spow 44197 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۸۹ در مورد انتخاب وسیله حفاظتی مناسب برای پیاده سازی حفاظت حرارتی ترانسفورماتور میبایست به دو نکته توجه داشت: 1. هر ترانسفورماتور بسته به ظرفیت نامی ، ولتاژ اولیه و سطح اتصال کوتاه شبکه ، در زمان راه اندازی جریان هجومی اولیه ای خواهد داشت که با توجه به ثابت زمانی شبکه در محل نصب ترانس ، پس ازمدت زمان مشخصی میرا میشود. 2. طبق استاندارد برای هر ترانسفورماتور حد حرارتی تعریف میشود که مشخص کننده پایداری حرارتی ترانسفورماتور بوه و بصورت دامنه جریان بزرگترین خطای عبوری از ترانسفورماتور در حداکثر زمان 2 ثانیه نشان داده میشود. با توجه به توضیحات بالا، در انتخاب رله حفاظتی ترانسفورماتور در برابر o/l حرارتی باید توجه داشت که : 1. مشخصه عملکرد رله میبایست نسبت به مشخصه جریان هجومی ترانس بالاتر قرار گیرد 2. مشخصه عملکرد رله میبایست پایینتر از حد حرارتی تعیین شده ترانس قرار گیرد. 3 لینک به دیدگاه