[h=1]انواع اختلالات رایج در برق شهر[/h]برای درک اهمیت UPSها، در این بخش به بررسی اختلالات رایج در برق شهر میپردازیم.
[h=2]قطع برق (Blackout/Power Failure)[/h]به قطع کامل برق برای مدتی طولان یتر از یک دقیقه اطلاق شده که در هنگام وقوع آن، منبع برق کاملاً از کار میافتد. (شکل شماره ۱-۲)
شکل شماره ۱-۲
عوامل موثر در ایجاد اختلال:
این وضعیت ممکن است در اثر بروز اشکال در خطوط نیرو مانند قطع کلیدها، فیوزها و یا حوادثی نظیر طوفان همراه با رعد و برق و یا سایر شرایط ایجاد گردد.
تاثیر اختلال بر شبکه و بار مصرفی:
از دست رفتن اطلاعات در حال اجرا در RAM و یا Cache
توقف عملیات اجرایی و عدم امکان فعالیت
ضرر ناشی از زمان از دست رفته برای تنظیم یا تعمیر سیستم آسیب دیده
زیانهای تجاری در معاملات اینترنتی On-line
بروز خطر جانی در تجهیزات درمانی (سیستمهای کنترل حفظ حیات)
[h=2]افت لحظه ای ولتاژ (Sag Power)[/h]به کاهش کوتاه مدت ولتاژ برق اطلاق شده که تقریبا ۸۵% از کل اختلالات موجود در برق شهر را شامل میشود. (شکل شماره ۲-۲)
شکل شماره ۲-۲
عوامل موثر در ایجاد اختلال:
این امر ناشی از سوئیچ کردن یک بار با توان بالا مانند دستگاههای تهویه هوا یا راه انداختن موتورهای الکتریکی، تاسیسات حرارتی و برودتی و یا بروز اتصال کوتاه در مناطق اطراف میباشد. همچنین عدم دقت در انتخاب سایز مناسب برای کابلهای برق استفاده شده در ساختمان و تغییرات شبکه در زمان اوج مصرف بخصوص در فصل گرما از دیگر عوامل ایجاد این اختلال است.
تاثیر اختلال بر شبکه و بار مصرفی:
در صورتیکه ولتاژ منبع اصلی آنقدر پایین بیایدکه منبع تغذیه کامپیوتر نتواند ولتاژی دریافت کند، افت ولتاژ باعثRestart شدن کامپیوتر میشود. هنگ کردن کامپیوتر، قفل کردن صفحه کلید، کم یا زیاد شدن نور لامپها و کوچک شدن صفحه تصویر مانیتور از دیگر تبعات این نوع اختلال میباشد.
همچنین بدلیل ثابت بودن توان الکتریکی دستگاه مصرفکننده، افت ولتاژ سبب افزایش کوتاه مدت جریان شده و به تبع آن باعث کم شدن راندمان و کوتاه شدن عمر دستگاه مصرفی میگردد.
[h=2]افزایش لحظه ای ولتاژ (Power Surge)[/h]عبارتست از افزایش لحظه ای دامنه ی ولتاژ که برای چند سیکل پیاپی ادام هدار و در حدود ثانیه طول میکشد. (شکل شماره ۳-۲)
شکل شماره ۳– ۲
عوامل موثر در ایجاد اختلال:
این اختلال معمولاً به دلیل سوئیچ نمودن بار در مراکز فرعی و یا به یکباره خاموش شدن دستگاههای توان بالا و یا پرمصرف بوجود میآید. همچنین اتصال کوتاه و عدم توجه به سایز مناسب برای کابلهای برق نیز از عوامل ایجاد آن میباشند.
تاثیر اختلال بر شبکه و بار مصرفی:
این اختلال باعث وارد آمدن فشار به دستگاههای حساس شده و در طول زمان سبب خرابی آنها میگردد. همچنین میتواند باعث بروز خطا در داده های دیجیتال و قفل شدن کامپیوتر شود.
کم و زیاد شدن نور لامپها و تغییرات ناگهانی در عرض تصویر مانیتور نیز از اثرات محسوس افزایش لحظه ای ولتاژ میباشد.
[h=2]ولتاژ ضعیف (Brownout/Under Voltage)[/h]به ضعیف شدن ولتاژ برای مدت زمان طولانی گفته میشود. (شکل شماره ۴-۲)
شکل شماره ۴-۲
عوامل موثر در ایجاد اختلال:
این اختلال زمانی ایجاد میشود که منبع اصلی تولید برق، قدرت تامین توان مورد نیاز شبکه (بار مصرفی) را ندارد، به همین دلیل شرکت برق، ولتاژ شبکه سراسری را کاهش میدهد.
تاثیر اختلال بر شبکه و بار مصرفی:
برای یک بار مصرفی، با توان ثابت، کاهش ولتاژ شبکه سبب افزایش جریان بار خواهد شد که این افزایش به نوبه خود میتواند سبب کاهش طول عمر قطعات بکار رفته در دستگاه مصرفی شود.
کاهش ولتاژ بیش از یک دقیقه میتواند موجب عملکرد نادرست تجهیزات گردد. مثلا در یک موتور القایی، میتواند منجر به بالا رفتن تلفات حرارتی و یا تغییر سرعت (دور موتور) شود.
[h=2]ولتاژ قوی (Over Voltage)[/h]به قوی و یا بیشتر شدن دامنه ی ولتاژ برای مدت زمان طولانی که میتواند موجب بالا رفتن توان راکتیو در خروجی بانکهای خازنی شود اطلاق میشود. (شکل شماره ۵-۲)
شکل شماره ۵-۲
عوامل موثر در ایجاد اختلال:
صاعقه و رعد و برق از مهمترین عوامل ایجادکننده این نوع اختلال میباشد.
تاثیر اختلال بر شبکه و بار مصرفی:
باعث سوختن دستگاه مصرفی و یا آتش سوزی میشود.
[h=2]نوسانات فرکانسی (Frequency Variation)[/h]به تغییر فرکانس شکل موج ورودی اطلاق میشود. (شکل شماره ۶-۲)
شکل شماره ۶ – ۲
عوامل موثر در ایجاد اختلال:
این اختلال معمولا در جاهایی دیده میشود که منبع تولید انرژی برای تغذیه ی دستگاه ها، ژنراتور (موتور برق) باشد.
تاثیر اختلال بر شبکه و بار مصرفی:
نوسانات فرکانسی باعث برش ولتاژ و کاهش دقت دستگاه های حساس آزمایشگاهی، مخابراتی، تجهیزات پزشکی و… و همچنین به هم خوردن همزمانی (Synchronizing) در برخی دستگاه ها که با عبور از صفر ولتاژ کار میکنند، میشود.
[h=2]اعوجاج هارمونیکی (Harmonic Distortion)[/h]به اغتشاشهای پریودیک و شبه سینوسی ولتاژ منبع و یا به جریانی که بارهای غیر خطی از منبع میکشد گفته میشود. (شکل شماره ۷-۲)
شکل شماره (۷-۲)
عوامل موثر در ایجاد اختلال:
هارمونیکها عموما توسط بارهای غیرخطی بوجود میآیند که از برق شهر جریان هایی بالا میکشند. مانند کامپیوتر، دستگاه های فتوکپی، پرینترهای لیزری، موتورهای دوار با سرعت متغیر، دستگاه های جوشکاری و…
تاثیر اختلال بر شبکه و بار مصرفی:
هارمونیکها باعث افزایش نامناسب جریان میشوند و این افزایش اثر خود را در دماهای بالا نشان داده و باعث خرابی اجزای تشکیل دهنده و افزایش حرارت دستگاه میشوند.
دمای تولید شده بوسیله هارمونیکها میتواند سیم های اصلی نول سایت را خراب کند مگر آنکه سیمها به اندازه کافی ضخیم در نظر گرفته شوند.
[h=2]حالتهای گذرای سوئیچینگ (Switching Transients)[/h]به تغییرات ناخواسته و لحظه های فرکانس از مقدار تعیین شده گفته میشود. (شکل شماره ۸-۲)
شکل شماره ۸-۲
عوامل موثر در ایجاد اختلال:
پیدایش عناصر نیمه هادی (ترانزیستورها) و استفاده ی فراوان از آنها در شبکه های قدرت، عامل مهمی برای ایجاد هارمونیک در سیستمهای قدرت میباشد.
اکثر PCها توسط منابع تغذیه سوئیچینگ تغذیه میشوند و این باعث میشود مشکلات مربوط به هارمونیکها با افزایش تعداد کامپیوترها به صورت تصاعدی بالاتر رود.
[h=2]نویز الکتریکی (Electrical Line Noise)[/h]نویز در واقع تغییرات نامنظم و کاملا اتفاقی ولتاژ است. تداخل الکترومغناطیس (EMI) و یا تداخل ناشی از فرکانسهای رادیوئی (RFI) از انواع نویز هستند. (شکل شماره ۹)
شکل شماره ۹ – ۲
عوامل موثر در ایجاد اختلال:
نویز الکتریکی در اثر مشکلات کابل، کابلکشی و مجاورت با تجهیزات فرکانس رادیویی، القای امواج روی خطوط انتقال، کارکرد ترانسفورمرها، ژنراتورها و دستگاه های صنعتی بوجود میآید.
تاثیر اختلال بر شبکه و بار مصرفی:
نویزها باعث سوء کارکرد و بروز خطا در برنامه های اجرایی و فایلهای اطلاعاتی میگردد. به طورکلی نویز الکتریکی میتواند باعث اشکالات نرم افزاری (مانند Hang نمودن کامپیوتر) و در نتیجه از دست رفتن اطلاعات شده ولی موجب آسیبهای سختافزاری نمیگردد.
نویزها دو نوع اند:
Normal Mode Noise
Common Mode Noise
۱- Normal Mode Noise
این نویزها عموما بین خطوط فاز و نول شبکه دیده شده و باعث آسیب منابع تغذیه، بردها و اجزای تشکیل دهنده مدار میشوند. (شکل شماره ۱۰-۲)
شکل شماره ۱۰-۲
۲- Common Mode Noise
بیشتر نویزها از این دسته اند و بین خطوط فاز و ارت یا نول و ارت وجود داشته و باعث از دست رفتن اطلاعات در کامپیوترها میشوند. (شکل شماره ۱۱-۲)
شکل شماره ۱۱-۲
تاثیر نویز در بیتهای اطلاعاتی:
طبق منطق موجود در تجهیزات و دستگاه های کامپیوتری، سطح ولتاژ صفر ولت، سطح منطقی صفر و سطح ولتاژ ۵ ولت، سطح منطقی یک در نظر گرفته شده است.
نویزهای وارد شده به سیستمها در سطوح منطقی مختلف، میتوانند بر روی سیستم تأثیر گذاشته و سطح منطقی را تغییر دهند. (شکل شماره ۱۳-۲)
شکل شماره ۱۳-۲: بیتهای نویزه شکل شماره ۱۲-۲: بیتهای عادی
[h=2]اسپایک (Spike)[/h]عبارتست از افزایش بسیار زیاد لحظهای ولتاژ (شکل شماره ۱۴-۲)
شکل شماره ۱۴-۲
عوامل موثر در ایجاد اختلال:
ضربات ناشی از رعد و برق و یا عواملی که باعث سقوط خطوط انتقال برق میشوند، باعث بروز این اختلال میگردند. مانند: طوفان، تصادفات و …
تاثیر اختلال بر شبکه و بار مصرفی:
باعث سوختن مدارهای داخل کامپیوتر شده و یا با سوختن هارد (Hard Disk) باعث از بین رفتن اطلاعات میگردد.
[h=1]آماری از اختلالات برق[/h][h=2]آمار اختلالات برق بر روی کامپیوتر، ارائه شده توسط Computer World[/h]
شکل شماره ۱-۳
[h=2]آمار اختلالات برق در مدت یک ماه، ارائه شده توسط شرکت IBM[/h]
شکل شماره ۲-۳
[h=2]آمار انواع اختلالات برق در مدت یک ماه، ارائه شده توسط شرکتAT&T[/h]
شکل شماره ۳-۳
منبع :شرکت فیام صنعت - یو پی اس
fiammco.ir/همه-چیز-درباره-یو-پی-اس/