seyed mehdi hoseyni 27119 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۳ پمپ حرارتی زمین گرمایی : اگر منحنی تغییرات دمای هوا و دمای زمین در اعماق را در طول یک سال رسم نماییم مشاهده می شود که هرچه به عمق زمین بیشتر شود، میزان تغییرات دمای زمین در طول سال دارای تغییرات کمتری خواهد بود. به طوری که از حدود عمق 3 الی 4 متری از سطح زمین تغییرات دما و نوسانات آن در طول یک سال بسیار ناچیز می باشد. این در حالی است که میزان تغییرات دمای هوا دارای نوسانات بسیار زیادی می باشد. این امر بدین معنی است که زمین منبع خوبی برای تامین گرمایش در ماههای سرد سال است و می توان از حرارت زمین برای تامین گرمایش ساختمان ها استفاده نمود و همچنین از آن می توان برای تامین سرمایش در ماههای سرد سال استفاده بهینه نمود. تکنولوژی پمپهای حرارتی بر این اصل استوار است که در عمق 2 تا 3 متری زمین ،درجه دما ثابت بوده و در زمستان گرمتر از هوای بیرون و در تابستان سردتر از هوای محیط است. سیستم های سرمایش وگرمایش ژئوترمال که با نامهای دیگری هم مانند پمپهای حرارتی با منبع زمین(GSHP) سیستمهای مبدل زمین گرمایی (GeoExchange) ویا سیستم های انرژی زمینی(EES) شناخته میشوند، شامل پمپهای حرارتی هستند که با استفاده از انرژی برق، گرما را از زیر زمین جمع آوری و توسط سیالی که از لوله های کارگذاشته شده میگذرد به واحد نصب شده در داخل ساختمان منتقل میکنند.این واحد گرمای سیال درون لوله ها را جذب کرده و با استفاده از قوانین متراکم سازی (compression) حرارت را تشدید و افزایش داده و به دمای مطلوب جهت گرمایش ساختمان میرساند.گرمای حاصل از پمپهای حرارتی به واسطه احتراق ایجاد نشده و فقط گرما را از محلی به محل دیگر منتقل میکنند.همچنین به طور معکوس در تابستان هوای گرم داخل ساختمان از طریق یک مکنده وارد دستگاه شده و پس از سرد شدن مجددا به داخل اتاق دمیده میشود. در داخل دستگاه حرارت به مبرد منتقل شده و پس از عبور مبرد از سیکل مربوطه، حرارت موجود در آن توسط یک مبدل دو لوله ای به آب داخل کویل زمینی که داخل لوله های پلی اتیلنی نصب شده در داخل زمین منتقل میشود.سیکل کاری این سیستم کاملا مانند یخچال بوده و فقط به جای انتقال گرمای درون یخچال به اطراف یخچال ،گرمای درون ساختمان را به زمین منتقل میکند.راندمان انرژی این سیستم ها 300 تا 400 درصد بوده(در مقایسه با مدرن ترین سیستمهای گازی با 98 درصد راندمان) و به ازای هر 1 دلاربرق مصرفی در این سیستم ،3 تا 4 دلار صرفه جویی مصرف داریم .در واقع یک سیستم منفرد، کار دو سیستم گرمایش و سرمایش را انجام میدهد. استفاده از این سیستم ها تا 66 درصد انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش داده و75 درصد کمتر از سیستم های گرمایش وسرمایش سنتی، الکتریسیته مصرف میکنند. الف : تقسیمبندی بر اساس سیکل حرارتی: پمپهای حرارتی با توجه به سیکل حرارتی به انواع مختلفی تقسیم میگردند که عبارتند از: پمپ حرارتی با سیستم تراکمی پمپ حرارتی با سیستم جذبی 2 لینک به دیدگاه
seyed mehdi hoseyni 27119 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۳ مپ حرارتی با سیستم تراکمی: اکثر پمپهای حرارتی با سیستم تراکم، از نوع پمپ حرارتی با سیستم تراکم بخار است. ساختار اصلی پمپ حرارتی با سیستم تراکم بخار همانگونه که در شکل ذیل نشان داده شده است، از تبخیرکننده، چگالنده، کمپرسور و شیر انبساط تشکیل شده است. پمپ حرارتی با سیستم تراکم بخار در کمپرسور، مبرد گازی متراکم شده و به گازی با فشار و دمای بالا تبدیل می شود. این گاز دارای فشار و دمای بالا در کندانسور، حرارت را به خارج دفع کرده و به سیال مایع تبدیل میشود. این سیال مایع مبرد دارای فشار بالا با عبور از شیر انبساط، منبسط شده و به سیال با فشار و دمای پایین تبدیل میشود. این سیال مایع مبرد در اواپراتور، حرارت محیط دما پایین را جذب میکند و به بخار تبدیل میشود و در نتیجه توسط این سیکل امکان انتقال حرارت دما پایین به دما بالا وجود خواهد داشت. 2 لینک به دیدگاه
seyed mehdi hoseyni 27119 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۳ پمپ حرارتی باسیستم جذبی: فرق پمپ حرارتی جذبی با پمپ حرارتی تراکمی، به غیر از کندانسور و تبخیرکننده (اواپراتور) معمولی در این است که پمپ حرارتی جذبی دارای دو نوع مبدل حرارتی بنام مولد وجاذب است که در واقع کار کمپرسور را انجام میدهند. پمپ حرارتی جذبی به پمپ حرارتی با سیستم جذبی نوع اول و دوم تفکیک میشود. شکل ذیل ساختار پمپ حرارتی جذبی را نشان میدهد. در نوع اول ماده جاذب و مبرد در بین جاذب و ژنراتور به گردش در میآید. در تبخیرکننده، فشار بخار توسط بخار مبرد کاهش یافته و سپس در داخل جاذب توسط مایع، جذب شده و در نتیجه حرارت تولید میشود. فشار مایع توسط پمپ افزایش یافته و سپس وارد مولد میشود. در داخل آن، مبرد داخل مایع بواسطه یک منبع حرارتی از خارج نظیر هیتر، افزایش حرارت پیدا کرده و در نتیجه بخار جدا شده و به کندانسور هدایت میشود. بخار مبرد پس از تقطیر شدن حرارت را آزاد میکند. حرارت ایجاد شده در جاذب مورد استفاده قرار میگیرد. مایع غلیظ شده از طریق شیر انبساط به جاذب برگردانده میشود. پمپ حرارتی با سیستم جذبی نوع دوم از نظر ساختاری با نوع اول یکسان است، اما گردش مایع را برعکس کرده، حرارت دما پایین نظیر اگزوز را به ژنراتور و تبخیرکننده اضافه میکند، سپس حرارت دما بالا از جاذب را خارج کرده سیکل را تشکیل میدهد. در این حالت، انرژی محرک فقط حرارت دما پایین بوده، اگزوز دما پایین را به انرژی خودش به دما بالا افزایش دما میدهد. پمپ حرارتی با سیستم جذبی ب : تقسیمبندی بر اساس منبع: پمپهای حرارتی بر اساس منبعی که از آن جهت تبادل گرما و سرما استفاده میکنند، به دو دسته اصلی پمپ حرارتی هوایی و زمینی تقسیم میگردند. پمپهای حرارتی با منبع هوایی: پمپهای حرارتی هوایی ، در زمستان، گرما را از هوای بیرون دریافت کرده و در تابستان، گرما را به محیط بیرون میدهند.دو نوع اصلی از پمپهای حرارتی هوایی وجود دارد که متداولترین نوع، پمپ حرارتی هوا - هوا (Air-to-Air) میباشد که در زمستان، حرارت را از هوای محیط دریافت کرده، و آن را به هوای داخل ساختمان، و در تابستان، حرارت را از هوای ساختمان به هوای محیط، انتقال میدهد. نوع دیگر، پمپ حرارتی هوا - آب (Air-to-Water) است که در ساختمان، با سیستم توزیع حرارت رادیاتوری یا فنکویل، کار میکند. در فصل سرد، پمپ حرارتی، گرما را از هوای خارج دریافت کرده، و آن را به آب سیستم گرمایش میدهد. در فصل گرم، پمپ حرارتی، گرما را از سیستم توزیع آب داخل ساختمان به محیط انتقال میدهد. یک پمپ حرارتی هوایی در سه سیکل کار میکند: سیکل گرمایش، سیکل سرمایش و سیکل دیفراست. سیکل گرمایش: در سیکل گرمایش، حرارت از هوای خارج، گرفته شده و به فضای داخل داده میشود. شکل ذیل اجزای یک پمپ حرارتی هوایی(سیکل گرمایش) را نشان میدهد. در ابتدا مبرد مایع، از شیر انبساط عبور کرده و به یک مخلوط مایع - بخار فشار کم تبدیل میشود. سپس این مخلوط با عبور از کویل خارجی (کویل اواپراتور)، گرم شده، و در فشار کم به مایع و بخار تبدیل میگردد. در اکومولاتور، بخش مایع مبرد دو فاز، جدا شده و بخش بخار، پس از تراکم در کمپرسور، به کندانسور ارسال میشود. گرمای دفع شده از مبرد داغ در کندانسور، هوای خانه را گرم مینماید. اجزای یک پمپ حرارتی هوایی(سیکل گرمایش) سیکل سرمایش: برای سرمایش در تابستان، پمپ حرارتی، حرارت را از هوای داخل ساختمان جذب نموده و آن را به محیط انتقال میدهد. شکل ذیل اجزای یک پمپ حرارتی هوایی(سیکل سرمایش) را نشان میدهد. مشابه سیکل گرمایش، مبرد مایع، از شیر انبساط عبور کرده و به مخلوط مایع - بخار فشار کم، تبدیل میشود. مبرد سپس به کویل داخلی) که به عنوان اواپراتور عمل میکند( رفته، و با جذب حرارت داخل اطاق، مبرد به بخار با دمای کم تبدیل میگردد. شیر معکوسکننده، این بخار را به یک اکومولاتور میفرستد، در آنجا، قسمت مایع جریان دو فازی، جدا شده و بخار اشباع یا قدری سوپر هیت، در کمپرسور متراکم میشود. سرانجام شیر معکوسکننده، گازی را که اکنون گرم است به یک کویل خارجی (که به عنوان کندانسور عمل میکند) میفرستد. گرمای منتقل شده به هوای خارج در کندانسور، باعث میشود که بخار مبرد به مایع تبدیل شود. این مایع به شیر انبساط برمیگردد و سیکل تکرار میگردد . در طول سیکل سرمایش، رطوبت موجود در هوا پس از عبور از روی کویل داخلی، تقطیر شده و در ظرفی در زیر کویل جمعآوری میشود و یا از خانه خارج میگردد. اجزای یک پمپ حرارتی هوایی (سیکل سرمایش) سیکل دیفراست (برفک زدا): اگر دمای هوای خارج، وقتی که پمپ حرارتی در حالت گرمایش کار میکند، نزدیک یا کمتر از نقطه انجماد برسد، رطوبت موجود در هوای عبوری از روی کویل خارجی، تقطیر شده و روی کویل مربوطه، برفک تشکیل میشود. برفک تولید شده، به دلیل اینکه انتقال حرارت به مبرد را کاهش میدهد، باعث کاهش بازده کویل میگردد. برای دفع برفک، پمپ حرارتی باید در حالت دیفراست عمل کند. ابتدا دستگاه توسط شیر معکوس کننده، در حالت سرمایش قرار میگیرد. این عمل، گاز داغ را برای ذوب کردن برفک، به کویل خارجی میفرستد، و فن خارجی نیز خاموش میشود. در این حالت پمپ حرارتی، هوای سرد را به خانه میدهد. قبل از اینکه این هوا در سرتاسر خانه پخش شود، سیستم گرمایشی کمکی برای گرم کردن آن به کار میرود. 2 لینک به دیدگاه
seyed mehdi hoseyni 27119 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۳ پمپ حرارتی با منبع زمینی: دمای زمین، برخلاف هوای محیط، تقریباً ثابت است. پمپهای حرارتی زمینی، از زمین یا آبهای زیرزمینی و یا هر دو، به عنوان منبع حرارت در زمستان و به عنوان چاه حرارتی در تابستان، استفاده میکنند. بنابراین پمپهای حرارتی زمینی، به عنوان سیستمهای انرژی زمینی (EES) نیز نامیده میشوند.در زمستان حرارت گرفته شده از زمین، به کمک سیالی نظیر آبهای زیرزمینی یا محلول آب و ضدیخ توسط پمپ حرارتی، به هوای داخل خانه منتقل میشود. در تابستان، عکس این فرآیند رخ میدهد، یعنی حرارت از هوای داخل، گرفته شده و توسط آبهای زیرز مینی یا محلول آب و ضدیخ، به زمین منتقل میگردد. پمپهای حرارتی زمینی دو بخش عمده دارند. یک مدار لولهکشی زیرزمینی در خارج ساختمان، و یک دستگاه پمپ حرارتی در داخل ساختمان. دستگاه پمپ حرارتی زمینی، در داخل ساختمان قرار میگیرد. سیستم لولهکشی خارج میتواند یک سیستم باز یا یک حلقه بسته باشد. در یک پمپ حرارتی با سیکل باز، انتقال حرارت بین آبهای زیر زمینی و هوای داخل ساختمان انجام می شود و این امر بدین صورت است که آبهای زیر زمینی توسط یک پمپ با توان مصرفی کم از داخل چاه بیرون کشیده شده و سپس این آب به داخل دستگاه پمپ حرارتی زمین گرمائی جهت تامین سرمایش یا گرمایش هدایت می شود.. مثلاً در حالت گرمایش، آب چاه به یک مبدل حرارتی وارد شده و حرارت آن گرفته میشود. این آب سپس به داخل آبهای سطحی مانند رودخانه و یا برکه، تخلیه میشود و یا به داخل یک چاه آب دیگر میریزد. در پمپهای حرارتی با سیستمهای بسته، انتقال حرارت با زمین، به وسیله یک حلقه لولهکشی که در زیرزمین مدفون شده، انجام میپذیرد و مثلاً در حالت گرمایش، حرارت توسط یک محلول آب و ضدیخ (و یا مبرد در سیستم انبساط مستقیم DX) که بوسیله سیستم تبرید پمپ حرارتی چندین درجه از خاک اطراف خنکتر شده است، از خاک گرفته میشود.شکل ذیل اجزای یک پمپ حرارتی زمینی را نشان میدهد، مطابق شکل این پمپها، دارای سه قسمت عمده هستند.خود دستگاه پمپ حرارتی، مبدل حرارتی واسطه (سیستمهای حلقه باز یا حلقه بسته)، و سیستمهای انتقال دهنده هوا (کانال کشی) و با آب گرم و سرد به فضای اتاقها. اجزای یک پمپ حرارتی زمینی سیکل گرمایش : در سیکل گرمایش، آبهای زیر زمینی (در سیکل باز) و یا مخلوط آب و ضد یخ(در سیستمهای بسته)، و یا مبرد (که توسط سیستم لولهکشی زیرزمینی به گردش درآمده) ، حرارت را از زمین دریافت میدارند و آن را در یک مبدل حرارتی واسط (اواپراتور)، به مبرد در سیکل تبرید، منتقل مینمایند. در، یک سیستم باز، آب پس از انتقال انرژی به مبرد، به برکه و یا چاه، تخلیه میگردد.در یک سیستم بسته، مخلوط ضد یخ به سیستم لولهکشی زیرزمینی در خارج ساختمان ارسال میگردد، تا حرارت را از زمین دریافت نماید. سیکل سرمایش: در سیکل سرمایش جهت جریان مبرد، توسط شیر کنترل، عوض میشود. مبرد، گرمای موجود در ساختمان را گرفته و مستقیماً آن را به آبهای زمینی و یا مخلوط آب و ضدیخ، منتقل مینماید. سپس حرارت به خارج منتقل شده، به یک منبع آب و یا به چاه (در سیستم باز) یا به مدار لولهکشی زیرزمینی (در سیستم بسته) انتقال مییابد. در برخی مواقع، قسمتی از این حرارت اضافی، برای پیش گرم کردن آب گرم مصرفی نیز، استفاده میشود. برخلاف پمپهای حرارتی هوایی، پمپهای حر ارتی زمینی، به سیکل دیفراست احتیاج ندارند. زیرا دمای زمین بسیار پایدارتر از دمای هوا است، و دستگاه پمپ حرارتی، عموماً در داخل ساختمان قرار دارد بنابراین مشکلات مربوط به تشکیل برفک به وجود نمیآید. انواع سیستمهای پمپ حرارتی زمینی: در سیستمهای زمینی، پمپ حرارتی توسط سیستم لولهکشی به زمین متصل میشود، و باعث تبادل حرارتی با زمین و یا آبهای موجود در زمین میگردد. این سیستمها به دو نوع عمده سیستمهای باز و بسته تقسیم میشوند . بنابراین برخلاف پمپهای حرارتی هوایی، سیستمهای پمپ حرارتی زمینی، به یک چاه یا یک سیستم حلقه بسته، برای دریافت و یا بیرون دادن حرارت به زمین، نیاز دارند. سیستمهای با حلقه باز: یک سیستم باز، از آب های زیرزمینی که مثلا ًدر یک چاه معمولی وجود دارد، به عنوان یک منبع حرارت استفاده میکند. بنابراین با کمک سیستمهای باز(آبی) از یک منبع عظیم و نسبتاً ارزان، انرژی بهرهبرداری میشود . مطابق با شکل ذیل که پمپ حرارتی با سیستم باز و منبع آب زیرزمینی را نشان میدهد، آب زیرزمینی به پمپ حرارتی فرستاده میشود تا در آنجا، حرارت آن گرفته شود. سپس آب مصرف شده به یک برکه، جوی، گودال، فاضلاب، رودخانه و یا دریاچه میریزد. البته این فرآیند، معمولاً در روش تخلیه باز انجام میگیرد که ممکن است در تمام نواحی مقدور نباشد. در سیستمهای باز، آب زیرزمینی به عنوان منبع و مدفن گرما عمل میکند، و در حقیقت واسطه انتقال گرما بین آب زیرزمینی و زمین میباشد. مهمترین نوع سیستمهای باز، چاههای زیرزمینی هستند که آب را از لایههای زیر زمین دریافت نموده و یا به آنجا منتقل میکنند. پمپ حرارتی با سیستم باز و منبع آب زیرزمینی روش دیگر، تخلیه آب مصرفی به یک چاه ثانویه است، که آب را به زمین برمیگرداند، و تحت عنوان چاه برگشت آب نامیده میشود. یک چاه ثانویه باید بتواند تمام آب مصرفی در پمپ حرارتی را، در خود جای دهد. این چاه توسط یک مته چاهی ایجاد میشود. در بیشتر موارد دو چاه مورد نیاز می باشد (Doublet) که یکی برای گرفتن آب از زمین و دیگری برای تخلیه آب، بعد از استفاده مورد نیاز میباشد.سیستمها باید طوری طراحی شوند که از هر گونه آسیب به محیط جلوگیری شود. پمپ حرارتی که گرما را به آب منتقل میکند هیچ آلودگی تولید نمیکند. تنها تغییری که بوجود میآورد کمی افزایش و یا کاهش دمای آب برگشتی به محیط است. سیستمهای با حلقه بسته : یک سیستم حلقه بسته، حرارت را از زمین، با استفاده از حلقه پیوستهای از لولههای پلاستیکی مخصوص، که در زیر خاک قرار دارد، میگیرد. در حالی که در یک سیستم باز، آب به چاه تخلیه میشود، در سیستم بسته، سیال عامل در لولههای تحت فشار دوباره به گردش در میآید.لوله کشی در دو آرایش اصلی عمودی و افقی انجام میگیرد. شکل صفحه بعد آرایش عمودی سیستم حلقه بسته را نشان میدهد، این نوع آرایش بیشتر برای خانههای شهری مرسوم است، چون در آنجا فضای کمتری در دسترس میباشد. آرایش افقی سیستم حلقه بسته در شکل ذیل مشاهده میشود. استفاده از آرایش افقی، بیشتر در مکانهایی با قابلیت دسترسی به فضای زیاد، متداول میباشد. لولهها بسته به تعداد آنها در گودالهایی که به طور معمولی 1 تا 8/1 متر (3 تاft. 6) عمق دارند، قرار داده میشوند. معمولاً 100 تا 150 متر (330 تاft. 500) لوله برای هر تن ظرفیت پمپ حرارتی، مورد نیاز است.. متداولترین شکل مبدل حرارتی که در سیستم افقی استفاده میشود، مبدل دو لولهای می باشد، که در یک گودال در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. مبدل حرارتی دیگری که در نواحی با فضای محدود، استفاده می شود، نوع مارپیچ است. در فضای محدود، گاهی از چهار یا شش لوله در هر گودال نیز استفاده میشود.جدا از آرایش انتخابی، در سیستمهایی که با محلول ضد یخ کار میکنند، لولهکشی باید حداقل شامل 100 سری از لولههای پلی اتیلن یا پلی بوتیلن باشد. با نصب مناسب، این لولهها میتوانند در هر مکانی بین 25 تا 75 سال استفاده شوند. آنها همچنین تحت تأثیرات شیمیایی خاک، قرار نمیگیرند و خواص انتقال حرارت خوبی دارند. حلقههای افقی و عمودی باید توسط پیمانکار کاردان نصب شود. لولههای پلاستیکی باید توسط جوش حرارتی به هم متصل گردند، و تماس خوبی بین لولهها و زمین، برای داشتن انتقال حرارت مناسب، وجود داشته باشد. آرایش عمودی سیستم حلقه بسته یک نمونه از پمپهای حرارتی با سیستمهای افقی، نوع انبساط مستقیم است. سیال عامل پمپ حرارتی (مبرد) به طور مستقیم در لولههای زیر زمین به گردش در می آید (به عبارت دیگر اواپراتور پمپ حرارتی در زیر زمین گسترده شده است. شکل13- آرایش افقی سیستم حلقه بسته 2 لینک به دیدگاه
seyed mehdi hoseyni 27119 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۳ کاربرد پمپهای حرارتی: پمپ حرارتی در منازل، ساختمانهای اداری و تجاری، هتل، بیمارستان، سرمایش و گرمایش منطقهای، صنایع، مراکز پرورش دام و تیور، گلخانه ها و غیره کاربرد داشته و در کاربردهای مختلف دارای تنوع مدل میباشند. پمپهای حرارتی کم قدرت در حد چند کیلووات میتوانند مصارف خانگی آبگرم را نیز تأمین کنند در چنین موردی، بخصوص در تابستان پمپ حرارتی میتواند دماهای بالایی را بطور مؤثر تأمین کند. پمپهای حرارتی با قدرت در حدود 12 تا 20 کیلو وات برای مصارف داخلی بزرگتر مانند انبارهای ذخیرهی کالا و گرمایش آب در استخرها مورد استفاده قرار میگیرد. از مصارف خاص پمپهای حرارتی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: در مکانهایی که یک منبع تخلیه گرما با یک دمای بسیار پایین وجود داشته باشد، تا پمپ حرارتی از آن استفاده کند و همچنین در جاهایی که همزمان تقاضایی برای مصرف انرژی گرمایی وجود دارد. در مکانهایی که برای هر دو مورد گرمایش و سرمایش تقاضایی وجود داشته باشد که این تقاضا میتواند به صورت فصلی تغییر کند. در بخشهای صنعتی که یک جریان بزرگ انرژی وجود دارد و میتواند بوسیلهی پمپ حرارتی مورد استفاده قرار گیرد. در تأسیسات صنعتی که یک سیستم تولید گرمای بزرگ وجود دارد و استفاده از پمپ حرارتی میتواند آنرا بهینه کند. فواید زیست محیطی : از مهمترین مزایای استفاده از پمپ های حرارتی زمین گرمایی می توان به کاهش اثرات مخرب محیط زیستی آن اشاره نمود. با توجه به اینکه استفاده از سیستم هائی که از سوخت های فسیلی مانند گاز طبیعی جهت تامین گرمایش محیط استفاده می کنند، یکی از عوامل اصلی تولید آلاینده های محیط زیستی می باشند، جایگزین نمودن انواع انرژی های نو بجای سیستم های با مصرف سوخت فسیلی، می تواند به میزان قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده های محیط زیستی جلوگیری نماید. مراحل انجام پروژه های هیت پمپ زمین گرمایی (GHP) 1- برداشت اطلاعات 1-1- جمع آوری اطلاعات آب و هوا شامل دمای هوا، میزان رطوبت، میزان بارش، میزان تابش خورشید و میزان وزش باد طی 10 الی 30 سال گذشته 1-2- مشخص شدن نوع کاربری ساختمان، مدت بهره برداری در روز 1-3- تهیه نقشه ساختمان 1-4- تهیه نقشه موقعیت ساختمان و محدودیت های اطراف آن مانند: خیابان ها، ساختمان های اطراف و خطوط برق، آب، گاز، تلفن 1-5- جمع آوری اطلاعات زمین شامل: سطح ایستابی، میزان رطوبت خاک، بررسی هایدروژئولوژی، بررسی جنس خاک، تعیین دانه بندی خاک، 2- طراحی 2-1- محاسبه بار حرارتی و برودتی ساختمان 2-2- انتخاب تعداد و ظرفیت دستگاه پمپ حرارتی زمین گرمایی بر اساس نظر کارفرما 2-3- انتخاب نوع دستگاه پمپ حرارتی زمین گرمایی از نوع آب به آب یا آب به هوا بر اساس نظر کارفرما 2-4- طراحی کانال انتقال هوا (آب به هوا) یا خطوط انتقال آب به فن کویل ها ( آب به آب) 2-5- طراحی کویل زمینی از نوع سیکل باز، سیکل بسته عمودی، سیکل بسته افقی یا ترکیب موارد مطرح شده 2-6- محاسبه متراژ لوله و قطر آن 2-7- طراحی و انتخاب پمپ های سیرکولاتور 2-8- طراحی چیدمان محل موتورخانه پمپ حرارتی زمین گرمایی 3- اجراء 3-1- حفر چاه های برداشت آب و تزریق آن برای سیکل باز، حفر چاههای سیکل بسته عمودی یا حفر کانال برای سیکل بسته افقی 3-2- نصب لوله کویل زمینی 3-3- پر نمودن کویل زمینی از خاک یا گروت 3-4- نصب دستگاه پمپ حرارتی زمین گرمایی و اتصال آن به کویل زمینی 3-5- نصب کانال یا لوله های فن کویل به دستگاه 3-6- نصب مدار الکترونیک به برق ساختمان 3-7- پر نمودن آب کویل زمینی در سیکل بسته یا تست آبدهی چاه در سیکل باز 3-8- اندازه گیری میزان دبی کویل زمینی 3-9- بهره برداری از دستگاه وضعیت پمپ حرارتی زمین گرمائی در ایران در ایران مطالعه گسترده بر روی پمپ حرارتی زمین گرمائی از سال 1380 در معاونت امور انرژی آغاز گردید که این مطالعات منجر به تغییر یک کولر گازی به پمپ حرارتی زمین گرمائی گردید. این دستگاه در سایت زمین گرمائی مشکین شهر نصب و راه اندازی شده است و کویل زمینی آن که به صورت افقی است، باعث شده تا میزان مصرف برق دستگاه مذکور با اندازه 30% کاهش یابد. در ایران پمپ حرارتی زمین گرمائی در پنج شهر مختلف آب و هوائی که دارای اقلیم مختلف هستند نصب و راه اندازی شده است. این پنج شهر عبارت است از: جدول ذیل برخی از مشخصات پمپهای حرارتی نصب شده در ایران را نشان میدهد. [TABLE=align: center] [TR] [TD]مساحت تحت پوشش(m2) [/TD] [TD]مصرف برق سرمایشی (W) [/TD] [TD]مصرف برق گرمایشی (W) [/TD] [TD]نوع کویل [/TD] [TD]مکان [/TD] [/TR] [TR] [TD]24 [/TD] [TD]- [/TD] [TD]- [/TD] [TD]افقی [/TD] [TD]مشکینشهر [/TD] [/TR] [TR] [TD]30 [/TD] [TD]- [/TD] [TD]750 [/TD] [TD]عمودی [/TD] [TD]طالقان [/TD] [/TR] [TR] [TD]45 [/TD] [TD]900 [/TD] [TD]800 [/TD] [TD]عمودی- افقی [/TD] [TD]رشت [/TD] [/TR] [TR] [TD]35 [/TD] [TD]900 [/TD] [TD]850 [/TD] [TD]افقی [/TD] [TD]اهواز [/TD] [/TR] [TR] [TD]45 [/TD] [TD]1300 [/TD] [TD]- [/TD] [TD]افقی [/TD] [TD]بندر عباس [/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE=align: center] [TR] [TD]نام شهر [/TD] [TD]تابستان [/TD] [TD]زمستان [/TD] [TD]تعداد ماه گرم [/TD] [TD]تعداد ماه سرد [/TD] [/TR] [TR] [TD]مشکین شهر [/TD] [TD]معندل [/TD] [TD]خیلی سرد [/TD] [TD]1-0 [/TD] [TD]9-8 [/TD] [/TR] [TR] [TD]رشت [/TD] [TD]گرم و مرطوب [/TD] [TD]سرد [/TD] [TD]4-3 [/TD] [TD]5-4 [/TD] [/TR] [TR] [TD]طالقان [/TD] [TD]نسبتاٌ گرم [/TD] [TD]سرد [/TD] [TD]3 [/TD] [TD]7-6 [/TD] [/TR] [TR] [TD]اهواز [/TD] [TD]خیلی گرم [/TD] [TD]معتدل [/TD] [TD]8 [/TD] [TD]2 [/TD] [/TR] [TR] [TD]بندرعباس [/TD] [TD]خیلی گرم [/TD] [TD]معتدل و مرطوب [/TD] [TD]9 [/TD] [TD]0 [/TD] [/TR] [/TABLE] در نمودار زیر مشخصات پمپ های حرارتی نصب شده در شهر های مختلف و میزان کاهش میزان مصرف برق به وسیله جایگزینی پمپ های حرارتی زمین گرمایی به جای استفاده از کولر های گازی نشان داده شده است در تمامی این شهرها میزان مصرف برق پمپ حرارتی در حالت سرمایش در مقایسه با یک کولر گازی بین 70-50 درصد کاهش داشته و نیز این دستگاه در حالت گرمایش در مقایسه با بخاری برقی بین 80-70 درصد کاهش مصرف برق داشته است. 2 لینک به دیدگاه
seyed mehdi hoseyni 27119 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۳ پمپ حرارتی زمین گرمایی در طالقان جهت تکمیل نمودن این مطالعات سازمان انرژیهای نو ایران به کمک شرکت آساد صنعت چهار دستگاه پمپ حرارتی زمین گرمائی تهیه و آن را در آزمایشگاه کولر گازی "آزمایشگاه صرفه جوئی ملی انرژی" مورد آزمایش قرار داد که منتج به محاسبه راندمان (COP) برابر 5/4 و مصرف برق 750 وات گردید که در مقایسه با بهترین کولر گازی موجود در ایران که دارای راندمان کمتر از 5/2 با مصرف برق 2800 وات می باشد، از میزان قابل توجه کاهش مصرف برق برخوردار است.. پس از آن جهت نمایش واقعی عملکرد و کاهش مصرف برق واقعی،یک دستگاه پمپ حرارتی زمین گرمائی در سایت طالقان جهت مطالعه دقیق و برداشت اطلاعات میزان کاهش مصرف برق، دما و رطوبت هوا و خاک نصب گردید. برای این منظور مدارهای مختلف لوله پلی اتیلن 2 اینچ کویل زمینی طراحی و در داخل 9 حلقه چاه به عمق 15 متر و به قطر 80 سانتی متر نصب شد که هدف از حفاری این تعداد چاه مطالعه و تحقیق بر روی اثرات چیدمان های مختلف و سیکل های مختلف کویل زمینی می باشد. همچنین جهت مطالعه بهتر بر روی انتقال حرارت داخل زمین تعداد 12 سنسور اندازه گیری دما در چاهها نصب شده تا همزمان با برداشت اطلاعات میزان مصرف برق، دما و رطوبت هوای آزاد، دما و رطوبت داخل اتاق، بتوان دمای زمین و میزان حرارت تبادل شده بین سیال داخل کویل زمینی و خاک را نیز اندازه گیری نمود. نتیجه مطالعات بیانگر عملکرد مناسب سیستم در فصل گرما و سرما بوده و در مقایسه با یک کولر گازی معمولی مشابه 65 درصد کاهش مصرف برق نشان می دهد. 9 حلقه چاه به عمق 15 متر و قطر 80 سانتیمتر با فاصله 3 متر از یکدیگر 2 لینک به دیدگاه
seyed mehdi hoseyni 27119 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۳ پمپ حرارتی زمین گرمائی در رشت به منظور بررسی عملکرد دستگاه در شرایط شمالی کشور، شهر رشت به عنوان نمونه انتخاب و سومین پمپ حرارتی در آن نصب و راه اندازی شد. به دلیل بالا بودن سطح آب در شهر رشت و مشکلات حفر چاه، از کویل عمودی-افقی استفاده شد. به همین منظور در پست شهید سیادتی دو کانال به عمق 5 متر حفاری و در آنها لوله های پلی اتیلنی با قطر 2 اینچ به طول 100متر به صورت عمودی و افقی با فاصله 3 متری و 5/1 متری نصب گردیده است.علاوه بر کویل عمودی-افقی به منظور مطالعه کویل های مختلف از دو آرایش افقی دیگر نیز استفاده شده است که قابل انتخاب است. در این سایت برای اولین بار از یک آبگرمکن 300 لیتری به صورت سری با کویل زمینی استفاده و مورد تست قرار گرفت. نتیجه تست عملکرد مناسبی را برای سیستم ارائه داد به گونه ای که به کمک سیستم نصب شده ضمن خنک کاری فضای اداری به وسعت 45 متر مربع با ارتفاع 5/4 متر، با مصرف برقی در حدود 850 وات قادر به تامین آب گرم مورد نیاز مجموعه با دمای 40 درجه سانتیگراد و با حجم 300 لیتر گردید. 2 لینک به دیدگاه
seyed mehdi hoseyni 27119 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۳ مپ حرارتی زمین گرمائی در اهواز استان خوزستان از جمله مناطقی از کشور است که در ماه های گرم به دلیل داشتن رطوبت و دمای بالا از کولر گازی بسیار استفاده می شود.در شهر اهواز نیز یک دستگاه پمپ حرارتی زمین گرمائی نصب گردید و کویل زمینی این سیستم از نوع مارپیچ با طول 200 متر در کانالی به طول هفت متر نصب گردید. در زمستان 1386 این سیستم در حالت گرمایشی راه اندازی شد و با مصرف برق 850 وات گرمای مورد نیاز اتاقی به مساحت 35 متر مربع را تامین نمود. هم اکنون و با شروع فصل گرما سیستم در حالت سرمایش با مصرف برق 900 وات در حال کار می باشد و توسط دستگاه های اندازه گیری تمامی پارامترهای مهم اندازه گیری می شود و اطلاعات بدست آمده نشان از موفقیت این سیستم دارد. پمپ حرارتی زمین گرمائی در شهر بندرعباس پنجمین پمپ حرارتی زمین گرمائی در ایران در شهر بندرعباس و در کتابخانه اداره جهاد کشاورزی استان هرمزگان نصب شده است. شهر بندر عباس نیز به دلیل گرما و رطوبت بالا و نزدیکی به دریا انتخاب گردید تا تاثیر این ویژگی های مهم بر عملکرد پمپ حرارتی زمین گرمائی بررسی و مورد مطالعه قرار گیرد.کویل این سیستم به صورت افقی و مارپیچ است. 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده