رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

xts1xf9u4mq0wr97fpsb.png

 

چند تعریف :

 

ضریب انتقال حرارت : (w/m2*k ) مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک متر مربع عنصری ، در حالت ﭘایدار، زمانیکه اختلاف دمای ېرفین یک درجه کلوین باشد ، عبور می کند .

 

ضریب هدایت حرارتی : (w/m*k)مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک متر مربع عنصری همګن به ضخامت یک متر ، در حالت ﭘایدار عبور می کند واختلاف دمایی برابر یک کلوین ایجاد می کند .

 

مقاومت حرارتی : (m2*k/w) نسبت ضخامت لایه به ضریب هدایت حرارتی . مقاومت حرارتی قابلیت عایق بودن یک یا چند لایه از ﭘوسته و یا کل ﭘوسته را مشخص می کند .

 

عایق : مصالح یا سیستم مرکبی که انتقال ګرما را از محیطی به محیط دیګر افزایش می دهد .

 

 

عایقکاری حرارتی : استفاده از عایق های حرارتی به منظور محدود کردن میزان انتقال حرارت در اجزای ساختمان .

 

 

سیستم عایقکاری حرارتی باید دو شرط را دارا باشد :

 

ـ مقاومت حرارتی کل (ﭘوسته خارجی + عایق حرارتی ) از ۰/۵ بیشتر باشد .

ـ ضریب هدایت حرارتی عایق مصرفی از ۰/۰۶۵ کمتر باشد .

jhtkuffq72uv0jcp5jeg.jpg

عایق همګن : نوعی عایق حرارتی که در آن مصالح ساختمانی مصرف شده در ﭘوسته ساختمان دارای قابلیت انتقات حرارتی کم می باشد .

 

ﭘل حرارتی : ﭘل حرارتی باعث ایجاد مسیری جهت انتقال حرارت به هوای خارج است .در محل هایی ایجاد می شود که تداوم و یکﭘارچګی ﭘوسته عایق ساختمان از بین برود .

اینرسی حرارتی : قابلیت ﭘوسته خارجی و دیوارهای داخلی در ذخیره کردن و بازﭘس دادن دادن انرژی ، برای به حداقل رساندن نوسانات دما و بار حرارتی – برودتی در فضاهای کنترل شده ساختمان .

 

گونه های مختلف اتصال بام با دیوار و پل های حرارتی احتمالی

 

hwmfsro9s41wfe55vg.jpg

 

vavyn1xv7bp6gv5sbt.jpg

  • Like 9
لینک به دیدگاه

عایق کاری نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد . به کمک عایق کاری می توان یک خانه را در زمستان ۵ درجه گرمتر و در تابستان ۱۰ درجه خنک تر نگه داشت .

 

 

ـ فاكتورهايي كه بايد در انتخاب عايق مدنظر باشند:

 

- 1 مقدار U-Value

- 2 راحتي حرارتي ايجاد شده توسط عايق .

- 3 هزينه .

- 4 راحتي تهيه با توجه به محل و منطقه واقع شدن بنا و نيز راحتي نصب .

- 5 ميزان آتش گير بودن عايق و مدت زمان گسترش شعله و گازهاي متصاعد شده پس از آتش سوزي .

- 6 تأثير عايق بر سلامتي جسمي انسان هاي ساكن در فضاي عايقكاري شده .

- 7 تأثير عايق بر محيط زيست و قابليت بازيافت آن و نيز ميزان آلودگي ايجاد شده در فرآيند توليد عايق .

- 8 تأثير عايق بر نفوذ حشرات موذي به منطقه مسكوني ( برخي عايق ها باعث هجوم اين حشرات ميگردند ) .

- 9 تأثير رطوبت بر عايق

- 10 تغييرات ماده بر اثر تغيير دما .

- 11 ميزان خوردگي ايجاد شده توسط عايق .

- 12 اثر نور خورشيد بر عايق .

 

 

چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها :

 

▪ هرگز عایق را فشرده نکنید .عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد در غیر این صورت مقدار مقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی توان آن طور که انتظار می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد .

 

▪ عایق کاری را به طور کامل روی تمام سطح انجام دهید . چرا که اگر تنها ۵% از سطح خالی بماند ، ممکن است تا ۵۰% از کارایی عایق کاری کاسته شود .

 

▪ مواد عایق را باید خشک نگه داشت ، زیرا به استثنای پلی استایرن که نسبت به آب مقاوم است ،بقیه عایق ها بر اثر رطوبت کارایی آنها پایین می آید . در برخی عایق های آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت آن . در این عایق ها ، مقدار مقاومت ممکن است بعد از مدتی تا ۲۰% کاهش یابد .

 

▪ از عایق های آزاد در سقف هایی که شیب زیادی دارند استفاده نکنید.

 

▪ در صورت استفاده از عایق های بازتابنده باید حتما پشت آنها یک لایه هوای ساکن به ضخامت بیست میلی متر وجود داشته باشد.تمام سوراخها و پارگی ها و درزها باید با نوارچسب پوشیده شوند.

 

▪ اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاری نکنید ،ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص بررسی شود .

 

▪ در فاصله کمتر از ۹۰ میلی متر فنهای خروجی عایق نصب نکنید .در فاصله کمتر از ۲۵ میلی متر حبابهای لامپ و سرپیچ آنها عایق کاری نکنید.

 

 

محلهايي از ساختمان كه نياز به عايقكاري حرارتی دارند :

 

- دیوارها

- کف

- بام و سقف

- بازشو ها

2ytf5pm8c2xvuoesmhqq.jpg

  • Like 5
لینک به دیدگاه

عايقكاري حرارتی ديوار:

 

• عايقكاري ديوارها از داخل

 

• عايقكاري ديوارها از خارج

 

• دميدن عايق در فواصل ميان دو ديوار

 

• دیوار عایق همګن

6o1udqjl73x4im1yw7zn.jpg

 

32nbqscxb3953vvdw6i.jpg

 

yi62cwf5k58rg0drcea8.png

  • Like 5
لینک به دیدگاه

مصرف انرژي براي گرمايش و سرمايش ساختمان را حدود 15% كاهش مي دهد.

5vk54tqsqbtu27wtfdi9.png

دیوار با عایق حرارتی داخلی

 

این نوع عایقکاری برای دیوارهای سنګین و نیمه سنګین با مصالح بنایی یا بتنی بکار می رود .

 

ﭘلی استایرن در عایقکاری حرارتی از داخل به کار می رود ،برای محافظت از این ماده در برابر آتش سوزی و تسهیل عملیات نازک کاری ،معمولا از قطعاتی استفاده می شود که در یک طرف دارای یک صفحه ګچی چسبیده به ﭘلی استایرن هستند . طرف دیګر قطع عایق روی یک شبکه چوبی ﭘیچ می شود،یا توس ط یک چسب خمیری مخصوص روی دیوار با مصاتح بنایی نصب می شود .

 

ﭘلی اورتان به صورت قطعات ﭘیش ساخته مورد استفاده قرار می ګیرد . قطعات ﭘلی اورتان در اکثر موارد در یک یا دو طرف با یک ورق از بلاستیک تقویتشده یا الیاف شیشه (فایبر ګلاس )،کاغذ آلومنیوم ،کاغذ قیر اندود یا روغنی (کرافت )و یا ګچ محافظت می شود .

 

ﭘلی اورتان باید در مقابل آتش (به دلیل تولید ګازهای سمی ) و آب (در صورتیکه وزن مخصوص آن کم باشد ، جاذب آب است ) محافظت شود .

در بعضی مواقع ﭘلی اورتان در محل تزریق می شود تا تمامی فضاهای خالی را ﭘر کند و ﭘل حرارتی ایجاد نشود .

 

ﭘشم معدنی معمولا به صورت قطعات ﭘیش ساخته مورد استفاده قرار می ګیرد .بشم سنګ و به خصوص بشم شیشه دارای ضریب نفوذ ﭘذیری (آب) بالایی هستند و در اکثر موارد با یک ورق قیراندود ویا کاغذ آلومنیوم در مقابل میعان محافظت می شود .در زمان نصب باید ورق محافظ در طرف ګرم باشد و آسیبی به آن وارد نشود .

 

دیوار با عایق حرارتی داخلی از ﭘلی استایرن

 

0izzaffv4wodwn33306b.jpg

دیوار با عایق حرارتی داخلی از پلی استایرن

 

 

a8xx5kzzk1mcgy7vm8.jpg

جزئیات اجرای دیوار با عایق حرارتی داخلی از پلی استایرن پیچ شده روی شبکه چوبی

  • Like 5
لینک به دیدگاه

دیوار با عایق حرارتی خارجی :

 

این نوع عایقکاری برای دیوارهای سنګین و نیمه سنګین با مصالح بنایی یا بتنی بکار می رود . معمولا برای ساختمان های مسکونی .

 

ﭘلی استایرن به علت عدم جذب آب و داشتن ضریب نفوذ ﭘذیری اندک در عایقکاری از خارج به کار می رود . قطعات ﭘیش ساخته ﭘلی استایرن با چسب خمیری مخصوصی بر روی دیوار کار ګذاشته می شود . در این روش اجرای نما به دو روش صورت می ګیرد؛

 

۱- یک شبکه فلزی (رابیتس ،تور مرغی ،... ) روی عایق کار ګذاشته می شود وبا ﭘیچ های مخصوصی با دیوار (مصالح بنایی یا بتنی )درګیر می شود و در اخر ملات سیمان روی رابیتس اجرا می شود .

 

۲- شبکه های تشکیل شده از الیاف شیشه ، توسط ﭘیچ های مخصوصی ( معمولا بلاستیکی) از لایه عایق ګذشته و به دیوار ﭘیچ می شود ،لایه های الیاف شیشه توسط رزین با هم درګیر می شود تا رویه ای مقاوم تشکیل دهد .

 

در صورت استفاده از ﭘشم معدنی باید در تراز هر طبقه سیستمس برای جمع آوری آبها و هدایت آن هابه خارج ﭘیش ګردد .این روش فق ط برای ساختمان های کوتاه و ویلایی توصیه می شود. در صورت امکان در طرف ګرم یک لایه بخاربند و در طرف سرد یک لایه هوا ﭘیش بینی ګردد .

 

دیوار با عایق حرارتی خارجی

 

46r63ytw1b0ri90xhzwj.jpg

 

دیوار با عایق حرارتی خارجی از پلی استایرن با پشم معدنی و نمای اندود ماسه سیمانی

 

 

41kgr1uea9xg2wyrwtm.jpg

wpmjbno1olv2f4khqes.jpg

jtuf1dxm36jjmj1qwcct.jpg

fcvnxjhp4oxk2h68fl4.jpg

cbqkims01nbess9b1dl.jpg

jppd4pxmohjhj0fr1uyx.jpg

04m6rck1flnposi3qgik.jpg

 

  • Like 7
لینک به دیدگاه

دیوار با عایق حرارتی میانی :

 

۱- با لایه میانی از هوا ؛در صورتی به کار می رود که نیاز چندانی به عایق حرارتی وجود ندارد .و حداکثر ۱۰ سانتیمتر لایه هوا . وجلوګیری از نفوذ آب .

 

۲- با لایه میانی از عایق ﭘلیمری یا معدنی ؛در این نوع عایق به وسیله بست های مخصوصی با شبکه ای از چوب های چها تراش به لایه داخلی متصل می شود ،و بعد لایه خارجی با مصالح بنایی اجرا می ګردد .لایه خارجی باید آب بندی را تامین نماید .اګر عایق از نوع معدنی می باشد باید در طرف ګرم از یک لایه بخاربند ( ورق آلومنیوم ،کاغذ کرافت،..)استفاده شود .

 

۳- در بعضی سیستم ها ،برای سهولت کار ،یک قطعه عایق حرارتی بین دو قطعه سفالی دندانه دار به صورت ﭘیش ساخته قرار می ګیرد .

 

دیوار با عایق حرارتی میانی

 

ovjmlm3umxvrsiafr0pd.jpg

 

جزئیات دیوار دو لایه از مصالح بنایی یا بتنی با یک لایه عایق حرارتی پلیمری یا معدنی

 

 

oqeozsqoz5bu4smtdht.jpg

نمونه بلوکه مجوف سفالی عایق دار

 

 

j0ia9l4uw38yj8kk7m49.jpg

دیوار دو لایه از مصالح بنایی با یک لایه هوا

 

 

دیوارهای خارجی – اطراف ساختمان

sr65wna4c87oep5yvqog.png

نمونه مناسب – دیوار دو جداره با عایق پلی استارین 5 سانتیمتری

94uv33hivo81zrwxjkt4.png

 

  • Like 7
لینک به دیدگاه

دیوارهای خارجی – اطراف ساختمان

 

anksrq77c27ke0xqf5.jpg 000hj5i0kz37der1fjfj.jpg

 

عایقکاری حرارتی از داخل- اجرای دیوار آجری- نصب عایق

پشم سنگ 5 سانت- نصب نایلون و توری - گچکاری

 

 

 

tp633stelo5wjk0dzuf.jpg

 

عایقکاری حرارتی از داخل- اجرای دیوار سفالی- نصب

عایق 5 سانت- نصب نایلون و توری - گچکاری

 

 

t4h53y919yq0zpvjmews.png

عایقکاری حرارتی از داخل یا بیرون- اجرای دیوار آجری

یا سفالی- نصب عایق پشم سنگ 5 سانت- نصب

نایلون و توری - گچکاری یا سیمان کاری

 

30qgj5ilc6031o6xj97q.png

 

عایقکاری حرارتی از داخل- اجرای دیوار سفالی- نصب

عایق 5 سانت- نصب نایلون و توری - گچکاری

 

 

2ebn5qr9e4e51xwl0ko.png

عایقکاری حرارتی از داخل یا بیرون- اجرای دیوار آجری

یا سفالی- نصب عایق پشم سنگ 5 سانت- نصب نایلون و

توری- گچکاری یا سیمان کاری

 

 

sjygxmb9edilo8vqz06h.png

عایقکاری حرارتی از بیرون- اجرای سازه فلزی یا

آلومنیومی- نصب عایق – نصب پوشش

 

  • Like 7
لینک به دیدگاه

دیوار با عایق حرارتی همگن

žبه دلیل اینرسی حرارتی کم بلوک های بتن سبک ،نوسانات شدید دما در طی شبانه روز ،خطر بروز خرابی در نما بر اثر شوک حرارتی را افزایش میدهد .

نفوذ آب در این عایق باعث میشود که خاصیت عایق حرارتی را از دست بدهد .

6zom4nld7vcdwj194r5v.png

 

دیوار از بلوکه های بتن سبک

 

111x650i9bgqucruniq.jpg

 

دیوارهای خارجی – اطراف ساختمان

 

gstzues3sl8win3bepqg.png

 

عایقکاری حرارتی همگن- اجرای دیوار از بلوکهای سبک بتنی-

گچکاری و نما سازی

 

 

چند نکته ؛

 

۱- محدود کردن اختلاف دمای سطحی در اندود نما

 

برای محدود کردن اختلاف دمای سطحی در اندود نما در محل بل حرارتی یا دیګر نقا ط آن ،از طریق

اضافه کردن یک ﭘوشش همجنس از مصالح دیوار امکان ﭘذیر است . (در این صورت تغییر شکل های نشی

از تغییرات دما و بروز ترک در اندود نما جلوکیری می شود )

 

 

۲- ایجاد شیار در اندود نما

با ایجاد شیار در اندود روی محل تلاقی عضو سازه ای با دیوار ساخته شده با مصالح بنایی و ﭘر کردن آن با

خمیر آب بند کننده از بروز ترک جلوګیری می شود .

 

عقب نشینی عضو سازهای فاقد اندود ،نسبت به دیوار با مصالح بنایی غیر مجاز است ؛زیرا در دراز مدت باعث ایجاد درز و ورود آب و تخریب اندود نما می شود .اندود نما باید یکسره و بدون انقطاع اجرا شود .

  • Like 7
لینک به دیدگاه

qkixehgub6603d5v34r7.png

 

نمونه پوشش اضافه شده روی تیر یا کلاف

 

 

pg8ajgib6irm9pipcjaz.png

جزئیات اجرای درز در ملات در نقاط تلاقی تیر یا کلاف با دیوار بنایی

 

 

jzkjx0pq21l87ns5gx85.png

 

جزئیات اجرای اندود در حالتی که دیوار بنایی جلوتر از تیر یا شناژ بتنی اجرا می شود

 

 

jp6g8839s5fx25muykhf.png

  • Like 6
لینک به دیدگاه

عايقكاري حرارتی کف :

 

 

• عايقكاري کف از داخل

 

• عايقكاري کف از خارج

 

• کف با قطعات عایق حرارتی

 

žمصرف انرژي در زمستان را 5% كاهش مي دهد .

 

 

نکاتی که در طراحی کف باید رعایت شود :

 

- در صورتی که کف روی خاک یا ګربه رو اجرا شود ، لازم است با استفاده از یک لایه نایلون و یا روش دیګر از بروز رطوبت در کف جلوکیری شود .

 

- در مورد کف روی خاک ، می توان با یک لایه بلوکاژ به ضخامت ۳۰ تا ۳۵ سانتیمتر از بروز رطوبت جلوکیری کرد .

 

- در مناطق ګرم و مرطوب ،لازم است در حالت تماس کف با هوای آزاد (و در صورتی که نفوذ ﭘذیری بخار آب عایق حرارتی زیاد باشد )با اضافه کردن یک لایه بخاربند ، از ورود بخار آب جلوکیری می شود .

 

 

عايقكاري حرارتی کف از داخل :

 

عایق حرارتی ذیر کف نهایی

 

در این روش عایق روی کف ساذه قرار می گیرد و کف نهایی روی آن اجرا می شود .پشم های معدنی با وزن حجمی زیاد –پلی استایرن – پلی اورتان و قطعات ساخته شده از الیاف چوب فشرده از جمله عایق هایی هستن که در این روش به کار می رود .

 

در صورت استفاده ازپشم معدنی و عایق هایی با ضریب جذب آب بالا استفاده از لایه بخار بند الزامی است .در صورت کفسازی با بتن درجا باید با استفاده از یک لایه محافظ (پلی تن یا پلی پیلن به ضخامت حداقل 10 میکرون ) از نفوذ شیره بتن در عایق حرارتی جلوگیری کرد .

 

 

1i9mclvqexadlhe38mg5.png

 

عایق حرارتی از داخل زیر کف نهایی

 

  • Like 3
لینک به دیدگاه

عايقكاري حرارتی کف از خارج :

 

۱- عایق در کف قالب

 

در این نوع عایقکاری با استفاده از قطعات فلزی یا پلاستیکی اتصال لایه عایق حرارتی به قسمت بتنی تقویت گردد .صفحات ساخته شده از تراشه چوب و پلی استایرن از جمله عایق هایی هستند که در این روش به کار می روند .

 

۲- عایق روی سقف کاذب

 

این روش مشابه بام صاف است .تنها تفاوت با حالت مربوط در این است که در کف ، لایه بخار بنداحتمالی در سمت داخل جدار (بالای عایق) قرار می گیرد .

wd0edmxr13i5k9xtrx0.png

 

حالتی که نفوذ پذیری بخار آب لایه های خارجی جدار زیاد است

 

01dxa472hfnzpt0rezin.png

کف با عایق حرارتی خارجی روی سقف کاذب

 

  • Like 3
لینک به دیدگاه

عايقكاري حرارتی کف با قطعات عایق :

 

۱- کف با عایق روی خاک

 

در صورت ضرورت عایق کاری حرارتی در کف ،بعد از قرار دادن لایه نم بند روی خاک ،کفسازی بااستفاده از مواد و مصالح عایق حرارتی انجام می شود .اگر لایه عایق دارای ضریب نفوذپذیری آب بالا یی باشد ،با قرار دادن یک لایه بخاربند روی عایق از بروز مخاطرات میعان در کف جلوگیری می شود .

 

 

۲-کف تیرچه و بلوک

 

در اجرای کف های روی گربه رو یا پارکینگ از این روش استفاده می شود .روشنصب آن مشابه سقفتیرچه بلوک ( بدون منظور کردن عایق رطوبتی )است .

 

z6xsc4ch8bez6q5tfj8.png

 

کف عایق حرارتی روی خاک

 

 

xuq17lgq24u1txq7y8n8.png

کف تیرچه و بلوک های پلی استایرن

 

0t333c0b14ncwb4gtsar.png

 

y94v00vdp2l36fdw4ak.png

 

  • Like 3
لینک به دیدگاه

عايقكاري حرارتی بام و سقف :

 

۱- عايقكاري حرارتی بام تخت از داخل

 

۲- عايقكاري حرارتی بام تخت از خارج

 

۳- عايقكاري حرارتی بام تخت با قطعات یا مصالح عایق

 

۴- عايقكاري حرارتی سقف شیبدار

 

 

با عایق کاری سقف مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان ۳۵% تا ۴۵% کاهش می یابد .

 

 

 

عايقكاري حرارتی بام تخت از داخل :

 

1- عایق حرارتی در کف قالب :

 

در این نوع عایق کاری حرارتی توصیه می شود با استفاده از قطعات فلزی یا پلاستیکی لایه عایق را بهقسمت بتنی متصل کنیم . پشم معدنی و پلی استایرن از جمله عایق هایی هستن که در این روش به کار میروند .در صورت استفاده از پشم معدنی (عایق هایی با ضریب جب آب بالا ) با استفاده از یک لایه نایلون (پلی تن یا پلی پروپین با ضخامت 10 میکرون) از نفوذ شیره بتن در عایق حرارتی جلوگیری شود .

 

 

2- عایق روی سقف کاذب :

 

در اجرای این نوع عایقکاری حرارتی بهتر است از سیستم های پیش ساخته استفاده کردد که همذمان پوشش سقف کاذب وعایقکاری حرارتی آن انجام می کردد .

 

در این روش در انتخاب عایق حرارتی باید توجه خاصی به مخاطرات آتش سوزی نمود . دو روش توصیه می شود:

 

- استفاده از پشم معدنی و سایر عایق های حرارتی نسوز ، که در معرض حرارت گازهای سمی تولید نمی کنند .

 

- استفاده از قطعات عایق که با یک لایه محافظ در برابر حرارت های زیاد (ورق گچی با ضخامت حداقل20 میلیمتر با دیگر پوشش های نسوز ) محافظت می شود .

 

3n0x3v22n2udcexdnwu.png

 

بام با عایق حرارتی با ضریب جذب آب کم (پلی استایرن، . . . )

 

 

skesgqaacjt4vjdfkx9m.png

بام تخت با عایق داخلی روی سقف کاذب

 

6pn9ud0wuacffxmbr.png

 

بام با عایق حرارتی با ضریب جذب آب زیاد (پشم معدنی، . . . )

 

  • Like 3
لینک به دیدگاه

عايقكاري حرارتی بام تخت از خارج :

 

1-عایق حرارتی خارجی روی عایق رطوبتی(بام وارونه ) :

 

در این روش عایق حرارتی به عنوان نوعی محافظ ( در برابر بارهای ذنده متمرکز ،تکانه های حرارتی و تابش های زیانآور )روی عایق رطوبتی اجرا می شود .عایق های متداول در این سیستم پلی استایرن و پلی اورتان (با وزن حجمی زیادوضریب جذب آب کم )می باشند .توصیه می شود با افزودن لایه ای از شن بادامی ، موزاییک بدون ملات ،با ضخامتی معادل ضخامت عایق حرارتی از آن در مقابل تابش ماورای بنفش و اثر بارهای متمرکز محافظت شود .

 

2- عایق حرارتی خارجی زیر عایق رطوبتی :

 

در این نوع بام ، عایق حرارتی باید از نوع باربر (مانند پلی اورتان سخت ، پلی استایرن سخت ،پشم سنگ با چگالی زیاد)باشد .و عایق حرارتی از نظر مقاومت متناسب باشد تا عملکرد حرارتی – رطوبتی بام بر اثر بارهای زنده دجار مشکل نشود .در صورت استفاده از عایق رطوبتی گرم (قیر گونی )باید توجه کرد که حرارت ناشی از آن باعث ذوب شدن عایق حرارتی نشود ،در صورت لذوم عایقکاری رطوبتی سرد به کار رود .

 

با کار گذاشتن قطعاتی (با ابعاد 1*1 متر و ضخامت حداقل 4 سانتیمتر )از بتن مقاوم یا معادل آن در مقابل بارهای متمرکز ،عایق رطوبتی باممحافظت گردد .در صورت وجود هر گونه تاسیسات سنگین روی بام باید قبل از عایقکاری مستقیم با روشی مناسب به سازه ساختمان متصلگردد .

v4857xnyg9r5mt4pagd.png

 

بام تخت با عایق حرارتی خارجی روی عایق رطوبتی (بام وارونه)

 

zn80z8i44ugk3urobxob.png

بام تخت با عایق حرارتی زیر عایق رطوبتی

 

  • Like 2
لینک به دیدگاه

عايقكاري حرارتی بام تخت با قطعات یا مصالح عایق :

 

- بام تخت با تیرچه و بلوک های پلی استایرن :

 

این روش در اجرای سقف شیبدار سنگین با مواد عایق حرارتی بسیار رایج است .با جایگزین کردن بلوک های سفالی یا بتنی با بلوک های پلی استایرن اجرا می شود .بعد از اجرای سقف عایقکاری رطوبتی اجرا می گردد و با یک لایه محافظ تکمیل می شود .در این سیستم تیرچه های بتنی بین بلوک ها می تواند باعث ایجاد پل های حرارتی شود .به همین علت در مناطقی که نیاز انرژی زیاد دارند این موضوع باید به نحوی رفع گردد .

60ewixaa1iu9k4uuie6m.png

 

بام تخت با تیرچه و بلوکه های پلی استایرن

 

r51g83gdz928l78jqj.png

 

عايقكاري حرارتی سقف شیبدار :

 

- در سقف شیبدار بر خلاف بام تخت لزومی به عایق کاری رطوبتی نیست .و آب بند بودن سقف (با همپوشانی قطعات پوشش نهایی سقف ) برای تضمین دوام و کارایی عایق حرارتی کافی است .

 

- اگر ساختمان در منطقه گرم و مرطوب قرار دارد ،در صورت استفاده از عایق پشم معدنی (یا عایق مشابه باضریب نفوذ پذیری آب زیاد )در دو طرف عایق حرارتی لایه بخاربند پیش بینی شود .در سایر اقلیم ها بخاربندفقط در داخل باشد .

 

- جزییات مربوط به سقف شیبدار باید به نوعی باشد که از جمع شدن آب و ایجاد خرابی جلوگیری کند .

 

- در صورتیکه پوشش نهیی سقف با ورق های فلزی اجرا شود ، میعان و یخ بندان می تواند موجب خرابی درزیر ورق شود .در زمان طراحی باید به مسایل انقباض و انبساط حرارتی پوشش و رفع آب های سطحی توجهشود .

 

- یکی از راههای موثر در افزایش عمر وکارایی این پوشش ها ایجاد یک لایه هوای قابل تهویه به صورت طبیعی در زیر پوشش فلزی است .

  • Like 3
لینک به دیدگاه

عايقكاري حرارتی سقف شیبدار :

 

- سقف شیبدار با عايق حرارتی در زیر یا بین اجزای سازه ای سقف .

 

- سقف شیبدار با قطعات عايق حرارتی در بین تیرچه های سازه ای سقف .

6n5j1s1jzywgjmbzn1b5.png

 

ایجاد یک لایه هوایی قابل تهویه بصورت طبیعی در زیر پوشش فنری

 

 

2qqvfdiowmcf0ajq9vst.png

مقطع نمونه سقف شیب دار با قطعات عایق حرارتی در بین تیرچه سازه سقف

 

 

lf71msq6zb1srq9dhx20.png

 

مقطع نمونه سقف شیب دار با عایق حرارتی در زیر سازه سقف

 

 

wz4odvmi76lu2gev2xj.png

مقطع نمونه سقف شیب دار با قطعات عایق حرارتی در بین تیرچه های سازه سقف

 

gqdp05bbz4b9rx70q51g.png

 

مقطع نمونه سقف شیب دار با قطعات عایق حرارتی در بین تیرچه های سازه سقف

 

1-سقف شیبدار با عايق حرارتی در زیر یا بین اجزای سازه ای سقف .

 

در این نوع سقف عایق حرارتی بین یا زیر تیر ها و دیگر اجزای سازه ای قرار می گیرد .

ارتفاع تیرها و اجزای سازه ای در حدی باشد که تهویه بین عایق و پوشش نهایی سقف به نحو مطلوب انجام گیرد .

در بعضی موارد عایق حرارتی ،لایه بخاربند و نازک کاری داخلی در زیر تیر اجرا می شود .

 

 

2- سقف شیبدار با قطعات عايق حرارتی در بین تیرچه های سازه ای سقف .

 

در این روش بعد از پایان عملیات پوشش داخلی سقف عایق حرارتی روی آن کار گذاشته می شود .در اجرای این نوع عایقکاری از عایق های تخت و یا توپی (رول) استفاده می شود .

یکی از نقاط ضعف اصلی این روش ،منقطع بودن عایق حرارتی است که باعث می شود پل حرارتی متعددی در سقف وجود داشته باشد .

  • Like 3
لینک به دیدگاه

3-سقف شیبدار با عايق حرارتی روی سازه ی سقف .

 

در این روش ،پشم معدنی روی تیرها کار گذاشته می شود .در مرحله بعد قطعات مربوط به زیرسازی (ترکه کوبی ،زوار کوبی ،..)پوشش نهایی روی تیر ها نصب می شود .

zg75g9qby75pa986ixh.png

 

ze7yl5lmss9stpokt0qi.png

 

مقطع نمونه سقف شیب دار با پشم معدنی (به صورت توپی) روی سازه سقف

 

 

 

4- سقف شیبدار با تیرچه و بلوک های پلی استایرن :

 

این روش در اجرای سقف شیبدار سنگین با مواد عایق حرارتی رایج است .می توان با طراحی قطعات عایق با هم پوشانی تحتانی از ایجاد پل حرارتی جلوگیری کرد .

 

w14kos2v1lzj3y286qoo.png

 

مقطع نمونه سقف شیب دار با تیرچه و بلوکه های پلی استایرن

  • Like 2
لینک به دیدگاه

5-سقف شیبدار با عايق حرارتی روی سقف کاذب :

 

پیش بینی سقف کاذب به منظور تهویه لایه هوا باعث می شود رطوبت احتمالی ناشی از نفوذ آب بارندگی محدود گردد و از پوسیدگی ویا زنگ زدن سازه جلوگیری شود .

 

- سقف شیبدار با عايق حرارتی روی سقف کاذب شیبدار.

 

- سقف شیبدار با عايق حرارتی روی سقف کاذب تخت : اجرای این روش به سادگی و با استفاده از هر گونه عایق حرارتی صورت می گیرد .یکی از بهترین سیستم ها برای عایقکاری حرارتی زیر شیروانی های غیر قابل دسترس است .

 

استفاده از عایق به صورت فله (که روی سطح شیبدار به صورت دستی ریخته ویا با دستگاه پاشیده می شود ) ویا به صورت توپی (امکان اجرای عایقکاری روی سطوح غیر صاف را فراهم میکند ) است .

ks89u5rgpo3ycg6dv6ar.png

 

مقطع نمونه سقف شیب دار با عایق حرارتی روی سقف کاذب شیب دار

 

8zxed5kwgqy10t02qp5.png

vvcw9p6498sbgj08yyo.png

مقطع نمونه سقف شیب دار با عایق حرارتی روی سقف کاذب تخت

 

 

 

  • Like 2
لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...