راه اندازی موتورهای سه فازه از طریق تکفاز


مجید بهره مند

ارسال های توصیه شده

موتورهای سه فاز را اگر چه توان آنها از 2 کیلو وات بیشتر نباشد می توان از طریق قرار دادن خازن بصورت تکفازه راه اندازی نمود.توجه: هرگز موتورهای بالای 2 کیلو وات را از این طریق راه اندازی نکنید فرمول یک: c=KW*5/.2 660 to 380مثال:الکتروموتور سه فاز 660 ولت را می خواهیم با ولتاژ 380 ولت تکفاز راه اندازی نماییم اگر این موتور 2 کیلووات باشد خازن آنرا محاسبه کنید:C=2*5/.2=50 میکرو فارادفرمول دو: c=KW*14/.2380 to 220مثال:الکتروموتور سه فاز 380 ولت را می خواهیم با ولتاژ 220 ولت تکفاز راه اندازی نماییم اگر این موتور 1 کیلووات باشد خازن آنرا محاسبه کنید:C=1*14/.2=70 میکرو فارادفرمول سه: c=KW*40/.2220 to 110مثال:الکتروموتور سه فاز 220 ولت را می خواهیم با ولتاژ 110 ولت تکفاز راه اندازی نماییم اگر این موتور 1 کیلووات باشد خازن آنرا محاسبه کنید:C=1*40/.2=200 میکرو فاراد