مجیدرحیمی 1695 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، ۱۳۹۱ برای چیلر جذبی دواثره حدود 125 psi برای چیلر جذبی تک اثره حدود 15 psi برای اتوکلاو بیمارستانی حدود 100 تا 150 psi برای مبدل حرارتی حدود 15 تا 60 psi برای سونای بخار حدود 15 تا 60 psi از ارقام داده شده برای انتخاب نوع بویلر بخار استفاده میشود مثلا فرض ی چیلر 600 تن بخار تک اثره داریم میخوایم بدونیم چه مقدار بخار با فشار 15 پی اس ای نیازه برای این چیلر برای چیلر جذبی تک اثره به ازای هر تن حدود 18.3پوند در ساعت بخار نیاز داریم و برای چیلر جذبی دو اثره به ازای هر تن حدود 10 پوند در ساعت بخار نیاز داریم طبق محاسبات اینجانب ضریب عملکرد یا همان cop سیستم بخار برای چیلر جذبی تک اثره در بهترین حالت حدود 0.655 می باشد برای دواثره بخار در بهترین حالت حدود 1.20 می باشد اعداد ذکر شده براساس تجربیات شخصی اینجانب می باشد و از هیچ منبع وکتابی کپی نشده است 1 لینک به دیدگاه