تعمیرونگهداری تاسیسات حرارتی


ارسال های توصیه شده

در تعمیرونگهداری تاسیسات حرارتی, برودتی و تاسیسات استخر لازم هست مشعل دیگ بخار را بشناسیم وباخصوصیات قطعات ورفع ایراد آن آشنا شویم.

کاری که مشعل انجام میدهد ایجاد حرارت بوده ودر همه مارکها ومدلها روشن شدن مشعل یک سیکل کاری مشخصی دارکسی که به عنوان تعمیر و نگهدار تاسیسات حرارت وبرودت مشعل به کار هست باید از آن آگاه باشد چرا که پایه و اساس تعمیر و نگهداری و رفع ایراد مشعل میباشد

الف - تعمیرات نشتی آب

ب - تعمیرات نسوز کاری دیگ

ج - اسید شویی دیگ

د - تعمیرات شیراطمینان و شیرفلکه

ه - تعمیرات مشعل و متعلقات آن

ی -ابزار دقیق یا قطعات کنترلی

 

 

مراحل کار

 

 

1- دیگ را خاموش می کنیم و شیر فلکه اصلی گاز دیگ را کامل میبندیم.

2- اگر دیگ آب گرم باشد شیر فلکه ورودی و خروجی دیگ را میبندیم . و مقداری از آب آنرا تخلیه میکنیم تا از فشار بیافت

3- اگر دیگ بخار باشد :

الف - اگر یک دیگ در مدار داریم اجازه میدهیم بخار آن تمام شده واز فشار بیافتد.

ب - اگر با دیگ های دیگر در یک مدار باشد بهتر است تمام دیگ ها را خامش کنیم و بعد از افت فشار شیر فلکه خروجی دیگ راکلمل می بندیم.

4 - الان آماده ایم که درهای جلو و عقب دیگ را باز کنیم اما باتوجه به اینکه درها سنگین هستند و کثیف کاری زیاد دارد بهتر است که از کفش کار ولباس کار ودستکش کار مناسب استفاده کنیم .

5 - بعد از باز کردن پیچ و مهره دربهارا به آرامی به طرفین باز کنید چرا که احتمال دارد به دلیل سنگینی یا خراب بودن لولا درب به پایین سقوط کند .

6- اگر برای تمام کردن کار عجله داریم آب داخل دیگ را کامل خالی میکنیم و با آب سرد آن را پر میکنیم

توجه:برای این کار صد درصد شیر هوا گیر دیگ باید باز باشد.

8 - اگر عجله ای در کار نیست اجازه میدیم دیگ به آرامی خنک شود.

9 - جهت تعمیرات نشتی آب از دیگ لازم هست که چند استاندارد را یاد بگیریم :

الف - استاندارد تست هیدرو استاتیک دیگ

ب - استاندارد فلزات به کار رفته در دیگ

ج - استاندارد جوشکاری

 

 

 


برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

................................................ 3 ...........................................

 

 

طبق استاندارد ملی ایران به شماره 4231 آزمایش فشار به شرح ذیل میباشد :

1-زمانیکه تمامی جوشکاری ها تکمیل شده باشند وپس از عملیات حرارتی در صورتیکه ائین نامه مقرر بدارد هر دیگ باید تحت فشاری مساوی 1.5 برابرفشارطراحی بطریق هیدرولیکی بدون نشانهای از ضعف یا عیب ازمایش شود. مرجع معتبر بازرسی باید شاهد آزمایش باشد.

2-آزمایش فشار باید حداقل برای 30 دقیقه ادامه یابد.

از نقطه نظر ایمنی مهم است که دیگ بطرز مناسبی از هوا تخلیه شود تا از تشکیل حباب های هوا قبل از اجرای آزمایش فشار جلوگیری گردد.

3-توصیه میشود که دمای آب در طول آزمایش هیدرولیک از 7 درجه سانتیگراد کمتر نباشد .

4-بعد از اتمام 30 دقیقه توصیه میشود که قبل از نزدیک شدن به دیگ جهت بازرسی از نزدیک فشار به حداقل 1.1فشار طراحی و حداکثر 0.9 فشار آزمایش هیدرولیکی کاهش داده شود .

5- در پایان آزمایش هیدرولیکی تخلیه فشار بایستی بصورت تدریجی باشد.

6- پس از بازرسی کامل دیگ اگر معلوم شود که در طول ویا بعد از آزمایش هیدرولیکی به تعمیراتی احتیاج است پس از تکمیل تعمیرات و پس از هر گونه عملیات حرارتی دیگ راباید دوباره مطابق روش توصیف شده دربالا تحت فشار قرارداد.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

...................................................4 ........................................

1 - ورق مخزن واجزاء تحت فشار :طبق استاندارد ملی ایران به شماره 4231 یا BS 1501

ورقهای منگنزدار 17MN4

2 - ورق های به کار رفته در اجزاء غیر تحت فشار St37.5

3 - لوله های به کار رفته طبق استاندارد ملی ایران به شماره 4231 یا Bs3601 یا BS3056

لوله های بدون درز از جنس St35.8

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

............................................. 5 ............................................

 

 

 


برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

تست ذیل بر روی دیگهای بخاری که در تاسیسات وجود دارد جهت حصول اطمینان و ایمنی در حین بهره برداری الزاما باید انجام گردد.واین بازرس است کهفشار کاری دیگ بخار را تاییدو یا رد می کند.درست است که دیگهای بخار قبل از خروجاز کارخانه سازنده مورد تست فشار هیدرو استاتیک 1.5 برابر فشار طراحی شده قرار گرفته و مجوز کسب کرده اند.اما در در کارگاهها جهت احتیاط و اطمینان از اینکه در طول بهره برداری از دیگهای بخارو شرایط نگهداری آنها و تعمیراتی که روی آنها انجام شده استآیا باز هم این دیگهای بخار میتوانند در شرایط ایدهال کار کنند یا نه.امااین نوع تست فشار هیدرو استاتیک در اندازه فشار تست با قبلی تفاوت دارد این استاندارد فشار کاری دیگ را ملاک قرار می دهد ودیگ بخار باید 1.5 برابر فشار کاری را تحمل کند و هیچ گونه نشتی نداسته باشد.تست فشار هیدرواستاتیک را شرکتهای دارای مجوز یا افراد صلاحیت دار انجام میدهندومجوز آنرا فقط سازمان مربوطه ارائه میدهد.اگرتعمیر کار یا سرویس کار خودش اقدام به این کار کند باید دقت زیادی بکار ببرد چراکه بی دقتی در این کار باعث خطرات جبران ناپذیری خواهد شد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بهتر است اخذ این مجوز در فصل تعمیرات انجام شود وبعد از اینکه تعمیرات وسرویسهای دیگ بخار تمام شد دربهای آنرا نبندید وجهت اخذ مجوز اقدام کنید.

شاید اخذ این مجوز هزینه اندکی به کار فرما تحمیل می کند اما از جان من وشما وکسانی که در آنجا زندگی

می کنند بیشتر که نخواهد شد.

مراحل کار

1- گیج فشار باید 20 سانتیمتر قطر داشته باشد.

2- گیج فشار سالم و صفحه آن خوانا باشد.

3- شیر هوا گیری باز باشد.

4- در موقع پر کردن آب به فشار سنج دیگ دقت شود که بلافاصله بالا نروداگر فشار بالا رفت پمپ را خاموش کنید تا از فشار بیافتد .

5- آبنمای دیگ بخار را دائم کنترل کنید اگر آب به 1/4 آبنما رسید شیرفلکه ورودی پمپ تغذیه را تا نصف ببندید.

6- اگر آب تا بالای آبنما بالا آمد شیرفلکه ورودی پمپ راتا 3/4 ببندیدواجازه ندهید دیگ فشار بگیرد.

7- اگر از شیر هواگیری بجای هوا آب بیرون زد بلافاصله پمپ را خاموش کنید.

8- در این مرحله بهتر است از پمپی که بتوان دبی خروجی آنرا کنترل کرد که مخصوص تست فشار است استفاده کرد اگر پمپی نداریم با پمپ دیگ بخار تست می کنیم.

9- شیرفلکه ورودی پمپ تغذیه را کامل ببندید ونیم دور آنرا باز کنید.

10- شیر هواگیر دیگ بخار را ببندید.

11- چشمتان را از گیج فشار دیگ بخار برندارید.

12- دستتان روی کلید استوپ پمپ باشد.

13یک نفر جهت کنترل آرام فشار نزدیک شیرفلکه ورودی پمپ باشد تا شیرفلکه راآرامآرام در موقع بالا رفتن فشار کم کند.

14- پمپ را استارت کنید.

15- فشار را پله پله بالا ببرید.

16- به هیچ عنوان عجله نکنیدوفشار را طوری بالا ببرید که احساس نشود عقربه گیج تکان میخورد.

17- وقتی فشار به 1.5 برابر فشار کاری دیگ بخار رسید پمپ را خاموش کنید.

18 زمان ماندن دیگ زیفشار همان 30 دقیقه باشد.

19- بعداز تائید بازرس فشار دیگ را به آرامی پایین بیاورید.

20- بعد از پایین آمدن فشار شیر هوا گیری دیگ بخار را باز کنیدوآب را تا سطح لول پایین بیاورید.

 

 

 

  • Like 3
لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...