سلام.برای تهویه مطبوع منزلی که استخر و جکوزی دارد به مشخصات دما و الکتریکی اون نیاز دارم.ممنون میشم لینکشو قرار بدید:icon_gol:

لینک به دیدگاه

مشخصات دمایی رو فقط بلدم

الکتریکی رو باید بگردم پیدا کنم

 

دمای طرح داخل استخر

تابستان و زمستان

دمای خشک ( فارنهایت) :85 - 75

دمای مرطوب ( فارنهایت) : 73 - 62

رطوبت نسبی ( درصد) : 60 -50

لینک به دیدگاه

سلام

درباره عکسی که توسط دوستمون از برنامه کریر قرار داده شده، توضیحات زیر رو باید اضافه کنم:

 

منظور از floor above unconditioned space همان فضایی است که در زیر کف مورد نظر باید و تهویه نشده باشد که در این صورت ما انتقال حرارت از این کف رو خواهیم داشت.

floor area

مساحت کف فضای تهویه نشده

 

total floor u-value

ضریب انتقال حرارت کل که مربوط به کف فضا میشوه و با توجه به جنس مصالح کف اونو می توان از جدول به دست آورد.

 

Unconditioned space max temp

حداکثر دمای فضای تهویه نشدهزیر کف فضای مورد نظر

 

Ambient at space MAX temp

درجه حرارت محیط در حالتی که فضای مورد نظر در دمای ماکزیمم خود قرار داره

 

Unconditioned space MIN temp

حداقل درجه حرارت فضای تهویه نشده زیر کف فضای مورد نظر

 

Ambient at space Min temp

درجه حرارت محیط در حالتی که فضای مورد نظر در دمای حداقل خود قرار داره

 

که پیشنهاد من به صورت زیره:

Unconditioned space max temp=90 F

Ambient at space MAX temp=110 F

Unconditioned space MIN temp=45 F

Ambient at space Min temp=25 F

 

u رو هم نسبت به مصالحی که استفاده شده از جدول بدست میاد.

امیدوارم که موفق باشید

لینک به دیدگاه
سلام

درباره عکسی که توسط دوستمون از برنامه کریر قرار داده شده، توضیحات زیر رو باید اضافه کنم:

 

منظور از floor above unconditioned space همان فضایی است که در زیر کف مورد نظر باید و تهویه نشده باشد که در این صورت ما انتقال حرارت از این کف رو خواهیم داشت.

floor area

مساحت کف فضای تهویه نشده

 

total floor u-value

ضریب انتقال حرارت کل که مربوط به کف فضا میشوه و با توجه به جنس مصالح کف اونو می توان از جدول به دست آورد.

 

Unconditioned space max temp

حداکثر دمای فضای تهویه نشدهزیر کف فضای مورد نظر

 

Ambient at space MAX temp

درجه حرارت محیط در حالتی که فضای مورد نظر در دمای ماکزیمم خود قرار داره

 

Unconditioned space MIN temp

حداقل درجه حرارت فضای تهویه نشده زیر کف فضای مورد نظر

 

Ambient at space Min temp

درجه حرارت محیط در حالتی که فضای مورد نظر در دمای حداقل خود قرار داره

 

که پیشنهاد من به صورت زیره:

Unconditioned space max temp=90 F

Ambient at space MAX temp=110 F

Unconditioned space MIN temp=45 F

Ambient at space Min temp=25 F

 

u رو هم نسبت به مصالحی که استفاده شده از جدول بدست میاد.

امیدوارم که موفق باشید

Tu=Ti+0.667(To-Ti

فرمول برای تابستان است.و من از دمای طرح خارج بندرعباس استفاده کردم.و اعدادم با شما متفاوت شد.شما میشه مبنای عدد گذاریتون رو بفرمایید.دمای محیط رو نبایستی دمای طرح خارج گذاشت؟

بسیار سپاسگذارم:icon_gol::icon_gol::icon_gol:

لینک به دیدگاه
Tu=Ti+0.667(To-Ti

فرمول برای تابستان است.و من از دمای طرح خارج بندرعباس استفاده کردم.و اعدادم با شما متفاوت شد.شما میشه مبنای عدد گذاریتون رو بفرمایید.دمای محیط رو نبایستی دمای طرح خارج گذاشت؟

بسیار سپاسگذارم:icon_gol::icon_gol::icon_gol:

درست میفرمایید

آخه نمی دونستم برای چه منطقه ای میخواید

به همین دلیل یه منطقه گرم و خشک رو گفتم

:icon_redface::ws37:

یه جدول هست که امشب میذارمش

برای اقلیم های متفاوته

از اون خوندم

حالا توی جدول که بذارم میبینید:w16:

لینک به دیدگاه

سلام

راستی در مورد تفاوت دمای محیط و طرح پرسیده بودید

دمای طرح خارج که همون دمای محیطه

طرح داخل هم که دمای داخل فضای مورد نظره

 

اینم از جدولی که گفته بودم میدم

امیدوارم که بدردتون بخوره

لینک به دیدگاه
سلام.برای تهویه مطبوع منزلی که استخر و جکوزی دارد به مشخصات دما و الکتریکی اون نیاز دارم.ممنون میشم لینکشو قرار بدید:icon_gol:

راستی

پروژت رو تموم کردی و تحویل دادی یه نسخش رو برام بفرست

ممنون میشم:icon_gol:

لینک به دیدگاه
سلام

راستی در مورد تفاوت دمای محیط و طرح پرسیده بودید

دمای طرح خارج که همون دمای محیطه

طرح داخل هم که دمای داخل فضای مورد نظره

 

اینم از جدولی که گفته بودم میدم

امیدوارم که بدردتون بخوره

ممنون.ولی مشکل اصلی من در پر کردن آن 4 تا دماست.مخصوصا دو تا گزینه آخر که دمای طرح خارج رو یکی 90 میزارم و خیلی بالاست.شما برای شهر بندرعباس این 4 تا رو چی میزارید؟واسه استخر چی پر میکنید؟:icon_gol::icon_gol:

لینک به دیدگاه
ممنون.ولی مشکل اصلی من در پر کردن آن 4 تا دماست.مخصوصا دو تا گزینه آخر که دمای طرح خارج رو یکی 90 میزارم و خیلی بالاست.شما برای شهر بندرعباس این 4 تا رو چی میزارید؟واسه استخر چی پر میکنید؟:icon_gol::icon_gol:

اون 4تا دما دیگه بستگی به فضای اطرافش داره

مثلا" اگه اتاق باشه که دماهای طرح داخل در زمستان و تابستان مشخصه

اگه محیط باشه که باز هم دماهای طرح خارج تابستان و زمستان مشخصه

برای استخر هم که دماهاش رو گذاشتم

و دیگه بستگی به فضاهای اطراف داره

که مثلا" چه اتاقایی مجاورش باشن

لینک به دیدگاه
  • 5 ماه بعد...
  • 3 هفته بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...