Mr. Specific 43573 ارسال شده در 23 مهر، 2012 برخی از نقاط ساختمان وجود دارد که نیاز به تأمین هوا در حد اتاق هاو فضاهای داخلی ندارند( مانند راهرو، انباری، زیر زمین و موارد مشابه)ولی بدلیل اختلاف دمای این قسمتها با فضای داخلی، پرت حرارتی وجود خواهد داشت که باید تلفات حرارتی آنرا محاسبه کرد. معمولا بصورت تقریب، می توان دمای این نقاط را میانگین دمای طرح داخل و خارج در نظر گرفت. مثال: برای یک ساختمان اداری در تهران، دمای این نقاط تقریبا" 10 درجه سانتیگراد است. دمای طرح خارج زمستانی: 24 درجه فارنهایت دمای طرح داخل زمستانی: 76 درجه فارنهایت دمای راهرو: 50=2/(76+24) درجه فارنهایت که برابر با 10 درجه سانتیگراد می باشد. منبع: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
مجیدرحیمی 1695 ارسال شده در 23 مهر، 2012 ممنون مهندس ولی دمای انباری رو نیاز تداریم که چی بگیریم چون نه میخوایم گرمش کنیم نه سرد راهرو رو معمولا با دمای حال یکی میگیرند 2
Mr. Specific 43573 مالک ارسال شده در 24 مهر، 2012 ممنون مهندس ولی دمای انباری رو نیاز تداریم که چی بگیریم چون نه میخوایم گرمش کنیم نه سرد راهرو رو معمولا با دمای حال یکی میگیرند زمانی کاربرد داره که مثلا من میخوام اتلاف حرارتی یک اتاق رو محاسبه کنم که از یک طرف با راهرو در ارتباطه. یعنی با راهرو یک دیوار مشترک داره. اون موقع ما نیاز داریم که دمای راهرو رو بدونیم. (واسه اختلاف دمای دو طرف دیوار) 1
مجیدرحیمی 1695 ارسال شده در 24 مهر، 2012 بستگی داره مهندس راهرو هواش اگه با محیط بیرون یکی باشه ما باید هوای محیطو برای راهرو درنظربگیریم اگه نه فضای مورد نظر ما با محیط در ارتباط نیست باید بیایم ی پارتیشن درنظر بگیریم 2