spow 44197 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۱ آزمایش ولتاژ ضربه آزمایش ولتاژ ضربه قبلاٌ جز آزمایشات تایپ قرار می گرفت ولی امروزه این آزمایش جز آزمایش های روتین می باشد .کارخانه ایران ترانسفو برای سطح ولتاژ ۱۳۲کیلوولت نیز آن را جز آزمایشات روتین انجام می دهد. این آزمایش به منظور تحمل استقامت عایقی در مقابل امواج ضربه ای (صاعقه) می باشد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام شکل موجی را مشابه شکل موج صاعقه بدست می آورند که پلاریته آن نیز منفی می باشد وزمان های پیشانی وپشت موج۱٫۲و۵۰ میکرو ثانیه است مقدار ولتاژ برای سطوح ولتازی را ضربه را استاندارد مشخص می کند . برای مثال جهت سطح ولتاز ۲۳۰ کیلوولت ۱۰۵۰ کیلوولت وبرای سطح ولتاز ۶۳ کیلوولت ۳۲۵ کیلوولت می باشد تعداد ضربات ناشی از پالس که به ترانسفورماتور باید وارد نمود نیز استاندارد مشخص کرده است ولتاز تست را نیز از نظردرصد مشخص کرده ، مثلاٌ ۵۰%و۱۰۰% دونمونه ضربه ولتازی به ترانسفورماتور وارد میکنند که به صورت full wave و chaped wave درست شده است. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ( برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ) بااعمال ولتاژ ضربه نمونه شکل موج از طریق یک مقاومت شانت برداشت میگردد وشکل موج آن نیز روی آشکار ساز نمایان میشود در پایان شکل موج های بدست آمده با استاندارد مقایسه میگردد که استاندارد تیز مقدار تشابه آنها را تعریف کرده است و باتوجه به تجربه کارشناس آزمایشگاه تحلیل امواج صورت میگیرد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه