خاموش كردن يا راه اندازي مجدد كامپيوتر :

 

گاهي اوقات لازم است تا كامپيوتر lan90pcv راه اندازي مجدد شده و يا خاموش گردد .

توجه : نبايد كامپيوتر را به سهولت خاموش نمود ، اين عمل مي تواند منجر به خراب شدن فايل ها يا از بين رفتن داده ها گردد .

Shout down كردن ايستگاههاي كاري بدون خراب شدن داده ها از اهميت ويژه اي برخوردار است . زمانيكه سرور shut down مي گردد جمع آوري داده ها متوقف شده و هيچ اتصالي با حلقه ارتباطي سيستم برقرار نمي باشد . چنانچه سيستم افزونه آماده shut down كردن سرور اصلي منجر به راه اندازي سرور افزونه مي گردد به نحوي كه جمع آوري داده ها و اتصال به حلقه ارتباطي سيستم بدون مشكل ادامه مي يابد .

Shut down كردن سرور افزونه تاثيري در روند كار سيستم نمي گذارد و تنها سبب كاهش افزونگي سيستم تا راه اندازي مجدد افزونه مي گردد .

قبل از خاموش كردن كامپيوتر يا راه اندازي مجدد كه منجر به توقف كامل سيستم در حال كار خواهد شد . از منوي اصلي به كمك موس آيتم exit & shut down را انتخاب كرده و سپس كامپيوتر را خاموش مي كنيم .

منوي پنجره :

نرم افزار كنسول به صورت سلسله مراتبي كه از صفحات منو سازماندهي شده است . هر منو آيتم هايي دارد كه به كمك آنها منوهاي ديگر فراخواني شده و يا برنامه هاي كاربردي اجرا مي گردد توابع مرتبط به يكديگر به صورت گروهي در يك منو قرار مي گيرند .

زمانيكه سيستم نصب شد و پيكر بند مورد نظر تحقق پيدا كرد ، دسترسي به توابع مختلف از طريق منوهاي تودرتو به شيوه سلسله مراتبي يا با استفاده از موس امكان پذير مي گردد .

Executive bar امكان دسترسي به منوها تودرتوي كنسول و اطلاعات مهم مربوط به وضعيت كنسول و سيستم infi90 را همواره در دسترس كاربر قرار مي دهد .

دكمه main menu ( منوي اصلي ) بالاي executive bar گوشه سمت چپ واقع شده است . با قرار دادن اشاره گر روي اين دكمه و فشار دادن كليد سمت راست موس منوي اصلي ظاهر مي گردد .

كليد network status در سمت راست كليد main menu قرار دارد . وضعيت شبكه با توجه به رنگ انتخابي براي سمبول شبكه به شكل زير مشخص مي گردد .

• سبز سيستم بدون خطا در حال كار

• زرد مشكلاتي در ارتباط سيستم وجود دارد

• سفيد مشكل در گره هاي يك از گروهها

• قرمز اشكال عمده يا خرابي سيستم

با قرار دادن اشاره گر روي دكمه وضعيت شبكه و فشار دادن دكمه سمت چپ موس منوي server status با 3 وضعيت :unvalid able on-line , off- line, مشاهده خواهد شد .

لینک به دیدگاه

كليد آلارم :

 

كليد آلارم سمت راست كليد وضعيت شبكه قرار دارد با قرار دادن اشاره گر بر روي اين كليد و فشار دادن كليد چپ موس خلاصه آلارمها نمايش داده مي شود .

با فشار دادن كليد سمت راست موس بر روي آيكون آلارم منوي مديريت آلارم 1 ظاهر مي گردد . با انتخاب A خلاصه آلارمها نمايش داده مي شود با انتخاب B پانل گروههاي آلارم نمايش داده مي شود كه شامل وضعيت آلارم ،99 آلارم گروهي به علاوه آلارم گروهي وضعيت (S) و آلارم گروهي تجهيزات (D) مي باشد .

كليد فركانس آلارم مستقيماً زير كليد آلارم زنگ قرار گرفته است . اين كليد زماني نمايش داده خواهد شد كه آلارمي ظاهر مي گردد و صداي آلارم از طريق بلندگوي كامپيوتر پخش خواهد شد . در صورتيكه هيچ صدايي از بلندگو شنيده نشود كليد فوق ديده نخواهد شد .

چنانچه با اشاره گر موس روي اين كليد كليك كنيد صداي آلارم قطع خواهد شد . اما اين به معني تاييد شرايط آلارم نيست . تاييد آلارم را مي توان از خلاصه آلارمها يا از صفحه گرافيكي مربوط انجام داد .

كليدهاي آلارم گروهي سمت راست كليد آلارم قرار دارند . چنانچه هر يك از اين كليدها انتخاب گردد ، خلاصه آلارمي براي آلارم گروهي انتخاب شده نمايش داده مي شود . كليدها بر اساس اولويت آلارم وضعيت (S) ، آلارم تجهيزات (D) ،آلارمهاي گروهي عددي به صورت صعودي چيده شده اند .

رنگ هاي آلارم براي هر يك از كليدهاي آلارم گروهي در تمام نرم افزارها كنسول يكسان مي باشد.

آلارم ها :

هنگاميكه برنامه كنترل در حال پيكر بندي شدن مي باشد ، مي توان شرايط آلارم فرايند را تعريف كرد . براي سيگنال هاي آنالوگ حدود بالا و پايين آلارم تعيين مي گردد و براي سيگنال هاي ديجيتالي حالتهاي آلارمي تعريف مي گردد . چنانچه سيگنال هاي آنالوگ مقدارشان از حد تعيين شده براي آلارم تجاوز كند و يا سيگنال هاي ديجيتالي به حالت آلارم تغيير وضعيت دهند ، آلارم به وقوع مي پيوندد .

آلارم ها خود داراي دو حالت مي باشند ؛

• تائيد نشده

• تائيد شده

هنگامكي كه آلارمي به وقوع مي پيوندد ، آلارم در حالت تائيد نشده مي باشد . آلارم در اين حالت تا زمان ايجاد تغيير در وضعيت سيستم باقي مي ماند تا بهره بردار از كنسول آلارم را به حالت تائيد باز گرداند .

به 3 شكل زير ، آلارم خود را نشان مي دهد ؛

• نمايشگاه منفرد آلارم كه بر روي صفحات گرافيكي ظاهر مي گردند .

• نمايشگرهاي آلارم هاي گروهي كه روي executive bar ظاهر مي گردند .

• خلاصه آلارم ها

نمايشگر آلارم ها :

در اين صفحه گرافيكي فرآيند، نمايشگر آلارم وضعيت آلارم را نشان مي دهد ، وضعيت ممانعت از آلارم و شماره آلارم گروهي يك Tag كه در وضعيت آلارم است .

زمانيكه يك Tag در وضعيت آلارم مي باشد نمايشگر آلارم به رنگ زرد در آمده و هنگاميكه Tag از وضعيت آلارم خارج مي شود به وضعيت عادي بر مي گردد ، نمايشگر آلارم به رنگ سبز در مي آيد .

براي آلارم هاي تائيد نشده شماره نمايش داده شده در پس زمينه مشكي چشمك مي زند .

براي آلارم هاي تائيد شده شماره نمايش داده شده در پس زمينه مشكلي چشمك نمي زند.

نمايشگر آلارم بلافاصله بعد از اينكه Tag به وضعيت آلارم مي رود آلارم را نشان داده و تا تائيد آلارم ،Tag نشان داده مي شود ، بعد از تائيد آلارم و تغيير دامنه سيگنال ( آنالوگ ) از مقدار آلارم به بازه قابل قبول و / يا تغيير وضعيت سيگنال ( ديجيتال ) به حالت عادي ، آلارم خاموش مي شود.

نمايشگر آلارم گروهي :

به منظور دستيابي سريع به آلارمها ، هر TAG را مي توان به يك آلارم گروهي اختصاص داد . زمانيكه يك TAG به وضعيت آلارم مي رود، آلارم گروهي مربوط نيز به وضعيت آلارم مي رود. كليد آلارم گروهي ، روي آلارم گروهي ظاهر شده و EXECUTIVE BAR عمل مي كند . در صورتيكه تمامي آلارمهاي تشكيل دهنده يك آلارم گروهي تاييد شوند خود آلارم گروهي نيز تاييد مي گردد .

در صورتيكه تمامي آلارمهاي يك آلارم گروهي به وضعيت نرمال باز گردند و تاييد گردند ، شماره آلارمهاي گروهي از ليست حذف مي گردد .

كليك كردن روي يك آلارم گروهي خلاصه اي از وضعيت آلارمهاي گروه مذكور را نمايش مي دهد .

لینک به دیدگاه

خلاصه آلارم :

 

خلاصه وضعيت آلارم تمامي TAG هايي را كه به وضعيت آلارم رفته اند نمايش مي دهد . خلاصه وضعيت آلارم مي تواند تمامي آلارمها را ليست كرده يا ليستي از آلارمهاي يك آلارم گروهي تهيه كند .

براي نمايش يك آلارم گروهي كافي است با موس بر روي نمايشگر آلارم مذكور كليك كرد . با كليك كردن بر روي زنگ آلارم خلاصه وضعيت‌ آلارم براي تمامي آلارمهاي گروهي بجز گروه صفر ظاهر مي گردد .

براي هر آلارم ، در خلاصه وضعيت آلارم موارد زير ليست مي گردد ؛

*ـ The primany display call- up letter

• اولويت آلارمها

• زمان به وقوع پيوستن آلارم

• اسم tag در حالت آلارم

• تشريح tag

• مقدار و واحد اندازه گيري با وضعيت tag

• وضعيت آلارم tag

• آلارم گروهي كه tag متعلق به آن است .

آلارم بر اساس اولويت ليست مي گردند اوليت 1 نشان دهنده بالاترين اولويت و اولويت 7 نشان دهنده پايين ترين اولويت مي باشد .

صرفنظر از اولويت آلارم ، آلارم ها بر پايه زمان وقوع آلارم ليست مي گردند ، آخرين آلارم در بالاي ليست و قديمي ترين آلارم در پايين ليست جاي مي گيرد .

آلارم هايي كه تاييد مي شوند و به وضعيت مناسب بر مي گردند به طور خودكار از خلاصه وضعيت آلارم ها حذف مي گردند .

حرفي كه در سمت چپ هر يك از آلارم ها درج مي گردد ، براي فراخواني صفحه گرافيكي tag مربوطه مي باشد . با كليك كردن بر روي حرف فوق مستقيماً مي توان از صفحه خلاصه وضعيت آلارم به صفحه گرافيكي tag مربوطه رفت .

تاييد آلارم بلافصله بعد از وقوع آن بسيار با اهميت مي باشد . در واقع تاييد سريع آلارم سبب مي گردد كه بهره برداري بتواند آلارم هاي جديد را تشخيص دهد .

براي تاييد كردن يك آلارم بايستي تمامي صفحاتي كه TGA مربوط در آن قرار دارد فراخوني شوند ،‌صفحات گرافيكي صفحات FACE PLATE و خلاصه وضعيت صفحات مي باشند كه بايد بررسي شوند .

زمانيكه tag نمايش داده مي شود ،‌بافشار دادن PAGE-ACK تمامي آلارم هايي كه در صفحه نمايش داده مي شود تاييد مي گردند . چنانكه بخواهيم برخي از آلارم هاي مشخص را تاييد كنيم ، ابتدا دكمه ACK ALARM را فشار مي دهيم سپس با چندين بار زدن كليد TAB روي صفحه كليد آلارم مورد نظر را انتخاب كرده ( هنگاميكه يك چهار چوب سفيد دور مقدار آلارم مربوطه را احاطه كند . ) ومي توان آلارم مربوطه را با فشار دادن كليد ACK ALARM تاييد كرد. در صورتيكه تنظيم دستي به گونه اي باشد كه بابه وقوع پيوستن يك آلارم زنگ يا بوق به صدا در آيد مي توان با فشردن دكمه silence صدا بوق يا زنگ راساكت كرد.

منحني هاي روند بهره بردار ياز سيستم :

منحني روند سيستم ترسيم مقادير جمع آوري شده tag مي باشد . محور افقي زمان ( از چپ به راست معادل قديمي به جديد ) و محور عمودي مقدار tag مي باشد يك time –bar عمودي در صفحه منحني نمايش داده مي شود .

براي بررسي صحت منحني هايي براي نمايش اطلاعات هر يك از tag ترسيم شده در نظر گرفته شده است . بالاي هر يك از جعبه ها وسط جعبه اسم tag درج شده است . زيرا اسم tag مقدار لحظه اي و واحد اندازه گيري آن درج گرديده است .

نمايشگرها در پايين جعبه سمت چپ وضعيت آلارم tag كيفيت و شماره آلارم گروهي را نشان مي دهد . زمانيكه tag به وضعيت آلارم رفته و يا در وضعيت غير معمول قرار مي گيرد اين نمايشگر ظاهر مي گردد .

اندازه كميت ها ترسيم شده بر حسب زمان ، پايين جعبه tag نمايش داده مي شود به جاي اين كميت گاهي اوقات عبارت هاي waiting يا NO Serv درج مي گردد .

Waiting : منحني روند منتظر درج كميت ترسيم شده مي باشد .

No.Serv : ارتباط ايستگاه كاري با سرور قطع شده است .

حدود بالا و پايين صفحه نمايش منحني سمت راست جعبه tag نشان داده مي شود .

خرف با اعداد گوشه سمت چپ بالاي جعبه روند سيستم كليد هاي انتخاب روند وضعيت سيستم مي باشد .

هر گاه يكي از منحني هاي روند وضعيت سيستم انتخاب گردد ، با استفاده از موس يا صفحه نمايش روند سيستم روي منحني مي توان حركت داده و مقادير مختلف داده را مشاهده كرد .

صفحات تنظيم :

براي كنترل يا تغيير مشخصات مدولهاي INFI 90 مي توان از يك صفحه گرافيكي استفاده كرده و چنانچه ما اجازه تنظيم مدولها را داشته باشيم ، مي توانيم پارامترهاي قابل تنظيم بلوك را تغيير دهيم .

در اين سيستم 2 صفحه نمايش را براي ديدن و تنظيم پيكر بندي بلوك استفاده كرد ؛

• منحني جزئيات بلوك كه مشخصات يك بلوك تنها را نمايش مي دهد و هر مدولي كه بلوك آن پيكر بندي شده مي توان فراخواني كرده و اصلاحات لازم را بر روي آن انجام داد .

• صفحات تنظيم دسترسي ، كه مقادير ايستگاههاي كاري را روي منحني روند نمايش مي دهد ، نظارت و صفحات تنظيم دسترسي فقط براي گروههاي از نوع ايستگاه كاري تعريف شده اند .

مشاهده وضعيت گره و سيستم :

اطلاعات نمايش داده شده روي كنسول بستگي به اجراي صحيح INFI 90 دارد .

سه گروه از صفحات گرافيكي، اطلاعات وضعيت INFI 90 را تهيه مي كنند :

• صفحه نمايش وضعيت سيستم

• صفحه نمايش گره

• صفحه نمايش مدول

SYSTEM STATUS بر وضعيت همه گره ها نظارت داشته و خرابي گره ها را گزارش مي كند.

NODE STATUS بر وضعيت هر يك از مدولهاي PCU نظارت داشته و خرابي گره حالت مدول و خرابي مدول را گزارش مي كند .

MODULE STATUS وضعيت يك مدول خاص را نظارت كرده و گزارش دقيقي از تمامي مسايل مدول تهيه مي كند .

لینک به دیدگاه

امكانات نرم افزاري براي بهره برداري :

 

علاوه بر وظايف نظارتي و كنترل فرآيند امكانات نرم افزاري زير براي بهره برداري در نظر گرفته شده است :

- OPERATING PARAMETERS براي تغيير وضعيت TAG

- TAG SUMMARIES فهرستي از TAG ها بر اساس شرايط مختلف تهيه مي كند .

- TUNE كه براي ايجاد صفحات گرافيكي تنظيم مدول مفيد است .

- ARCHIVE MONITOR & STATUS

- BLOCK DETAILS براي ديدن يا اصلاح جزئيات بلوك تابعي

- OPERATOR TRENDS براي ايجاد صفحه نمايش روند سيستم

- HSTORICALDATA QUERY

 

پارامترها بهره برداري :

تابع پارامترهاي بهره برداري TAG ؛ وظيفه اصلي دارد :

1- نظارت لحظه اي بر مقدار ، وضعيت و پارامتهراي هر يك از TAG هاي سيستم

2- فعال كردن يا غير فعال كردن آلارم TAG ( فقط براي بهره برداري با اجازه دسترسي )

3- فعال سازي يا غير فعال سازي اسكن TAG و تغيير مقدار يا وضعيت يك TAG به طور دلخواه

4- حذف يا اضافه كردن TAG قرمز از پايگاه داده ها

تابع پرامترهاي بهره برداري TAG به يكي از دو روش زير فراخواني مي گردد .

• از منوي OPERATOR UTILITIES

فهرست TAG ها در يك پنجره جدا از پنجره پارامترهاي بهره برداري بوده و فهرستي از TAG هاي پيكر بندي شده را نمايش مي دهد .

• با كليك كردن روي يك TAG و انتخاب STATUS

در اين حالت ، ليست TAG ها ديده نمي شود و همچنين اگر پنجره كار كردن روي TAG يكبار باز شده باشد انتخاب يك TAG جديد غير ممكن است .

 

تعيين وضعيت آلارم براي TAG به طور دستي :

همه TAG ها داراي فيلد انتخاب آلارم 2 مي باشند ، با انتخاب كردن فيلد فوق مي توان براي TAG مذكور آلارم در نظر گرفت .

چنانچه كاربر اجازه لازم براي كار در سيستم را داشته باشد و TAG مورد نظر نيز براي انتخاب دستي پيكر بندي نشده باشد پيغام خطايي روي صفحه ظاهر مي گردد .

اجازه انتخاب دستي آلارم فقط زماني قابل اجرا روي TAG مي باشد كه اجازه دستكاري 3 در تعريف TAG علامت گذاري شده باشد .

 

مقادير جايگزين

مقادير جايگزين امكان تنظيم دستي مقاديري را كه LAN 90 در صفحات نمايش و LODها استفاده مي كند ، محيا مي سازد . از اين امكان در حالتهاي زير استفاده مي شود .

1- هنگامي كه مقادير دريافتي از محل نادرست باشند .

2- بعضي از مدول ها داراي برنامه جايگزين بوده كه برنامه فوق در مدول در حال اجرا مي باشد در اين شرايط اطلاعات نمايش داده شده بر اساس برنامه اصلي بوده و لازم است مقادير به طور دستي وارد گردند .

مقادير جايگزين قادر به تغيير مقادير مدول ها نمي باشد و فقط مقادير فوق به LAN 90 ارسال مي گردد. مقادير مدول ها از طريق برنامه ها يا face-plate ها كنترل مي گردند .

زماني كه مقادير جايگزين اعمال مي گردند ، عمل اسكن كردن به طور خودكار خاتمه مي يابد .

CIU مقادير جديد را از INFI 90 جمع آوري نمي كند . بر عكس زمانيكه عمل اسكن كردن قطع مي شود ، مقادير جايگزين بكار گرفته مي شوند . هنگامي كه اسكن روشن است مقادير جايگزين ، مقادير توليد شده توسط مدول را دنبال مي كنند و در نتيجه اين مقادير در مقادير تعريف شده ثابت نمي مانند .

تمامي tag هايي كه روشن بودن scan را نشان مي دهند امكان خاموش نمودن اسكن را دارند، بعد از خاموش شدن CIU,scan مقادير جديد آلارم را براي اين tag ها نشان نمي دهد .

كليك كردن روي scan –on هنگامي كه اسكن شدن در حال انجام است سبب خاموش شدن scan شده و مقادير جايگزين جاي مقادير قطعي را مي گيرد .

چنانچه بخواهيم يك مقدار جديد جايگزين كنيم كافيست بر روي كليد جايگزين كليك كنيم .

جايگزيني يك مقدار براي tag كه اسكن آن هنوز روشن است سبب خاموش شدن tag شده و مقدار جايگزين شده جديد در تمامي صفحات نمايشي شامل tag مربوطه ظاهر مي گردد . هنگامي كه جايگزيني فراخواني مي گردد يك متن pop-up براي درج مقادير جديد ظاهر خواهد شد ،tag هاي مختلف مقادير جايگزين مختلف مي گيرند .

لینک به دیدگاه

Tag هاي قرمز

 

تمامي tag هايي كه فيلد tag قرمز پر شده است ، اجازه استفاده با حذف tag هاي قرمز را از tag مي دهند . براي اين منظور ، روي دكمه add/remove منو كليك كرده و عبارت حذف / اضافه را انتخاب مي كنيم .

چنانچه اضافه انتخاب گردد ، يك كليد اضافه مي گردد. كليد فوق شامل يك عبارت سه كاراكتري مي باشد . كاراكترهاي معتبر عبارتند از : حروف بزرگ ، اعداد و علايم نقطه گذاري . اگر انتخاب نام براي كليد فوق صحيح باشد يك tag قرمز آماده شده است ، در غير اين صورت يك پيام خطا ظاهر مي گردد .

اگر حذف انتخاب شود، در مورد حذف يكي از 3 tag قرمز سوال پرسيده مي شود .

اگر هر يك از tag هاي قرمز به يك tag اعمال گردند ، يك علامت در نمايشگر tag قرمز مي شود ..

براي حذف / اضافه يك tag قرمز ، بايد اجازه حذف / اضافه tag قرمز را داشته باشيم . وقتيكه يك tag ، tag قرمز خورد ديگر قادر به اعمال هيچ عملي بر روي توابع كنترلي آن نيستيم .

اگر كاربر اجازه كنترل tag هاي قرمز را داشته باشد ، در آن صورت انجام عمليات بر روي توابع كنترلي امكان پذير مي باشد .

 

خلاصه وضعيت tag :

منوي خلاصه وضعيت tag ها امكان فهرست كردن tag ها را مطابق با شرايط گوناگون فراهم مي سازد . براي ديدن منوي خلاصه وضعيت tag ها ، كليد B از منوي operatour utilites را انتخاب كرده يا خلاصه وضعيت tag ها را با كمك موس انتخاب نماييد .

براي ديدن فهرستي از تمامي tag هايي آلارم دار گروهي F3

صفر ، اعم از تاييد شده و يا تاييد نشده

فهرستي از tag هايي كه آلارمشان تاييد شده است F4

فهرستي از tag هايي كه آلارمشان تاييد نشده استF5

فهرستي از tag هايي كه آلارمشان inhibited شده استF6

فهرستي از tag هايي كه tag قرمز دارند F7

فهرستي از tag هايي كه tag با كيفيت بد دارند F8

لینک به دیدگاه

روند قابل تعيين سيستم :

 

وظيفه روندهاي قابل تعيين سيستم كه فقط از سرور قابل دسترسي مي باشد ايجاد صفحات موسوم به ON-THE-FLY از روند سيستم مي باشند . در اين مد، بهره بردار قادر به استفاده از پايگاه داده هاي ساير سرورها نيز مي باشند ، همچنين در اين مد سرعت نمونه برداري ( فركانس نمونه برداري ) نيز قابل انتخاب مي باشد .

براي پيكر بندي روندهاي قابل تعيين بايستي از پنجره گفتگو شامل ليستي از tag ها استفاده نمود . اين ليست ممكن است حداكثر شامل 10 ،tag باشد .

اسامي tag ها را مي توان به طور مستقيم وارد كرده و يا از فهرست tag ها انتخاب كرد ، همچنين با كليك كردن موس كنار اسم هر tag از منوي POPPED-UP استفاده كرد.

مشخص كننده هاي ( PV/SP/CO/RI/.. ) را نيز در يك ستون مجزا كنار هر يك از tag ها مي توان اضافه نمود . مشخص كننده ها را مي توان از منويي كه با كليك راست موس ظاهر مي گردد، انتخاب نمود. زماني با كليك راست موس مي توان منوي فوق را ظاهر نمود كه اشاره گر موس روي فيلد مشخص كننده قرار گرفته باشد .

 

دو روش مختلف دسترسي به روندهاي وضعيت سيستم وجود دارد .

روش اول از طريق روندهاي سيستم با استفاده از OPERATOR UTILITES

روش دوم از طريق OPERATIONS MENU براي TAG هاي بخصوص .

در صورتيكه TAG OPERATION MENU براي فراخواني صفحه روند سيستم استفاده شود، اسم tag مذكور در اولين جاي خالي ليست tag هاي روند سيستم قرار مي گيرد. با انتخاب يك يا چند tag ، مي توان با كليك كردن روي كليد Apply ليست فوق را براي ترسيم ارسال نمود.

در صفحه نمايش روند سيستم مي توان5 ،tag ها را تغيير داده ، حذف كرده و ياtag هاي جديدي را به ليست اضافه كرد .

موارد زير نيز در پنجره گفتگوي روند سيستم وجود دارد:

• TREND INTERVAL : دو سري كلدي كه به كمك آن مي توان سرعت نمونه برداري را تعيين نموده اين سيستم با سرعتهاي يك نمونه در 2 ثانيه ،15 ثانيه و 1 دقيقه و 10 دقيقه قادر به نمونه برداري مي باشد كه مقدار پيش تعريف 15 ثانيه مي باشد .

• TITLE : در حالت عادي پيش تعريف عنوان عبارت است از operator trend date اما با استفاده از كليد تغيير نام مي توان عنوان را تغيير داد .

• TREND HEIGHT : بين نمايش نيم قد و تمام قد روند مي توان يكي را انتخاب كرد . در صورتيكه بيش از 5، tag در نمايش روند سيستم استفاده گردد به طور خودكار صفحه نمايش به 2 صفحه نيم قد تقسيم مي گردد .

• CET : اين كليد ليستي از روندهاي قابل تعيين قبلي سروري را كه در آن مشغول كار هستيم فراخواني كرد و نشان مي دهد . همين كه يكي از روندهاي قابل تعيين قبلي بازيابي مي شوند tag هاي مربوط در ليست tag ها درج مي گردد .

• RENAME : با استفاده از اين كليد مي توان عنوان جديدي براي صفحات نمايش روند سيستم انتخاب كرد .

• NEW : با استفاده از اين كليد صفحه نمايش روند سيستم تبديل به يك صفحه جديد نمايش روند سيستم شده و عنوان صفحه نيز به عنوان پيش تعريف تغيير مي كند .

• CANCEL : اين كليد تابع روند قابل تعيين سيستم را متوقف مي سازد .

• APPLY : با اين كليد يك صفحه جديد نمايش روند سيستم ساخته مي شود .

هر سرور نمونه برداري در 2 ثانيه به مدت يك ماه مي توان اطلاعات را ذخيره نمود، چنانچه سرعت نمونه برداري كاهش يابد مي توان براي مدت زمان طولاني تري به ذخيره سازي اطلاعات پرداخت .

بايگاني صفحات تصويري و وضعيت :

سيستم مديريت بايگان بيش از يك مدير مي باشد . هر يك از مديران بايگاني دسترسي به ديسك هاي نوري كه به طور فيزيكي به شبكه متصل ميباشند كنترل مي كنند . هر يك از ديسك هاي نوري شامل يك VOLUME مي باشد كه در آن داده ها نيز ذخيره مي گردند . هر ولوم يكي از 3 حالت خود را به خود مي گيرد:

• STAND BY

• ذخيره

• بازيافت

در سيستم LAN90 فقط يك ولوم بايگاني مي تواند فعال باشد . تا زمان پر شدن ولوم مربوطه تمامي داده ها بر روي ولوم فوق ذخيره مي گردند ، بعد از پر شدن ولوم ، ولوم تغيير وضعيت داده و به حالت بازيافت مي رود . در اين حالت اگر يك ولوم در حالت TAND BY باشد به طور خودكار تغيير وضعيت داده و به حالت ذخيره مي رود .

علاوه بر دفترچه راهنماي فايل ها ، بايگان مي تواند براي تمامي ديسك هاي نوري يا ولوم هايي كه شامل داده هاي بايگاني شده مي باشند . دفترچه راهنما تهيه كند . يك ولوم با استفاده از ARCHIVE MONITOR پاراف مي گردد ، و در دايركتوري ريشه ديسك نوري يك فايل امضاء دار ايجاد مي كند . از اين امضاء به منظور شناسايي ولومي كه در يكي از درايوهاي نوري بايگاني قرار گرفته است استفاده مي شود .

بكارگيري ARCHIVE MONITOR به منظور پاراف مجدد يك ولوم استفاده شده حايز اهميت مي باشد . چون مي توانيم علامت پاك شده را در دفترچه راهنماي آرشيو براي ولوم فوق ثبت كنيم .

وقتي كه فايل ها ذخيره مي شوند ، سيستم مديريت بايگاني با استفاده از حافظه جانبي موجود ، طي يك فرآيند واسط ،ODA را فراخواني مي نمايد ، اين سيستم عمل كپي كردن فايل ها از ديسك سخت بر روي ديسكهاي نوري را انجام مي دهد .

سيستم مديريت بايگاني شامل يك يا بيش از يك مدير بايگان مي باشد كه در هر يك از كامپيوترهايي كه درايو نوري دارند ، به صورت يك برنامه پس زمينه اجرا مي گردد .

در صورتيكه ولوم ذخيره سازي اطلاعات OFF-LINE باشد تمامي فايل هايي كه براي بايگاني ارسال مي گردد در ديسك سخت ذخيره مي گردد . به محض اينكه ولوم ذخيره سازي اطلاعات ON-LINE شود ، تمامي فايل هاي لازم بر روي ديسك نوري ذخيره مي شود . اين موضوع حتي در حالتهايي كه درايو ديسك نوري خراب بوده و يا SHUT DOWN باشد صادق است .

هر گونه جابجايي در ولوم ذخيره سازي اطلاعات بايد قبل از انتقال اطلاعات از ديسك سخت به ولوم ذخيره سازي اطلاعات صورت پذيرد .

وقتيكه يك ولوم جديد به سيستم اضافه مي گردد به حالت STAND BY مي رود .

سطر وضعيت در بالاي صفحه نمايش وضعيت فعلي مدير بايگاني (OFF- ON-LINE LINE بودن ) و زمان آخرين پيشامد آمده براي سرور را نمايش مي دهد .

صفحه نمايش به 2 قسمت تقسيم مي گردد : وضعيت تجهيزات و وضعيت ولوم . در نيمه بالايي صفحه وضعيت REAL-TIME تجهيزات توسط نرم افزار مدير بايگاني تحت نظارت مي باشد . صفحه نمايش ليستي از تجهيزات پيكر بندي شده وضعيت فعلي يشان را نشان مي دهد .

بافشار دادن هر كليد مطابق وظيفه اي كه بر عهده ابزار مي باشد ، ابزار فوق عمل مي كند .

• F1 پايين آوردن ابزار

• F2 بالا بردن ابزار

• F3 اصلاح ابزار

• F4 اضافه كردن ابزار

• F5 حذف ابزار

• F5 ذخيره سازي اجباري ابزار

• F6 off-line كردن

• F7 وضعيت ولوم

• F8 وضعيت درخواست

برنامه خدماتي HISTORICAL DATA QUERY به بازيابي داده هاي قديمي سيستم از EDCS كمك مي كند .

اين برنامه خدماتي يك منوي استاندارد براي متون در LAN90 تهيه مي كند و به كمك اين منو مشخصات اختياري لازم براي تعريف historical request تهيه مي گردد .

براي دسترسي به منوي historical data Query :

در منوي اصلي كليد F را فشار دهيد برنامه خدماتي operator utilities اجرا شده سپس با فشار دادن كليد G به منوي historical data Query وارد شويد .

صفحات كليد بهره بردار :

علاوه بر رمز و امنيت كاربردي در نظر گرفته شده روي نرم افزار ، يك سطح امنيتي سخت افزاري اختياري بر روي صفحه كليد در نظر گرفته شده است .

قفل OIS يك قفل 3 وضعيته مي باشد CONFIG,OFF,TUNE براي دسترسي به حالت TUNE يك كليد و براي دسترسي به پيكر بندي كليد ديگري وجود دارد . با قرار دادن كليد پيكر بندي در وضعيت CONFIG به طور خودكار كليد TUNE قفل مي شود .

قفل INFI 90MCS داراي دو قفل جداگانه مي باشد . يكي براي دسترسي به پيكر بندي و يكي براي دسترسي تنظيم . در طي راه اندازي ،چنانچه كنسول مشكلي را تشخيص دهد وضعيت قفل كليد هر دو كليد را به وضعيت LOCK( قفل ) برده و سپس كنسول را مجدداً بوت مي كند .

براي هر دو نوع قفل قاعده زير به منظور تعيين CONFIG يا TUNE بكار گرفته مي شود .

ACCESS = CONSOLE PERMISSION & ( OVERRIDE KEY LOCKS\\ KEYLOCKPOSITION)

1-CONSOLE PERMISSION : پيكر بندي پايگاه داده يا اجازه تنظيم مدول ها

2-OVER RIDE KEY BLOCK : فقط زماني درست ( TRUE) است كه اجازه باز كردن قفل كليد را داشته باشيد .

3-KEY LOCK POSITION : وضعيت كليدها را نشان مي دهد .

 

سه نوع صفحه كليد مختلف وجود دارد :

• صفحه كليد QWERTY

• صفحه كليد ELSAG BAILEY

• پانل ADP

QWERTY را به تمامي كنسول ها مي توان متصل كرد . صفحه كليد QWERTY داراي كليدهاي P.B بوده و براي تايپ قابل استفاده مي باشد . صفحه كليد هاي ELSAG BAILY از نوع تخت ،MEMBRANE –COVERED با كنترل فرآيند مي باشد .

از سه نوع صفحه كليد متفاوت كه هر يك داراي جانمايي متفاوت براي كليدهايشان مي باشند در NETWORK 90, INFI 90,OIS استفاده شده است .

پانل ADP پانلي باكليدهاي ويژه مي باشند ،پانل فوق داراي 32 يا 64 كليد تخت MEMBRAN-SEALED كه به صفحه كليد MKM يا EMKI متصل مي گردد . كليدهاي پانل فوق براي فراخواني صفحات گرافيكي و LED هاي روي پانل به منظور نمايش آلارم بكار گرفته مي شوند .

كليدهاي روي صفحه كليد دسته بندي شده و تشكيل گروههاي كليد مي دهند . روي صفحه كليد بهره بردار مي توان 7 گروه كليد را تشخيص داد . در صفحه كليد QWERTY از حروف الفبا ، اعداد و كليدهاي FUNCTION به منظور كنترل ، نمايش و استفاده شده است .

چنانچه از صفحه كليدهاي INFI90 يا OIS استفاده مي شود، مي توان سيستم را به نحوه اي تنظيم كرد كه به كمك يك كليد دوصفحه نمايش مختلف از 2، CRT صفحه كليد را كنترل كرد. در صورتيكه سيستم به اين شكل تنظيم شده باشد به كمك كليد CRT صفحه كليد مي توان از CRT اول به CRT دوم رفت . خلاصه كليدهاي سيستم عبارتند از :

• كليدهاي FUNCTION

• كليدهاي جابجايي – ويرايش

• كليدهاي جابجايي - نمايش روند سيستم

• كليدهاي صفحه نمايش

• كليدهاي آلارم

• كليد هاي كنترل

صفحات گرافيكي براي نمايش مقادير از يك پنجره گرافيكي استفاده مي كنند . متغيرهاي نظارت بر واحدها را مي توان از يك صفحه گرافيكي تحت نظر گرفت . در اين صفحه اطلاعات جامعي از وضعيت واحد و سيستم آلارم در اختيار كاربر قرار گرفته و انحرافات بين مقادير واقعي و مقادير مورد نظر اعلام مي گردد . به منظور دسترسي به يك صفحه گرافيكي ، از منوي گرافيكي فرايند ، روي كليد DISPLAY كليك كرده و يكي از موارد زير را انتخاب مي كنيم .

• نمايش با اسم

• پيمايش با اسم

• نمايش با عنوان

• پيمايش با عنوان

• نمايش با TAG

كليك چپ روي كليد DISPLAY به طور خودكار آيتم نمايش با اسم را انتخاب مي كند . روي صفحه نمايشي مي توان موارد زير را مشاهده كرد:

• ايستگاه

• حافظه كنترل از راه دور (REMOTE CONTROL MEMORY)RCM

• بلوك كنترل از راه دور موتورRMCB (REMOTE MOTOR CONTROL BLACK)

• تجهيزات راه اندازي (DEVICE DRIVE )DD

• تجهيزات راه اندازي چند حالت (MULTI STATE DEVICE DRIVER) MSDD

• تنظيم مقداير ثابت (REMOTE MANUAL SET CONSTANT) RMSC

• مقادير آنالوگ و ديجيتال

به همان خوبي FACEPLATE داده هاي فرايند در اشكال مقادير يا وضعيت ها ، سمبولها ، متن نمايش داده مي شود .

هر يك از كنترل هاي فوق به صورت FACEPLATE يا منوي POP-UP نمايش داده مي شود .

FACEPLATE مستطيل بوده و هميشه روي صفحه گرافيكي نشان داده مي شود .

POP-UP ها نيز شبيه FACE PLATE ها با اين تفاوت كه زماني بر روي صفحه نمايش داده شوند كه آنها را براي كنترل انتخاب كرده باشيم .

بر خلاف POP-UP يك tag در POP-UP هاي چند tag اجازه مشاهده و كنترل چندين tag محيا مي باشد .

از صفحه كليد يا P.B مي توان براي كنترل tag انتخاب شده استفاده كرد . چنانچه P.B ها با faceplate تشكيل يك گروه داده باشند ، نيازي به انتخاب tag نمي باشد .

P.B ها به طور خودكار انتخاب شده و به tag هاي گروه شده با P.B ها اعمال مي گردند .

در صورتيكه بيش از يك ايستگاه در صفحه نمايش موجود باشد و تمامي ايستگاه ها در يك وضع ( عادي يا CASCADE ) باشند ، ايستگاهي كه در مد Auto باشد انتخاب مي گردد .

چنانچه هيچ ايستگاهي در مد Auto نباشد ايستگاهي كه در مد عادي مي باشد ، انتخاب مي گردد ، چنانچه اين شرايط فراهم نگردد ، اولين face plate پيكربندي شده در صفحه نمايش انتخاب خواهد شد . در صفحات چند pop-up ، تمام امكانات صفحات گرافيكي در اختيار كاربر نمي باشد .

براي فعال كردن يك كنترل روي صفحه گرافيكي ، بايد كليدهاي كنترل را انتخاب كرد . چنانچه فقط يك كليدكنترلي براي انتخاب وجود داشته باشد ، كليد ENTER را بعد از كليد كنترل بهره ، فشار دهيد براي خارج شدن از مد انتخاب كليد ENTER را فشار دهيد .

در صفحات گرافيكي قبل از انتخاب مد كنترل يا فراخواني يك صفحه نمايش نبايد از مد انتخاب كنترل خارج شد ، مگر اينكه در فيلد داده ها عددي باشيد .

يك تك كليد براي فعال كردن منو يا پاسخ faceplate بكار گرفته مي شود و كليك دوم براي تاييد عمليات كنترلي مي باشد .

كليك اول موس faceplate را انتخاب كرده و آن را براي عمل كنترل آماده مي سازد ، اين وضعيت از اشتباه بردار در انتخاب faceplate جلوگيري مي كند .

كليك دوم موس عمل كنترل را روي پنجره انتخاب شده انجام مي دهد .

پنجره هايي كه در حالت انتخاب مي باشند فقط با يك عمل كنترل را انجام مي دهند .

هر ايستگاه جزييات ON-LINE تك حلقه فرايند (tag) را نمايش مي دهد .

هر ايستگاه را به يكي از دو قالب نيم صفحه و تمام صفحه مي توان نشان داد .

قالب هر دو face plate مستطيل مي باشد .

شكلهاي زير المانهاي يك ايستگاه نوعي را نشان مي دهد .

براي هر ايستگاه 2 مد كنترل در نظر گرفته شده است محلي يا كامپيوتري .

مد كنترل ايستگاه ، سمت راست پايين ايستگاه نمايش داده مي شود . اين نمايشگر مشخص مي كند كه PCU جاري فرايند را كنترل مي كند يا كامپيوتر ديگري كنترل فرايند را به عهده دارد .

LOCAL يا LOC مشخص مي سازد كه كنترل فرايند بر عهده CPU بوده وREMOTE يا COM مشخص مي سازد كه كامپيوتر ديگري وظيفه كنترل را به عهده دارد .

لینک به دیدگاه

براي هر ايستگاه چندين مد عمل وجود دارد :

 

RATIO,CASCAD,MANUAL,AUTOMATIC مد عمل ايستگاه در سمت چپ پايين ايستگاه درج مي گردد .

در خلال بهره برداري به صورت خودكار نمايشگر عبارت AUTO را نمايش مي دهد ؛ در طي بهره برداري دستي ، نمايشگر عبارت MAN را نمايش مي دهد . هنگامي كه در مد خودكار هستيم امكان تغيير مقادير نقطه تنظيم امكان پذير مي باشد .

در مد دستي به طور غير خودكار مي توان فرايند را كنترل كرده و كنترل خروجي ايستگاه را تغيير داد . بسته به پيكر بندي سيستم كنترل در مدهاي پشت سر هم و نسبي از سيستم بهره برداري كرد .

هنگام پيكر بندي سيستم ، مهندس سيستم يكي از مدهاي COTKيا SPTK را انتخاب كرده و تنظيم مي كند .

چنانچه بهره برداري در مد COTK خروجي به نحوي تنظيم مي شود كه بتواند تغييرات سيگنال مرجع را دنبال كند . وقتي كه سيگنال مرجع بالا يا پايين مي رود ، خروجي كنترل شده يا نقطه تنظيم نيز اين تغييرات را دنبال مي كند .

زماني كه سيستم در مد بهره برداري SPTK يا COTK از گوشه پاييني سمت چپ صفحه نمايش ايستگاه محو مي گردد ) امكان بدست گرفتن كنترل فراهم مي گردد .

همچنين از ايستگاه مي توان كنترل يك سيستم را با تغيير دادن نقاط تنظيم يا خروجي ، بدست گرفت .

با استفاده از اين ايستگاه ، عمليات زير را مي توان انجام داد ؛

• تغيير مد كنترلي ايستگاه ( منحني با كامپيوتر )

• تغيير مد بهره برداري و ايستگاه (خودكار ، دستي ،CASCAD يا نسبي )

• افزايش يا كاهش مقادير نقطه تنظيم (sp) خروجي كنترل ( co) و شاخص نسبي (RI) به طور قطع مي توان اظهار داشت ، امكان تغيير مد بهره برداري ايستگاه فراهم نمي باشد .

در خلال COTK يا SPTK ايستگاه در مد دستي MNLK قفل مي شود ، مد بهره برداري سيستم را تا خارج شدن از مد COTK يا SPTK نمي توان تغيير داد .

به منظور تغيير نقطه تنظيم ايستگاه ، لازم است به مد كنترل محلي (LOC رفته و يكي از مدهاي بهره برداري خودكار (AUTO) ، دستي (MAN) يا COTK قرار گيرد .

لینک به دیدگاه

در صورتيكه در يكي از مدهاي CASCAD(CAS) يا نسبي (RATIO) باشيم نمي توانيم نقاط تنظيم را تغيير دهيم .

براي تغيير خروجي كنرل يك ايستگاه ، ايستگاه بايستي در مد محلي (LOC) و مد بهره برداري دستي ( MAN) باشد . اگر ايستگاه از نوع نسبي باشد مي توان شاخص نسبي را تغيير داد ، در اين حالت ايستگاه بايد در مد كنترلي محلي (LOC) و مد بهره برداري نسبتي (RATIO) باشد .

RCM حافظه كنترل از راه دور

حافظه كنترل از راه دور يا face plate هاي ديجيتالي داخلي وضعيت فعلي سوئيچ هاي يك tag مشخص را نشان مي دهد .

نمايشگر OVR در وسط صفحه مربعي نمايش داده مي شود . مي توان سيستم را با يك RCM توسط تغيير وضعيت سوئيچ موقعيت كنترل كرد . اين عمل در صورتي به وقوع مي پيوندد كه در وضعيت اجازه تنظيم ( SP) باشيم .

در صورتيكه RCM اجازه تنظيم نداشته باشد ( NP) يا در OVR باشد امكان تغيير وضعيت سوئيچ هاي RCM محيا نمي باشد .

بلوك كنترل موتور از دور

بلوك كنترل موتور از دور RMCB وضعيت فعلي سوئيچ هاي يك سوئيچ دو حالته را نمايش مي دهد .

 

s786hkyriv4gnoum465r.jpg

 

اسم tag و توضيحات آن در بالاي صفحه درج شده است ، در وسط مستطيل شرح وضعيت هاي ( دو وضعيت ) RMCB آورده شده است . سمت راست شرح وضعيت نمايشگر سمبل هاي فيد بك و وضعيت قرار دارد .

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...