Mr. Specific 43573 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۸۹ در این مطلب به خلاصه ای از اعداد و ارقام مربوط به مقدار هوای تازه مورد نیاز که اغلب بیشترین کاربردها را دارد اشاره می شود : حداقل هوای تازه مورد نیاز بر اساس ASHRAE 62-1989 : - دامنه کلی : 15 الی 60 CFM به ازای هر نفر - رایج ترین دامنه کاربردی برای اغلب فضاها : 15 الی 20 CFM به ازای هر نفر - اماکن آزاد برای مصرف دخانیات : 60 CFM به ازای هر نفر - حداقل هوای تازه برای توالت ها ( که منظور از هوای تازه در این مورد هوای مورد نیاز برای تخلیه مکانیکی است ): 50 CFM به ازای هر توالت 2 CFM به هر فوت مربع 10 بار در ساعت بر حسب حجم فضا - حداقل هوای تازه برای اتاق ها و پست های برق : 2 CFM به ازای هر فوت مربع 10 بار در ساعت بر حسب حجم فضا 5 CFM به ازای هر کیلو ولت آمپر - حداقل هوای تازه برای اتاق های تاسیسات مکانیکی : 2 CFM به ازای هر فوت مربع 10 CFM به ازای هر اسب بخار توان تجهیزات منصوبه 8 CFM به ازای هر BHP ظرفیت دیگ برای هوای حاصل از احتراق 2 لینک به دیدگاه