تهويه طبيعي در فضاي سرويس‏هاي بهداشتي ( حمام‏ها و توالت‏ها تهويه با كانالهاي هدايت شونده به پشت‏بام


ارسال های توصیه شده

تهويه با كانالهاي هدايت شونده به پشت‏بام و دريافت هوا از يك فضاي مجاور 4 ـ 1 ـ كانال

4 ـ 1 ـ 1 ـ براي هر فضايي كه درنظر است تهويه شود بايد از يك كانال كه به بام منتهي ميگردد استفاده كرد ( شكل 1) بطوريكه انتهاي فوقاني ( خروجي ) آن در جريان هواي آزاد قرار گيرد و چنانچه حمام و سرويس يك واحد مسكوني مجاور هم باشند ميتوان از يك كانال استفاده كرد كه در آن صورت از يك جداكننده مطابق شكل 2 بايد استفاده شود تا از تداخل و عدم عملكرد تهويه طبيعي فضاهاي مجاور هم جلوگيري گردد .

image009.jpg

4 ـ 1 ـ 2 ـ مقطع كانال ـ مقطع كانال ميتواند از اشكالي مانند دايره , مربع و يا مستطيل باشد .

در صورتيكه مقطع كانال به شكل مربع مستطيل باشد ميبايستي عرض آن حداقل از image011.gif طولش كمتر نباشد .

4 ـ 1 ـ 3 ـ سطح مقطع كانال ـ سطح مقطع كانال بايد داراي ابعاد خالص ( داخل به داخل ) به قرار زير باشد .

4 ـ 1 ـ 3 ـ حداقل سطح مقطع كانال ـ حداقل سطح مقطع كانال اگر سطوح داخلي آن صاف و صيقلي باشد ( مثلا از نوع آزبست سيمان ) 140 سانتيمتر مربع ميباشد . ( مانند مقاطع B و A در شكل 2)

4 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ حداقل سطح مقطع كانال اگر سطوح داخلي آن از نوع آجر چيني باشد 180 سانتيمتر مربع ميباشد .

4 ـ 1 ـ 4 ـ عايقكاري صوتي كانالهاي هوا ـ بمنظور جلوگيري از انتقال سر و صداي سرويس‏هاي طبقات به يكديگر از طريق كانال هوا , ميتوان جهت عايق نمودن كانالها از موادي چون پشم شيشه يا پشم سنگ , يونوليت و غيره استفاده كرد.

image012.jpg

4 ـ 1 ـ 5 ـ عايقكاري حرارتي كانالها ـ كانالها بايد در مجاورت بام و در كف بام يا در نقاطي كه در معرض وزش هواي سرد قرار مي‏گيرند وسيله لايه‏اي از عايق حرارتي پوشانده شوند تا در اثر تبادل حرارتي هواي سرد , عملكرد تهويه طبيعي فضاها دچار اختلال نگردد .

4 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ چنانچه قسمت بيرون آمده كانال از سطح بام , ارتفاعش , كمتر از يك متر باشد ميتوان از لايه عايق حرارتي صرفنظر كرد .

4 ـ 1 ـ 6 ـ تميز كردن كانالهاي هوا ـ كانال تهويه طبيعي سرويس‏ها بايد قابل نظافت بوده و انتهاي آنها در پشت‏بام با علامت خاصي مشخص گردد .

4 ـ 1 ـ 7 ـ انتهاي كانال ـ خروجي كانال در پشت‏بام بايستي وسيله يك ميله عمودي قابل باز و بسته شدن بوده تا از ورود جريان تند باد و باران و پرندگان به داخل كانال جلوگيري گردد .

4 ـ 2 ـ مشخصات دهانه ورودي كانال ـ مشخصات دهانه ورودي كانال در فضايي كه هواي آن بايد تهويه طبيعي گردد بشرح زير ميباشد :

4 ـ 2 ـ 1 ـ دهانه بايد حتي‏المقدور در نزديكي سقف قرار گيرد .

4 ـ 2 ـ 2 ـ سطح مقطع دهانه هوا ـ حد متوسط سطح مقطع آزاد دهانه بايد حداقل 150 سانتيمتر مربع باشد ( نقطه C در شكل 2)

4 ـ 2 ـ 3 ـ در دهانه ورودي كانال در داخل فضاي مورد تهويه بايستي دريچه هوا نصب گردد كه نوع آن به منظور حفاظت رطوبتي ضد زنگ بوده و اين دريچه به گونه‏اي بايد قابل تنظيم باشد كه حداقل 25 سانتيمتر مربع سطح مقطع آزاد براي ورود هوا حاصل نمايد .

4 ـ 2 ـ 4 ـ انسداد دريچه ـ بطور كلي استفاده از شبكه اضافي جهت مسدود كردن دريچه ( دمپر ) ضرورت نداشته و سطح مقطع دريچه بايد حداقل 180 سانتيمتر مربع بوده و فاصله ميله‏هاي آن از يكديگر حداقل 10 ميليمتر باشد .

4 ـ 2 ـ 5 ـ نظافت دريچه ـ تمام قسمتهاي مجاور دريچه و محل اتصال به كانال بايستي قابل نظافت باشند .

4 ـ 2 ـ 6 ـ استفاده از مصالحي نظير آجر و غيره در مجاورت سطوح دريچه هوا , بعلت ايجاد اختلال در تهويه طبيعي فضاي مورد نظر توصيه نشده و پيشنهاد ميگردد كه از مصالح صيقلي چون كاشي , سراميك و يا شيشه استفاده شود و در صورت كاربرد اندود گچ , سطح بيروني آن بايستي با مواد صيقلي و غير قابل نفوذ مانند بتونه و رنگ پوشانيده شود .

4 ـ 3 ـ راههاي ورود هوا

بمنظور عملكرد صحيح تهويه طبيعي ضرورت دارد كه هوا به درون فضاي مورد نظر وارد شود كه محل ورود هوا لزوما مي‏بايست در نزديكي كف و از طريق درب ورودي باشد بدين معنا كه در صورت هم سطح بودن كف فضاي مورد نظر با فضاي مجاورش وجود شكافي به ارتفاع حداقل 2 سانتيمتر در پائين‏ترين قسمت درب , ورود هوا را به داخل فضاي مورد نظر امكان‏پذير ميسازد در غير اينصورت و در حاليكه آستانه در درب ورودي فضاي مورد نظر وجود داشته و يا در صورت هم سطح نبودن دو فضاي همجوار ايجاد شياري به ارتفاع 2 سانتيمتر در عرض درب ضروري است ( شكل 3) .

image013.jpg

4 ـ 4 ـ در فضاهايي كه بدون پنجره بودن و يك وسيله گرم كننده هوا يا آب از نوع گازسوز يا نفت‏سوز در آن نصب شده باشد بايد سطح مقطع كانال تهويه طبيعي متناسب با مقدار هواي لازم جهت احتراق اين وسيله گرم كننده مانند بخاري يا آبگرمكن افزايش داده شود در صورتيكه اين وسيله خودداري دودكش جهت خارج شدن دودهاي ناشي از احتراق باشد , پيش‏بيني يك كانال جداگانه جهت تهويه دستگاههاي گرم كننده فوق‏الذكر ضرورتي ندارد .

4 ـ 4 ـ 1 ـ دودكش و كليه اتصالات آن بايد هوابندي و غير قابل نشت باشد .

5 ـ تهويه با كانالهاي عمودي هدايت هوا به سمت بام و حالتيكه مجراي ورودي هوا در قسمت زيرين ساختمان باشد .

چنانچه دسترسي به هوا در مكان مورد نظر از طريق فضاي مجاور موجود نباشد مي‏بايست هواي تازه را از قسمتهاي زيرين ساختمان مطابق شكل 5 تامين نمود.

5 ـ 1 ـ كانال افقي تحتاني مي‏بايست با كانال عمودي سرتاسري كه به پشت‏بام هدايت ميشود ارتباط داشته بطوريكه اين كانال افقي با داشتن دريچه‏هائي در دو ضلع مخالف بنا ( مطابق نقاط A و B در شكل 5) هواي لازم جهت تهويه طبيعي را به كانال عمودي هدايت نمايد .

سطح مقطع اين كانال افقي مي‏بايست حداقل 80 درصد سطح مقطع كليه كانالهاي عمودي ميباشد .

image014.jpg

5 ـ 2 ـ چنانچه ورود هوا جهت تهويه فضاهاي بهداشتي از قسمت تحتاني ساختمان باشد رعايت جزئيات اجرائي شكل (1 ـ 5) الزامي بوده و پيش‏بيني يك ورودي جهت دخول هوا به داخل فضاي بهداشتي در نزديكي كف ضروري است .

5 ـ 3 ـ چنانچه كانالهاي تهويه طبيعي مطابق رديفهاي 5 ـ 1 و 5 ـ 2 وارد فضاهاي گرم شوند , در اين صورت جهت اجتناب از تشكيل بخار آب در روي كانال‏هاي تهويه ميتوان از يك لايه عايق حرارتي مناسب استفاده نمود .

لینک به دیدگاه
  • 5 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...