رفتن به مطلب

توان راکتیو سوال مطرح شده


pesare irani

ارسال های توصیه شده

توان لحظه اي نرخ تغييرات انرژي در هر لحظه است.بنابراين در يك لحظه ممكن است مقدار انرژي بسيار كم باشد اما نرخ تغييراتش زياد، در آن صورت توان راكتيو معرف ماكزيمم توان لحظه اي راكتيو يا ماكزيمم نرخ تغييرات انرژي در يك بازه زماني قابل تكرار است. براي ولتاژ، جريان و توان لحظه اي مي توان نوشت:

 

 

 

V=Vm COS ωt

 

I=Im COS (ωt-θ)

 

P=V.I = Vm.Im COS ωt COS (ωt-θ)

 

P = Vm/√2 .Im/√2 COS θ (1+ COS 2ωt) + Vm/√2 .Im/√2 SIN θ SIN 2ωt

 

در معادله بالا جمله اول معرف توان اكتيو لحظه اي و جمله دوم به عنوان توان راكتيو لحظه اي تعريف شده است. همانطور كه مشاهده مي كنيد جمله متغير با زمان اول از يك مقدار متوسط غير صفر برخوردار است كه به آن توان اكتيو مي گويند. در واقع انتگرال زماني تابع مذكور در بازه تكرار تابع معرف يك مقدار اسكالر مستقل از زمان است كه به آن اصطلاحاً توان اكتيو مي گويند. حاصلضرب اين مقدار در زمان معرف كميت فيزيكي انرژي است كه به طور مستقيم توسط كنتورهاي واته اندازه گيري مي شود

 

 

Pa = Vm/√2 .Im/√2 COS θ= VRMS . IRMS COS θ

 

W= Pa. t

 

 

اما در مورد جمله دوم معادله ذكر شده، انتگرال زماني تابع در بازه تكرار آن برابر صفر است. با اين حال در تشابه با توان اكتيو مقدار ماكزيمم اين تابع متغير را اصطلاحاً توان راكتيو مي خوانند. حاصلضرب اين مقدار در زمان معرف هيچ كميت فيزيكي تيست، بلكه تنها يك بيان رياضي است.

 

 

Qr = Vm/√2 .Im/2 SIN θ = VRMS . IRMS SINθ

 

 

حتي در صورتي كه بخواهيم از انرژي رد و بدل شده بين منبع و بار صحبت كنيم ، بايد انتگرال مزبور براي يك نيم سيكل مثبت و يا منفي در پريود تغييرات تابع محاسبه شده و پس از آن نيز بايد از تعداد دفعات مبادله انرژي بين منبع و بار در يك بازه زماني تعريف شده سخن به ميان آورد. در آن صورت نيز تنها مضربي از جمله معروف توان راكتيو، در معادلات وارد مي شود.

در واقع انرژی راکتیو ( البته نه آن چیزی که کنتورهای راکتیو نشان می دهند، چون اساساً کمیت نشان داده شده توسط کنتور از دیمانسیون انرژی برخوردار نیست )، یک مقدار اندک انرژی است ( در مقایسه با توان اکتیو تبادل شده در شبکه) که توسط سیستم تحریک ژنراتورها تولید می شود. این انرژی یکبار موقع برقدار کردن شبکه تولید و موقع بی برق نمودن آن مصرف می شود. بین این دو زمان نیز مقدار انرژی مذکور ثابت و بین منبع و مصرف کننده تبادل می شود.

 

 

:icon_redface:

 

 

 

  • Like 5
لینک به دیدگاه

توان اكتيو = توان واته = توان مفيد = تواني كه به اجبار از شبكه ميكشيم = تواني كه ما دوست داريم مصرف بشه = تواني كه باعث روشنايي در لامپ ميشه = تواني كه باعث گردش شافت موتورها مي شه = تواني كه در خطوط انتقال ارسال مي كنيم = p

 

توان راكتيو = توان دواته = توان غير مفيد = تواني كه به اجبار با توان اكتيو منتقل ميشه = تواني كه ما دوست نداريم مصرف بشه = تواني كه باعث روشنايي در لامپ نميشه = تواني كه باعث گردش شافت موتورها نمي شه = تواني كه تنها با عث افزايش جريان در سيمها مي شه = تواني كه اجبارا با توان اكتيو در خطوط انتقال عبور مي كند = Q

 

مفهوم ساده تر :

يك جاده با عرض 10 كاميون تصور كنيد

تمامي 10 كاميون به طور همزمان بار مشخصي را از نقطه 1 به نقطه 2 انتقال ميدن و بار خود را در نقطه 2 خالي مي كنند اما 2 كاميون بار خود را تخليه نمي كنند و با بار به نقطه اول بر مي گردند

به طور ساده تر كم ميتونيم بگيم كه 8 كاميون توان اكتيو و 2 كاميون بار راكتيو هستند

در مبحث برقي نيز توان راكتيو همان تواني است كه باعث اضافه جريان در سيمها مي شود اما اين اضافه جريان باعث انجام كاري نميشود و واجبارا از سيمها عبور مي كند

خازن در اين مدارات به مفهوم يك بازرس در موقع تخليه بار در آن كاميونها مي باشد

 

 

:banel_smiley_52:

  • Like 5
لینک به دیدگاه

قدرت راكتيو يك قدرت مجازي است و درك اون براي مهندسين قدرت داراي اهميت. تو اين پست به سوالات متداول در مورد توان راكتيو پاسخ داده شده.

منظور از توان راکتیو چیست ؟در مصرف کننده هایی که بین ولتاژ و جریان آنها اختلاف فاز وجود دارد توان دارای دو مقدار مثبت و منفی است . به این معنی که مصرف کننده گاهی از شبکه توان می کشد و گاهی به آن توان می دهد . این موضوع سبب ایجاد توان راکتیو می شود . ار آنجایی که در این مصرف کننده ها امکان صفر کردن اختلاف فاز ممکن نیست نتیجه این می شود که توان راکتیو را نمیتوان از بین برد .

 

آیا توان راکتیو لازم است ؟آری زیرا ماهیت کار این وسایل داشتن توان راکتیو است . مثلا در یک الکتروموتور نمی توان بدون توان راکتیو نیروی الکتروموتوری ایجاد نمود .

 

توان راکتیو برای شبکه مفید است یا مضر ؟این توان سبب اضافه شدن جریان شبکه و در نتیجه افزایش تلفات توان در مسیر سیم کشی بصورت حرارت می شود .

 

انواع توان راکتیو کدامند ؟در الکتریسته دو عنصر خازن و سلف توان راکتیو ایجاد می کنند پس در نتیجه توان راکتیو دارای دو نوع سلف و خازنی است .

 

آیا می توان مقدار توان راکتیو یک شبکه را کاهش داد بدون اینکه مصرف کننده دچار اخلال شود ؟آری برای این منظور کافی است توان راکتیو مورد نیاز مصرف کننده را از راهی غیر از شبکه تامین نمود . به این منظور با توجه به ماهیت سلف و خازن که عکس هم عمل میکنند کافی است برای کاهش توان راکتیو خازنی از توان راکتیو سلفی استفاده کرد و برعکس . از انجائیکه بیشتر مصرف کننده های یک شبکه از نوع سلفی می باشند می توان با استفاده از بانک خازنی به این مهم دست پیدا کرد.

02218.png

ولت آمپر یا VA به چه معنا است ؟

ولت امپر واحد اندازه گیری توان ظاهری کل مدار است که این توان از حاصل ضرب جریان مصرف کننده در ولتاژ آن بدست می آید . راه دیگر محاسبه توان ظاهری جمع برداری توانهای اکتیو و راکتیو است.

  • Like 3
لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

مشکل اساسی در مورد توان راکتیو بحث خود انرژی صرف شده برای شارژ خازن یا سلف نیست بلکه مشکل آن

 

1- تلفات

2-افت ولتاژ

3-اشغال ظرفیت

 

است.

  • Like 3
لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

توان رأكتيو تواني است كه تبديل به كار مفيد نمي شود بلكه بين عناصر ذخيره كننده انرژي (سلف و خازن ها ) مدام در حال نوسان است. يعني در نيم سيكل از ميدان الكتريكي خازن ها دشارژ و در ميدان مغناطيسي سلف ها ذخيره مي شود و در نيم سيكل بعد عكس اين عمل اتفاق مي افتد (مشابه تبادل انرژي بين جرم و فنر) اين نوسانات با دو برابر فركانس سيستم اتفاق مي افتد و در يك سيكل ميانگين توان رأكتيو صفر است پس هيچ كار مفيدي انجام نمي شود.

توان اكتيو ميانگين تواني است كه در يك سيكل از يك سمت (توليد كننده) به سمت ديگر (مصرف كننده ) منتقل مي شود و بازگشتي در كار نيست (در سمت مصرف كننده به انواع انرژي هاي ديگر تبديل مي شود)

جاري شدن توان رأكتيو در شبكه انتقال باعث افزايش تلفات (به دليل افزايش دامنه جريان)، افت ولتاژ (جذب توان رأكتيو توسط بار يا خط انتقال) و اضافه ولتاژ (توليد توان رأكتيو توسط بار يا خط انتقال)، اشغال ظرفيت خطوط و ترانس ها مي شود. بنابراين يك حالت بهينه با در نظر گرفتن هزينه جبران سازي توان رأكتيو در محل و هزينه تلفات و اشغال ظرفيت در نظر گرفته مي شود.

  • Like 1
لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...