نكات مهم و ايمني قبل از راه اندازي چيلر تراكمي

 

آمارها نشان مي‌دهد كه بسياري از صدمات وارده به دستگاههاي تهويه مطبوع به دليل كمبود اطلاعات افرادي است كه با اين دستگاهها سرو كار دارند ، لذا قبل از انجام هرگونه اقدامي نكات زير را مدنظر داشته باشيد .

 

- هرگز اين مهم را فراموش نكنيد اول ايمني بعد كار لذا توصيه هاي ايمني را در هنگام راه اندازي و تعميرات دستگاههاي تهويه مطبوع و تبريد بدقت رعايت نمائيد .

 

- هنگام انجام كارهاي راه‌اندازي و تعميرات از وسايل ايمني شامل عينك - كفش – دستكش – كلاه كپسول اطفاء حريق استفاده نمايئد .

 

 - علائم هشداردهنده از قبيل «خطر» «دست نزنيد» «كليد را روشن نكنيد» «شير را باز نكنيد» بر روي نقاط حساس نصب نمائيد .

 

- از نصب حفاظ ها در محل‌هاي خطرناك مانند كوپلينگ پمپ ها، تمامي گردنده ها، نظير پولي، فلكه، كوپلينگ كمپرسورهاي باز و نظاير آنها اطمينان حاصل نمايند .

 

 - كارهاي مربوط به تابلوي برق دستگاهها و اتصالات الكتريكي الكترو موتور و كنترلها بايد توسط افراد آموزش ديده و آگاه به اصول برق صنعتي انجام شود . هرگز انجام اينگونه مسئوليت ها را به افراد غير متخصص محول نكنيد كه خطرت جبران ناپذيري در بر خواهد داشت .

 

 - براي نشت يابي و پيدا كردن سوراخ هاي مدارات تبريد از گازهاي بي خطر مانند ازت استفاده كنيد . هرگز براي انجام عمل نشت يابي از اكسيژن استفاده نكنيد كه خطر انفجار وجود خواهد داشت . قبل از شارژ گاز ازت به سيستم آنرا با دستگاه دتكتور كنيد .

 

 - هنگام حمل و نقل و جابجايي دستگاهها نكات ايمني را بدقت رعايت كنيد ومواظب باشيد صدمه نبينيد

 

 - و بالاخره قبل از نصب و راه اندازي دستگاههاي تهويه مطبوع با كارشناسان و تكنسين هاي واحد خدمات پس از فروش شركت هاي سازنده دستگاه مشورت نمائيد تا از راهنمايي و تجربيات با ارزش آنان كه ساليان دراز در اين رشته مشغول بكار مي باشند بهره مند شويد .

 

1- نصب و لوله كشي چيلرهاي تراكمي

 

1- 1- قبل از نصب و استقرار چيلر در موتورخانه ، ابتدا قسمت‌هاي مختلف آن مانند : كمپرسورها – تابلو برق - لوله كشي مدارات تبريد و كنترلها را بدقت بازديد نموده تا اگر در موقع حمل و نقل آسيب ديده اند با شركت سازنده جهت رفع عيب اقدامات لازم به عمل آورده شود .

 

1-2– چيلر را روي يك فونداسيون تراز بتوني(ترجيحاً بتون مسلح) كه تحمل وزن دستگاه را داشته باشد (مطابق دستورات شركت سازنده) نصب و مستقر نمائيد .

 

1-3 - چيلرهاي با كندانسور آبي براي نصب در فضاي باز ساخته نشده اند. لذا چيلر در موتور خانه تاسيسات وحتي المقدور نزديك برج خنك كننده نصب نمائيد .

 

1- 4- محل استقرار چيلر در موتورخانه را به شكلي در نظر بگيريد كه دسترسي به تابلوي برق آن براحتي ميسر بود و فضاي كافي در اطراف آن جهت تعميرات كمپرسورها – اواپراتور و كندانسور وجود داشته باشد .

 

1- 5– فضاي موتور خانه اي كه در آن چيلر تراكمي نصب مي شود باید دائماً تعويض گردد ، لذا پيش بيني هواكش براي موتورخانه تاسيسات الزامي است . هواكش به ظرفيت مناسب تهيه و نصب گردد .

 

1 – 6– چيلرهاي تراكمي دستگاههاي گران قيمتي مي‌باشند، بنابراين اجراي لوله كشي و تاسيسات جنبي اينگونه دستگاهها بايد بطور اصولي و مطابق دستورات شركت سازنده انجام شود .

 

1- 7– قبل از لوله كشي چيلر نقشه لوله كشي تاسيسات موتورخانه بايد توسط مهندس مشاور تهيه و طراحي گردد. در اين راستا حتماً از خدمات مهندسين مشاور تاسيسات كمك بگيريد. براي اجراي صحيح لوله كشي اواپراتور چيلر به شكل (48 ) صفحه 80 كتاب چيلر مراجعه كنيد .

 

1- 8- پس از پايان لوله‌كشي تاسيسات چيلر حتماً دماسنج مناسب تهيه گرديده و در ارتفاع مناسب براي رويت‌هاي دماي آب ورود و خروج اواپراتور و كندانسور نصب شود .

 

2- كارهاي مقدماتي قبل از راه اندازي چيلرهاي تراكمي

 

قبل از راه اندازي چيلر اقدامات زير را انجام دهيد .

 

2-1 – برق اصلي (مدار قدرت ) چيلر را توسط يك كابل مناسب به تابلوي برق موتورخانه متصل نمائيد . تابلو برق موتور خانه بايد مجهز به ولت متر – آمپر متر – كليد قطع و وصل اضطراري و فيوزهاي جداگانه فقط براي چيلر باشد .

 

2-2 – مدار آب اواپراتور را از طريق منبع انبساط چيلر و شير تغذيه با آب تميز پر كنيد .

 

2-3 – مدار آب برج كننده را نيز از طريق طشت برج خنك كننده با آب تميز پر كرده و در صورت نياز در مسير پركن آب برج خنك كننده دستگاه تصفيه آب و سختي گير نصب نمايئد .

 

2- 4– قبل از روشن كردن چيلر يك گروه بايد جداگانه عملكرد كليه دستگاههاي سيستم تهويه مطبوع را كه با چيلر در ارتباط مي باشند مانند هواسازها – فن كويلها – پمپ هاي مدار آب اواپراتور پمپ هاي مدار آب برج خنك كننده را بازديد و اشكالات آنها را رفع نمايند .

 

2- 5– شيرهاي مكش و رانش كميرسورهاي چيلرهاي تراكمي را در وضعيت باز قرار دهيد ( بطور معمول اين شيرها در كارخانه سازنده پس از تست و راه اندازي در وضعيت بسته قرار داده مي شوند . )

 

2- 6– شير سرويس در مدار مايع را نيز در وضعيت باز قرار دهيد .

 

2- 7- فنرهاي زير پايه هاي هر كمپرسور يا شاسي كمپرسورها را در وضعيت كار قرار دهيد . براي انجام اين كار به دستورات شركت سازنده در اين خصوص مراجعه نمائيد . وضعيت فنرهاي زير پايه كمپرسورهاي شركت

 

COPELAND در شكل (49 ) صفحه 83 كتاب چيلر نشان داده شده است .

 

2- 8– در چيلرهاي تراكمي با كمپرسور نوع باز ( ( VIL TER- CARLYLE مركز شفت الكترو موتور و كمپرسور بايد كاملاً در يك امتداد باشند . براي كنترل مراكز شفت ها بايد از ابزار مخصوص استفاده نمايند . توصيه مي شود اين كار به تكنسين هاي خدمات پس از فروش شركت سازنده محول شود چون انجام اينگونه كارها احتياج به مهارت و دقت خاص دارد .

 

3- آماده سازي و راه اندازي برج خنك كننده چيلرهاي تراكمي

 

پس از انجام كارهاي مقدماتي ، برج خنك كننده را طبق مراحل زير آماده و راه اندازي كنيد .

 

3-1– به محل نصب برج خنك كننده مراجعه كنيد و كنترل نمايند ميزان سطح آب طشت آن كافي باشد . عملكرد شناور پركن طشت را كنترل كنيد كه بخوبي آب وارد آن شده و گير ندارد .

 

3-2 – پس از اطمينان از وجود آب كافي در طشت برج خنك كننده ، پمپ‌هاي مدار آب كندانسور را روشن كرده و كاركرد صحيح آنها را كنترل كنيد .

 

3-3– پس از راه اندازي پمپ هاي مدار آب برج خنك كننده پاشش آب نارلها و تميزي و نظافت كركره هاي برج را بازديد نمائيد . جريان آب بايد با فشار و ميزان كافي به طشت برج ريخته شود و آب تمامي سطوح كركره را پوشش دهد .

 

3- 4– در برجهاي خنك كننده نوع فايبر گلاس ( FRP ) حركت آزادانه آب پخش كن ( SPRINKLER )

 

را كه بصورت راديال آب را از طريق سوراخهايي كه در لوله تعبيه شده بر روي سطوح خنك كننده توزيع مي كند كنترل كنيد .

 

3- 5- تسمه هاي باد بزن هاي سانتر يفيوژ و پولي فلكه را كنترل و بازديد كنيد .

 

3- 6– ياتاقانهاي باد بزن هاي سانتر يفيوژ را بازديد و در صورت نياز گريس كاري كنيد .

 

3- 7– پس از راه اندازي و روشن كردن الكترو موتور بادبزن ها كنترل كنيد جهت گردش چرخ باد بزن به نحوي باشد كه هوا به سمت بالاي برج پرتاب گردد ( در برجهاي خنك كننده جريان متقابل جريان هوا از سمت پائين به بالا برج و جريان آب از بالا به پائين برج حركت كند . )

 

3- 8– در مورد برج هاي خنك كننده نوع فايبر گلاس جهت گردش پره ملخي بايد به نحوي باشد كه هوا در جهت مخالف ريزش آب روي كركره ها به طرف بالا مكش گردد و از قسمت فوقاني برج به بيرون پرتاب گردد .

 

3- 9– الكتروموتورهاي بادبزن هاي سانتريفيوژ و ملخي را بازديد و اتصالات الكتريكي آنها را كنترل كنيد و همواره آمپر معرفي الكتروموتورها را اندازه گيري كنيد كه از ميزان مجاز تجاوز نكنند .

 

توجه داشته باشيد كاركرد صحيح برج خنك كننده و پمپ آن از مهمترين كارهاي راه اندازي چيلرهاي تراكمي مي باشد .

 

4- راه اندازي پمپ‌هاي مدار آب اوپراتور چيلرهاي تراكمي

 

4-1 – هم زمان با راه اندازي پمپ هاي برج خنك كننده بايد پمپ هاي مدار اواپراتور را نيز روشن كرده و شير فلكه هاي سيستم تابستاني را در وضعيت باز قرار بدهيد .

 

4-2 – عملكرد شير شناور منبع انبساط چيلر را كنترل كرده و سطح آب آنرا بازرسي كنيد. در صورتيكه سيستم منبع انبساط بسته به چيلر متصل است شير متعادل‌كننده فشار و ميزان هواي درون منبع را بازديد و كنترل كنيد .

 

4-3 – پمپ مدار آب اواپراتور را روشن كرده اين پمپ آب را در مدار اواپراتور و در دستگاههاي تهويه مطبوع جنبي مانند هوا سازها – فن كويلها و در سيستم هاي صنعتي در درون قالب هاي مبدل به گردش در مي آورد . بنابراين پس از راه اندازي آنها لازم است از بالاترين نقاط سيستم را هواگيري كنيد .

 

4-4 - در صورت نياز به شير اتوماتيك تخليه هوا (AIR VENT ) آنرا تهيه و در بالاترين نقطه محلهاي شده نصب نمائيد .

 

4- 5- تمامي فن كويلها و هوا سازهاي متصل به سيستم را هواگيري كنيد . در پروسه هاي صنعتي مبدلهاي حرارتي را نيز هوا گيري و جريان آب درون آنها را كنترل نمائيد .

 

4- 6– عملكرد شيرهاي سه راهه موتوري كويلهاي سرمايي هوا سازها را كنترل نمائيد .

 

5- راه اندازي چيلرهاي تراكمي

 

قبل از هر گونه اقدام در مورد راه اندازي چيلرهاي تراكمي توجه شما را به نكته مهمي جلب مي نمايم . اكثر شركت هاي بزرگ سازنده چيلرهاي تراكمي در ايران داراي واحد خدمات پس از فروش بوده كه از حمله وظايف اين واحد نظارت بر نصب و راه اندازي چيلرها مي باشد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود ابتدا با شركت سازنده چيلر تماس گرفته و از مديريت خدمات پس از فروش آن شركت در خواست اعزام ناظر بر راه اندازي و نصب چيلر نمائيد لازم به ذكر است كه ارائه اطلاعاتي از قبيل مدل و شماره سريال از سوي شما به شركت سازنده ، مراحل راه اندازي را سرعت خواهد بخشيد .

 

 

 

 

 

5-1 – پس از انجام كارهاي مقدماتي و راه اندازي برج خنك كننده و پمپ هاي اواپراتور و كندانسور جريان برق را در تابلوي چيلر برقرار كرده و هيترهاي كارتر ( Crankcase Heaters ) كمپرسورها را در وضعيت روشن قرار دهيد تا مايع مبردي كه در روغن كمپرسور جمع شده است ظرف 24 ساعت قبل از راه‌اندازي كاملاً بوسيله حرارت گرمكن روغن تبخير شده و در كارتر روغن فقط روغن خالص وجود داشته باشد. اطمينان حاصل نمائيد كه گرمكن كارتر روغن سالم است و المنت آن سالم است. بهترين راه براي تشخيص اين مهم لمس كارتر كمپرسور با دست مي باشد .

 

5-2 – توجه داشته باشيد چيلرهاي آبي قبل از حمل به محل نصب در كارخانه سازنده شارژ گاز روغن شده است و بطور كامل تست و آزمايش مي شوند . همچنين كليه كنترلهاي چيلر شامل :

 

ترموستات – كنترل ضد يخ زدگي - كنترل فشار بالا و پائين – كنترل فشار روغن و بي متالهاي كمپرسورها طبق شرايط استاندارد چيلرهاي آبي تنظيم و لاك زده مي شوند . لذا نيازي به تنظيم مجدد ندارند .

 

5-3 – حداقل 15 دقيقه قبل از راه اندازي چيلرهاي تراكمي ، برج خنك كننده و پمپ آن را روشن نموده تا آب خنك در كندانسور چيلر گردش كند .

 

5-4 – پمپ هاي مدار اواپراتور را روشن كرده و عملكرد فلوسوئيچ در قسمت خروجي آب از اواپراتور را كنترل نمائيد كه بطور صحيح كار كند .

 

5-5 – مدار اينتر لاك شامل پمپ هاي اواپراتور – پمپ هاي برج خنك كننده و فن هاي برج خنك كننده را در مدار فرمان چيلر بر قرار نموده بطوريكه با توقف هر يك از تجهيزات فوق چيلر بطور اتوماتيك خاموش شود.

 

(جهت كابل كشي و اجراي مدار اينتر لاك از شركت سازنده چيلر نقشه برق در خواست نمائيد.)

 

5-6 – ترموستات و آنتي فريز چيلر را بازديد كنيد كه در دماي مورد نظر تنظيم شده باشند (لاك كارخانه سازنده سالم باشد.)

 

5-7– اتصالات‌اصلي تابلوي برق چيلررا يكبار ديگر بازديد كنيد كه محكم و اصولي درجاي خود قرارگرفته‌باشند.

 

5-8– ولتاژ برق ورودي به تابلوي برق چيلر را اندازه گيري و كنترل كنيد (اينكار را با ولت‌مترسالم انجام دهيد)

 

6 - چيلر را راه اندازي و روشن كنيد

 

 

 

 

6-1 – چيلر را راه اندازي و روشن كنيد . بلافاصله آمپر مصرفي هر يك از كمپرسورهاي را بدقت اندازه گيري نمايئد . در صورت مشاهده شرايط غير عادي كمپرسور را خاموش و علت را بررسي كنيد .

 

6-2 – پس از روش كردن چيلر وضعيت شارژ گاز را از طريق رويت سايت گلاس مدار مايع كنترل كنيد در صورت نياز چيلر را شارژ گاز نمائيد .

 

6-3 – سطح روغن كارتر كمپرسورها را ضمن كار دستگاه بدقت زير نظر داشته باشيد عموماً در دفترچه هاي راهنماي راه اندازي چيلرها ميزان سطح مجاز روغن كارتر كمپرسور نشان داده شده است. براي مثال سطح روغن انواع كمپرسورها مارك DWM COPELAND در شكل (50) صفحه 86 كتاب چيلر نشان داده شده است .

 

6-4 - 30 دقيقه پس از راه‌اندازي چيلر فشار رانش- فشار مكش و فشار روغن كمپرسورها را كنترل كنيد . محدوده مجاز مقادير فشارها براي انواع چيلرها با كندانسور آبي در جدول زير نوشته شده است .

 

 

 

 

 

محل اندازه گيري فشار

 

 

* حداقل فشار

 

 

حداكثر فشار

 

واحد فشار پوند بر اينچ مربع

 

 

واحد فشار پوند بر اينچ مربع

 

شير رانش كمپرسور

 

 

180

 

 

240

 

شير مكش كمپرسور

 

 

55

 

 

85

 

خروجي پمپ روغن كمپرسور

 

 

10 + فشار مكش

 

 

40 + فشار مكش

 

*- حداقل فشار روغن كمپرسور در خروجي پمپ براي كمپرسورهاي مختلف تفاوت دارد در اين مورد به كاتالوگ شركت سازنده چيلر مراجعه كنيد .

 

(جدول حداقل و حداكثر مقادير فشار در چيلرهاي آبي)

 

6-5 – همواره پس از راه اندازي چيلر فشار و آمپر مصرفي كمپرسورها را دريك جدول ثبت نمائيد. يك نمونه از اين جدولها در صفحه (89 ) كتاب چيلر چاپ شده است. اطلاعات مندرج شده در اين جدول كمك زيادي به اپراتورها و تكنسين هاي راهبري چيلر مي نمايد . لذا تعداد كافي اين جدول را در موتور خانه داشته باشيد روزانه مقادير و پارامترهاي مختلف را اندازه گيري و ثبت نمائيد .

 

6-6 – و در پايان پس از راه اندازي كامل چيلر در صورتيكه شرايط كاركرد آن حالت عادي بوده و سيستم بدون اشكال بكار خود ادامه مي دهد ، رفته رفته تمامي بادبزن هاي فن كويلها و هوا سازها را روشن نمائيد تا چيلر با حداكثر ظرفيت خود زير بار برود .

 

اگر حين راه اندازي چيلرهاي تراكمي با اشكالات و موارد زير مواجه شديد فوراً آن را خاموش و نسبت به رفع نقص اقدامات لازم به عمل آوريد .

 

 

 

· - تغييرات ولتاژ برق موتور خانه غير عادي باشد .

 

· - كنترل ضد يخ زدگي ( Anti Freeze Control ) يا فلوسوئيچ دستگاه را خاموش كند .

 

· - فشار رانش كمپرسورها دائماً بيش از 240 پوند بر اينچ مربع باشد .

 

· - سطح روغن كارتر كمپرسورها پائين تر از حد مجاز باشد .

 

· - كنترل حفاظت سيم پيچ كمپرسور ( MOD ) عمل نمايد .

 

و بالاخره با شنيدن هر صداي غير عادي فوراً چيلر را خاموش كنيد و به دنبال منشاء صدا باشيد تا بر طرف گردد .

 

 

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...