samyar 3407 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۱ رله آنتی پمپینگ (antipumping relay ) این رله در اغلب بریکرها ی قدرت نصب میشود و با توجه به ساختار ساده و قیمت ارزان آن عملکردی بسیار خوب و مثمر ثمر دارد . در واقع این رله با وصل شدن بریکر وارد مدار می شود و عملکرد دقیق آن بدین صورت است که وقتی بوبین وصل بریکر عمل می کند و بریکر در حال وصل است اگر اپراتور یا رله ریکلوزر فرمان مثبت برای تحریک بوبین وصل را بصورت پیوسته به سمت بوبین وصل ارسال دارد و از طرفی هم اگر بعلت وجود فالتی رله های حفاظتی فرمان تریپ به این بریکر اعمال کنند و بریکر به سرعت قطع کند اما به دلیل جاری بودن پالس مثبت به سمت بوبین وصل ، بریکر فرمان وصل خواهد گرفت که می تواند منجر به ایجاد صدمات شدید و جدی به خود بریکر وتجهیزات دیگر شود اما با بکار بردن رله آنتی پمپ این رله اجازه وصل مجدد به بریکر را در صورتی که فرمان وصل بصورت دائم به سمت بوبین وصل جاری باشد را نمی دهد و از وصل آن جلوگیری می کند . اما اگر جاری شدن پالس مثبت به سمت بریکر لحظه ای باشد و بریکر وصل شود و به علتی آناً قطع شود میتوان بلافاصله فرمان وصل را به بریکر اعمال نمود ( در صورتی که رله های حفاظتی عملکردی نداشته باشند و فالتی به روی سیستم وجود نداشته باشد . یعنی فرمان close – open – close را می شود به بریکر اعمال نمود . ) 2 لینک به دیدگاه