام جنبههای انتقال جریان الکتریسیته بدون کابل تسلط پیدا کرد. به ویژه بر روی هماهنگی بسیاری از مگنترونها (ذرات باردار) برای تشکیل امواج میکرواُند. انتقال الکتریسیته به وسیله امواج کوتاه، تکنولوژی جدید و متفاوت با تکنولوژیهای ارتباطات دوربرد است. با وجود اینکه در هر دو نوع از مشابهی از امواج استفاده میشود. بنابراین بهتر است واژههای متفاوتی در این حوزه به کار برده شود مانند ”نورافکن“ به جای ”فرستنده“ یا ”دستگاه جذاب امواج“ به جای ”گیرنده“. منبع : eca.ir
-
- 2
-
- انتقال الکتریسیته
- انتقال الکتریسیته بدون خطوط انتقال
-
(و 1 مورد دیگر)
برچسب زده شده با :
-
تاریخچه طراحی (جی ای ال) اولین خط انتقال با عایق گازی در آمریکا در ایستگاه تولید هوستون(پی اس ئی جی) در سال 1972 در نیوجرسی نصب شد. سیستم 242 kv و 1600amp و تا مقدار اسمی 900 kv بی ای ال ظرفیت داشت. این خط جی ای ال ابزار ایستگاه فرعی AIS را به ترانسفورماتور خارج از ایستگاه فرعی به صورت زیرزمینی مستقیم اتصال می نماید. این نصب هنوز تولید انرژی می کند و امروز هم بکار میرود...... لینک غیر مستقیم پسورد: power-system.mihanblog.com دریافت متن کامل مقاله حجم 1.07 مگا بایت
- 1 پاسخ
-
- 1
-
- gil
- overview of gas insulated lines
- (و 12 مورد دیگر)
-
مقاله افزايش ظرفيت انتقال توان خطوط هوائي با استفاده از خطوط چند فاز
am in پاسخی ارسال کرد برای یک موضوع در مقالات قدرت
ايده افزايش ظرفيت انتقال توان خطوط هوائي توسط بيش از 3 فاز، مدتي است كه مورد توجه قرار گرفته است . تحقيقات انجام گرفته توسط PTI با ساخت و احداث نمونه اوليه خط انتقال 6 و 12 فاز و آزمايش آن نشان داده كه چنين امري امكان پذير است. اين خطوط، برقرار شده و از نظر الكتريكي مورد آزمايش قرار گرفته اند . همچنين آزمايش هاي مكانيكي، طراحي سازها و زنجيره مقره ها نيز براي آنها انجام گرفته است . اين پروژه در سال 1987 بطور كامل به انجام رسيده است . پس از آنكه خبر انجام اين پروژه منتشر شد، سه سوال در ذهن ناظران بوجود آورد : 1- چگونه مي توان براي سيستم انتقالي كه در حال بهره برداري است ، بطور موفقيت آميز اين افزايش فاز را انجام داد ؟ 2- آيا رله هاي حفاظتي موجود قابل استفاده و مطمئن هستند ؟ 3- آيا مي توان پست ها را بگونه اي طراحي كرد كه سازگار با خطوط انتقال با فازهاي متعدد باشند ؟ به اين سه سوال با تبديل يك خط دو مداره KV 115 به 6 فاز KV93 و بهره برداري از آن براي مدت 3 سال در سيستم گاز و برق ايالتي نيويورك (NYSEG ) نزديك Binghamton پاسخ مثبت داده شده است.- 2 پاسخ
-
- مهندسی برق
- افزايش ظرفيت انتقال توان
- (و 7 مورد دیگر)
-
دانلود کتاب آمار و نمودارهاي انرژي در ايران و جهان 2005 - 1384
am in پاسخی ارسال کرد برای یک موضوع در مقالات قدرت
برای دانلود هر قسمت بر روی عنوان آن کلیک کنید!!! عنوان کتاب فهرست مطالب ، جداول و نمودارها بخش اول : ذخاير و پتانسيل ها بخش دوم : عرضه بخش سوم : تبديلات بخش چهارم : مصرف بخش پنجم : تراز انرژي بخش ششم : قيمت ها بخش هفتم : محيط زيست بخش هشتم : شاخص هاي اقتصاد انرژي بخش نهم : بهينه سازي مصرف انرژي بخش دهم : پيوست ها-
- 1
-
- مهندسی برق
- مدیریت مصرف برق
- (و 8 مورد دیگر)