رفتن به مطلب

ساختمان كابلها


ارسال های توصیه شده

[h=1]ساختمان كابلها[/h]

 

 

 


     

  • هر نوع هادي كه جريان برق را از خود عبور داده و توسط موادي از محيط اطراف خود عايق شده باشد را كابل مينامند .
     
     

  • مهمترين و بيشترين عايقي كه در ساختمان كابلها بكار ميرود عبارتند از P.V.C (پلي وي نيل كلرايد) كه پرتو دور يا پلاستيك ناميده ميشود
     
     

  • P.V.C عايقي غير قابل اشتعال است و اين مزيت خوبي در كابلها ميباشد داراي انعطاف پذيري زيادي ميباشد
     
     

  • و تنها عيب أن اين است كه در درجه حرارت حدود صفر و زير صفر از أن نميتوان براي عمليات كابل كشي مورد
     
     

  • استفاده قرار داد مواردي مانند ارزاني توليد انبوه و سادگي ساخت باعث شده كه بيش از 90 در صد كابلهاي فشار ضعيف از اين عايق درست شوند.
     

 

كابل:

چند نكته مهم و كوتاه:

مقاومت: عبارت است از عكس ال عملي كه هر عنصر با توجه به ساختمان اتمي و تعداد الكترون لايه آخر در مقابل عبور جريان يا حركت الكترونها از خود نشان ميدهد مقاومت با طول هادي نسبت مستقيم و با سطح مقطع نسبت عكس دارد . براي اندازه گيري مقاومت فلزات يك متر از آنرا به سطح مقطع يك ميليمتر مربع انتخاب كرده و مقاومت آنرا اندازه گيري ميكنند (جداول آماده براي همه فلزات وجود دارد) كه به آن مقاومت مخصوص ميگويم و برحسب اهم است. وقتي ميگوييم مقاومت يك فلز با طول آن نسبت مستقيم دارد يعني هرچه طول بيشتر باشد مقاومت هم بيشتر ميشود L1

و وقتي ميگوييم مقاومت با سطح مقطع نسبت عكس دارد يعني هر چه سطح مقطع بزرگتر باشد مقاومت كمتر است (L1=L2 S1 نتيجه R1 )واحد مقاومت اهم ميباشد كه با حرف يوناني امگا نمايش ميدهند.

هدايت الكتريكي عكس مقاومت است هرچه مقاومت بيشتر باشد هدايت كمتر است و واحد أن مو ميباشد.

G=1/R

مثال: مقاومت يك سيم به طول 100 متر و به سطح مقطع 2 ميليمتر مربع؟

R=A*L/S

R=0.0175*100/2

مقاومت مخصوص = A طول = L سطح مقطع = S مقاومت مخصوص مس =0.0175

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]واحد[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]علامت كميت[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]نام كميت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]اهم[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]R [/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]مفاومت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]متر[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]L [/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]طول[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]ميليمتر مربع[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]A يا C [/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]سطح مقطع[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]متر/ميليمتر مربع *اهم[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]ή [/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]مقاومت مخصوص[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]زيمنس يا مو[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]G [/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]هدايت الكتريكي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]ميليمتر مربع*اهم/متر[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]X [/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]هدايت مخصوص [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]كولن[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]Q [/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]مقدار الكتريسيته[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]أمپر[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]I [/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]شدت جريان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]ثانيه[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]T [/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]زمان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]ميليمتر مربع/امپر[/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]J [/TD]

[TD=width: 25%, bgcolor: #ffffff]تكاثف جريان[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

هر نوع هادي كه جريان برق را از خود عبور داده و توسط موادي از محيط اطراف خود عايق شده باشد را كابل مينامند .

مهمترين و بيشترين عايقي كه در ساختمان كابلها بكار ميرود عبارتند از P.V.C (پلي وي نيل كلرايد) كه پرتو دور يا پلاستيك ناميده ميشود

P.V.C عايقي غير قابل اشتعال است و اين مزيت خوبي در كابلها ميباشد داراي انعطاف پذيري زيادي ميباشد

و تنها عيب أن اين است كه در درجه حرارت حدود صفر و زير صفر از أن نميتوان براي عمليات كابل كشي مورد

استفاده قرار داد مواردي مانند ارزاني توليد انبوه و سادگي ساخت باعث شده كه بيش از 90 در صد كابلهاي فشار ضعيف از اين عايق درست شوند.

نوعي عايق ديگر بنام PET (پلي اتيلن) براي كابلها بكار ميرود كه اتشزا بوده و در مكانهاي اختصاصي بكار ميرود .

در بعضي از كابلها از عايق لاستيكي استفاده ميشود كه كاربرد زيادي ندارد.

هاديها از جنس مس و يا الومينيوم ميباشند . در صورتيكه بخواهيم از كابلي با هادي الومينيوم براي كابل كشي هوايي استفاده كنيم بايد يك رشته ان فولاد باشد .

براي شناسائي كابلها از حروفي استفاده ميشود كه روي كابلها نوشته شده است برخي از اين حرف طبق

استاندارد المان V.D.E بشرح زير ميباشد:

N كابل با هادي مسي

NR كابل با هادي ألومينيوم

Y علامت عايق پرتو دور ميباشد

H علامت ورق متاليزه ميباشد

T سيم تحمل كننده در كابل كشي هوايي

R حفاظت فولادي نواري شكل

Y روكش كمربندي پرتو دور

R هادي دايره اي شكل ميباشد

E هادي يك رشته و دايرهاي ميباشد

M هادي چند رشته

S هادي بشكل مثلث

مثال :

روي كابلي نوشته شده Nyyre--0.6/1kv مشخصات آن چيست؟

N هادي از جنس مس

Y روكش هادي از جنس P.V.C

Y روكش كمربندي از جنس P.V.C

R هادي بشكل دايره ميباشد.(سطح مقطع كابل)

E هادي يك رشته و مفتولي ميباشد.

و حداكثر ولتاژ مجاز بين فاز و نول 600 ولت و حداكثر ولتاژ مجاز بين دو فاز حداكثر 1000ولت ميباشد.

 

سايز سيمها و كابلها بر حسب سطح مقطع طبقه بندي شده و طبق جدول زير است:

0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400-500

براي مشخص نمودن يك كابل يا سيم ابتدا تعداد رشته و سپس سطح مقطع سيم از هاديها را ذكر ميكنند مانند

كابل 4*2 كه يعني كابلي كه دو رشته هادي به سطح مقطع 4 دارد .

در كابلها چند رشته و از سايز 16 به بالا سيمهاي فاز و نول داراي مقاطع مختلفند در اكثر كابلها سيم نول به

اندازه دو مرتبه از سيم فاز كمتر است اما در كابلهاي با سطح مقطع بالا اين اختلاف تا سه هم ميرسد سايز كابلها با هادي چند رشته به شرح زير ميباشد.

1.5*4 2.5*4 4*4 6*4 10*4 16*4 10+25*3 16+35*3 25+50*3 70+120*3 70+150*3 95+180*3 120+240*3

مثال : كابل 10+25*3 چه كابلي ميباشد؟

اين كابل سه هادي به سطح مقطع 25 ميليمتر مربع براي فازهاي اصلي و يك هادي به سطح مقطع 10 ميليمتر مربع براي نول دارد.

كابلهاي روغني:

كابلهاي روغني : در بعضي از كابلها از كابلها از عايق هادي ها كاغذ ميباشد ابتدا ذرات بخار و هواي داخل كاغذ

را گرفته و به روغن كه عايق خوبي ميباشد اغشته ميكنند ضخامت كاغذها بسيار كم است و دور هر هادي

چندين دور پيچيده ميشود به اين كاغذها كاغذ اشباع شده ميگويند.

روي نوار روغني يك كاغذ متاليزه از جنس الومينيم ميپيچند كه وظيفه دارد ميزان مغناطيسي اطراف هر هادي را را محدود نموده و از اثر ان روي ميدان مغناطيسي فاز ديگر بكاهد . از كابلهاي روغني بيشتر در فشار متوسط استفاده ميشود و بعلت گراني خود كابل و همچنين مفصل و سر كابل در فشار ضعيف بندرت استفاده ميشود .ممكن است بجاي يك غلاف سربي از سه غلاف كه بدور هر فاز پيچيده شده استفاده شود در اين صورت به ان كابل روغني سه غلافه ميگويند.

[TABLE]

[TR]

[TD] سه رشته

[/TD]

[TD] دو رشته

[/TD]

[TD] يك رشته

[/TD]

[TD] سطح مقطع

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 25

[/TD]

[TD] 30

[/TD]

[TD] 35

[/TD]

[TD] 1.5

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 35

[/TD]

[TD] 40

[/TD]

[TD] 50

[/TD]

[TD] 2.5

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 45

[/TD]

[TD] 50

[/TD]

[TD] 65

[/TD]

[TD] 4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 60

[/TD]

[TD] 65

[/TD]

[TD] 85

[/TD]

[TD] 6

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 80

[/TD]

[TD] 90

[/TD]

[TD] 110

[/TD]

[TD] 10

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 110

[/TD]

[TD] 120

[/TD]

[TD] 155

[/TD]

[TD] 16

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 135

[/TD]

[TD] 155

[/TD]

[TD] 200

[/TD]

[TD] 25

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 165

[/TD]

[TD] 185

[/TD]

[TD] 250

[/TD]

[TD] 35

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 200

[/TD]

[TD] 235

[/TD]

[TD] 310

[/TD]

[TD] 50

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 245

[/TD]

[TD] 280

[/TD]

[TD] 380

[/TD]

[TD] 70

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 295

[/TD]

[TD] 335

[/TD]

[TD] 460

[/TD]

[TD] 95

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 340

[/TD]

[TD] 380

[/TD]

[TD] 535

[/TD]

[TD] 120

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 390

[/TD]

[TD] 435

[/TD]

[TD] 610

[/TD]

[TD] 150

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 445

[/TD]

[TD] 490

[/TD]

[TD] 685

[/TD]

[TD] 185

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

مقادير فوق براي دما 20 درجه سانتيگراد ميباشد و در صورتيكه دما افزايش پيدا كند و يا تعداد كابلها زياد شود بايد در ضرايب جداول زير مقدار بار دهي كابلها ضرب شود

قابليت تحمل كابلها كابلهاي يك رشته و چند رشته در صورت قرار گرفتن گروهي در زمين

[TABLE=width: 585]

[TR]

[TD=width: 72] 10

[/TD]

[TD=width: 72] 8

[/TD]

[TD=width: 72] 6

[/TD]

[TD=width: 72] 5

[/TD]

[TD=width: 72] 4

[/TD]

[TD=width: 72] 3

[/TD]

[TD=width: 72]

2

[/TD]

[TD=width: 83] تعداد كابل در گودال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 72] 0.60

[/TD]

[TD=width: 72] 0.62

[/TD]

[TD=width: 72] 0.65

[/TD]

[TD=width: 72] 0.70

[/TD]

[TD=width: 72] 0.70

[/TD]

[TD=width: 72] 0.80

[/TD]

[TD=width: 72] 0.90

[/TD]

[TD=width: 83] ضريب كاهش

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

بستگي مقدار كابل با درجه حرارت محيط

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 71] 35

[/TD]

[TD=width: 71] 30

[/TD]

[TD=width: 71] 25

[/TD]

[TD=width: 71] 20

[/TD]

[TD=width: 71] 15

[/TD]

[TD=width: 71] 10

[/TD]

[TD=width: 71] 5

[/TD]

[TD=width: 71] درجه حرارت محيط برحسب سانتيگراد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 71] 0.76

[/TD]

[TD=width: 71] 0.85

[/TD]

[TD=width: 71] 0.93

[/TD]

[TD=width: 71] 1.0

[/TD]

[TD=width: 71] 1.07

[/TD]

[TD=width: 71] 1.13

[/TD]

[TD=width: 71] 1.2

[/TD]

[TD=width: 71] ضريب بار

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...