سمندون 19437 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، ۱۳۹۱ با سلام. مطلبی که در این قسمت آماده شده است در ارتباط با بازگردانی سیستمهای قدرت میباشد. بازگردانی سیستمهای قدرت فهرست مطالب قسمت اول 1- اهميت بازگرداني سيستمهاي قدرت قسمت دوم 2- روشهاي بازگرداني سيستمهاي قدرت 2-1- روشهاي برنامهريزي رياضي براي بازگرداني سيستمهاي قدرت 2-2- روشهاي مبتني بر دانش براي بازگرداني سيستمهاي قدرت 2-3- پترينت در بازگرداني سيستمهاي قدرت 2-4- محدوديتهاي روشهاي پيشنهادي بازگرداني سيستمهاي قدرت قسمت سوم 3- بازگرداني سيستمهاي قدرت بزرگ 3-1- تعادل توان راکتيو 3-2- تعادل بار و توليد 3-3- محل خطا 3-4- زوایای فاز 3-5- جزیرهکردن عمدی 3-6- کمک اتصالات داخلي 3-7- برداشت بار سرد 3-8- نگرانيهاي متداول طرحهاي بازگرداني سيستمهاي قدرت قسمت چهارم 4- محدوديتهاي موجود در بازگرداني سيستم هاي قدرت 4-1- حدود عملياتي خطوط انتقال 4-2- پايداري سيستم قدرت 4-3- تعداد خطوط انتقال مورد استفاده در طرح بازگرداني سيستمهاي قدرت 4-4- قفلشدن بريکرها قسمت پنجم 5- اضافهولتاژها در بازگرداني سيستمهاي قدرت برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2 لینک به دیدگاه
سمندون 19437 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، ۱۳۹۱ [h=1]-اهميت بازگرداني سيستمهاي قدرت[/h]خاموشي سراسري سيتمهاي قدرت رخدادي نادر است. اما هنگاميکه اين رويداد رخ ميدهد، اثرات بسيار زيادي بر اقتصاد، صنعت و زندگي روزمره کل مردم خواهد داشت. پس از وقوع خاموشي يکي از نکات با اهميت بازگرداني سريع شبکه ميباشد. براي کاهش هزينهاي اقتصادي و اجتماعي خاموشي سراسري، اکثريت شرکتهاي توليد برق داراي راهنماها و پروسههاي عملکردي از پيش تعيين شدهاي ميباشند تا سيستم را بازگرداني نمايند. اين راهنماها و پروسههاي عملکردي شامل قدمهاي بازگرداني ترتيبي هستند که يک اپراتور بايستي براي بازگرداني سيستم انجام دهد. در هر صورت با شرايط پراسترسي بعد از وقوع خاموشي مواجه هستيم، همچنين اين حقيقت نيز وجود دارد که اين راهنماها براساس شرايطي براي سيستم هستند که ممکن است اين شرايط وجود نداشته باشند، درنتيجه ميزان موفقيت روش کم ميشود. دليل اصلي براي عدم موفقيت بازگرداني اين است که شرايط عمومي سيستم قدرت بطور قابل توجهي با شرايط فرضشده در زمان طراحي پروسه بازگرداني متفاوت ميباشد، درنتيجه اپراتور مجبور ميشود که پروسه بازگرداني جديدي در زمان پس از خاموشي ايجاد کند. در سالهای اخير روشهايي ارائه شدهاند که تکنيکهای بازگردانی جديدی را پيشنهاد میکنند. در قسمت بعد اين روشها ارائه خواهند شد. 1 لینک به دیدگاه
سمندون 19437 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، ۱۳۹۱ [h=1]-روشهاي بازگرداني سيستمهاي قدرت[/h]اخيراً سه روش اصلي براي بازگرداني سيستمهاي قدرت ( برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام PSR) پيشنهاد شده است تا جايگزين راهنماهاي قبلي مورد استفاده شرکتهاي برق شوند. سه روش PSR عبارتند از: روش برنامهريزي رياضي؛ روش سيستمهاي مبتني بر دانش؛ و روش پترينت برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام . جزئيات اين سه روش در قسمتهاي بعد بيان خواهد شد. از آنجاييکه ممکن است اين روشها در جزئيات پيادهسازي متفاوت باشند، ميتوان گفت که سه اصل سازماندهي اصلي براي بازگرداني سيستمهاي قدرت وجود دارد: (الف) بازگرداني اتوماتيک: در اين روش بازگرداني، برنامههاي کامپيوتري مسئول ايجاد و پيادهسازي طرح PSR ميباشند. روشهاي PSR مبتني بر اين اصل، دادههاي سيستم را از کنترل نظارتي و سيستم اکتساب داده ( برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام SCADA) و سيستم مديريت انرژي ( برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام EMS) بدست ميآورند. هنگاميکه سيستم قدرت تحت يک اغتشاش وسيع قرار دارد، برنامه PSR نصبشده در سيستم EMS از دادههاي اکتسابي سيستم استفاده کرده تا طرح بازگرداني را براي سيستم انتقال توسعه دهد. بعد از توسعه طرح بازگرداني، برنامه توالي کليدزني که بخشي از EMS است، مسئول انتقال سيگنالهاي کنترلي از طريق SCADA به بريکرها و کليدها خواهد بود تا طرح اجرا شود. در اين روش اپراتور سيستم نقش ناظر را بازي ميکند. (ب) بازگرداني با کمک کامپيوتر: در اين روش توسعه و پيادهسازي طرح PSR توسط اپراتور سيستم اجرا ميشود. روشهاي PSR که از اين اصل استفاده ميکنند نيز دادههاي سيستم را از SCADA/EMS محلي بدست ميآورند. تحت يک اغتشاش وسيع، اپراتور سيستم از دادههاي سيستم الکترکي که توسط SCADA/EMS فراهم شدهاند براي توسعه طرح PSR استفاده مينمايد. اپراتور سيستم ميتواند از روشهاي PSR و برنامههاي آناليز سيستم قدرت به عنوان کمکي در توسعه طرح بازگرداني استفاده کند. اپراتور سيستم همچنين از SCADA/EMS محلي براي انتقال فرمانهاي کنترلي بريکرها و کليدها استفاده خواهد کرد تا طرح PSR انتخابي را پيادهسازي نمايد. شکل (1) اين روش را نشان ميدهد. شکل 1: بازگرداني با کمک کامپيوتر. (ج) بازگرداني شراکتي: در اين روش يک برنامه PSR که در EMS نصب شده است، طرح بازگرداني را ايجاد ميکند. اپراتور سيستم مسئول پيادهسازي طرح PSR است. روشهاي PSR که از اين اصل استفاده ميکنند نيز از دادههاي سيستم الکتريکي بدستآمده از SCADA/EMS استفاده مينمايند. هنگاميکه سيستم قدرت تحت يک اغتشاش وسيع قرار دارد، برنامه PSR نصبشده در EMS از دادههاي اکتسابي سيستم براي توسعه طرح بازگرداني استفاده ميکند. با طرح توسعهيافته بازگرداني، اپراتور سيستم ميتواند سيگنالهاي کنترلي را از طريق SCADA/EMS محلي به بريکرها و کليدها ارسال نمايد تا طرح اجرا شود. شکل (2) اين روش را نشان ميدهد. شکل 2: بازگرداني شراکتي. انتشارات اخير نشان ميدهند که اکثريت شرکتهاي برق از اصل بازگرداني شراکتي استفاده ميکنند که به موجب آن کامپيوتر مسئول ايجاد طرح بازگرداني و اپراتور سيستم مسئول پيادهسازي آن ميباشد. اخيراً سه روش PSR براي حل محدوديتهاي راهنماهاي از پيش تعيينشده پيشنهاد شدهاند که براساس اصل بازگرداني شراکتي پيادهسازي ميشوند. در قسمت بعد، جزئيات اين سه روش PSR، مشکلات و محدوديتهاي آن ارائه خواهد شد. [h=2]2-1-روشهاي برنامهريزي رياضي براي بازگرداني سيستمهاي قدرت[/h]روش برنامهريزي رياضي با کاربرد آن در سيستمهاي توزيع که نتايج بهتري بدست ميآورد، بهتر شناخته ميشود. اين روش ابتدا توسط کومايي و نويسندگان همکار او معرفي شد، اين روش سيستم را در فضاي حالت درنظر ميگرفت و بايستي جستجويي انجام شود تا پيکربندي نهايي سيستم بازگردانيشده يافت شود. براي يافتن پيکربندي نهايي، روش پيکربندي سيستم را توسط برداري نشان ميدهد که شامل وضعيت بريکرها ميباشد. چندين الگوريتم جستجو را ميتوان براي يافتن اين پيکربندي نهايي سيستم پيادهسازي کرد. براي اين منظورميتوان از الگوريتمهاي جستجوي breadth-first، depth-first و الگوريتمهاي جستجوي ابتکاري استفاده کرد. بعد از يافتن پيکربندي ممکن سيستم، برنامه پخش بار براي بررسي امکانپذيري عملکرد پيکربندي بازگرداني انتخابي مورد استفاده قرار ميگيرد. [h=2]2-2-روشهاي مبتني بر دانش براي بازگرداني سيستمهاي قدرت[/h]روش مبتني بر دانش براي PSR ابتدا توسط ساکاجوچي و نويسندگان همکار او معرفي شد. روش با استفاده از دادههايي از يک سيستم انتقال کوچک در ژاپن آزمايش شده و نتايج خوبي حاصل گشته است. اين روش به همراه اکثريت روشهاي مورد استفاده براي PSR مبتني بر سيستمهاي خبره يک سري از قوانين توليد را که از تجربه اپراتورهاي جمعآوري شده است، دربر ميگيرد. يک قانون توليد را ميتوان بصورت يک مسير تصميمگيري درنظر گرفت که اگر ورودي درست باشد، يک عمل را توليد خواهد کرد و اگر ورودي اشتباه باشد، عمل ديگر را توليد خواهد نمود. براي يافتن پيکربندي نهايي سيستم بازگردانيشده، روش از مجموعهاي از اين قوانين توليد که نمايانگر بررسيها و اعمال متوالي است که بايستي براي بازگرداني سيستم انجام شوند، استفاده ميکند. همچنين از يک برنامه پخش بار براي تأييد امکانپذيري عملکرد پيکربندي بازگرداني انتخابي استفاده ميشود. [h=2]2-3-پترينت در بازگرداني سيستمهاي قدرت[/h]الگوريتم پترينت (PN) ابتدا توسط وو و نويسندگان همکار او پيشنهاد شد. مدل PN شامل شرايطي است که بايستي قبل از اينکه يک عمل انجام شود، برآورده شوند. مدلهاي روش مؤلفههاي سيستم قدرت را با نودهاي برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ”مکان“ و وظايف بازگرداني را با نودهاي ”انتقال“ نشان ميدهند. مدل PN يکبار ايجاد ميشود، يک الگوريتم جستجو ميتواند توالي از اعمالي که اپراتور را قادر به بازگرداني سيستم ميکنند، توليد کند. در اکثر انتشارات در ارتباط با PN در PSR، از الگوريتم جستجوي breadth-first براي تعيين اين توالي اعمال بازگرداني استفاده شده است. همچنين از يک برنامه پخش بار براي تأييد امکانپذيري پيکربندي بازگرداني انتخابي استفاده ميشود. [h=2]2-4-محدوديتهاي روشهاي پيشنهادي بازگرداني سيستمهاي قدرت[/h]همانگونه که ميدانيد زمان لازم و قابليت يافتن طرحهاي بازگرداني تحت سناريوهاي بازگرداني ديدهنشده نقش مهمي در تخمين PSR بازي ميکند. با استفاده از اين مشخصهها به عنوان پارامترهاي ارزيابي ميتوان گفت که سه روش قبل داراي محدوديتهايي ميباشند. مشکل اصلي اين سه روش زمان لازم براي يافتن طرح بازگرداني است. روش مبتني بر قانون معمولاً براي يافتن طرح چندين دقيقه زمان صرف ميکند، زيرا تعداد قوانين متناسب با اندازه سيستم ميباشد. در اين روش در سيستمهاي انتقال بزرگتر که بايستي همه احتمالات بازگرداني پوشش داده شوند، تعداد قوانين توليد بطور قابل ملاحظهاي افزايش مييابد، درنتيجه سرعت روش به ميزان قابل ملاحظهاي کم ميشود. برنامهريزي رياضي و روش پترينت مشخصههاي عملکرد مشابهي دارند. در هر دو حالت بايستي يک الگوريتم جستجوي معين مورد استفاده قرار گيرد تا طرح بازگرداني تعيين شود. سريعترين الگوريتم جستجو، يعني جستجوي depth-first، يک راهحل بهينه را تضمين نکرده و کارآيي آن به اندازه فضاي حالت بستگي دارد. در سيستمهاي انتقال بزرگ که اندازه فضاي حالت افزايش مييابد، پروسه جستجو زمان پردازش بيشتري را صرف مينمايد، زماني که ميتواند در صورت نياز به پخش بار بعد از دستيابي به هر حالت براي بررسي امکانپذيري حالت، افزايش يابد. 1 لینک به دیدگاه
سمندون 19437 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۱ [h=1]-بازگرداني سيستمهاي قدرت بزرگ[/h]در اين قسمت مسائل اصلي بازگرداني سيستمهاي قدرت بصورت خلاصه بيان ميشوند. ابتدا مطالعاتي در زمينه تعادل توان حقيقي و راکتيو با تأکيد بر اهميت کنترل ولتاژ مرور خواهند شد. سپس اهميت محل خطا در PSR مورد بحث قرار خواهد گرفت. در مرحله بعد، جزيره سازي عمدي وکاهش زاويه فاز مورد بررسي قرار ميگيرد. در انتهاي اين قسمت موضوع کمک اتصالات داخلي و برداشت بار که ديگر مسائل مهم در PSR ميباشند، ارائه خواهند شد. [h=2]3-1-تعادل توان راکتيو[/h]تعادل توان راکتيو موضوع بسيار مهمي در PSR ميباشد. تعادل توان راکتيو براي حفظ ولتاژهاي سيستم در محدوده مجاز لازم است. اين تعادل بخصوص درطول مراحل اوليه بازگرداني که بعلت برقدارکردن خطوط انتقال بيبار امکان ايجاد ولتاژهاي بالا وجود دارد، بسيار مهم ميباشد. اضافهولتاژهاي طولاني را ميتوان در صورتي کنترل کرد که سيستم قادر به جذب توان راکتيو شارژکننده خطوط انتقال کمبار باشد. اين کار را ميتوان بصورت زير انجام داد: ژنراتورهاي داراي قابليت زير- تحريک کافي باشند. اتصال بارهاي راکتيو به سيستم داراي راکتورهاي موازي. حذف منابع توان راکتيو و از مدار خارج کردن خازنهاي موازي. استفاده از ژنراتور در حداکثر توان راکتيو خروجي ممکن براي مجازکردن تنظيم حاشيه براي توان راکتيو شارژکننده در زمانيکه خطوط برقدار ميشوند. برقدارکردن تنها خطوط انتقالي که ميزان قابل ملاحظهاي بار حمل ميکنند و اجتناب از برقدارکردن خطوط اضافي که توان راکتيو ناخواسته توليد خواهند کرد. ناتواني در اجراي اين وظايف ميتواند تعادل توان راکتيو را از بين ببرد، براي مثال ولتاژ افزايش يابد. هر طرح بازگرداني که از آن انتظار موفقيت داريم بايستي اين ملاحظات را درنظر بگيرد تا از عدمتعادل توان راکتيو جلوگيري شود. [h=2]3-2-تعادل بار و توليد[/h]درطول پروسه بازگرداني حفظ فرکانس سيستم در محدوده مجاز بسيار مهم ميباشد. اين مسئله براي حفظ پايداري سيستم و اجتناب از عمل ادوات حفاظتي حساس به فرکانس حائز اهميت است. فرکانس سيستم توسط تعادل بار و توليد درطول پروسه بازگرداني در محدوده مجاز حفظ ميشود. اين بدان معني است که درطول پروسه بازگرداني بار حقيقي نياز دارد که با قابليتهاي ژنراتور متعادل باشد. اين مسئله عموماً با برداشتن بارهاي بزرگ که ميتوانند توسط پاسخ غيرفعال سيستم بازگردانيشده و همزمانشده تطبيق يابند، صورت ميگيرد. بازگرداني بلوکهاي بسيار بزرگ بار ميتواند باعث فرکانس غيرقابلقبول و يا وقفه ولتاژ شود (بخصوص در سيستم قدرت جزيرهشده که نسبت به سيستم داراي اتصالات داخلي بزرگ بيشتر در معرض خطر قرار دارد). از طرف ديگر برداشتن بار کوچک منجر به طولانيشدن زمان بازگرداني ميشود. اندازه برداشتن بار به ميزان پاسخ محرکهاي اصلي برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ، که در مراحل اوليه بازگرداني بيشتر تحت کنترل دستي هستند، بستگي دارد. بنابراين هر سيستم اندازه برداشت بار خود را براي حفظ فرکانس سيستم و سطح ولتاژ در محدوده مجاز دارد. يک طرح بازگرداني موفق بايستي اين ويژگي را مدنظر قرار دهد. [h=2]3-3-محل خطا[/h]خطاها يا شکست تجهيزات دلايل اصلي اکثر اغتشاشات موجود در سيستم هاي قدرت بزرگ هستند. اکثر اين خطاها از سيستم انتقال سرچشمه ميگيرند و ميتوانند بعلت رخدادهاي آبشاري به وقفه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ناحيه بزرگي منجر شوند. تعداد بسيار زيادي از اين خطاها موقتي بوده و فوراً برطرف ميشوند و سيستم در شرايط بدون خطا قرار ميگيرد. در اين حالت شناسايي و تعيين محل علت شکست توان در مسئله PSR اولويت ندارد. در حالتيکه خطا دائمي است، تأييد شده است که تلاش براي بازگرداني خط يا تجهيز داراي خطا ميتواند منجر به اغتشاش بزرگتر و يا حتي افزايش زمان بازگرداني شود. دانستن خطوط انتقال و مسيرهاي قابل دوامي که براي استفاده در بازگرداني وجود دارند، بسيار مهم بوده و ميتواند طرح بازگرداني را تغيير دهد. اخيراً چندين روش براي شناسايي محل خطا در يک سيستم قدرت پيشنهاد شده است. نتايج حاصل رضايتبخش بوده و همه طرحهاي بازگرداني بايستي اين اطلاعات را مدنظر قرار دهند. [h=2]3-4-زواياي فاز[/h]يکي از نگرانيها در بستهشدن خط انتقال ميان دو باس مجاور، امکان وجود اختلاف زاويه فاز معمول ميان ولتاژهاي دو باس ميباشد. بسته شدن يک خط انتقال با اختلاف زاويه فاز بزرگ ميتواند باعث نوسان توان شده و منجر به وقوع مجدد وقفه ميشود. براي کاهش اين زاويه چندين روش پيشنهاد شده است. روش متداول تغيير طرح توليد را در هر دو سمت بريکر بسته پيشنهاد مينمايد. براي اجتناب از بستهشدن غيرعمدي در اختلاف زاويه فازهاي بزرگ، بريکرها مجهز به رلههاي بررسي همزماني برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام هستند تا از بستهشدن آنها در زواياي بزرگتر از مقدار از پيش تعيينشده جلوگيري شود. محدوده اختلاف زاويه فاز ايستا برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام که يک سيستم ميتواند مقاومت کند به سطوح ولتاژ عملکرد بستگي داشته و ميتوان آنرا با شبيه سازيهاي ديناميکي و حالت دائمي تعيين شود. تنظيم رله همزمانکننده معمولاً 60 درجه براي سيستم kV 500، 40 درجه براي kV 230 و 20 درجه براي kV 115 ميباشد. اختلاف زاويه فاز بايستي توسط استراتژي بازگرداني درنظر گرفته شود تا از تأخير بيشتر در پروسه بازگرداني و درنتيجه آسيب تجهيزات جلوگيري شود. [h=2]3-5-جزيرهکردن عمدي[/h]درطول وقوع وقفه سيستم، هنگاميکه چندين گروه از ژنراتورها ميتوانند با يکديگر از مدار خارج شوند، مطلوب است که جزيرههاي سيستم انتخابشدهاي داشته باشيم که کمترين عدمتطابق بين بار و توليد وجود دارد. اجراي عمل کليدزني براي تجزيه سيستم به چند ناحيه خودکفا را جزيرهسازي عمدي مينامند. براي اطمينان از جداسازي رضايتبخش سيستم، ممکن است که نياز باشد که از تريپکردن چند رله جلوگيري شود در جاييکه يک تجزيه معين مطلوب نبوده، و جاييکه اين تجزيه مطلوب است، رلهها تريپ ميکنند. در حالتيکه وقفه وسيعي وجود دارد (خاموشي سراسري)، دو استراتژي معمول وجود دارد که ميتوان آنها را براي ايجاد جزيرههاي مطلوب پيادهسازي کرد. اين استراتژيها را ”همه باز“ و ”عملکرد کنترلشده“ مينامند. استراتژي ”همه ياز“ سيستم را با بازکردن همه بريکرها جزيره ميکند. اين استراتژي را ميتوان با ارسال سيگنالهاي نظارتي به همه بريکرهاي سيستم توسط اپراتور سيستم و با استفاده از کنترل نظارتي و سيستم اکتساب داده و سيستم مديريت انرژي پيادهسازي کرد. استراتژي ”عملکرد کنترلشده“ سيستم انتقال را با بازکردن بريکرهاي انتخابي جزيره ميکند. اين استراتژي با ارسال سيگنالهاي کنترلي توسط اپراتور سيستم از طريق SCADA/EMS تنها به بريکرهاي انتخابي معين پيادهسازي ميشود. مزيت استراتژي ”همه باز“ آن است که اين استراتژي حالت سيستم خوب تعريفشدهاي را براي اپراتور سيستم ايجاد ميکند. در اين استراتژي اپراتور سيستم بايستي تنها نگران اين باشد که کدام بريکرها بايستي بسته باشند و نگران بازکردن بريکرهايي که بايد بسته بمانند، نيست. جزيرهسازي عمدي براي کاهش زمان بازگرداني در سيستمهاي انتقال زرگ بسيار حائز اهميت است. در اين سيستمها روش بازگرداني موازي، که در آن بازگرداني هر جزيره بصورت موازي انجام ميشود، نسبت به بازگرداني ترتيبي برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام زمان بسيار کمتري براي بازگرداني سيستم نياز دارد. در روش بازگرداني ترتيبي استراتژي بازگرداني سيستم بصورت کامل ميباشد، يعني برقدارکردن مجدد خطوط انتقال يکي پس از ديگري در حالت ترتيبي. در سيستمهاي انتقال کوچک که معمولاً داراي قابليت خود راهانداز برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام متمرکزي هستند، اين روش مورد استفاده قرار ميگيرد. در سيستمهاي انتقال بزرگتر که قابليت خود راهانداز در سراسر سيستم گسترش يافته است، روش بازگرداني موازي متداول است. بنابراين هر روش بازگرداني که در يک سيستم انتقال بزرگ مورد استفاده قرار ميگيرد، بايستي از جزيره سازي عمدي و روش بازگرداني موازي استفاده کند تا زمان پيادهسازي بازگرداني کاهش يابد. [h=2]3-6-کمک اتصالات داخلي[/h]استفاده از خطوط ارتباطي در PSR يکي از موضوعهاي مطالعات اخير در حوزه PSR ميباشد. در اين مطالعات تأکيد زيادي بر اتصالات داخلي با شرکتهاي همسايه و امکان کمک داخل- سيستم وجود دارد. عبارت ”خطوط ارتباطي برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام “ به خطوط انتقالي اطلاق ميشود که سيستمهاي متفاوت يا جزيرههاي يک سيستم را متصل ميکنند. در مطالعات ذکرشده اين عبارت براي خطوط انتقال متصلکننده دو سيستم متفاوت قابل کاربرد ميباشد. استفاده از خطوط ارتباطي براي راهاندازي واحدهاي غير خود راهانداز، برآوردهکردن بارهاي مشتري و پاسخ به درخواست از شرکتهاي همسايه به سيستمهايي با قابليت توليد محدود يا با واحدهاي خود راهانداز ناکافي کمک خواهد کرد تا سيستمهاي خود را بازگرداني کرده و زمان بازگرداني آنها کاهش يابد. در اين موارد طرح PSR بايستي خطوط ارتباطي سيستم و توليد از راه دور از سيستمهاي همسايه را براي تشکيل طرح بازگرداني خود مدنظر قرار دهد. در هر حال چندين نگراني در ارتباط با استفاده از خطوط ارتباطي در PSR وجود دارد، از جمله اينکه اکثر اپراتورهاي سيستم از استفاده از خطوط ارتباطي در پروسه بازگرداني ممانعت مينمايند. نگرانيهاي اصلي اپراتورهاي سيستم براي استفاده از خطوط ارتباطي در PSR عبارتند از: پراکندگي اغتشاش سيستم به شرکت همسايه. پايداري گذرا و ديناميکي هر دو شرکت. هماهنگي ميان شرکتها. اثر اضافهولتاژهاي حاصل از اتصال. بعلت اين نگرانيهاي اطميناني و امنيتي، نقش خطوط ارتباطي در PSR به ميزان قابل توجهي کم است. در اکثر طرحهاي PSR خطوط ارتباطي درطول پيادهسازي بازگرداني باز بوده و تنها هنگاميکه همه سيستم (يا جزيرهها) در شرايط پايدار هستند، بسته ميشوند. در اين طرحهاي PSR نبايد از خطوط ارتباطي براي فرمولبندي طرح بازگرداني استفاده کرد. [h=2]3-7-برداشت بار سرد[/h]درطول مراحل اوليه بازگرداني تعيين ميزان توان مورد تقاضا پس از وقفه سيستم بسيار مهم ميباشد. اين ميزان توان که معمولاً ”بار سرد“ ناميده ميشود، به طرح PSR اين ايده راميدهد که کدام کميت توسط سيستمي که بازگرداني ميشود، درخواست خواهد شد. دانستن اين ميزان بار بعلت رابطه مستقيم آن با ساخت طرح PSR بسيار مهم است. مسئله اصلي در برداشتن بار سرد ( برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام CLPU) اين است که تقاضاي بار بستگي به عوامل زيادي از قبيل مدتزمان وقفه، شرايط آب و هواي محلي و عادتهاي مشتريان دارد. معمولاً ميتوان گفت که اگر اتصال مجدد در کمتر از 10 دقيقه پس از يک خاموشي انجام شود، بار متصلشده تقريباً جريان معمولي را از شبکه خواهد کشيد. از آنجاييکه در صورت سريع و قابل اطمينانبودن طرح PSR، اتصال بارها ميتواند در زماني کمتر از 10 دقيقه انجام شود، درنظر گرفتن CLPU برابر با بار وقفه قبل سيستم تخميني قابلقبول ميباشد. [h=2]3-8-نگرانيهاي متداول طرحهاي بازگرداني سيستمهاي قدرت[/h]مروري بر طرحهاي اصلي PSR برخي از نگرانيهاي عمومي را نشان ميدهد. از آن جمله: شناسايي مؤلفههاي داراي خطا. برقدارکردن قسمتهاي بزرگ خطوط انتقال تحت حدود قابلقبول ولتاژ. برداشت بار بزرگ بدون کاهش فرکانس. بياثرسازي حذف بار اتوماتيک و از مدار خارج کردن بانکهاي خازني درطول مراحل اوليه بازگرداني. حفظ پايداري سيستمي که بازگرداني ميشود. بازگرداني يک سيستم قدرت در حداقل زمان يک مسئله پيچيده است. انتشارات زيادي را بايستي مدنظر قرار داد تا به يک طرح PSR سريع و قابل اطمينان دست يافت. چندين طرح مسائل سادهتر يا مسائل کوچکتري را بصورت معقول براي تعداد محدودي از شرايط اوليه ممکن حل ميکنند. لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده