...YaSss 1393 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۲ چكيده حفاظت تجهیزات شبكه هاي توزیع در برابر اضافه ولتاژها،عمدتاً بوسیله برقگيرها صورت مي گيرد. در طراحي بهینه شبك ههايتوزیع باید مكان هاي بهینه براي نصب برقگيرها معين شود تاعلاوه بر داشتن یك شبكه مطمئن و محفوظ در برابر اضافهولتاژها، شبكه اي اقتصادي تر و با حداقل هزینه نصب ونگهداري برقگيرها به دست آید. هدف این مقاله، تعیين شعاعو جایابي بهینه EMTP به كمك نرم افزار ZnO حفاظتي برقگير هايآا در شبكه هاي توزیع بوسیله الگوریتم هاي كامپیوتري مي باشد. با بررسي نتایج شبیه سازي هاي انجام شده، مشاهدهنمونه براي شبك ههاي هوایي ZnO گردید كه شعاع حفاظتي برقگيردر حدود 160 متر و براي شبكه هاي كابلي در حدود 50 مترمي باشد. همچنين مشاهده شد كه با جایابي بهینه برقگيرها، تعدادبرقگيرهاي مورد نیاز براي یك شبكه نمونه (شبكه توزیع 123بطور قابل ملاحظه اي كاهش مي یابد و در نتیجه (IEEE شینهمي توان به یك شبكه اقتصادي تر دست یافت. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه