در صورتي كه بخاطر خاصيت زمين منطقه در چاله اسانسور آبهاي زيرزميني وجود داشته باشد چه تمهيداتي رو بايد انديشيد تا اين معزل را رفع كرد؟؟

  • Like 5
ارسال شده در
در صورتي كه بخاطر خاصيت زمين منطقه در چاله اسانسور آبهاي زيرزميني وجود داشته باشد چه تمهيداتي رو بايد انديشيد تا اين معزل را رفع كرد؟؟

خب معمولا چاهک آسانسور بالا بتن مگر اجرا میشه یعنی زمانی که زمین از قبل آماده شده و دیگه چنین مشکلاتی نیست و خود چاهک در بین آرماتور های فنداسیون قرار میگیره یعنی در دل فنداسیون

وقتی شما تونستید پی کنی کنید و یتن مگر اجرا کنید دیگه مشکلی بابت چاهک اسانسور ندارید .

تا اخر امشب سعی میکنم چند عکس از اجرا اون قرار بدم که بیشتر متوجه شید

  • Like 4
ارسال شده در

اینم یک عکس از اجرا چاهک آسانسور تو منطقه شمال کشور - آمل هست که سطح آب نسبتا بالایی داره

 

 

zg1mxx4idq60wo60rg.jpg

  • Like 3
ارسال شده در
اینم یک عکس از اجرا چاهک آسانسور تو منطقه شمال کشور - آمل هست که سطح آب نسبتا بالایی داره

 

 

 

بسيار ممنونم مهندس -

مهندس منظور از اينكه ميگن بتن عيارش 250 يا 400 يا بالا وپايين تر دقيق چيه ؟ منظور از عيار چيست ؟

  • Like 3
ارسال شده در
بسيار ممنونم مهندس -

مهندس منظور از اينكه ميگن بتن عيارش 250 يا 400 يا بالا وپايين تر دقيق چيه ؟ منظور از عيار چيست ؟

 

خب این عدد مقدار سیمان در مترمکعب بتن رو مشخص میکنه برای مثال 250 یعنی 250 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن که ملاک هست برای درجه بندی بتن در ایران