Mehdi.Aref 26782 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۱ چکیده: در محدوده هاي جغرافیائی وسیع با انشعابات زیاد - چکیده: گستردگی شبکه هاي توزیع برق سبب می شود این خطوط (11-33 کیلو ولت) استقرار یابند . عیب یابی این خطوط با روش هاي سنتی، زمان رفع خاموشی را افزایش می دهد . با بکارگیري سیستم هاي مکان یاب خطا در ابتدا و وسط خطوط، زمان تعیین ناحیه، محل و مدت زمان رفع عامل خطا کاهش میابد . مکان یاب هاي مبتنی بر اندازه گیري امپدان س ظاهري خط، براي خطوط توزیع مناسب نیستند، چون دقت این روش ها به مقدار امپدانس خطا، مشخصات خط و منبع، تغییر بار و عوارض ساختاري خط بسیار حساس می باشد . همه موارد فوق جزئی از واقعیت هاي خطوط توزیع بویژه در ایران است. با پردازش امواج سیار گذراي ولتاژ یا جریان که درمحل بروز خطا و اتصالی با پهناي باند گسترده تولید شده و در طول خط منتشر میشوند و محاسبه زمان رفت و برگشت این امواج، می توان فاصله را از محل خطا محاسبه نمود . اگر انواع فرکانس بالاي این امواج در الگوریتم مکان یابی استفاده شوند، عوارض موثر در بالا رفتن خط اي روش هاي امپدانسی بی اثر شده و در دقت مکان یابی با استفاده از امواج سیار گذرا خللی بوجود نمی آید . به خاطر خصوصیات منحصر بفرد تحلیل ویولت در پردازش انواع سیگنال هاي گذرا، از این تحلیل براي ***** و آنالیز امواج سیارگذراي فرکانس بالاي تولید شده توسط خطاي خ طوط برق استفاده می شود. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه