مقدمه :‌

 

اين بخش جهت مصرف AC داخلي پست مي باشد كه بخشهايي از قبيل روشنائي ، مصرف پريزهاي داخل ساختمان كنترل ، باطري شارژر،‌ مصرف موتورهاي فنهاي ترانس و موتورهاي مكانيزم سكسيونر و بريكر ، رله هاي AC ،‌فرامين و .... مي باشد كه معمولا" شامل سه بخش مي باشد .

 

1- تابلوي بيروني (AC محوطه)

2- تابلوي اصلي داخلي (L.V AC)‌

3- تابلوهاي تقسيم ديواري (Lighting panel)‌

 

اين تابلوها نيز داراي اهميت زيادي در ارائه سرويس مطمئن پست مي باشد و اجزاء آن بايد طوري انتخاب گردد كه به اين مهم دست يافته شود .

 

عوامل مهم در ارزيابي فني

 

آيتمها و اجزايي كه در اين بخش از اهميت زيادي برخوردار مي باشد به شرح ذيل مي باشد :

 

تابلو :

- كارخانه سازنده

- ضخامت ورق فريم همچنين ضخامت و نوع رنگ مصرف شده

- حفاظت IP‌ در مقابل عوامل خارجي

- حفاظت عايقي (Withstand)

- خصوصيات باس هاي ارتباطي (حد جريان اتصال كوتاه ، كد بندي و .....)

- ماكزيمم تحمل حرارت تابلو در جريان نامي و اتصال كوتاه

- نوع پوشش تابلو در زمان حمل

 

كليدها و فيوزها :

- كارخانه سازنده

- موتوردار بودن يا نبودن

- حد تحمل جريان اتصال كوتاه و زمان آن

- نوع كليد مينياتوري MCB (قدرت قطع)

- سهولت و ايمن جهت بهره برداري

- ظرفيت كار و قطع

- نوع Cover استفاده شده روي كنتاكتها

 

لازم به ذكر است كه منظور از كارخانه سازنده اصل بودن جنس از كشور سازنده مي باشد . همچنين ‌ عدم ارائه گزارش از عملكرد اشتباه در سيستمهاي اجراء شده و فراهم بودن لوازم يدكي شـركت سازنده بايد مـد نظــر قرارگيرد .

 

ارزش و اهميت اين بخش در پست :

 

براساس آمار بدست آمده از پستهاي اجرا شده در سطح كشور ، نسبت ارزش قيمتي كل سيستم جريان متناوب (AC)‌به قيمت كل پست در محدوده 1-5/2 درصد مي باشد ، كه در پستهاي 63 و 132 كيلوولت اين ميزان بيشتر بوده و در سطوح ولتاژي بالاتر اين مقدار كمتر است .

از لحاظ اهميت نيز ، اين بخش در همه انواع پستها و سطوح ولتاژ داراي اهميت يكسان و نسبتا" بالايي است.