نكات و مشخصات فنی و الزامات تأسیسات الكتریكی پروژه كه مالك محترم می بایست رعایت نمایند:

1- كلیه كارهای تأسیسات الكتریكی ساختمان باید بر اساس موارد مندرج در نشریه 110 سازمان برنامه و بودجه اجرا گردد .

2- قبل از تهیه هر نوع كالا و تجهیزات مورد نیاز بایستی قبلاً نمونه ارسال وبه تأیید دستگاه نظارتی برسد.

3- لوله كشی سیستم های روشنایی و پریزهای برق با لوله های P.V.C سخت نمره 13.5 Pg برای چهار سیم و با نمره ی pg 16 برای شش سیم انجام شود .

4- لوله كشی سیستم های پریز برق و تلفن باید از كف انجام گیرد و باید سریعا به تایید دستگاه نظارتی رسانیده و روی آنرا با ملات ماسه سیمان ماهیچه كشی كرد.

5- لوله كشی هایی كه در سقف كاذب انجام می شود ترجیحاً از مسیرهای مشخص و مشترك و با بست و ساپورت مناسب انجام گردد .

6- از لوله های خرطومی پلاستیكی فقط برای انجام سیم كشی روی دیوار می توان استفاده كرد.

7- كلیه كلید ها باید سیم فاز را قطع كنند و نباید در مسیر سیم نول قرار بگیرند .

8-ارتفاع نصب كلیه كلیدها 120-110 سانتیمتر از كف تمام شده می باشد .

9-ارتفاع نصب پریزهای برق و تلفن در فضای اداری و اتاق ها 30 سانتیمتر از كف تمام شده و در فضاهای مرطوب (آبدارخانه – سرویس های بهداشتی – موتورخانه و . . . ) 120-110 سانتیمتر از كف تمام شده می باشد .

10- چراغ های دیواری 60 سانتیمتر پایین تر از سقف تمام شده نصب گردد .

11- سیم مصرفی برای كلیه سیستم ها باید از نوع NYAF و دارای علامت استاندارد و محصول كارخانجات معتبر باشد

12- برای جلوگیری از افت ولتاژ باید كنتور برق در نزدیكترین محل به تیر برق نصب شود .

13- برای جلوگیری از افت ولتاژ باید هر یك از مصرف كننده های پر قدرت (كولر- فریزرو . . .) از مسیر جداگانه ای تغذیه شوند .

14-تابلوهای برق ورودی و خروجی از پایین و بالا و از نوع دیواری و دسترسی از جلو می باشند و باید به گونه ای ساخته شوند كه حداقل درجه حفاظت IP44 را داشته باشد .

15- بدنه تابلوهای برق از ورق 1.5میلیمتر با رنگ كوره ای مناسب پخته شده بوده و به لولا و قفل و نوار پلاستیكی و پلاك مناسب مجهز شود .

16- هنگام خواباندن لوله ها و سیم كشی و اجرای سیستم اتصال زمین (ارتینگ) می بایست به تأیید مهندس ناظر برسند و تأییدیه دریافت نمایند .

17- مقطع كابل ورودی تابلوهای برق حداقل باید مقطع mm2 3*10 میلیمتر مربع را دارا باشند.

18- لوله های فلزی و پوشش های فلزی سیم های عایق دار ، نباید به عنوان سیم برگشت ، سیم نول یا سیم محافظ مورد استفاده قرار گیرد.

19- ارتفاع نصب زنگ اعلان حریق و جعبه تقسیم های تلفن ، صوتی و اعلان حریق cm 240 سانتیمتراز كف تمام شده می باشد.

20- ارتفاع نصب لبه ی بالایی تابلو برق CM 160 سانتیمتر از كف تمام شده می باشد.

21- شینه نول تابلوی اصلی MDP توسط سیم لخت مسی نمره 25میلیمتر مربع باید به چاه ارت متصل گردد.

22- سیم تغذیه ورودی اصلی واحد ها از نوع افشان و دارای حد اقل مقطع 6میلیمتر مربع بوده و از داخل لوله هدایت شوند.

23- سیم های مدارهای روشنایی از نوع افشان با حداقل مقطع 1.5میلیمتر مربع و سیم های پریزها و كولر از نوع افشان و با حداقل مقطع 2.5میلیمتر مربع باشند و مدار كولر با كلید مینیاتوری 16آمپر حفاظت گردد.

24- سیم های خط تلفن2*0.6میلیمتر مربع و سیم آنتن ازنوع هم مركز (كابل كواكسیال)Ω 75اهمی باشد .

25- سیم هایی كه در زمین (كف)كشیده می شوند باید به صورت كابل بوده و در درون لوله انجام شوند.

26- به منظور جلوگیری از خطرات جانی و مالی بعد از سفت كاری ساختمان باید نسبت به اخذ انشعاب كنتور برق اقدام شود و به هیچ وجه نباید از انشعاب های غیر مجاز استفاده شود كه در صورت مشاهده مراتب به مراجع ذیصلاح اطلاع داده می شود.

27- كلیه قسمت های فلزی تابلوهای توزیع فرعی ، سینی های كابل ، اسكلت فلزی ساختمان و . . . باید به سیستم اتصال زمین متصل گردند.

28- چاه ارت باید با یك رشته سیم مسی روكشدار نمره25mm میلیمتر مربع به شینه ارت تابلوی كنتور وصل گردد.

29- اتصال سیم ها به شینه ها (شمش های مسی تابلو) و مصرف كننده های دیگر فقط به وسیله پیچ و مهره مجاز است.

30- رنگ تابلوها باید از نوع پودری الكترواستاتیك بوده و حد اقل تا دمای 180 درجه سانتیگراد پخته شوند.

31- كلیه تابلو های برق بایستی دارای شمش نول و ارت جداگانه بوده و شمش ارت آن به زمین اتصال یابد.

32- سطح مقطع شمش نول حداقل نصف سطح مقطع فاز بوده و سطح مقطع شمش ارت و نول یكی باشند.

33- كلیه ترمینال ها و سر سیم ها باید دارای شماره بوده و كلیه المان ها پلاك نویسی گردند.

34- كلیه پیچ و مهره های استفاده شده در تابلوها باید از نوع گالوانیزه باشند.

35- جهت كابل های ورودی وخروجی باید محل بست كابل در نظر گرفته شود و شمش كشی مناسب جهت تسهیل سر كابل بندی انجام پذیرد.

36- برای تامین ارت حفاظتی باید یك حلقه چاه تا عمق زمین مرطوب ( سه متر ) حفاری گردد.لازم به ذكر است مقاومت سیستم اتصال زمین می بایست كم تر ازΩ 2اهم باشد كه جزییات ‍یك نمونه چاه ارت نمایش داده شده است.

37- در كلیه ساختمان های پنج طبقه و بیشتر نصب سیستم اعلان حریق و آسانسور الزامی است.

38- برای راه اندازی آسانسور انشعاب برق سه فاز الزامی است.

39- آسانسور باید توسط مؤسسه استاندارد تحویل گرفته شود.

40- كلیه افرادی كه جهت انجام سیم كشی-كابل كشی و اجرای تاسیسات الكتریكی استخدام می شوند باید صلاحیت علمی و تجربی آنها به تایید مهندس ناظر برسد.

 

- لازم به ذكر است كه در صورت اجرای موارد فوق بدون هماهنگی با مهندس ناظركه باعث بروز هر گونه مشكل و تخلف اجرایی گردد مهندس ناظر هیچ گونه مسئولیتی را در آن خصوص بر عهده نخواهد داشت.