سيم كشي ساختمان

(اصول سيم كشي ساختمان):

انواع سيم كشي:

1) سيم كشي روكار:دراين روش سيم كشي سيمها ازروي ديواربصورت آزاد يا ازداخل لوله ها عبورمي كنددركارگاه هاي اموزشي رشته برق ساختمان ازروش روكارهمراه با فرمكاري استفاده مي شود.دليل فرمكاري سيمها جهت منظم بودن ومشخص بودن سيمها مي باشد.براي بستن سيم زيرپيچ هاي معمولي انرابصورت سئوالي درمي اورند.

 

 

2)سيم كشي توكار:دراين روش سيم كشي ،سيمها اززيرسيمان ياگچ يازيركارعبورمي كنند.درمحّلهايي كه نيازبه لوله گذاشتن نيست مستقيماً خودسيم مخصوص داخل ديوارگذاشته مي شود.مثلاًدرمحل هاي تيغه اي.

درسيم كشي روكاروتوكارهريكازاجزاطوري ساخته مي شود.كه براحتي قابل نصب و استفاده باشند.درسيم كشي ها بايدبه فاصله كليدها وريزها وتقسيم ها ازكف وسقف ساختمان توجه شود.ارتفاع قوطي كليدازكف (تمام شده)بين125-110سانتي متر(معمولاً120)وارتفاع پريزهاازكف 35-30سانتي متروفاصله ي قوطي تقسيم ازسقف 40-30سانتي مترمي باشد.در سيم كشي ساختمان ازسيم افشان استفاده مي شود.

در سيم كشي ساختمان هاي معمولي براي مسيرهاي اصلي ازسيم شماره 5/2ودرمواردي 4ودرانشعابات ازشماره هاي 5/2،5/1،1 استفاده مي شود.(براي پيداكردن مركزسقف يك اتاق معمولي جهت نصب روشنايي مي توان ازريسمان استفاده كرد.)براي تامين برق ساختمانها ازروي تيربرق هاي موجوددركنارخيابان نكته زيرياداوري مي گردد:سيم هاي موجودبرروي تيربرقها ازبالا به پايين بترتيب عبارتنداز

:1-(سيم نول)

2-(فازشب)

3-(فاز(r

4-(فازt)

5-(فاز(s

فازشب سيمي است كه برق روشنايي معابر را تامين مي كند.وچون درشبها برقراراست فازشب ناميده مي شود. براي روشنايي معابربرقرارنمودن فازشب:ازدستگاهي بنام فتوسل استفاده مي شود.ودرمواردي ازتايمرنيزاستفاده مي شود.

 

 

فتوسل:كليداتوماتيكي است كه تابع نور(روشنايي)محيط مي باشد.البته فتوسل مستقيماًفرمان قطع ووصل راصادرنمي كند.بلكه يك كليد مغناطيسي(كنتاكتور)فرمان مي دهد وان كليد عمل قطع ووصل رااجرا مي كند.واحدشدت روشنايي بوكس نام دارد.

لینک به دیدگاه

مدارات روشنايي دربرق ساختمان

مدارات روشنايي كه عملاًسيم كشي ساختمان نيز ناميده مي شوندشامل قطعات زيادي مي باشند كه ضروري ترين انها توضيح داده مي شود.تفاوت روكاروتوكارفقطدرروش نصب انهاست.

كليد تك پل:اين كليد داراي دوپيچ اتصال (كنتاكتور)مي باشدوبراي قطع ووصل يك لامپ يا يك گروه لامپ استفاده مي شود.

سرپيچ:سرپيچ براي نصب اسان لامپ درمداراستفاده مي شود.وعلامت الكتريكي خاصي ندارد.

پريز: پريزوسيله اي است كه برق را هميشه وبدون قطع ووصل،اماده براي استفاده دارد.وبه هنگام لزوم توسط دوشاخه وسيم هاي رابط به مصرف كننده منتقل مي كند.ودردونوع ساده وپريزارت دار(باكنتاكت محافظ شوكو)وپريزارت داربراي محافظت اشخاص درمقابل برق گرفتگي استفاده مي شود.

تفسيم:درگرفتن انشعاب ازسيم ،انشعابات بايددرمحل هاي معيني انجام گيرد تاازنظرايمني و فني محل انشعاب پوشش داده شودكه اين كارتوسط جزئي ازمداربنام جعبه تقسيم درنقشه مسيرجريان وجود ندارد.

نحوه اتصال مدارات الكتريكي

مدارساده كليد يك پل:سيم نول mp))رامستقيماًبه يكي ازكنتاكتورسرپيچ متصل كرده وسيم فازرابعدازفيوز(دركليه مدارات جهت محافظت مدار)به يكي ازكنتاكت كليد وكنتاكت دوم سرپيچ وكليد رانيزبه هم وصل مي كنيم.

‍‍‍ كليددوپل:بوسيله اين كليدمي توان دومداررابصورت جداگانه قطع ووصل كرد.درداخل اين كليدسه كنتاكت وجود دارد كه رنگ يكي از انها با دوتاي ديگرمتفاوت است (معمولاً رنگ مسي)نحوه اتصال ان نيزمانند تك پل است وفقط بايد سيم فازرابه كنتاكت مشترك (رنگ متفاوت)وصل كرد.

مداري كه تاكنون رسم شده اندبصورت ساده بوده تاقابل درك باشنددرحاليكه براي مدارات روشنايي وخصوصاً مدارات صنعتي استانداردهايي وجود دارند با حائظ اهميت يادگيري درابتدا توضيحاتي درموردهريك از نقشه ها داده مي شود.

نقشه اتصال حقيقي (شماي حقيقي):اين نقشه براي نمايش مجموع مدارباتمام تجهيزات لازم وهاديهاي (سيم هاي)اتصال است .

نقشه شماي فني (تك خطي ومهندسي):اين نقشه يك ديد واطلاعات كلي درباره تاسيسات برقي مورد نظربه بيننده مي دهد.دراين نقشه بااستفاده ازعلائم اختصاري يك نقشه ساده بصورت تك خطي وبدون سيم هاي فرعي داده مي شود(عدد نوشته شده دركنارخطوط نشان دهنده تعداد سيم هاست)

نقشه مسيرجريان :اين نقشه مشخص كننده تمام اتصالات الكتريكي بين اجزامداربوده وكاربرداصلي ان درمدارات صنعتي مي باشد.

3)كليد تبديل:ازكليد تبديل يا تعويضي درمواردي كه نيازباشديك مدارازدو محل كنترل شود استفاده مي شود.وداراي سه كنتاكت يكي مشترك ودوتاي ان غير مشترك مي باشد.ودرصورت نوبودن كليد،توسط رنگ كنتاكت ،اهم مترويابانگاه كردن به اتصال داخلي كليد مشخص مي شود.براي كنترل مدارازدو نقطه توسط اين كليد سه روش (سه نوع اتصال)وجود دارد.

{1)اتصال استاندارد:دراين اتصال فازپس ازعبورازفيوزبه كنتاكت مشترك يكي ازكليدها (كليدي كه به فازنزديك تراست)ودوكنتاكت ديگرتبديل هابه هم متصل شده وكنتاكت ديگركليد دوم به سرپيچ وكنتاكت(ته)ديگربه سيم نول متصل مي شوند.

2)اتصال صرفه اي :دراين روش سيم فازبه يكي ازكنتاكت غيرمشترك هردوكليد تبديل ها متصل شده ودوكنتاكت مشترك كليدها به هم وصل مي شوند وبه يك سرلامپ وصل مي شوند.ونول رابه سرديگرلامپ وصل مي شود.

3)اتصال بازاري:دراين اتصال فازونول به ترتيب به كنتاكت هاي غير مشترك هردو كليد داده مي شودسپس ازكنتاكت مشترك دوكليد به لامپ متصل مي شوند. }

4)مداركليداتاق خواب:بااستفاده ازكليدتبديل وكليد تك پل مداري را مي توان تهيه نمودكه مورداستفاده ان دراتاقهاي خواب مي باشد،به همين جهت مداراتاق خواب ناميده مي شود.براي اتصال سيم فازرابعدازخروج ازفيوزبه كليد تك پل وكنتاكت دوم كليدتك پل رابه كنتاكت مشترك كليد تبديل ودوكنتاكت ديگر ان نيزيكي به ته لامپ يا مهتابي ويكي به ته لامپ يا شبخواب وصل شده وسيم نول به ته هردولامپ وصل مي شود.

) مداررئوستاي لامپي :رئوستا نوعي مقاومت متغيراست كه درمدارات الكترونيكي براي تغييرجريان استفاده مي شود.با استفاده ازتعدادي لامپ وكليديك پل مي توان يك مداررئوستاي لامپي تشكيل داد.وچگونگي عملكرد رئوستا را توشط ان تشريح نمود.درنحوه اتصال اين مداربايد سيم فازرابعدازعبورازفيوزبه يكي ازكنتاكت هاي چند كليد يك پل وصل كرده وكنتاكت دوم هركليد رابه ته يك لامپ(وفقط اخرين كليدرابه سيمي كه به كنتاكت دوم لامپ ها وصل شده وصل نمود. ودراول سيم نول يك لامپ (L )بصورت سري وصل نمود.)

عمل كرد لامپ Lبازدن يكي ازكليدها اين لامپ با نوركم روشن شده،بازدن تدريجي كليدهاي ديگرجريان عبورازمداررفته رفته افزايش يافته وبدين ترتيب نورلامپ تحت كنترل ها مي شودوبازدن اخرين كليد لامپ بصورت طبيعي روشن مي شود.

6) مدار پنانسيومترلامپي:نوعي مقاومت متغيراست كه درمدارات الكترونيكي براي تغييروكنترل ولتاژ استفاده مي شود.بااستفاده ازتعدادي لامپ وكليدتك پل اين مدارراتشكيل دادونحوه ي عمل كرد انرا تشريح نمود. باوصل مداربه برق لامپ Lبانوركم روشن مي شود.(تمام لامپ ها روشن)وبازدن تدريجي كليدها نورلامپLافزايش مي يابد.(درواقع ولتاژدوسرمدارافزايش مي يابد.)

براي اتصال مدارپنانسيومتر5لامپ به طورسري وصل كرده وازلامپ دوم به بعد4كليد تك پل بصورت موازي وصل كرد.

7) كليد صليبي:براي كنترل يك لامپ از3يا بيش از3نقطه ازاين كليد استفاده مي شود .براي اين كاردرابتدا وانتهاي مدارازكليد تبديل ودربين مدارازكليد صليبي استفاده مي شود.كليد صليبي داري 4كنتاكت است كه 2كنتاكت ورودي و2كنتاكت خروجي است وتحت هيچ شرايطي بهم وصل نمي شوند.واين كليد دردونوع ساخته مي شود.

الف) كليد صليبي دكمه اي:دراين نوع اتصال داخلي كليد بصورت ضربدري است.درنتيجه ورودي وخروجي ان بصورت موازي انتخاب مي شود.(دوكنتاكت بالا ورودي ودوكنتاكت پائين خروجي يا برعكس)

ب) كليد صليبي گردان: دراين نوع اتصال داخلي كليد بصورت موازي است.درنتيجه ورودي وخروجي ان بصورت ضربدري انتخاب مي شود. (كليد صليبي هاي موجود دربازاربصورت دكمه اي مي باشد.)

(كنترل يك لامپ ازسه محل توسط سه كليد صليبي نيزمقدورمي باشد.ولي به لحاظ اقتصادي ازدوتبديل ويك صليبي استفاده مي شود وهمچنين درمداراز4محل ازدوتبديل درطرفين ودو صليبي دربين انها استفاده مي شود.

8) زنگ اخبار:براي خبردادن توسط صدا استفاده مي شود وازيك بوبين(سيم پيچ)وهسته تشكيل شده است مداران شبيه مداريك پل است با اين تفاوت چون بايد لحظه اي كاركند ازشستي استفاده مي شود .(درصورت استفاده اززنگ اخبارجريان متناوب درجريان مستقيم بعلت صفربودن فركانس درDCبه صدادرنمي ايد.)

9) لامپ فلورسنت(مهتابي):مدارروشنايي لامپ فلورسنت برخلاف لامپ هاي معمولي براي روشن شدن نيازبه وسايل كمكي نظير((چك(ترانس مهتابي)واستارت))دارد.چون اساس تامين روشنايي دراين لامپ توسط گازداخل لامپ انجام مي گيرد.واين گازبراي عمل كردن نيازبه ولتاژلحظه اي800-1000ولت دارد(درلحظه استارت)ازچك و استارت به اين منظوراستفاده مي شود. استارت باقطع ووصل لحظه اي باعث مي شود.چك شك الكتريكي تاحدود800-1000ولت ايجاد كند كه درنتيجه ان لامپ فلورسنت روشن شود.

پس ازروشن شدن لامپ اولاًنيازي به استارت نيست وعملاًازمدارخارج است ثانياً چك به عنوان مقاومت عمل مي كند وباعث كم شدن جريان مصرفي لامپ مي شود.

لامپ هاي فلورسنت درطولهايcm 120باقطرcm4و60×4و30×2 cmساخته مي شوندو همچنين بصورت گردنيزمي سازند توان مصرفي لامپ هاي فلورسنت 40،32،20وات مي باشد كه هركدام چك مخصوصي دارند.ازنظربازده نوردرمصرف يكسان نورش 3برابرلامپ معمولي است.دليل رنگي بودن لامپ هاي فلورسنت ،نوع گازتزريقي به لامپ مي باشد.

داخل استارت مهتابي ازتيغه بيمتالي استفاده مي شود.بيمتال دوتيغه فلزي غيرهمجنس است كه درموقع حرارت ازخودعكس العمل نشان مي دهد.همچنيندرداخل استارت مهتابي ازيك خازن براي جلوگيري ازاثرات ناشي ازامواج الكترومغناطيسي درلحظه روشن شدن لامپ ،برروي لوازم صوتي وتصويري مي باشد.

براي نصب مدارواجراي سيم كشي لامپ فلورسنت نيازبه پايه درطرفين،چك واستارت(استارتر)مي باشد.

براي اتصال موازي لامپ هاي فلورسنت :ابتدا بايد سيم فازرابعدازعبور

ازفيوزبه يكي ازكنتاكت كليد وكنتاكت دوم كليد رابه يكي ازكنتاكت چك و

كنتاكت دوم چك رابه ته يكي ازكنتاكت پايه ها و كنتاكت دوم ان پايه رابه يكي ازكنتاكت استارت وكنتاكت دوم استارت رابه يكي ازكنتاكت پايه دوم وسيم نول را به كنتاكت دوم همان پايه وصل نمود.

اتصال متوالي(سري) لامپ هاي فلورسنت: فقطدريك مورد لامپ هاي فلورسنت را مي توان بصورت سري وصل كرد كه دوتا لامپ W20موجود باشد.

نحوه اتصال سري لامپ هاي فلورسنت :(براي اين كارابتداسيمي كه ازكنتاكت چك خارج شده رابه يكي ازكنتاكت يكي از پايه هاي لامپ اول وكنتاكت دوم انرابه يكي ازكنتاكت استارت ان لامپ وكنتاكت دوم استارت رابه يكي ازكنتاكت پايه دوم ان لامپ وكنتاكت دوم ان پايه رابه يكي ازكنتاكت پايه هاي ان و وكنتاكت دوم انرابه يكي ازكنتاكت استارت ان لامپ وكنتاكت دوم استارت رابه يكي ازكنتاكت پايه دوم ان لامپ وسيم نول رابه كنتاكت مانده وصل مي كنيم.)وبااستفاده ازيك چك W40انها راروشن نمود.

درمدار دولامپ فلورسنت بصورت موازي خازن سري شده باچك دوم به منظورجلوگيري ازاثراستروبوسكوپي(سوسوزني) لامپ هاي فلورسنت وهمچنين ازبين بردن خاصيت سلفي چك برمقدارمصرف برق استفاده شده است.

اثراستروبوسكوپي:قطع هاي لحظه اي جريان متناوب به دليل وجود فركانس (بادرنظرگرفتن منحني AC)باعث ايجاد خاصيت سوسوزني درنورلامپ مهتابي مي گردد. بااستفاده ازخازن ،بين قطع انها فاصله مي افتد به عبارت ديگربطورهمزمان قطع نمي شوند ازاين خازن درداخل قابهاي دوتايي سه تايي مهتابي استفاده مي شود ودرجاهايي بكارمي روند كه نوربسياردقيق موردنظرباشد.

تسترچك واستارت مهتابي:درمدارلامپ هاي فلورسنت ممكن است هريك ازچك،استارت،لامپ معيوب شوند كه درنتيجه لامپ روشن نشود.معيوب بودن لامپ رامي توان توسط اهمتريا نگاه كردن به دوطرف ان تشخيص داد.باوصل اهمتربه دوالكترودهرطرف لامپ،عقربه اهمتربايدحركت كند ،درغيراين صورت لامپ معيوب است.همچنين تيره شدن زياد طرفين لامپ نشان ازپايان عمرلامپ مي باشد.

درصورتسالمبودنلامپبرايتعيينسالمياناسالمبودنچكواستارت،تشكيلمداريبنامتسترچكواستارتميدهيم.بهاينمنظوريكلامپمعمولي،هريكازچكواستارتبطورسريمتصلنمودهوبهبرقوصل

ميكنيم. درتسترچكدرصورتسالمبودنچكلامپبانوركمروشنميشود.ودرصورتمعيوببودنممكناستاصلاًلامپروشننشوديالامپبانورطبيعيروشنشود.

درتستراستارت (استارتر):درصورت سالم بودن استارت لامپ بصورت چشمك زن روشن مي شود.ودرصورت معيوب بودن، يالامپ روشن نمي شود ويا بطور پيوسته روشن مي شود.

كنتوردوتعرفه :درمواقعي ازشب وروزكه مصرف انرژي الكتريكي زياد است احتمال بوجود امدن اشكال درسيستم هاي توليدوانتقال برق مي شود براي جلوگيري ازاين احتمال وتشويق مشتركين به مصرف كم انرژي الكتريكي ازكنتورهاي دوتعرفه استفاده مي شود.

*كنتوردوتعرفه:مجهزبه دودستگاه شمارنده (نمراتور)بوده كه شماره دوم ان درساعات خاص (پيك مصرف)كه هزينه ان ساعتها گرانتردرنظر گرفته شده است،وارد مدارمي شود.مشترك مي تواند با كم كردن مصرف درساعات مذكورميزان پرداخت هزينه مصرف راكم كند.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...