رفتن به مطلب

اهمیت سیستم های تهویه هوا در بیمارستان و برخی از ضوابط طراحی


ارسال های توصیه شده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

تمامی فضاهای یک بیمارستان اعم از اتاقهای عمل ، جراحی ، ریکاوری ، بخش های بستری ، آزمایشگاهها و ... نیاز به گرمایش در زمستان و سرمایش در تابستان را دارند . دما و درصد رطوبت و نیاز هوای تازه در بعضی از فضاها دارای اهمیت زیادی است و در بعضی از فضاها دارای اهمیت كمتری است .

تحقیقات پزشکی نشان داده شده است که کنترل دما و رطوبت و استفاده از تهویه مطبوع برای معالجه و درمان بیماران بسیار موثر و مفید است . تمامی موارد فوق بیانگر این مطلب است که بحث تهویه مطبوع در بیمارستان علاوه بر ایجاد آسایش انسان هدف درمان را نیز دنبال می کند . همچنین فرق عمده سیستمهای تهویه بقیه ساختمانها با بیمارستان این است که شرایط طرح داخل بایستی شرائط تمیز و عاری از عفونت و آلودگی باشد برای رسیدن به این هدف بایستی مسیر حرکت هوا در تمامی فضاها تحت کنترل باشد .

*****اسیون هوا و خارج نمودن هوای محیط های کثیف و بودار نیز از وظایف طراحان تاسیسات بیمارستان است .

معمولا حساسیت موارد فوق در بیمارستان هایی که دارای بخش سوختگی هستند بیشتر است ،

سوختگی سبب ایجاد ضعف شدیدی در بدن می شود . بدین جهت در موارد زیاد عفونت باعث مرگ و میر این بیماران می گردد و بایستی با رعایت اصول کنترل مسیر هوا از توزیع آلودگی و عفونت جلوگیری نمود.

 

دما و درصد رطوبت نسبی :

- محدوده دما و درصد رطوبت نسبی برای اتاقهای عمل در تابستان و زمستان دما در محدوده 76 درجه فارنهایت تا 68 درجه فارنهایت و رطوبت نسبی در محدوده 60 – 50 درصد است .

- برای بخشهای بستری در تابستان محدوده دما 86-75 و درصد رطوبت 60-30 است و در زمستان دما 86 درجه فارنهایت و درصد رطوبت در محدوده 60-30 درصد است .

- همچنین در اتاقهای ریکاوری در تابستان و زمستان دما 75 درجه فارنهایت و محدوده رطوبت بین 60-50 درصد است

 

پاتوژن های تنفسی موجود در هوا به سه دسته تقسیم میشوند که شامل قارچها , باکتریها و ویروس هستند قارچها ازنظراندازه بزگترازباکتری ها هستند باکتریها نیز بزرگتر از ویروسها هستند

کلیه باکتریها و قارچهاموجود درهوا توسط *****های میکروبی (یا *****هپا با ضریب 3/0میکرون)ازمحیط حذف می شوند.

امابسیاری از ویروس ها کمتر از 3/0میکرون هستندو از *****های هپا عبور می کنند اما بسیار حساس هستند به اشعه UV لذا برای کاهش بارآلودگی های میکروبی،ویروسی وقارچی باید از سیستمی استفاده شود که مجهز به ***** هپا ولامپ UV باشد.

 

عوارض جانبی ناشی از ضعف کیفیت هوای داخل اتاق :

1- آلرژی

2- بیماری های عفونی و سرماخوردگی های مکرر

3- خستگی و بی حالی بدون دلیل

4- تحریک چشم ها

5- سردرد , سرگیجه و تهوع بدون علت مشخص

6- بیماری های ریوی

تقسیم بندی هوای داخل ساختمان :

- هوای جاری : هوایی که داخل اتاق وجود دارد

- هوای ورودی : هوایی که توسط سیستم های گوناگون به داخل ساختمان وارد می شود.

- هوای خروجی : هوای داخل ساختمان که توسط سیستم های مختلف به خارج انتقال داده می شود.

 

دستگاههای تولیدی برای تصفیه هوا :

- دستگاه تصفیه و ضد عفونی هوا : جهت تصفیه وضد عفونی هوای جاری محل

- دستگاه هوامثبت یاهواسازمجهز به سیستم های تصفیه و ضدعفونی کننده هوا : جهت تأمین هوای تصفیه و ضدعفونی شده برای بخش های تمیز از قبیل اتاق عمل , ICU,NICU,CLEAN ROOM و...

- دستگاه هوا منفی : جهت خروج هوای آلوده واحدها همراه با تصفیه و ضدعفونی

مشخصات دستگاه تصفیه و ضد عفونی هوا :

دستگاه تصفیه و ضد عفونی هوا قادر است هوای محیط را با استفاده از *****های مختلف از جمله هپا و لامپ ماوراءبنفش بدون اینکه ماده ای را به هوا اضافه نماید (ازقبیل ازن و یا یون ) کاملا از وجود هر گونه ذرات یا میکروارگانیسم های مختلف حذف نماید این دستگاها در دومدل ساخته شده :

الف- ثابت دیواری

ب-پرتابل

دستگاه تصفیه و ضد عفونی هوا مدل پرتابل Clean tower :

این سیتم دارای همان تجهیزات مدل قبل میباشد با این تفاوت که در این مدل هوای محیط از دو در یچه موجود در پائین دستگاه به داخل کشیده می شود وپس از تصفیه و ضد عفونی از دریچه موجود دربالاو جلو دستگاه به محیط برمی گردد . علاوه بر این از ظرفیت تهویه ای بالاتری نسبت به سیستم قبل برخوردارا است .( برای فضاهایی تا 200 متر مکعب) ضمنا پرتابل نیز می باشد .

مشخصات دستگاههای هوا مثبت :

- انتقال هوای تازه به داخل ساختمان و رقیق كردن هوا

- گرم یا سرد كردن هوایی كه به داخل انتقال میابد.

- ایجاد فشار مثبت برای واحدهایی که نیاز به فشار مثبت دارند مانند اتاق عمل

- حذف ذرات ،گردو غبار، آلاینده های سمی از هوای بیرون

- حذف و نابود كردن ویروسها ، میكروبها ، قارچها و اسپور آنها از هوای ورودی

- دستگاه هواساز(هوامثبت) مجهزبه کویل گرمایی و سرمایی دارای رنگ بدنه از نوع اپوکسی ، گوشه های کاملا گرد ، ***** هپا و لامپ ماوراء بنفش(مخصوص اتاق عمل وسایر واحدهای تمیز)

  • Like 6
لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

ممكنه سوال پيش بياد چرا فشار بعضي فضاها در كاربري هاي مختلف مثبته،منفيه ،خنثي

هر جاي كه الوده مثل دستشويي ،اتاق كثيف در بيمارستان ها ، و استخرها ،پاركينگها اينا فشارشون منفيه

خوب فشار منفي ممكنه سوال پيش بياد چيه ؟؟ يعني ميزان اگزاست هواي ما بيشتر مي باشد -در استخر ها ميزان اگزاست هواي داخل 10 در صد بيشتر از هواي مي باشد كه به داخل استخر هوادهي مي شود -

فشار مثبت يعني ميزان هوادهي بيشتر از اگزاست ميباشد -مثل كاربريه اي كه كمي حساس هستند اتاق عمل ،اتاق تميز ،كاربري مثل امفي تئاتر ،

وقتي شما مياد فضايي رو فشار مثبت ميكنيد يعني ديگه هيچ نفوذ به داخل نداريد واين باعث ميشه كه اتلاف حرارتي نداشته باشد

اين فشار مثبت رو فقط دستگاه هاي بوجود ميارند كه فن دارند مثل كولر ابي -توجه كرده باشد در تابستان در منازلي كه كولر ابي استفاده ميشه اصلا نفوذ نداريم چون فشار داخل ما بيش از فشار هواي بيرون است