سلام

مزاحم همیشگیم دیگه

مهندس میخاستم بدونم چجوری میشه یه برنامه نوشت که هر روز در ساعتهای هفتو نیم . یک . یکو نیم . چهار و شش یه خروجی رو به مدت

5 ثانیه فعال کنه ممنون میشم کمکم کنید

 

سلام دوستان یه برنامه نوشتم که به rtc نیاز داره درستم کار میکنه فقط مشکلم اینه که وقتی برق میره

rtc استپ میشه ووقتی برق میاد مدت زمان قطعی برق حساب نمیکنه

کسی میتونه راهنماییم کنه

yvc73my5uf78n12uar7b.png

 

سلام و معذرت بابت تاخیر در پاسخ

 

روشهایی زیادی هستش که یکیش همینه که شما رفتین...

 

از m500 وd200 استفاده کنید ببینید درست میشه:ws38: مطمئن نیستم فقط یه پیشنهاد

ارسال شده در
سلام این کد ماکرو که برای کنترل dvp-4tcنوشتید خطا میده به نظرتون مشکل چیه

 

درود

 

متوجه منظورتون نشدم:ws38:

  • Like 1
ارسال شده در
سلام و معذرت بابت تاخیر در پاسخ

 

روشهایی زیادی هستش که یکیش همینه که شما رفتین...

 

از m500 وd200 استفاده کنید ببینید درست میشه:ws38: مطمئن نیستم فقط یه پیشنهاد

امتحان میکنم ولی مهندس فکر نکنم بشه d رو تغییر داد اگه اشتباه نکنم d0 تو رجیستر های زمان ثابته

  • Like 1
ارسال شده در
امتحان میکنم ولی مهندس فکر نکنم بشه d رو تغییر داد اگه اشتباه نکنم d0 تو رجیستر های زمان ثابته

 

نه اون d4 منظورمو تغییر بدیش

  • Like 1
ارسال شده در
نه اون d4 منظورمو تغییر بدیش

خب اون d4 ینی مقایسه رو روی ساعت انجام بده

فکر کنم این که ساعت داخلی استپ میشه به باطری مربوط میشه

ولی فکر کنم ss2 باطری نداره درسته مهندس؟

  • Like 1
ارسال شده در

مهندس میخای کل برنامه ای که نوشتمو بزارم

زنگ اخبار شرکته که در روز باید در ساعتهای 7 و 7.5و13و13.5و16و18 بزنه

  • Like 1
ارسال شده در
خب اون d4 ینی مقایسه رو روی ساعت انجام بده

فکر کنم این که ساعت داخلی استپ میشه به باطری مربوط میشه

ولی فکر کنم ss2 باطری نداره درسته مهندس؟

 

مهندس میخای کل برنامه ای که نوشتمو بزارم

زنگ اخبار شرکته که در روز باید در ساعتهای 7 و 7.5و13و13.5و16و18 بزنه

 

آقا من آمار گرفتم گفتن همچین چیزی ممکن نیست..... شمارش ساعت بعد از قطع شدن برق متوقف نمیشه..... تا دو سال اگه برق بهش متصل نباشه کار میکنه

 

تمام مدلهای دلتا هم باطری دارن

  • Like 2
ارسال شده در
آقا من آمار گرفتم گفتن همچین چیزی ممکن نیست..... شمارش ساعت بعد از قطع شدن برق متوقف نمیشه..... تا دو سال اگه برق بهش متصل نباشه کار میکنه

 

تمام مدلهای دلتا هم باطری دارن

پس ینی برنامم اشتباهه؟

فک کنم بجای m1000 باید فلگ دیگه ای بزارم اما نمیدونم چیه؟

  • Like 1
ارسال شده در

اینم برنامه ای که نوشتم خودتون d1313 ,d1314 , d1315 رو ملاحظه کنید

 

2wbub386a97vx2spiz.png

  • Like 1
ارسال شده در
پس ینی برنامم اشتباهه؟

فک کنم بجای m1000 باید فلگ دیگه ای بزارم اما نمیدونم چیه؟

 

نه درسته m1000 مشکلی نداره

 

اینم برنامه ای که نوشتم خودتون d1313 ,d1314 , d1315 رو ملاحظه کنید

 

2wbub386a97vx2spiz.png

 

الان اون mهایی که استفاده کردی همپوشانی دارن..... وقتی از m0 استفاده کردی ینی از 0 تا 2 اشغال هستن و جای دیگه نمیتونی استفاده کنی در حالی که شما بعدش اومدی از m2 تو خط بعدی استفاده کردی....... و این اتفاق برای بقیه فلگات افتاده

 

نکته بعدی اینکه اون d1 چه موقع با عدد 3 برابر میشه؟؟؟اصلا d1 از کجا اومده؟؟

 

چرا از d1313 و d1314 استفاده کردی؟؟ چرا mهارو به اونا وصل کردی؟؟نمیفهممش:ws52:

 

بعدشم اینکه همه ساعتارو آوردی ریختی تو یه رجیستر!

  • Like 1
ارسال شده در
نه درسته m1000 مشکلی نداره

 

 

 

الان اون mهایی که استفاده کردی همپوشانی دارن..... وقتی از m0 استفاده کردی ینی از 0 تا 2 اشغال هستن و جای دیگه نمیتونی استفاده کنی در حالی که شما بعدش اومدی از m2 تو خط بعدی استفاده کردی....... و این اتفاق برای بقیه فلگات افتاده

 

نکته بعدی اینکه اون d1 چه موقع با عدد 3 برابر میشه؟؟؟اصلا d1 از کجا اومده؟؟

 

چرا از d1313 و d1314 استفاده کردی؟؟ چرا mهارو به اونا وصل کردی؟؟نمیفهممش:ws52:

 

بعدشم اینکه همه ساعتارو آوردی ریختی تو یه رجیستر!

d1 روزهای هفته س که وقتی به مقدار k3 میرسه ینی روز چهار شنبه ساعت رو مقایسه کن و m4رو ست کن

d1313 , d1314 .. زمان ست شده سی پی یو رو نشون میدی مهمم نی کجا باشه من بعد m گزاشتمش

رج d4 هم که همه ساعتا رو ریختم توش تو این دستور ینی ساعت و مقایسه کن

درسته؟ :icon_gol:

  • Like 1
ارسال شده در
d1 روزهای هفته س که وقتی به مقدار k3 میرسه ینی روز چهار شنبه ساعت رو مقایسه کن و m4رو ست کن

d1313 , d1314 .. زمان ست شده سی پی یو رو نشون میدی مهمم نی کجا باشه من بعد m گزاشتمش

رج d4 هم که همه ساعتا رو ریختم توش تو این دستور ینی ساعت و مقایسه کن

درسته؟ :icon_gol:

 

:banel_smiley_4:

 

تو این نقل قولی که گرفتی گفتم ایراداش کجاست که:banel_smiley_4:

  • Like 1
ارسال شده در
تو این نقل قولی که گرفتی گفتم ایراداش کجاست که:banel_smiley_4:

خب منم توضیح دادم دیگه

شما برنامه رو اجرا کردی ؟

من اجرا کردم درست کار میکنه اون همپوشانی رو هم من رعایت کردم

مشکلم گفتم کاری با برنامه ندارم اون مشکل منو حل کنید که با قطع برق......

شما خودتون یه برنامه بنویسید که هرروز ساعت 9 صبح یه خروجی رو فعال کئه البته اگه زحمتی نیس

  • Like 1
ارسال شده در
خب منم توضیح دادم دیگه

شما برنامه رو اجرا کردی ؟

من اجرا کردم درست کار میکنه اون همپوشانی رو هم من رعایت کردم

مشکلم گفتم کاری با برنامه ندارم اون مشکل منو حل کنید که با قطع برق......

شما خودتون یه برنامه بنویسید که هرروز ساعت 9 صبح یه خروجی رو فعال کئه البته اگه زحمتی نیس

 

اگه میگید درستِ که هیچی...

 

اینم که میگید با قطع برقم گفتم محال این اتفاق بیوفته....

 

نمیدونم ایراد چیه:icon_gol:

  • Like 1
ارسال شده در

سلام خسته نباشید

مهندس یه سوال داشتم

میشه بدون داشتن hmi دلتا برنامه طراحی کردو بعد رو سخت افزار پی ال سی کانک شد و تس کرد

منظورم اینه من پی ال سی دارم ولی اج ام ای ندارم میتونم لب تابمو به جایی اچ ام ای استفاده کرد

  • Like 2
ارسال شده در
سلام خسته نباشید

مهندس یه سوال داشتم

میشه بدون داشتن hmi دلتا برنامه طراحی کردو بعد رو سخت افزار پی ال سی کانک شد و تس کرد

منظورم اینه من پی ال سی دارم ولی اج ام ای ندارم میتونم لب تابمو به جایی اچ ام ای استفاده کرد

 

درود...

 

والا دقیق نمیدونم ولی فک کنم جدیدا یه گزینه گذاشته که بشه همچین کاری رو کرد...والبته با کام2 فک کنم بشه....

 

دقیق نمیدونم تا حالا امتحان یا استفاده نکردم:icon_redface:

  • Like 3
ارسال شده در
اگه میگید درستِ که هیچی...

 

اینم که میگید با قطع برقم گفتم محال این اتفاق بیوفته....

 

نمیدونم ایراد چیه:icon_gol:

یه خواهشی ازتون کردم ؟

اگه ممکنه برنامه رو بنویسید

  • Like 1
ارسال شده در

سلام اقا مهدی . خوبی ، خوشی ،سلامتی ؟

من یه hmi صل کردم به یه plc دلتا که رو صفحه مقدار دو تایمر نشون میده و میشه مقدارشون تغیر داد . این بخش درست کار میکنه ولی یه دکمه هم گذاشتم که به x0 دستور بده و x0 هم یه خروجی فعال کنه ولی وقتی از رو صفحه میزنم ارور(com1 station1:communiction eroor7) میده ولی وقتی دستی x0 تحریک میکنم خروجی فعال میشه و دکمه روی صفحه هم تغیر وضعیت میده . مشکلش چیه؟

  • Like 2
ارسال شده در
یه خواهشی ازتون کردم ؟

اگه ممکنه برنامه رو بنویسید

 

l5phudvu46y5pdkyrpfm.jpg

 

 

چیزی که من میدونم اینه

  • Like 1
ارسال شده در
سلام اقا مهدی . خوبی ، خوشی ،سلامتی ؟

من یه hmi صل کردم به یه plc دلتا که رو صفحه مقدار دو تایمر نشون میده و میشه مقدارشون تغیر داد . این بخش درست کار میکنه ولی یه دکمه هم گذاشتم که به x0 دستور بده و x0 هم یه خروجی فعال کنه ولی وقتی از رو صفحه میزنم ارور(com1 station1:communiction eroor7) میده ولی وقتی دستی x0 تحریک میکنم خروجی فعال میشه و دکمه روی صفحه هم تغیر وضعیت میده . مشکلش چیه؟

 

سلام ممنون خودت خوبی؟

 

جفت برنامتو آپ کنم ببینمش:a030:

  • Like 2
×
×
  • اضافه کردن...