seyed mehdi hoseyni 27119 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۱ روش های کابل کشی 1-نوع اول در کانال انواع کانال های کابل: 1) کانالهای خاکی 2) کانال های معمولی (سیمانی بتونی) 3) کانال های آدم رو کانال های خاکی را به مقطع ذوزنقه می سازند تا از ریزش خاک به داخل کانال جلوگیری کنند ابتدا کف کانال باید محکم باشد یا آن را آجر فرش می کنند و به ضخامت 10 سانتی متر ماسه می ریزند و کابل را روی آن قرار می دهندو مجددا به ضخامت 15 سانتی متر روی کابل ماسه می ریزند و روی آن را آجر فرش می کنند و یک نوار هشدار نیز روی آجر قرار می دهند و بقیه ی کانال را با خاک معمولی پر می کنند عمق کانال به تعداد و ولتاژ کابل ها بستگی دارد کابل های طبقه ی فوقانی باید حداقل 60 سانتی متر زیر خاک پیاده رو و 1 متر زیر آسفالت خیابان باشند و عرض کانال بستگی به تعداد و نوع کابل دارد طبق شکل فاصله ی بین کابل های تک سیمه برابر 2d قطر کابل باشد و در کابل های سه سیمه برابر d قطر کابل باشد و ترتیب سیم کشی سه فازه باید مانند شکل باشد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اگر مسیر کابل کشی زیاد باشد (چندین کیلومتر )در کابل ها جابجایی انجام می کیرد هر 100 متر جابجایی انجام می گیرد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام در مکان هایی که نمی توانیم حداقل عمق کانال را رعایت کنیم از صفحات بتونی استفاده می کنیم و در زمین هایی که حشرات موزی یا خاک آن شوره زار است به جای کابل های NYY از کابل های NYCYو NYCWY استفاده می شود کانال های معمولی: برای این کار از کانال هایی به عمق 30 تا 70 سانتی متر که در اطراف و کف آن سیمان به کار می رود در کف کارگاه ها ساخته می شود کابل های برق را در کف آن قرار می دهند چنانچه تعداد کابلها زیاد باشد کانال را طبقه بندی می کنند 2-داکت:به وسیله ی داکت یا باس داکت در جاهایی که نتوان کانال ایجاد کرد استفاده می شود و اگر تعداد کابل ها زیاد باشد از باس داکت استفاده می کنیم 3-توسط لوله های فولادی:به صورت روکار و توکار به صورت روکار جعبه ی تقسیم باید در مکانی باشد که امکان دسترسی آسان به آن مسیر باشد و حداکثر فاصله ی بین دو جعبه ی تقسیم 15 متر باشد در اتصال لوله های فولادی حتما از بوشن استفاده شود در این روش قطر لوله حد اقل باید 1.5 برابر قطر کابل باشد 4-نصب کابل بر روی دیوار : در این روش کابل ها به وسیله ی بست های فلزی و پلاستیکی و رول پلاک بر روی دیوار نصب می شوند در صورت استفاده از چند کابل باید حداقل به اندازه ی قطر کابل بین آن ها فاصله باشد معمولا کابل ها را در صفحات پوشیده و مشبک قرار می دهند در کارخانه جات از کانال های مشبک با نردبان ها ی افقی جهت عبور کابل ها استفاده می شود که دسترسی به کابل ها و عوض کردن آن ها بسیار آسانتر خواهد بود 5- سینی کابل :برای انتقال تعداد زیادی کابل به صورت رو کار و برای نصب آن از پایه های پیش ساخته استفاده می شود یک طرف این پایه ها به دیوار رول پلاک می شوند و سینی کابل بر روی پایه ی دیگر قرار می کیرد و به پایه پیچ می شود مسیر سینی کابل ها باید کاملا بسته باشد و سیم اتصال به زمین داشته باشد در خم ها می توان از زانو سه راهه یا چهار راهه استفاده کرد و یا می توان مانند داکت ها زاویه سازی کنیم و با استفاده سنگ فرز این کار را انجام می دهیم و حداقل فاصله ی بین پایه ها 40 سانتی متر می باشد که این فاصله به اندازه ی سینی کابل و تعداد کابل ها و وزن آنها بستگی دارد نکاتی دیگر در مورد کابل ها کابل را باید با چرخاندن قرقره ی کابل و کشیدن آهسته کابل را باز کرد و از خمش زیاد کابل جلوگیری کرد اگر در یک مسیر کابل فشار قوی و ضعیف با هم کشیده می شوند بهتر است که کابل فشار ضعیف در روی کابل فشار قوی قرار گیرد اگر در موقع کابل کشی درجه ی هوا +5 درجه باشد باید قبل از آن کابل را در یک محیط گرم قرار داد تا کابل ترک بر ندارد رشته سیم های یک کابل چند رشته را نباید برای چند مدار به کار برد انواع سیم ها به شین ها و مصرف کننده های دیگر توسط پیچ و مهره مجاز است شین ها و مقره های تابلو ها شمش ها یا تسمه های مسی یا آلومینیومی به مقطع مستطیلی یا مربع می باشند در تابلو ها از 5 شین استفاده می شود که سه تای آن فاز و نول و ارت می باشند رنگ های آن L1 زرد و L2 سبز L3 بنفش نول آبی و ارت سبز و زرد مقره ها نگهدانده هاتی شین ها می باشند که که معمولا از رزین مصنوعی ساخته می شوند کار عملی: هدف کابل کشی در کانال خاکی وسایل مورد نیاز: 1. کانال خاکی به طول تقریبی 10 متر 2. کابل پروتودور 5*16mm2NYY به طول تقریبی 25متر (برای دو مدار مجزا) 3. قیچی کابل بری 4. وسایل کار بنایی 5. آجر با بلوک سیمانی 6. نوار حفاظتی (هشدار دهنده) 7. ماسه ی نرم نکات ایمنی قبل از شروع به کار از سالم بودن وسایل اطمینان حاصل کنید از دستکش چرمی جهت حفاظت استفاده کنید مراحل کار: 1) یک کانال خاکی به عمق 70 سانتی متر و عرض 50 سانتی متر و خاک های بیرون ریخته به فاصله ی 30 سانتی متری لبه ی کانال ریخته شود 2) کف کانال را به ارتفاع 10 سانتی متر ماسه ی نرم بپوشانید 3) دو رشته کابل 5*16mm2 روی بستر آماده شده قرار دهید و روی آن را 15 سانتی متر ماسه ی نرم بپوشانید 4) سپس روئ ماسه را آجر چینی کنید 5) سپس روی آجر را با نوار هشدار دهنده بپوشانید و روی آن را با خاک پر کنید 3 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده