رفتن به مطلب

رله ی کنترل فاز و طریقه ی نصب آن


...YaSss

ارسال های توصیه شده

رله ی کنترل فاز و طریقه ی نصب آن:

%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%81%D8%A7%D8%B2.jpg

 

 

کاربرد

رله اضافه جریان سه فاز (کنترل بار) جایگزینی مناسب برای رله های بی متال است که در موارد زیر کاربرد دارد:

_ جلوگیری از سوختن موتورهای سه فاز در هنگام اضافه بار٬ دو فاز شدن و اتصال کوتاه

حفاظت ژنراتورها و ترانس های قدرت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه .

_ حفاظت موتورهای تک فاز و دو فاز (استفاده از یک یا دو کانال جریان) .

مشخصه های کنترل بار :

۱٫ جایگزین بیمتال

۲٫ مدار الکترونیکی با عمر بسیار زیادو بدون استهلاک مکانیکی

۳٫ دقیق و مطمئن در تمامی شرایط و عدم وابستگی به دمای محیط

۴٫ قابلیت تنظیم جریان توسط دسته ی ampers

5. دارای تایمر تاخیر در وصل با زمان ثابت

۶٫ قابلیت تنظیم تاخیر در قطع توسط دکمه ی delay

7. دارای دو حالت عملکرد قفل شونده و اتوماتیک

۸٫ قابلیت های ویژه

a) نمایش دهنده ی حالت خط قبل از قطع خروجی

b) دارای نمایشگر وصل خروجی

c) دارای نمایشگر حالت خطا fault

طرز کار

رله کنترل باربا داشتن سه عدد ترانس جریان داخلی جریان هر یک از کانال های جریان را مانند آمپرمترهای انبری اندازه گیری کرده و باجریان تنظیم شده مقایسه می کند و در صورت اضافه شدن جریان هر خط از مقدار تنظیم شده مصرف کننده رااز مدار خارج می کند .

برای پوشش دادن زمان استارت در موتورهایی که اضافه بار زیادی دارند پیچ تنظیمی بر روی رله برای تنظیم زمان تاخیر پیش بینی شده است.

طریقه ریست کردن رله

بعد از اینکه رله عمل کرد باید رله ریست شود تا به حالت کار عادی بازگردد.

ریست کردن کنترل بار به سه طریق قابل انجام است:

۱- با استفاده از دکمه ریست روی دستگاه

۲- با قطع مدار تغذیه رله برای چند لحظه

۳- ریست اتوماتیک که با اتصال دو ترمینال T1 و T2 بعد از حدود یک دقیقه به طور خودکار انجام میشود.

طریقه ی نصب

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای این کار کافی ا ست سه سیم حامل جریان فازها را از سه کانال مجزای رله عبور داده و ترمینال های ۱۵ و ۱۶ را در مدار فرمان کنتاکتور به صورت سری قرار دهیم از ترمینال ۱۸ میتوان برای دستگاههای هشدار دهنده هنگام قطع استفاده کرد. تغذیه دستگاه توسط دو ترمینال A1 و A2 انجام میشود .

توجه: جهت عبور جریان از داخل کانالها تاثیری در کارکرد کنترل بار ندارد.

مزیت نسبت به بی متال

بی متال ها به علت عملکرد حرارتی زمان عکس العمل طولانی تری دارند و عملکرد آنها تا حدود زیادی وابسته به دمای محیط است ٬ در مقابل کنترل فازها به دلیل عملکرد القایی واستفاده از مدارات الکترونیکی دارای زمان عکس العمل سریع بوده و حرارت محیط بر کار آن تاثیر نمی گذارد

  • Like 4
لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...