پست هاي انتقال انرژي با ولتاژ بالا، به منظور ارتباط شبكه سراسري و تبادل انرژي بين مراكز

توليد و مراكز مصرف احداث مي گردند. اتصال الكتريكي فيدرهاي ورودي و خروجي به يكديگر

در پست ها توسط شينه فشار قوي امكان پذير مي گردد و جريان حاصل از فيدرهاي ورودي در شينه

سراسري با يكديگر جمع شده و در فيدرهاي خروجي توزيع مي گردند. به همين علت لازم است

شينه ها از ظرفيت كافي جهت دريافت تم امي انرژي و توزيع آن برخوردار باشند . با بروز عيب در

هر يك از فيدرها و تجهيزات آنان، جريان اتصالي از طريق بقيه فيدرها به سمت نقطه عيب برقرار

گشته، جريان اتصالي حاصل از فيدرها در شين ه ها با يكديگر جمع شده، جريان عيب اصلي را

تشكيل مي دهند . بدين ترتيب ضروري اس ت شينه ها، از مقاومت مكانيكي و الكتريكي كافي در

قبال برقراري جريان عيب نيز برخوردار باشند.

با توجه به مراتب فوق طرح و انتخاب نوع مناسب شينه ها و روش اتصال فيدرها به شينه ها

حائز اهميت بوده، لازم است با دقت كافي صورت گيرد . در پست هاي فشار قوي انتقال انرژي

شين هها به دو نوع كلي زير ساخته و نصب مي گردند:

۱) شين ههاي سخت ۲) شين ههاي نرم

نوع شينه ها در ضريب اطمينان ايستگاه، سطح زير بناي پست، مسائل بهره برداري و در نهايت

از نظر اقتصادي مؤثر است.

شرايط نا پايداري در شبكه به دنبال بروز عيب و قطع فيدرها ظاهر مي گردد. تبديل ناپايداري

به خاموشي كامل به مدت برقراري جريان عيب و امكان جدا نمودن قسمت اتصالي بستگي خواهد

داشت. با افزايش مدت و نبودن امكان جداسازي حداقل قسمت هاي شبكه، فيدرهاي بيشتري از

شبكه قطع گرديده و شرايط ناپايداري آن بيش از پيش فراهم مي گردد . به همين علت در طرح

پست هاي فشارقوي، نوع شينه بندي و تعداد كليه فيدرها بر اساس و به منظور قطع حداقل تعداد

فيدر در صورت بروز نقص و اشكال در هر يك از فيدرها و تجهيزات پايه گذاري مي گردد .

بنابراين اولين مرحله در طرح پست هاي فشار قوي انتقال انرژي،بررسي نقش آنان در شبكه و

پي شبيني نوع مناسب آرايش شينه بندي و تعداد كليدها در پست و نحوه كنترل آنان در شرايط

عادي و شرايط اضطراري مي باشد.

نحوه اتصال فيدرها به يكديگر و به شينه ها و تعداد كليدهاي پيش بيني شده در آنان بطرق

گوناگون صورت مي پذيرد كه اين امر باعث متمايز شدن آرايش هاي پس تها از همديگر م يگردد.

 

 

 

 

 

اهميت يك پست فشارقوي بستگي به موقعيتش در شبكه و مصارفي كه به آن متصل شده

است، دارد . طراحي و تعيين قابليت اطمينان پست مورد نظر بر اين مبنا انجام گرفته و بر حسب

مورد، شينه بندي هاي مناسب جهت آن پيشنهاد مي گردد. بديهي است انتخاب يك شينه بندي بدون

توجه به مسائل حفاظتي نمي تواند به تنهايي تأمين كننده درجه اطمينان باشد . براي جلوگيري از

تنوع زياد، پست ها به سه گروه اساسي تقسيم بندي م يشوند

لینک به دیدگاه

پس تهاي بسيار مهم: ?

پست هاي بسيار مهم كه در آن ها قطع برق حتي به صورت موقت براي مصرف

كننده ها و يا شبكه قابل تحمل نباشد و اين عمل ممكن است اثراتي چون از بين بردن

پايداري شبكه و در نتيجه ايجاد خاموشي سراسري و يا خاموشي منطقه اي داشته باشد

و يا در مورد صنايع باعث خراب شدن اساسي تجهيزات موجود گردد . اين سري

پس تها شامل موارد زير م يباشد:

- پس تهاي نيروگاهي بزرگ با ظرفيت بالا

- پس تهايي كه در صورت خاموشي آن ها پايداري سيستم تحت الشعاع قرار گيرد .

(تشخيص و تعيين چنين پستي بايد با توجه به مطالعات سيستم صورت

گيرد.)

- صنايع ذوب يا صنايع مشابه كه اهميت استثنايي از لحاظ تداوم تغذيه دارند.

پس تهاي مهم: ?

پست هاي مهم كه قطع برق به صورت موقت براي آ ن ها قابل تحمل باشد، ولي در بلند مدت

اثرات سوئي به جا گذارد. اين پست ها شامل موارد زير مي باشند:

- پست هاي صنايع بزرگ كه قطع برق در آن ها براي مدت طولاني باعث كم شدن توليد و

احيانا" كمبود در بازار مصرف گردد . پست هاي تبديل پربار شهري و يا منطقه اي كه قطع آن ها

باعث ايجاد خاموشي موضعي م يشود، ولي پايداري سيستم را مختل نم يسازد.

- پس تهاي تغذيه كننده مناطق صنعتي و كشاورزي مهم

پستهاي معمولي: ?

پست هاي معمولي كه قطع برق در مواقع اضطراري به مدت زياد (چند ساعت )

براي آ نها قابل تحمل باشد. معمولا" اين پست ها داراي مصرف كمي مي باشند، نظير:

- پست هايي كه بار آن ها عمدتا " مصارف خانگي، روشنايي و يا كارگاه هاي صنعتي كم اهميت

م يباشند.

- پس تهاي انتقال مربوط به مناطق كم بار و يا با استعداد رشد كردن

- پس تهايي كه از طريق خطوط تك مداره به صورت شعاعي تغذيه م يشوند.

انتخاب طرح مناسب: ?

در تعيين طرح مناسب جهت شينه بندي هر پست پارامترهاي مختلفي چون مسائل

بهر هبرداري، تعميراتي، قابليت اطمينان و مسائل اقتصادي مورد توجه قرار م يگيرد.

- بهره برداري: مسلما" نحوه بهره برداري و مانور روي فيدرهاي هر پست بر حسب نوع شينه

بندي متفاوت بوده كه آگاهي و تخصص اپراتورهاي هر پست در بهره برداري صحيح آن ها

مؤثر خواهد بود.

- تعميرات و سرويس : بديهي است سهولت تعميرات عناصر مختلف هر پست يكي از

خواسته هاي منطقي هر بهره بردار م ي باشد و سادگي يا پيچيدگي طرح شينه ها زمان سرويس

و تعميرات را كم يا زياد مي كند.

- قابليت اطمينان : اهميت تداوم بار يا زمان خاموشي هاي مجاز هر پست عامل مؤثر تعيين

طرح شينه بندي م يباشد.

- مسائل اقتصادي : از ديدگاه هر سازمان بهره بردار، بهترين طرح شينه بندي نوعي است كه از

نظر بهره برداري و سرويس تعميراتي داراي بهترين ضرايب بوده و علاوه بر آن از نظر

تداوم بار نيز بالاترين درجه اطمينان را دارا باشد . شكي نيست كه هرچه سيستم كاملتر و

بهتر شود نياز به سرمايه گذاري بيشتري خواهد داشت . به همي ن دليل براي انتخاب هر

طرحي، مسائل اقتصادي نيز در اولويت قرار گرفته و انتخاب طرح مناسب بر اين مبنا انجام

م يگيرد.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...