Mehdi.Aref 26780 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۲ عنوان پروژه : علل سوختن ترانسفورماتورهاي 66 كيلوولت شبكه برق استان فارس گزارش حاضر، گزارش نهايي پروژه "بررسي علل سوختن ترانسفورماتورهاي 66 كيلوولت برق فارس" ميباشد كه در آن به بررسي علل اصلي ايجاد خطا در ترانسفورماتور و منشاء ظهور آنها و روشهاي پيشگيري پرداخته ميشود. در روال انجام پروژه مدلسازيهاي مربوط به حالت دائمي و گذراي ترانسفورماتور و ساير اجزاي پست شامل CT، PT، برقگير، كليد و سيستم زمين مورد بررسي دقيق قرار گرفته و بهترين مدلها ارائه شده است. در ادامه بر روي دو پست نمونه تلبيضاء و نورآباد شبيهسازي حالت گذرا انجام شده و با تغيير مقاومت زمين و مقدار انرژي صاعقه مربوط به آنها بر روي ترانسفورماتورهاي مذكور مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن در گزارش "شبيهسازي و بررسي اجزاي اصلي پست" ارائه گرديده است. در گزارش حاضر دلايل اصلي ايجاد خطا كه منشاء آنها داخلي يا خارجي ميتواند باشد بررسي شده است. از طرف ديگر با توجه به اطلاعات مربوط به خطاهاي ترانسفورماتورهاي KV66، دلايل اصلي ايجاد خطاها استخراج و روشهاي پيشگيرانه توضيح داده شده است (در فصل ششم گزارش حاضر) كه از اين ميان ميتوان به روشهاي پيشگيرانه اصلي مونيتورينگ هيدروژن و آشكارسازي تخليه جزئي اشاره نمود. تعداد صفحات : 268 صفحه حجم فايل : 412 كيلوبايت نوع فايل : MS Word 2 لینک به دیدگاه
esw1 112 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۳ از اینکه فایل رو قرار دادید خیلی ممنون اما شکل ها رو حذف کردید مطلب رو کامل نشر بدین لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده