رفتن به مطلب

زون بندی در رله های دیستانس


ارسال های توصیه شده

حفاظت دیستانس از جمله حفاظت های غیر واحد و از نوع بسیار سریع است که معمولا به عنوان حفاظت اصلی و پشتیبان در خطوط بلند بیشترین کاربرد را دارد.حفاظت دیستانس همانطور که از نامش مشخص است بر اساس اندازه گیری فاصله ی رله تا نقطه ی خطا کار می کند.به این ترتیب که اگر طول خط اندازه گیری شده از مقدار تنظیم شده برای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کمتر باشد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
عمل خواهد کرد.در واقع این مسئله در رله ی دیستانس با استفاده از اندازه گیری امپدانس خط که ارتباط مستقیم با طول خط دارد انجام می شود.

hefaza1.gif

 

 

رله و حفاظت الکتریکی

 

 

 

 

 

 

زون بندی در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
های دیستانس:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

رله و حفاظت الکتریکی

 

معمولا در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
های دیستانس به عنوان حفاظت اصلی تا 80% خط روبروی خود را به عنوان رله ی اصلی پوشش می دهند.دراین حالت یعنی در صورتی که خطایی در فاصله ی 80% خط اتفاق بیفتد,رله بدون هیچ گونه تاخیری عمل کرده و خط را قطع می کند,زمان این عملکرد که به صورت لحظه ای می باشد,بستگی به تکنولوژی و توانمندی رله دارد(معمولا بین 40-20 میلی ثانیه).انتخاب درصد تنظیم 80% خط اول بدلیل احتمال بروز عملکرد نادرست رله Ra به ازای خطاهای نزدیک به Rb می باشد که می تواند به دلایل مختلف مانند عدم دقت ترانس های ولتاژ و جریان و یا عدم دقت خود
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و یا وقوع اتصال کوتاه همراه با مقاومت باشد و اتخاب درصد تنظیم 50 و 25 درصد برای خطوط دوم و سوم بدلیل ایجاد هماهنگی با سایر رله ها می باشد.در زون های 2 و 3 می توانند به عنوان پشتیبان بلاوقت استفاده شوند که در این صورت در صد تنظیم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ی دیستانس برای Zone2 تا 50% خط دوم می باشد.

 

در خطوط معمولا یک قسمت اهمی و یک قسمت موهومی است.

hefaza2.gif

 

 

 

 

رله و حفاظت الکتریکی

 

 

 

مشخصه های معمول در رله های دیستانس:

الف)مشخصه ی مسطح:

hefaza7.gif

فرمول رله های دیستانس

 

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

فرمول رله های دیستانس

 

 

 

 

 

 

 

hefaza6.gif

فرمول رله ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mehvar-mosattah.jpg

مشخصه ی مسطح|رله دیستانس

 

 

 

 

 

 

 

مشکلات:

این رله خطای پشت خود را نمی بیند و جهت دار نیست.

معایب:

1-مشخصه ی مسطح ذاتا جهت دار نیست,در صورت جهت دار شدن باید از یک رله دایرکشنال استفاده بشود.

2-وجود مقاومت ARC به هنگام اتصالی می تواند باعث عملکرد نادرست رله در زون های بالاتر شود.

3-ناپایداری بیشتر در برابر نوسان توان پایدار(Power Swing) یعنی عملکرد نادرست در شرایط نوسان امپدانس اندازه گیری شده توسط رله که ناشی از خطا نبوده بلکه به دلیل تغییرات ناگهانی در شبکه است.

مشخصه ی مهو:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مشخصه ی مهو رله دیستانس

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

روی هم قرار گرفتن نواحی حفاظتی (زون بندی):

روی هم قرار گرفتن نواحی حفاظتی که بیشتر در سیستم های حفاظت واحد معنا پیدا می کند,بدین معنی است که جهت پوشش کامل قطعات و تجهیزات سیستم فشار قوی لازم است مرزهای ناحیه ای (که به طور خلاصه منظور محل قرارگیری C.T ها می باشد) به گونه ای قرار داده شود که هیچ نقطه ای از شبکه ی قدرت بدون حفاظت باقی نماند.عملا این کار با روی هم افتادن لایه های سیستم های حفاظتی مجاور انجام می شود و Over Lap نامیده می شود.

 

 

 

 

شکل الف-زون بندی غلط

zone.jpg

 

 

شکل ب-زون بندی صحیح

 

 

zone1.jpg

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...