رفتن به مطلب

بررسي فني واقتصادي استفاده از كابل خودنگهدار


ارسال های توصیه شده

مقدمه : از اين سيستم كابل مي توان بطور موقت يا دائم استفاده نمود . از نظر اجرايي و نگهداري، هزينه اين سيستم بين سيستم هوايي با خطوط بدون عايق و سيستم كابل كشي زميني مي باشد . اين سيستم در محلهايي كه فضاي لازم براي كابل كشي كم و يا گران مي باشد مناسب است و عوامل ديگري كه باعث برتري اين سيستم بر سيستمهاي هوايي مي شود نصب و اجراي سريع و ساده ، ايمني و صورت ظاهري و كنترل زيست محيطي آن مي باشد. مي توان از اين كابلها بطور موقت نيز استفاده نمود تا اينكه شبكه دائمي (زميني يا هوايي ) منطقه مورد نظر آماده شود . علاوه بر موارد بالا، ين سيستم، براي شرايط ذيل نيز مناسب است :

- در مناطقي كه لازم است شرايط زيست محيطي آن دست نخورده باقي بماند و يا اينكه تغييرات بوجود آمده در آن حداقل باشد .

- براي دادن تغييرات در شبكه و يا توسعه آن

- براي خط ورودي و يا خروجي به پست ترانسفورماتور يا ايستگاهها، زيرا كه با استفاده از اين كابل نيازي به مقره هاي عايقي نمي باشد .

- از اين كابلها كه وزن آن ها كم بوده و داراي عايق پلي اتيلن كراس لينك (XLPE )مي باشند، در شبكه هاي هوايي براي ولتاژهاي ماكزيمم 12، 24، 36 كيلوولت استفاده مي شود .

Overhead-Insulated-Cable.jpg

چكيده : در مواردي كه استفاده از خطوط با هاديهاي لخت منجر به بروز حوادث گذرا مي شود و يا اينكه رعايت حريم و ساير نكات فني و ايمني شبكه برق مقدور نيست استفاده از كابلهاي خود نگهدار هوايي راه حل منطقي است . از عمده ترين اين موارد مي توان به مسيرهايي اشاره نمود كه داراي عرض كم بوده و يا در آنها موانعي از قبيل رديف درختان وجود دارد .

همانطور كه مي دانيم كابلهاي خود نگهدار داراي هادي آلومينيومي و عايق پلي اتيلن كراس لينك مي باشند و براي نصب اين كابلها برروي پايه ها نياز به يك سيم نگهدارنده (massenger ) مي باشد كه جنس اين سيم براي كابلهاي 20kv از فولاد و براي كابلهاي فشار ضعيف از آلياژ آلومينيوم مي باشد . در كابل خود نگهدار فشار ضعيف از سيم نگهدارنده بعنوان سيم نول نيز استفاده خواهد شد .

در طراحي خطوط با كابلهاي خودنگهدار در دو سطح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعيف به ترتيب سطح مقطعهاي زير مورد نظر قرار گرفته است كه اين طراحي قابل تعميم براي سطح مقطعهاي ديگر نيز مي باشد .

سطح مقطع mm2 65+ 120× 3 براي فشار متوسط و 70+25+95×3 براي فشار ضعيف كه سيم نگهدارنده آنها به ترتيب 65 و 70 مي باشد و سطح مقطع 25 در فشار ضعيف براي سيستم روشنايي معابر مي باشد.

NFC-Piercing-Connectors-for-Aerial-Bundle-Cable-JMA2-150-JMA2-185-JMA2-95-.jpg

1- استاندارد كابلهاي هوايي خود نگهدار1-1- استاندارد كابل خود نگهدار فشار ضعيف(Standard For Selfsupporting Over head Cables for 0.4 kv)

1-1-1- ولتاژ نامي : ولتاژ نامي 0.6/1kv است

1-1-2- هاديها : هاديها از آلومينيوم رشته اي بهم تابيده، دايره اي شكل بهم فشرده ( مثلاً هادي به اندازه 16mm2 كه از آلومينيوم يكپارچه است ) مي باشند .

1-1-3- عايق 1-1-3-1 ) مواد : عايق بايستي پلي اتيلن مخصوص با تراكم زياد و سياه رنگ مقاوم در مقابل جو باشد .

1-1-3-2 ) شناسايي فاز : در امتداد طول هر فاز(هادي) عايق شده برآمدگيهاي مشخص به تعداد 2 و 3 و يا 4 عدد وجود دارند تا بتوان به كمك آنها فازها را از يكديگر شناسايي نمود .

1-1-4- نگهدارنده يا سيم حامل ( هادي خنثي – massenger ) : نگهدارنده يا سيم حامل يك هادي بايد از آلياژ آلومينيوم

متشكل از هفت سيم كشيده ازميله كه با فرآيند ريختگي مداوم و پيچيدن توليد شده است باشد.

هيچگونه مفصل و يا اتصالي در نگهدارنده ( مسنجر) مجاز نمي باشد مگر اينكه اين اتصال در ميله و يا سيم اصلي قبل از كشيدن نهايي انجام شده باشد . نگهدارنده بايد دايره اي شكل – رشته اي تابيده شده و بهم فشرده باشد .از نگهدارنده بعنوان هادي خنثي نيز استفاده مي شود . پس از عايقكاري براي شناسايي نگهدارنده (مسنجر) آنرا با يك برآمدگي مقاوم طولي كه بوضوح قابل ديدن است مشخص مي نمايند

cbe9caa5_2d99c9e6_0b9d_45ac_9cab_0098bc41524c.jpg

( شكل 1 )

1-1-5- طرح : كابل متشكل از يك يا چهار هادي آلومينيوم با عايق پلاستيكي تابيده شده بر روي يك نگهدارنده از آلياژ آلومينيوم كه عايق شده و يا لخت مي باشد . منسجر همچنين هادي خنثي نيز مي باشد .

1-1-6- علامت هاي مشخص شده بر روي كابل : در طول كابل ، آنرا با نام توليد كننده و سال توليد مشخص مي نمايند و فاصله اين علائم كمتر از 20cm است . اين علائم بر روي عايق حك مي شود.

1-1-7- آزمونهاي نوعي Type test : آزمونهاي نوعي ( تايپ تست ) حداقل برروي يك نمونه از هر نوع كابل مورد نظر انجام مي شود . چنانچه يك نمونه از همان نوع كابل وليكن با اندازه متفاوتي آزمون نمونه اي شده باشد و نتايج رضايت بخش باشند كابل مورد نظر را مي توان از لحاظ اين آزمون مورد تأئيد دانست . چنانچه مواد ساختمان و يا روش توليد عوض شوند بايستي آزمون نوعي را در هر مورد تكرار نمود .

1-1-7-1 ) آزمون ولتاژ 1-1-7-2 ) اندازه گيري مقاومت هاديها و نگهدارنده ( massenger )

1-1-8- آزمونهاي مكانيكي و فيزيكي : اين آزمونها براي هر هادي از كابل بطور جداگانه انجام مي شوند .

1-1-8-1 ) مشخصه هاي فيزيكي و مكانيكي عايق 1-1-8- 2 ) آزمون خمش

1-1-8-3 ) استقامت كششي نگهدارنده ( massenger ) 1-1-8-4 ) آزمون تشعشع خورشيدي ( مشابه سازي درآزمايشگاه )

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 120, bgcolor: #c0c0c0] نيازمنديها

[/TD]

[TD=width: 112, bgcolor: #c0c0c0] روش آزمون

[/TD]

[TD=width: 96, bgcolor: #c0c0c0] واحد

[/TD]

[TD=bgcolor: #c0c0c0] خواص

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] 0/1 … 0/5

[/TD]

[TD=width: 112] IEC – 540

[/TD]

[TD=width: 96] g/10min

[/TD]

[TD] Meil Index

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] 20

[/TD]

[TD=width: 112] IEC – 540

[/TD]

[TD=width: 96] N/mm2

[/TD]

[TD] Tensile strength . min . change after

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] ±25

400

[/TD]

[TD=width: 112]

IEC – 540

[/TD]

[TD=width: 96] %

%

[/TD]

[TD] Ageing(1) , max.

Elonation at break , min . –change a after

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] ±25

2/60±0/25

[/TD]

[TD=width: 112]

IEC -538

[/TD]

[TD=width: 96] %

%

[/TD]

[TD] Ageing(1) , max.

Carbon black content

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 120] 24

3

[/TD]

[TD=width: 112] Astm dD1693- 70

IEC 538

[/TD]

[TD=width: 96] H

%

[/TD]

[TD] Resistance to environ- mental stress cracking (2) shrinkage at 115˚c, 24h , max

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

1) 100˚c, 240 h

2) Tested in 10% solution . The test pieses shall be prepared from a test plate mol ded of raw matrial granules.

جدول (1) خواص عايق ها

لینک به دیدگاه

1-1-9- آزمونهايي براي كابلهاي تحويل شده

1-1-9-1 ) آزمون ولتاژ

 

جدول (2) مشخصات كابل هاي هوايي خود نگهدار بدون هادي روشنايي معابر

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 60, bgcolor: #c0c0c0] سطح مقطع كابلهاي خود نگهدار

(mm2 )

[/TD]

[TD=width: 113, bgcolor: #c0c0c0, colspan: 2] هادي فازها

[/TD]

[TD=width: 72, bgcolor: #c0c0c0, colspan: 2] خودنگهدار (massenger)

[/TD]

[TD=width: 137, bgcolor: #c0c0c0, colspan: 2] هادي به همراه خودنگهدار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 52, bgcolor: #c0c0c0] سطح مقطع هادي(mm2)

[/TD]

[TD=width: 58, bgcolor: #c0c0c0] ضخامت كلي هادي(1)(mm)

[/TD]

[TD=width: 36, bgcolor: #c0c0c0] ضخامت كلي (1)(mm)

[/TD]

[TD=width: 33, bgcolor: #c0c0c0] نيروي كشش(KN)

[/TD]

[TD=width: 67, bgcolor: #c0c0c0] ضخامت كلي كابل/ضخامت كابل بدون خودنگهدارmm

[/TD]

[TD=width: 67, bgcolor: #c0c0c0] وزن كابل/ وزن كابل بدون خودنگهدارKg/Km

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 60] 1*16+25

[/TD]

[TD=width: 52] 1*16

[/TD]

[TD=width: 58] 4.5

[/TD]

[TD=width: 36] 6.0

[/TD]

[TD=width: 33] 7.4

[/TD]

[TD=width: 67] 19-21

[/TD]

[TD=width: 67] 130/150

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 60] 3*16+25

[/TD]

[TD=width: 52] 3*16

[/TD]

[TD=width: 58] 4.5

[/TD]

[TD=width: 36] 6.0

[/TD]

[TD=width: 33] 7.4

[/TD]

[TD=width: 67] 19-21

[/TD]

[TD=width: 67] 250/270

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 60] 3* 25+25

[/TD]

[TD=width: 52] 3* 25

[/TD]

[TD=width: 58] 6.0

[/TD]

[TD=width: 36] 60.

[/TD]

[TD=width: 33] 7.4

[/TD]

[TD=width: 67] 22-24

[/TD]

[TD=width: 67] 330/360

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 60] 3*50+35

[/TD]

[TD=width: 52] 3*50

[/TD]

[TD=width: 58] 7.0

[/TD]

[TD=width: 36] 6.0

[/TD]

[TD=width: 33] 7.4

[/TD]

[TD=width: 67] 24-26

[/TD]

[TD=width: 67] 430/460

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 60] 3*50+35

[/TD]

[TD=width: 52] 3*50

[/TD]

[TD=width: 58] 8.4

[/TD]

[TD=width: 36] 7.0

[/TD]

[TD=width: 33] 10.3

[/TD]

[TD=width: 67] 28-30

[/TD]

[TD=width: 67] 580/610

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 60] 3*70+50

[/TD]

[TD=width: 52] 3*70

[/TD]

[TD=width: 58] 9.9

[/TD]

[TD=width: 36] 8.4

[/TD]

[TD=width: 33] 14.2

[/TD]

[TD=width: 67] 34-36

[/TD]

[TD=width: 67] 830/870

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 60] 3*95+70

[/TD]

[TD=width: 52] 3*95

[/TD]

[TD=width: 58] 11.7

[/TD]

[TD=width: 36] 9.9

[/TD]

[TD=width: 33] 20.6

[/TD]

[TD=width: 67] 39-41

[/TD]

[TD=width: 67] 1120/1200

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 60] 3*120+70

[/TD]

[TD=width: 52] 3*120

[/TD]

[TD=width: 58] 13.2

[/TD]

[TD=width: 36] 9.9

[/TD]

[TD=width: 33] 20.6

[/TD]

[TD=width: 67] 42-45

[/TD]

[TD=width: 67] 1370/1450

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

جدول (3) مشخصات كابل هاي هوايي خود نگهدار يا هادي روشنايي معابر

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 59, bgcolor: #c0c0c0] سطح مقطع كابلهاي

خود نگهدار(mm2 )

[/TD]

[TD=width: 93, bgcolor: #c0c0c0, colspan: 2] هادي فازها

[/TD]

[TD=width: 48, bgcolor: #c0c0c0] هادي روشنايي معابر

[/TD]

[TD=width: 61, bgcolor: #c0c0c0, colspan: 2] خودنگهدار (massenger)

[/TD]

[TD=width: 119, bgcolor: #c0c0c0, colspan: 2] هادي به همراه خودنگهدار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 45, bgcolor: #c0c0c0] سطح مقطع هادي(mm2)

[/TD]

[TD=width: 45, bgcolor: #c0c0c0] سطح مقطع هادي(mm2)

[/TD]

[TD=width: 48, bgcolor: #c0c0c0] ضخامت كلي هادي(1)(mm)

[/TD]

[TD=width: 27, bgcolor: #c0c0c0] نيروي كشش(KN)

[/TD]

[TD=width: 31, bgcolor: #c0c0c0] ضخامت كلي (1)(mm)

[/TD]

[TD=width: 58, bgcolor: #c0c0c0] ضخامت كلي كابل/ ضخامت كابل بدون خودنگهدارmm

[/TD]

[TD=width: 58, bgcolor: #c0c0c0] وزن كابل/ وزن كابل بدون خودنگهدارKg/Km

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59] 1*16+16+25

[/TD]

[TD=width: 45] 1*16

[/TD]

[TD=width: 45] 4.5

[/TD]

[TD=width: 48] 4.5

[/TD]

[TD=width: 27] 6.0

[/TD]

[TD=width: 31] 7.4

[/TD]

[TD=width: 58] 19-21

[/TD]

[TD=width: 58] 190 /210

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59] 3*16+16+25

[/TD]

[TD=width: 45] 3*16

[/TD]

[TD=width: 45] 4.5

[/TD]

[TD=width: 48] 4.5

[/TD]

[TD=width: 27] 6.0

[/TD]

[TD=width: 31] 7.4

[/TD]

[TD=width: 58] 19-21

[/TD]

[TD=width: 58] 310/330

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59] 3*25+16+25

[/TD]

[TD=width: 45] 3*25

[/TD]

[TD=width: 45] 6.0

[/TD]

[TD=width: 48] 4.5

[/TD]

[TD=width: 27] 6.0

[/TD]

[TD=width: 31] 7.4

[/TD]

[TD=width: 58] 22-24

[/TD]

[TD=width: 58] 390/42

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59] 3*35+16+25

[/TD]

[TD=width: 45] 3*35

[/TD]

[TD=width: 45] 7.0

[/TD]

[TD=width: 48] 4.5

[/TD]

[TD=width: 27] 6.0

[/TD]

[TD=width: 31] 7.4

[/TD]

[TD=width: 58] 24-26

[/TD]

[TD=width: 58] 490/510

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59] 3*50+16+35

[/TD]

[TD=width: 45] 3*50

[/TD]

[TD=width: 45] 8.4

[/TD]

[TD=width: 48] 4.5

[/TD]

[TD=width: 27] 7.0

[/TD]

[TD=width: 31] 10.3

[/TD]

[TD=width: 58] 28-30

[/TD]

[TD=width: 58] 640/670

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59] 3*70+16+50

[/TD]

[TD=width: 45] 3*70

[/TD]

[TD=width: 45] 9.9

[/TD]

[TD=width: 48] 4.5

[/TD]

[TD=width: 27] 8.4

[/TD]

[TD=width: 31] 14.2

[/TD]

[TD=width: 58] 34-36

[/TD]

[TD=width: 58] 890/930

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59] 3*95+16+70

[/TD]

[TD=width: 45] 3*95

[/TD]

[TD=width: 45] 11.7

[/TD]

[TD=width: 48] 4.5

[/TD]

[TD=width: 27] 9.9

[/TD]

[TD=width: 31] 20.6

[/TD]

[TD=width: 58] 39-41

[/TD]

[TD=width: 58] 1180/1250

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 59] 3*120+16+70

[/TD]

[TD=width: 45] 3*120

[/TD]

[TD=width: 45] 13.2

[/TD]

[TD=width: 48] 4.5

[/TD]

[TD=width: 27] 9.9

[/TD]

[TD=width: 31] 20.6

[/TD]

[TD=width: 58] 42-45

[/TD]

[TD=width: 58] 1430/1500

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

1- ميانگين با دوبار اندازه گيري در زاويه هاي قائمه براي يك مقطع بدست مي آيد .

جدول (4) مقاومت و ضخامت عايق و هادي هاي كابل هاي خودنگهدار هوايي

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 82, bgcolor: #c0c0c0] ضخامت هادي كابل خو نگهدار mm2

[/TD]

[TD=width: 104, bgcolor: #c0c0c0] مقاومت DC در دماي 20˚C

[/TD]

[TD=width: 95, bgcolor: #c0c0c0] Ω/Km

[/TD]

[TD=width: 50, bgcolor: #c0c0c0] ضخامت متوسط عايق(1) كابل خود نگهدار mm

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 104, bgcolor: #c0c0c0] هادي فاز

[/TD]

[TD=width: 95, bgcolor: #c0c0c0] هادي خنثي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 82] 16

[/TD]

[TD=width: 104] 1.91

[/TD]

[TD=width: 95] ___

[/TD]

[TD=width: 50] 1.0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 82] 25

[/TD]

[TD=width: 104] 1.20

[/TD]

[TD=width: 95] 1.38

[/TD]

[TD=width: 50] 1.0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 82] 35

[/TD]

[TD=width: 104] 0.868

[/TD]

[TD=width: 95] 0.986

[/TD]

[TD=width: 50] 1.0

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 82] 50

[/TD]

[TD=width: 104] 0.641

[/TD]

[TD=width: 95] 0.720

[/TD]

[TD=width: 50] 1.2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 82] 70

[/TD]

[TD=width: 104] 0.443

[/TD]

[TD=width: 95] 0.493

[/TD]

[TD=width: 50] 1.4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 82] 95

[/TD]

[TD=width: 104] 0.320

[/TD]

[TD=width: 95] ___

[/TD]

[TD=width: 50] 1.4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 82] 120

[/TD]

[TD=width: 104] 0.253

[/TD]

[TD=width: 95] ___

[/TD]

[TD=width: 50] 1.6

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

ماكزيمم مقدار مقاومت DC هادي هاي روشنايي معابر ( 16mm ) برابر است با 1/9(Ω/Km)رادر20c ميباشد.

1-1-9-2) آزمونهاي نمونه : آزمونهاي حداكثر برروي ده درصد طول كابلهاي توليد شده انجام شده اگرچه حداقل برروي يك طول كابل انجام ميشود.

1-1-9-2-1) كنترل ساختماني : ساختمان و ابعاد كابل بايد تست شود و همچنين مقادير لازم در جداول شماره هاي 2 ، 3 و 4 آمده اند .

1-1-9-2-2 ) اندازه گيري مقاومت هاديها و نگهدارنده : اندازه گيري مقاومت برروي نمونه اي از كابل بطول حداقل ده متر انجام مي شود . مقادير مورد نياز در جدول شماره 4 آمده است .

1-2-استاندارد كابلهاي خود نگهدار فشار متوسط ( ولتاژهاي نامي 10 تا 30 كيلوولت )

Standard For Selfsupporting Over head Cables for 10-30 kv

1-2-1-طرح كابل : اين سيستم شامل سه كابل تك رشته اي مي باشد كه برروي نگهدارنده ( massenger ) فولادي تابيده شده اند و نگهدارنده سيمي است كه كابلها را نگهداشته ولي جريان از آن عبور نمي كند

ضمناًخواص الكتريكي درجدول شماره 5 و خواص فيزيكي در جدول شماره 6 آمده است(كابل خودنگدار متوسط)

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 37, bgcolor: #c0c0c0] شماره و سطح مقطع هادي ها (mm2)

[/TD]

[TD=width: 31, bgcolor: #c0c0c0] ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

[/TD]

[TD=width: 31, bgcolor: #c0c0c0] ميزان مقاومت

AC در فركانس 50HZ ( Km/ Ω )

[/TD]

[TD=width: 49, bgcolor: #c0c0c0] راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

[/TD]

[TD=width: 84, bgcolor: #c0c0c0] ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي Km)/ μf (

[/TD]

[TD=width: 57, bgcolor: #c0c0c0] ماكزيمم بار دائم (A )

[/TD]

[TD=width: 35, bgcolor: #c0c0c0] ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37] 3*35

[/TD]

[TD=width: 31] 0.868

[/TD]

[TD=width: 31] 0.002

[/TD]

[TD=width: 49] 0.14

[/TD]

[TD=width: 84] 0.21

[/TD]

[TD=width: 57] 115

[/TD]

[TD=width: 35] 3.4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37] 3*70

[/TD]

[TD=width: 31] 0.443

[/TD]

[TD=width: 31] 0.002

[/TD]

[TD=width: 49] 0.13

[/TD]

[TD=width: 84] 0.26

[/TD]

[TD=width: 57] 175

[/TD]

[TD=width: 35] 6.7

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37] 3*120

[/TD]

[TD=width: 31] 0.253

[/TD]

[TD=width: 31] 0.003

[/TD]

[TD=width: 49] 0.12

[/TD]

[TD=width: 84] 0.32

[/TD]

[TD=width: 57] 250

[/TD]

[TD=width: 35] 11.4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 37] 3*185

[/TD]

[TD=width: 31] 0.164

[/TD]

[TD=width: 31] 0.003

[/TD]

[TD=width: 49] 0.11

[/TD]

[TD=width: 84] 0.37

[/TD]

[TD=width: 57] 320

[/TD]

[TD=width: 35] 17.5

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

جدول (5-1) خواص الكتريكي كابل هاي 12 كيلوولت

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 50, bgcolor: #c0c0c0] شماره و سطح مقطع هادي ها (mm2)

[/TD]

[TD=width: 56, bgcolor: #c0c0c0] ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

[/TD]

[TD=width: 45, bgcolor: #c0c0c0] ميزان مقاومت AC در فركانس 50HZ

( Km/ Ω )

[/TD]

[TD=width: 40, bgcolor: #c0c0c0] راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

[/TD]

[TD=width: 55, bgcolor: #c0c0c0] ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي Km)/ μf (

[/TD]

[TD=width: 48, bgcolor: #c0c0c0] ماكزيمم بار دائم (A )

[/TD]

[TD=width: 59, bgcolor: #c0c0c0] ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 50] 3*35

[/TD]

[TD=width: 56] 0.868

[/TD]

[TD=width: 45] 0.002

[/TD]

[TD=width: 40] 0.16

[/TD]

[TD=width: 55] 0.15

[/TD]

[TD=width: 48] 120

[/TD]

[TD=width: 59] 3.4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 50] 3*70

[/TD]

[TD=width: 56] 0.443

[/TD]

[TD=width: 45] 0.003

[/TD]

[TD=width: 40] 0.14

[/TD]

[TD=width: 55] 0.18

[/TD]

[TD=width: 48] 180

[/TD]

[TD=width: 59] 6.7

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 50] 3*120

[/TD]

[TD=width: 56] 0.253

[/TD]

[TD=width: 45] 0.003

[/TD]

[TD=width: 40] 0.13

[/TD]

[TD=width: 55] 0.22

[/TD]

[TD=width: 48] 250

[/TD]

[TD=width: 59] 11.4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 50] 3*185

[/TD]

[TD=width: 56] 0.164

[/TD]

[TD=width: 45] 0.003

[/TD]

[TD=width: 40] 0.12

[/TD]

[TD=width: 55] 0.25

[/TD]

[TD=width: 48] 325

[/TD]

[TD=width: 59] 17.5

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

جدول (5-2) خواص الكتريكي كابل هاي20 كيلوولت

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 50, bgcolor: #c0c0c0] شماره و سطح مقطع هادي ها (mm2)

[/TD]

[TD=width: 48, bgcolor: #c0c0c0] ماكزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

[/TD]

[TD=width: 45, bgcolor: #c0c0c0] ميزان مقاومت AC در فركانس 50HZ

( Km/ Ω )

[/TD]

[TD=width: 47, bgcolor: #c0c0c0] راكتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

[/TD]

[TD=width: 64, bgcolor: #c0c0c0] ظرفيت خازني (كاپاسيتانس ) تقريبي

( Km/ μf (

[/TD]

[TD=width: 47, bgcolor: #c0c0c0] ماكزيمم بار دائم (A )

[/TD]

[TD=width: 43, bgcolor: #c0c0c0] ماكزيمم جريان اتصال كوتاه در 1 ثانيه (KA)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 50] 3*35

[/TD]

[TD=width: 48] 0.868

[/TD]

[TD=width: 45] 0.003

[/TD]

[TD=width: 47] 0.18

[/TD]

[TD=width: 64] 0.12

[/TD]

[TD=width: 47] 120

[/TD]

[TD=width: 43] 3.4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 50] 3*70

[/TD]

[TD=width: 48] 0.443

[/TD]

[TD=width: 45] 0.002

[/TD]

[TD=width: 47] 0.16

[/TD]

[TD=width: 64] 0.15

[/TD]

[TD=width: 47] 180

[/TD]

[TD=width: 43] 6.7

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 50] 3*120

[/TD]

[TD=width: 48] 0.253

[/TD]

[TD=width: 45] 0.004

[/TD]

[TD=width: 47] 0.15

[/TD]

[TD=width: 64] 0.18

[/TD]

[TD=width: 47] 250

[/TD]

[TD=width: 43] 11.4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 50] 3*185

[/TD]

[TD=width: 48] 0.164

[/TD]

[TD=width: 45] 0.004

[/TD]

[TD=width: 47] 0.14

[/TD]

[TD=width: 64] 0.20

[/TD]

[TD=width: 47] 325

[/TD]

[TD=width: 43] 17.5

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

جدول (5-3) خواص الكتريكي كابل هاي 36 كيلوولت

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 50, bgcolor: #c0c0c0] شماره و سطح مقطع هادي ها (mm2)

[/TD]

[TD=width: 65, bgcolor: #c0c0c0] جرم تقريبي آلومينيوم

(Kg /Km)

[/TD]

[TD=width: 72, bgcolor: #c0c0c0] جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

[/TD]

[TD=width: 123, bgcolor: #c0c0c0] ماكزيمم ضخامت (mm2)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 50] 3*35

[/TD]

[TD=width: 65] 400

[/TD]

[TD=width: 72] 1850

[/TD]

[TD=width: 123] 55

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 50] 3*70

[/TD]

[TD=width: 65] 680

[/TD]

[TD=width: 72] 2300

[/TD]

[TD=width: 123] 61

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 50] 3*120

[/TD]

[TD=width: 65] 1100

[/TD]

[TD=width: 72] 3000

[/TD]

[TD=width: 123] 68

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 50] 3*185

[/TD]

[TD=width: 65] 1700

[/TD]

[TD=width: 72] 3700

[/TD]

[TD=width: 123] 75

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

جدول (6-1) خواص فيزيكي كابلهاي 12 كيلوولت

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 57, bgcolor: #c0c0c0] شماره و سطح مقطع هادي ها (mm2)

[/TD]

[TD=width: 56, bgcolor: #c0c0c0] جرم تقريبي آلومينيوم

(Kg /Km)

[/TD]

[TD=width: 95, bgcolor: #c0c0c0] جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

[/TD]

[TD=width: 93, bgcolor: #c0c0c0] ماكزيمم ضخامت (mm2)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57] 3*35

[/TD]

[TD=width: 56] 420

[/TD]

[TD=width: 95] 2300

[/TD]

[TD=width: 93] 64

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57] 3*70

[/TD]

[TD=width: 56] 700

[/TD]

[TD=width: 95] 2850

[/TD]

[TD=width: 93] 70

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57] 3*120

[/TD]

[TD=width: 56] 1150

[/TD]

[TD=width: 95] 3600

[/TD]

[TD=width: 93] 77

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 57] 3*185

[/TD]

[TD=width: 56] 1700

[/TD]

[TD=width: 95] 4400

[/TD]

[TD=width: 93] 84

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

جدول (6-2) خواص فيزيكي كابلهاي 24 كيلوولت

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 53, bgcolor: #c0c0c0] شماره و سطح مقطع هادي ها (mm2)

[/TD]

[TD=width: 144, bgcolor: #c0c0c0] جرم تقريبي آلومينيوم (Kg /Km)

[/TD]

[TD=width: 136, bgcolor: #c0c0c0] جرم كلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

[/TD]

[TD=width: 42, bgcolor: #c0c0c0] ماكزيمم ضخامت (mm2)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 53] 3*35

[/TD]

[TD=width: 144] 450

[/TD]

[TD=width: 136] 3100

[/TD]

[TD=width: 42] 76

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 53] 3*70

[/TD]

[TD=width: 144] 750

[/TD]

[TD=width: 136] 370

[/TD]

[TD=width: 42] 82

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 53] 3*120

[/TD]

[TD=width: 144] 1150

[/TD]

[TD=width: 136] 4500

[/TD]

[TD=width: 42] 89

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 53] 3*185

[/TD]

[TD=width: 144] 1750

[/TD]

[TD=width: 136] 5400

[/TD]

[TD=width: 42] 95

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

جدول (6-3) خواص فيزيكي كابلهاي 36 كيلوولت

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 45, bgcolor: #c0c0c0] رديف

[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: #c0c0c0] تعداد رشته ها و سطح مقطع (ميليمتر مربع)

[/TD]

[TD=width: 180, bgcolor: #c0c0c0] شدت جريان در شرايط متعارف

( آمپر )

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 45] 1

[/TD]

[TD=width: 156] 25+16×1

[/TD]

[TD=width: 180] 78

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 45] 2

[/TD]

[TD=width: 156] 25+35×3

[/TD]

[TD=width: 180] 125

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 45] 3

[/TD]

[TD=width: 156] 25+16+16×3

روشنايي معابر

[/TD]

[TD=width: 180] 78

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 45] 4

[/TD]

[TD=width: 156] 25+16+35×3

[/TD]

[TD=width: 180] 125

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 45] 5

[/TD]

[TD=width: 156] 50+16+70×3

[/TD]

[TD=width: 180] 192

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 45] 6

[/TD]

[TD=width: 156] 70+16+95×3

[/TD]

[TD=width: 180] 239

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

جدول 7- مقاطع استاندارد كابل خود نگهدار هوايي براي شبكه فشار ضعيف (0/4Kv )

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 48, bgcolor: #c0c0c0] رديف

[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: #c0c0c0] تعداد رشته ها و سطح مقطع

(ميليمتر مربع)

[/TD]

[TD=width: 175, bgcolor: #c0c0c0] شدت جريان در شرايط متعارف

( آمپر)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 48] 1

[/TD]

[TD=width: 161] 35 ×3

[/TD]

[TD=width: 175] 120

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 48] 2

[/TD]

[TD=width: 161] 70 ×3

[/TD]

[TD=width: 175] 180

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 48] 3

[/TD]

[TD=width: 161] 120 ×3

[/TD]

[TD=width: 175] 250

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

جدول 8- مقاطع استاندارد كابل خود نگهدار هوايي براي شبكه فشار متوسط ( 20Kv )

يادآوري:

· جنس هادي از آلومينيوم و جنس عايق كابل از نوع پلي اتيلن يا پلي اتيلن كراس لينك (XLPE ) است .

· درجه حرارت محيط در شرايط متعارف 20˚c+ مي باشد .

· حداكثر درجه حرارت هادي 90˚c .

2-طراحي خطوط فشار متوسط و فشار ضعيف با كابل خود نگهدار

در پروژه اي به همين نام بررسي كاملي بر روي طراحي خطوط با كابل خود نگهدار انجام پذيرفته و در اين مقاله نمي گنجد.

3-ايمني سيستم كابل خودنگهدار

شناسايي هادي خنثي در زمان اجرا و نگهداري آسان است .

- هيچگونه خطري افراد و يا حيواناتي كه بطور تصادفي كابل را لمس مي كنند تهديد نمي كند و مخصوصاً كابلهايي كه بر روي ديوارها نصب مي شوند.

- آتش سوزيهاي ناشي از اتصال كوتاه خيلي نادر مي باشند .

- احتمال افزايش اضافه ولتاژ ناشي از رعد وبرق كم است.

4-قابليت اطمينان سيستم كابل خود نگهدار

- جرقه هاي ناشي از اضافه ولتاژهاي ضربه اي به ندرت اتفاق مي افتد .

- عايق در مقابل جو خيلي مقاوم است .

- ساختمان كابل بنحوي است كه خود ميراكننده است .

- ارتعاشات ناشي از باد و غيره از بين رفته (ميراشونده) و لذا استفاده از اسپنهاي بزرگتر ممكن است .

- اضافه ولتاژهاي ناشي از رعدو برق باعث بروز نواقص كنتورهاي اندازه گيري مشتركين نمي شود.

- هيچگونه قطعي برق بعلت تماس اشجار يا حيوانات با كابل كه موجب اتصال كوتاه بشود بوجود نمي آيد .

- همچنين تجربه نشان داده است كه معايب به وجود آمده در هاديهاي لخت سه تا پنج برابر بيشتر از اين سيستم كابل مي باشد .

5-مسائل اقتصادي

- از تيرهاي ( پايه هاي ) سبكتر و كوتاهتري مي توان استفاده نمود .

- براي هر هادي عايق كننده جداگانه اي نياز نمي باشد .

- هزينه هاي اوليه اين سيستم كمتربوده زيرا كه مي توان با بالابردن مقاومت سيستم، كابلهاي زياد ديگري بر پايه هاي موجود نصب نمود .

- در اين سيستم مي توان اين سيستم كابلها را برروي ولتاژ فشار متوسط و كابلهاي مخابراتي نصب نمود .

- حريم اين كابلها كوچكتر است .

- مفصل زدن خيلي ساده است زيرا فقط يك هادي ( هادي خنثي – نگهدارنده ) نياز به مفصل كششي دارد .

- هزينه هاي كشيدن كابل كمتر است زيرا كه همه هاديها بطور همزمان باهم كشيده مي شوند.

- تجربه نشان داده است كه هزينه اجراي اين سيستم 10 الي 60درصد كمتر از سيستم سيم هاي هوايي لخت ميباشد .

6-فوايد ديگر اين سيستم

- راكتانس اين سيستم كابلهاي خود نگهدار 4/1 خطوط سيم لخت مشابه مي باشد و در اين صورت افت ولتاژ اين سيستم كوچكتر است .

- جريانهاي اتصال كوتاه بزرگتر بوده و بنابراين در اين سيستم حفاظت، سريعتر و مطمئن تر عمل مي كند.

- از اين سيستم نمي توان ( يا به سختي مي توان )، از الكتريسته بطور غير مجاز استفاده نمود .( كاهش استفاده غير مجاز از برق )

- مي توان يك يا چند هادي براي روشنايي خيابانها را بركابل اصلي تابا

منبع: مركز تحقيقات و فناوري اتوماسيون صنعتي ايران

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...